water
сообщение 18.7.2007, 16:15
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 82
Регистрация: 26.3.2007
Из: Минск
Пользователь №: 6786



Коллеги, хочется услышать ваше мнение по поводу следующего: начиная гидравлический расчёт спринклерной системы пожаротушения мы определяемся с группой помещения и дальше по таблице смотрим какую необходимо обеспечит интенсивность орошения, максимальную площадь, контролируемую одним оросителем и другие параметры для расчёта. Наш глав спец. определяя минимальный расход воды из 1-го спринклера при заданой интенсивности подставляет не минимальную площадь орошения, указанную в таблице, а фактическую площадь орошения , т.е. если у неё оросители стоят 3х3 , то в расчёт принимается площадь орошения 9м. При этом, если требуемая интенсивность орошения 0,08 , напор у первго оросителя получится 4,232 м, но это меньше 5 м.

Какую всё-таки площадь принимать при расчёте ? helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Cherep
сообщение 18.7.2007, 16:38
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 190
Регистрация: 3.2.2007
Из: Москва
Пользователь №: 5867



а что она пытается на этом 0,8м напора выйграть

НПБ 88-2001 ПРИЛОЖЕНИЕ 2
7. Минимальный свободный напор для оросителей (спринклерных, дренчерных) с условным диаметром выходного отверстия:
dy 8-12 мм - 5 м;
dy 15-20 мм - 10 м.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sol
сообщение 19.7.2007, 7:20
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 127
Регистрация: 17.5.2007
Пользователь №: 8306



я считаю расход на первом оросителе, умножая интенсивность на площадь защищаемую реально (например, 3x3 как вы сказали), потом считаю напор на первом оросителе, если напор получается меньше 5 м, то принимаю напор равным - 5м, и исходя из этого заново пересчитываю расход. При 5м, получается всегда одно число, позже посмотрю какое.

Сообщение отредактировал sol - 19.7.2007, 7:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
water
сообщение 19.7.2007, 8:45
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 82
Регистрация: 26.3.2007
Из: Минск
Пользователь №: 6786



понятно, значит как я поняла интенсивность орошения 0,08 л/с (из таблицы) это скорее для проверки выбраного оросителя. А расчёт начинать надо с того, что напор на первом оросителе должен быть не менее 5 м => находим расход на первом оросителе и потом пересчитываем интенсивность и она должна быть не меньше табличной, иначе надо брать бОльший ороситель.... blink.gif вроде так...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
denver 22
сообщение 27.7.2007, 9:28
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 125
Регистрация: 19.7.2007
Пользователь №: 10114



Вот с расчетами как раз все сложнее. Достаточно почитать книгу Мешмана, чтобы в голове образовалась полная каша. Точнее, если все сделать по уму (т.е. учесть рекомендации книги), то конечные результаты получаются несколько сомнительными.
Поясню детально (надеюсь разгорится дискуссия, т.к. я могу в чем-то ошибаться).
Первым делом описано, что нормы НПБ по расстояниям между оросителей и принимаемые давления приняты исходя из технических характеристик в основном бийских оросителей (это важно!).
Итак расчет:
Сначала определяемся с радиусом действия оросителей (макс. 2м). Затем при заданной интенсивности по картам орошения (и только по ним!!!) определяем требуемый напор для конкретно взятого типоразмера оросителя. А не считаем по известной формуле, т.к. если посмотрите на карты орошения, вы увидите, насколько они разные для различных оросителей.
Приняв требуемый напор для создания требуемой интенсивности, надо понимать, что вода из оросителя польется не только в пределах заданного нами радиуса действия, а много дальше, поэтому расход надо считать по формуле прил.1 НПБ 88-2001 (она довольно точно совпадает с графиками расхода бийских оросителей).
Так вот что меня смущает. В НПБ 88-2001, к примеру, для ВСН-12, 0,08 л/с*м2, радиусе действия 1,5 м и высоте 4 м по формулам Мешмана (ну по книге имеется ввиду) у меня получились следующие расчеты:
имея карты орошения для 5 и 50 м, пересчитанное давления получилось 12,3 м и 37,8 м (на карте орошения при 50 м вроде ошибка: вместо 0,92 л/с*м2 скорее всего должно быть 0,092). И эти давления уж очень сильно отличаются друг от друга по сравнению с примером, данным в вышеуказанной книге. Поэтому даже не знаю что дальше делать.
Если принимать оросители СВН-15, то ситуация обратная: по этим расчетам требуется очень низкий напор (1,75 и 3,9 м соответственно), а НПБ88 (прил.1)требует минимум 10 м.
Может кто-нибудь делал расчеты по этой книге и что0нибудь толковое получалось? Отпишите пожалуйста.

