Нехватает давления в системе, Система вентиляции в квартире |
|
|
|
13.7.2007, 5:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 95
Регистрация: 11.7.2007
Из: г.Сыктывкар
Пользователь №: 9944

|
В квартире устроена система вентиляции таким образом, что непредусмотрено изменение диаметра воздуховодов по длине трассы. Диаметр трассы выбран 160мм. Заменить воздуховоды нельзя, т.к. они закрыты отделочным материалом из гипсокортона. На первых участках давление и скорость на выходе из решеток есть, это буквально 3-4 метра от вентилятора. Дальше по трассе очень слабое давление, до последней точки недоходит. Мы пробовали заменить вентилятор, но кроме увеличения шума, ни каких улучшений. Закрытие решеток тоже не принесло улучшения. По всей трассе около 3-4 поворотов длина около 20 метров. Проблема не только с приточкой, но и с вытяжкой, у вытяжки более простое решение(1 поворот на все трассе), но диаметр такой же. Удаление воздуха осуществляется из коридора.
|
|
|
|
|
13.7.2007, 8:27
|
ИнженерищЕ
Группа: Участники форума
Сообщений: 1074
Регистрация: 20.5.2005
Из: Астрахань
Пользователь №: 795

|
у вас делался какой-либо расчёт системы, т.е. известен нужный расход воздуха, сопротивление сети и т.п.? диаметр 160 к примеру, при приемлимой скорости менее 4 м/с пропустит максимум 250 кубов не маловато ли для квартиры? в общем больше данных давайте
|
|
|
|
|
13.7.2007, 11:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 202
Регистрация: 20.2.2007
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 6157

|
Возможно что очень похабно выполнена система монтажниками. Соединения на ниппеле требуют герметизации, а они зачастую не делают.
|
|
|
|
Гость_Странная Белка_*
|
13.7.2007, 12:45
|
Guest Forum

|
Видимо проектировали или монтировали МАСТЕРА. Выложите примерный планчик, что за оборудование стоит, расход и напор, сразу скажем, где косяк.
|
|
|
|
|
15.7.2007, 0:12
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Схемка может и не помочь - приходит на ум значительная неплотность по трассе (насчет МАСТЕРОВ) согласен. Тогда без реконструкции кисло будет. Мерять надо.
|
|
|
|
Гость_JJJ_*
|
15.7.2007, 0:39
|
Guest Forum

|
А вентиляторы то часом не осевики?
|
|
|
|
|
31.7.2007, 11:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 95
Регистрация: 11.7.2007
Из: г.Сыктывкар
Пользователь №: 9944

|
Цитата(e.o.l. @ 13.7.2007, 15:27) [snapback]144433[/snapback] у вас делался какой-либо расчёт системы, т.е. известен нужный расход воздуха, сопротивление сети и т.п.? диаметр 160 к примеру, при приемлимой скорости менее 4 м/с пропустит максимум 250 кубов не маловато ли для квартиры? в общем больше данных давайте  Считали не мы, нас просто попросили исправить. В принципе нормально, если брать из расчета 3 м3/ч на 1 м2. Площадь порядка 70-80 м2, 2-е комнаты, кладовая, ванна, туалет, зал совмещенный с кухней. Вентиляторы стоят осевые.
|
|
|
|
Гость_Странная Белка_*
|
31.7.2007, 11:15
|
Guest Forum

|
Цитата(rsu @ 31.7.2007, 12:05) [snapback]151283[/snapback] Вентиляторы стоят осевые. Вот он - корень зла. Ну зачем же осевые-то ставить? Они же как правило, низконапорные. Значит все-таки проектировали МАСТЕРА.
|
|
|
|
|
31.7.2007, 13:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 376
Регистрация: 1.2.2007
Из: г. Тольятти
Пользователь №: 5834

|
Цитата(rsu @ 31.7.2007, 11:05) [snapback]151283[/snapback] Вентиляторы стоят осевые. Вы не путаете осевик с канальником (не в обиду)? Просто некоторые валят их в одну кучу. Если же действительно у вас стоят бытовые осевики 160, то видимо систему делали олигофрены. А я-то думал, что подобные явления уже давно в прошлом, ибо самые тупорылые МАСТЕРА вроде как уже научились отличать бытовой осевичок с 10 Па напора от того же канальника.
|
|
|
|
|
1.8.2007, 2:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 95
Регистрация: 11.7.2007
Из: г.Сыктывкар
Пользователь №: 9944

|
Цитата(Ин.ТГВ @ 31.7.2007, 20:02) [snapback]151391[/snapback] Вы не путаете осевик с канальником (не в обиду)? Просто некоторые валят их в одну кучу. Если же действительно у вас стоят бытовые осевики 160, то видимо систему делали олигофрены. А я-то думал, что подобные явления уже давно в прошлом, ибо самые тупорылые МАСТЕРА вроде как уже научились отличать бытовой осевичок с 10 Па напора от того же канальника. Ошибочка вышла  , вентиляторы канальные стоят
|
|
|
|
|
1.8.2007, 8:43
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201

|
А может там просто поставлены дросселя или задвижки, а доступа к ним не оставили?!
|
|
|
|
Гость_Странная Белка_*
|
1.8.2007, 8:54
|
Guest Forum

|
Или например, монтажники любят шибера и воздушные клапаны в закрытом виде ставить. Надо всю систему проверять.
|
|
|
|
|
1.8.2007, 10:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 95
Регистрация: 11.7.2007
Из: г.Сыктывкар
Пользователь №: 9944

|
я бы с удовольствием всю систему проверил собственными руками, только нету доступа туда, ибо все зашито гипсокартоном (ремон не дешевый). Сомневаюсь что шибера(если есть) закрыты полностью, т.к. на последних участках удавалось ОЧЕНЬ слабо прочувствовать движение воздуха в близи приточного диффузора.
|
|
|
|
|
1.8.2007, 10:16
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Расход померять можете? И дать цифры - требуемый и по факту?
|
|
|
|
|
2.8.2007, 4:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 95
Регистрация: 11.7.2007
Из: г.Сыктывкар
Пользователь №: 9944

|
Цитата(Skaramush @ 1.8.2007, 17:16) [snapback]151778[/snapback] Расход померять можете? И дать цифры - требуемый и по факту? Меняли вентилятор, с большим давлением и расходом, стоял KV 160 (если память не изменяет), а поставили KD 250, но ничего не поменялось.
|
|
|
|
|
2.8.2007, 9:04
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201

|
Может там гибкие воздуховоды проложены и их чем-нибудь пережало?
|
|
|
|
Гость_Странная Белка_*
|
2.8.2007, 9:36
|
Guest Forum

|
Это как задача со всеми неизвестными. Как можно сказать, почему не работает система, если нельзя проверить правильность монтажа? О чем думали, когда все зашивали? Мы первым делом ставим Зака в известность, что для проведения пусконаладочных работ должен быть доступ к шиберам и оборудованию, иначе мы не отвечаем за правильность работы системы.
|
|
|
|
|
2.8.2007, 13:00
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201

|
Между прочим есть даже роботы которые ползают по воздуховодам, а ты на мониторе любуешься на пакость, что там натворилась, только длина троса вроде максимум 20м.
|
|
|
|
|
  |