Откровенно, не определившись по сего момента с этой ситуацией, я делаю расчет следующим образом: принимаю радиус действия 2 м (что дозволительно) и просчитываю требуемый напор у оросителя, как это описано у water. С учетом требований минимального напора по прил.1 НПБ 88, принимаю давление у 1-го оросителя.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
water
сообщение 27.7.2007, 9:37
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 82
Регистрация: 26.3.2007
Из: Минск
Пользователь №: 6786



поделитесь кто нибудь эпюрами орошения для оросителей спецавтоматики. Жаль, что в паспортах их нет (
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
denver 22
сообщение 27.7.2007, 9:45
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 125
Регистрация: 19.7.2007
Пользователь №: 10114



Вот что есть. Говоря про карты орошения я имел ввиду именно "в плане". Где можно увидеть действительные интенсивности орошения в зависимости от Давления, Радиуса действия и Высоты установки. Вот что у меня есть (разьве в паспортах больше не печатают карты орошения?):
Прикрепленный файл  Карты.rar ( 144,34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1501

Прикрепленный файл  Пособие_по_применению.rar ( 513,6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1349
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
water
сообщение 27.7.2007, 9:48
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 82
Регистрация: 26.3.2007
Из: Минск
Пользователь №: 6786



подскажите чем посмотреть формат djvu ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
water
сообщение 27.7.2007, 9:55
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 82
Регистрация: 26.3.2007
Из: Минск
Пользователь №: 6786



уже нашла, спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
denver 22
сообщение 27.7.2007, 13:27
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 125
Регистрация: 19.7.2007
Пользователь №: 10114



Ну что, никто не читал Мешмана? И всех устраивает собственный метод расчета? Независимо от того, в какой степени он правильный? Кто-нибудь обратил внимание на п.4.7* НПБ 88-2001? "Оросители следует устанавливать в соответствии с требованиями таблицы 1 и с учетом их технических характеристик и карт орошения".
Уточняю, расчет в книге Мешмана описан на стр. 181-210. Пример - стр. 340. Если у кого-то получатся другие результаты, могу сбросить свой расчет (xls) для проверки или выложите свой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
water
сообщение 27.7.2007, 13:35
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 82
Регистрация: 26.3.2007
Из: Минск
Пользователь №: 6786



у меня куча вопросов по расчёту, но в основном приходится полагаться на опыт тех кто проектирует больше меня. У неё всё просто квадратно-гнездовой способ расстановки 3*3 и расчёт как в нпб (точнее пользуется старым снипом). Судя по количеству смонтированных объектов никто на ето не заморачивается. Ещё раз благодарю за картыы орошения, теперь буду и ими пользоваться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
denver 22
сообщение 27.7.2007, 14:02
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 125
Регистрация: 19.7.2007
Пользователь №: 10114



В том то и дело, что Инстанции, проверяющие проекты (какие бы они не были), не разбираются в этих системах достаточно досканально. Поэтому проекты согласуются чуть ли не с любыми методами расчета. Главное по-уверенней и по-красивше написать (это и ко мне отчасти относится до сего времени).
Поэтому я и пытаюсь поднять эту тему, чтобы прийти в общему мнению со другими специалистами в этой области. Ведь цель проектировщика сделать ПРАВИЛЬНЫЙ проект, который удовлетворяет поставленным задачам, а не тупо надеяться на согласование и урвать бабла.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_micconen_*
сообщение 29.7.2007, 9:32
Сообщение #13





Guest Forum






Учебно-меотдическое пособие Мешмана, Цариченко и Ко я читал. Задавал я вопрос во ВНИИПО про это пособие, так Цариченко мне сказал, что эта книга является личным мнением авторов и руководствоваться ей при разработке проектов не обязательно.
Оросители расставляю по картам орошения (пользуюсь только Бийскими). НО! Высоты установки бывают разные и тогда приходиться пользоваться упрощенным методом: считаем, что ороситель защищает площадь АхА м, умножаем эту площадь на нормативную интенсивность орошения - вот и расход Q и напор Н. У такого подхода есть большой недостаток - кроме коэффициента производительности не учитываются другие тех. хар-ки оросителя и в первую очередь карты орошения, т.е. формально нарушаем п. 4.7*. Если ороситель стоит где-то по центру расчетной площади, то там еще можно на это закрыть глаза, а вот крайние и пристенные нормативную интенсивноть не обеспечат. Достаточно для примера произвести подобный расчет для оросителя с известной картой орошения. Исправить положение могбы учет коэффициента равномерности орошения Кор для данного оросителя. Только возникает вопрос: как его учесть? Есть вариант Qут.=Q/(1-Кор). Для бийских оросителей Кор=0,36..0,46 (норматив Кор=0,5). Расход вырастает в два раза, но с картами орошения согласуется лучьше.
Про интерполяцию. В книге все более-мение красиво. В жизни так не получается и напор может отличаться в разы (как тут уже заметили), поэтому пользуюсь ей когда она дает приемлемые результаты (было всего один раз rolleyes.gif )
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
denver 22
сообщение 30.7.2007, 7:50
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 125
Регистрация: 19.7.2007
Пользователь №: 10114



Цитата
эта книга является личным мнением авторов и руководствоваться ей при разработке проектов не обязательно.

Один в один эту фразу мне сказал Мешман, когда я с ним созванивался о проблеме расчета дренчерных завес. На эту тему там все также сложно: "чем дальше в лес, тем злее дятлы". Он также сказал, что проще делать так, как делает вся страна (т.е. мягко говоря - НЕ ПРАВИЛЬНО).
Я, конечно, надеялся, что найдется какое-то правильное решение. В частности, покажут мне на мои ошибки. В итоге получилось, что и micconen, и остальные проектировщики, которые проверяли этот подход расчета из книги, также как и я вынуждены применять упрощенный метод расчета. Жаль.
Цитата
В книге все более-мение красиво. В жизни так не получается

Причем разница колоссальная. Поэтому я и не могу сколь-нибудь приближенно использовать их методику, хотя она явно ближе к разумной. Кстати, я даже не нашел с каких это карт орошения они значения взяли (хотя тут я наверное сам не разглядел).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_micconen_*
сообщение 30.7.2007, 9:30
Сообщение #15





Guest Forum






В такой ситуации виновны не столько нормотворцы, сколько производители оросителей и их представители в России. Что мешает выпустить альбом карт орошения для различных комбинаций высот и давлений? У "Спецавтоматики" Бийской не выклянчишь mad.gif , про импорт вообще молчу. Особо ходовые типоразмеры оросителей выпускаются уже не один десяток лет.
Цитата
я даже не нашел с каких это карт орошения они значения взяли (хотя тут я наверное сам не разглядел)

Там в приложениях есть карты

Сообщение отредактировал micconen - 31.7.2007, 14:00
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_micconen_*
сообщение 30.7.2007, 9:54
Сообщение #16





Guest Forum






Цитата(sol @ 19.7.2007, 11:20) [snapback]146969[/snapback]
я считаю расход на первом оросителе, умножая интенсивность на площадь защищаемую реально (например, 3x3 как вы сказали), потом считаю напор на первом оросителе, если напор получается меньше 5 м, то принимаю напор равным - 5м, и исходя из этого заново пересчитываю расход. При 5м, получается всегда одно число, позже посмотрю какое.

Ну, вот вам и пример: ороситель СВН-10, площадь 3х3м, интенсивность 0,08л/(с м.кв) - напор 4,23м, расход 0,72л/с
Смотрим на карту орошения СВН-10 при напоре 5м и высоте 2,5м! Где там интенсивность 0,08? и не пахнет... sport_boxing.gif
Прикрепленный файл  Карта_СВН_10.jpg ( 64,81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 681
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
water
сообщение 30.7.2007, 10:01
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 82
Регистрация: 26.3.2007
Из: Минск
Пользователь №: 6786



поэтому у меня вопрос и возник. И ещё, как быть если высота установки больше 4м. Возможно я что- то пропустила в нормативке, ответьте, кто знает максимальная высота установки спринклерного оросителя какая? в реале видела систему на высоте 10м. Получается та система вообще не дееспособна?

Сообщение отредактировал water - 30.7.2007, 10:09
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 30.7.2007, 10:24
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(micconen @ 30.7.2007, 10:30) [snapback]150750[/snapback]
У "Спецавтоматики" Бийской не выклянчишь mad.gif , про импорт вообще молчу.

Высылают каталог электронный по эл. почте. Вопрос одного дня, если обратитесь к ним с запросом (и то по-моему из-за разницы во времени). Я где то в районе января этого года выкладывала в какой-то здесь теме этот каталог, поищите, если нужен. А лучше обратитесь в Бийск, никаких проблем не было у меня с получением их каталога.

Сообщение отредактировал OlgaO - 30.7.2007, 10:25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Cherep
сообщение 30.7.2007, 10:34
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 190
Регистрация: 3.2.2007
Из: Москва
Пользователь №: 5867



Цитата(water @ 30.7.2007, 11:01) [snapback]150758[/snapback]
поэтому у меня вопрос и возник. И ещё, как быть если высота установки больше 4м. Возможно я что- то пропустила в нормативке, ответьте, кто знает максимальная высота установки спринклерного оросителя какая? в реале видела систему на высоте 10м. Получается та система вообще не дееспособна?


НПБ 88-2001
4.10. Спринклерные установки следует проектировать для помещений высотой не более 20 м, за исключением установок, предназначенных для защиты конструктивных элементов покрытий зданий и сооружений.

4.7. Оросители следует устанавливать в соответствии с требованиями таблицы 1 и с учетом их технических характеристик и карт орошения.

Таблица 1
Примечания:
5. Для спринклерных установок значения интенсивности орошения и площади для расчета расхода воды и раствора пенообразователя приведены для помещений высотой до 10 м, а также для фонарных помещений при суммарной площади фонарей не более 10 % площади. Указанные параметры установок для помещений высотой от 10 до 20 м следует принимать по таблице 3.


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
water
сообщение 30.7.2007, 10:39
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 82
Регистрация: 26.3.2007
Из: Минск
Пользователь №: 6786



как -то в наших белорусских нормах это более запутано , буду читать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Cherep
сообщение 30.7.2007, 10:57
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 190
Регистрация: 3.2.2007
Из: Москва
Пользователь №: 5867



Цитата(micconen @ 30.7.2007, 10:54) [snapback]150757[/snapback]
Смотрим на карту орошения СВН-10 при напоре 5м и высоте 2,5м!



Я вот не могу понять как это у них при Р const= 5м с увеличением радиуса повышается интенсивность орошения blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
denver 22
сообщение 30.7.2007, 13:42
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 125
Регистрация: 19.7.2007
Пользователь №: 10114



micconen, вот после прочтения таких вот методик расчета я тоже в осадок выпадаю. Поэтому и решил опросить остальных, описав подробно проблему расчета.
water, в одной из брошюр, которые я выложил есь график (правда не карты орошения) с параметрами при высоте 9 м. Это конечно не 10 м, но все же уже не только на 2,5 и 4 м.
Cherep, так распределение воды у оросителей неравномерно при отдалении от центра. Это везде написано.
Меня смущает (я уже писал об этом) на карте орошения СВН-12 Р=0,5МПа и 4 м значение 0,92 л/с*м2 при радиусе 1,5 м. Явная опечатка.
Надо бы последовать совету Ольги и запросить каталог в Бийске. Может они что-то новое наколдовали.

Полностью согласен с micconen-ом, о безответственности производителей оросителей. Пишут в книгу, что нормы по бийским оросителям писали, а сами оросители этим нормам не соответствуют. Точнее можно подобрать гидравлические характеристики, "учитывая их парамерты", но вот они получаются много больше, чем ожидается.
Импортные оросители такими потоками идут к нам, что нашим бы надзорным службам прижать их за одно место, чтоб карты заказали во ВНИИ ПО. Это же для них капля в море (стоимость работ).
Мне как-то из Огнеборца звонили (им мой проект как-то попал, видимо поставщики постарались), и удивляются, мол что это я их гринелевские оросители не закладываю. Я им объяснил о картах, а они наивным тоном говорят, мло так все же исходят из равномерности распределения интенсивности. А какой, на каком расстоянии ничего сказать не смогли. Вот такие дела.

Сообщение отредактировал denver 22 - 30.7.2007, 13:49
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Cherep
сообщение 30.7.2007, 14:50
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 190
Регистрация: 3.2.2007
Из: Москва
Пользователь №: 5867



Цитата(denver 22 @ 30.7.2007, 14:42) [snapback]150879[/snapback]
Cherep, так распределение воды у оросителей неравномерно при отдалении от центра. Это везде написано.
Меня смущает (я уже писал об этом) на карте орошения СВН-12 Р=0,5МПа и 4 м значение 0,92 л/с*м2 при радиусе 1,5 м. Явная опечатка.


Из ранее Вами выложенного пособия по применению бийских оросителей:
Следует отметить, что за счет высокой концентрации воды в пределах нормируемой площади ороше-
ния оросители обладают высокой средней интенсивностью орошения (см. rрафический материал) и paвно
мерностью распределения воды по защищаемой поверхности (коэффициент равномерности в зависимости
от условноrо диаметра выxoднoro отверстия оросителя в пределах от 0,36 до 0,46
при норме не более 0,5).
6лаrодаря совокупности этих технических параметров обеспечивается рациональный расход оrнетушащеrо
вещества.

Про неравномерность при удалении от центра там ничего не написано unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
denver 22
сообщение 30.7.2007, 15:19
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 125
Регистрация: 19.7.2007
Пользователь №: 10114



А как тогда ты понимаешь фразу "коэффициент равномерности"? Что по-твоему это значит?
И эта фраза: "оросители обладают высокой средней интенсивностью орошения"? Потому она с средняя, что неравномерна по площади.
Вот как раз нормами и регламентируется величина коэффициента 0,5, чтобы уж совсем интенсивность не "гуляла" по радиальному направлению. Видимо при этом значении допустимо принимать при инженерных расчетах, что интенсивность "равномерна" в пределах рассматриваемой площади.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_micconen_*
сообщение 31.7.2007, 8:56
Сообщение #25





Guest Forum






Цитата
Я вот не могу понять как это у них при Р const= 5м с увеличением радиуса повышается интенсивность орошения


Это значит, что основной поток воды идет не под ороситель, а в стороны.

Цитата
Видимо при этом значении допустимо принимать при инженерных расчетах, что интенсивность "равномерна" в пределах рассматриваемой площади.

Это нигде не написано, и является только предположением. Если посмотреть на приведенный мною пример, можно убедиться, что допущение о равномерном распределении воды на принятой защищаемой площаде не верно даже с учетом перекрытия зон орошения смежных оросителей. Всеравно под оросителем больше чем 0,04л/(с на м. кв.) мы не получим. Можно показать, что нормативную интенсивность мы получим менее чем на 50% расчетной площади.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
denver 22
сообщение 31.7.2007, 10:05
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 125
Регистрация: 19.7.2007
Пользователь №: 10114



Цитата
Можно показать, что нормативную интенсивность мы получим менее чем на 50% расчетной площади.

Об этом и говорит коэффициент 0,5.
При этом на карте орошения мы все равно смотрим на интенсивность при выбранном радиусе действия (или подбираем радиус для принятой интенсивности). Т.е. считаем, что даже при такой неравномерности худо-бедно пожар будет потушен.
Цитата
Это нигде не написано, и является только предположением.

Ну конечно. Причем не нашим, а ВНИИ ПО (или кто там противопожарные нормы "настряпал").
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_micconen_*
сообщение 31.7.2007, 11:33
Сообщение #27





Guest Forum






Цитата
Т.е. считаем, что даже при такой неравномерности худо-бедно пожар будет потушен.

В том-то и дело, что считаем... А как на самом деле? И еще, смотрим табл. 1 НПБ 88, там указано - интенсивность орошения НЕ МЕНЕЕ. т.е. если оросители не обеспечивают этой интенсивности на всей площади для расчета - установка спроектирована не верно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Cherep
сообщение 31.7.2007, 12:03
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 190
Регистрация: 3.2.2007
Из: Москва
Пользователь №: 5867



После продолжительных бесед с представителями ВНИИПО и огнеборца по данному вопросу могу сказать следующее:

Все сертифицированные оросители должны вцелом соответствовать ГОСТ Р 51043-2002 а в частности п 5.1.1.3 Таблица 1
Если есть сертификат - значит можно применять
Все проектирование согласно НПБ

1) Про расход и интенсивность
НПБ 88-2001 ПРИЛОЖЕНИЕ 2
9. Расход воды, раствора пенообразователя необходимо определять произведением нормативной интенсивности орошения на площадь для расчета расхода воды, раствора пенообразователя.

Из Тех документации на ороситель
Коэффициент расхода: для оросителей с плоской/вогнутой розеткой – 80. Данный коэффициент рассчитывается по формуле Q = K√p, где K=80, P – давление перед оросителем (атм.), Q – расход через ороситель (л/мин).

2) Про интенсивность и неравномерность
Про неравномерность орошения в НПБ ничего не писано

У некоторых производителей в тех документации стали появляться вот такие вот нюансы:
Гидравлические параметры оросителей определялись согласно ГОСТ 51043-2002. Информация, полученная при сертификации (не предназначена для использования при проектировании).

При этом ни производители ни разработчики нормативной документации не отрицают что между ГОСТом и НПБ есть серьезные противоречия

Сообщение отредактировал Cherep - 31.7.2007, 12:06
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_micconen_*
сообщение 31.7.2007, 13:02
Сообщение #29





Guest Forum






Мы писали письмо во ВНИИПО:
В связи с разночтением положений НПБ 88-2001*, просим Вас разъяснить способ определения расчетного расхода автоматической спринклерной установки водяного пожаротушения. Следует ли определять расчетный расход установки:
а. произведением нормативной интенсивности орошения для данной группы помещений, на площадь для расчета расхода воды (таблица 1 раздела 4 НПБ 88-2001*), как это указано в п. 9 рекомендуемого приложения 2 к НПБ 88-2001*
б. в результате проведения гидравлического расчета установки из условия вскрытия всех оросителей на площади для расчета расхода воды (таблица 1 раздела 4 НПБ 88-2001*) с диктующим оросителем включительно.
Получили ответ:
В ответ на ваш запрос сообщаем, что, действительно, в НПБ-88-2001* существуют разночтения по определению расчетного расхода воды автоматической спринклерной устанвки пожаротушения.
В связи с этим, предлагаем определять расчетный расход воды по обоим способам, указанным в Вашем запросе, и принять за окончательное, наибольшее из получившихся значений.
Ответ подписан Копыловым, исп. Белоусов.

Цитата
Про неравномерность орошения в НПБ ничего не писано

зато написано про минимальную интенсивность. причем не указано, что эта интенсивность средняя, а следовательно речь идет о интенсивности в каждой конкретной точке.

Коэффициент расхода не единственная техническая характеристика оросителя. В п. 4.7* прямо говориться про карты орошения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Cherep
сообщение 31.7.2007, 13:18
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 190
Регистрация: 3.2.2007
Из: Москва
Пользователь №: 5867



Цитата(micconen @ 31.7.2007, 14:02) [snapback]151390[/snapback]
б. в результате проведения гидравлического расчета установки из условия вскрытия всех оросителей на площади для расчета расхода воды (таблица 1 раздела 4 НПБ 88-2001*) с диктующим оросителем включительно.
Получили ответ:

Коэффициент расхода не единственная техническая характеристика оросителя. В п. 4.7* прямо говориться про карты орошения.


Посмотрите вот это
пункт технические параметры последний абзац

с таблицами интенсивности голяк полный
а вот с картами орошения у них все в полном порядке

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  autosprinkler_univ.pdf ( 392,57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 848
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxNcYBM
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Реклама: ООО «Зет-Логист» ИНН 5401982392 | erid: 2Vtzqw44UH9

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 12.2.2026, 1:10
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных