Есть старый, сто лет назад согласованный, проект здания. Здание построено, внутрянка делается. Но были внесены некоторые изменения. Теперь измененный проект пошел на согласование, и экспертиза не согласовала то, что уже когда-то было согласовано, а именно: в здании есть закусочная, в которой всего 2 технологические мойки, они были врезаны в стояк К1. Надо выпустить теперь отдельно от К1. Вопрос в том, что тянуть еще один стояк рядом с ст.К1 на крышу для вентиляции или поставить вент. клапан? Проблема в том, что все уже построено и долбить дыры на нескольких этажах и кровле для стояка - проблематично...
Сообщение отредактировал evzheniya - 20.7.2007, 8:47
|
|
|
|
|
20.7.2007, 9:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 100
Регистрация: 25.1.2007
Из: Тула
Пользователь №: 5703

|
посмотрите пункт 18.7 СНиП Допускается предусматривать невентилируемые канализационные стояки в следующих зданиях и сооружениях: в сельских одноэтажных жилых зданиях; во всех остальных случаях, если имеется не менее одного вентилируемого стояка и расход сточной жидкости в стояках не превышает значений, указанных в табл. 9, в зависимости от диаметра и рабочей высоты стояка.
|
|
|
|
|
20.7.2007, 9:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(evzheniya @ 20.7.2007, 9:46) [snapback]147387[/snapback] Вопрос в том, что тянуть еще один стояк рядом с ст.К1 на крышу для вентиляции или поставить вент. клапан? Если ст. К1 вентилируемый, то ст. К3 от моек можно вентиляционной частью соединить со ст. К1.
|
|
|
|
Гость_evzheniya_*
|
20.7.2007, 9:07
|
Guest Forum

|
Я тоже об объединении думаю, но все равно через 4 этажа вверх тянуть...
|
|
|
|
|
20.7.2007, 9:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(evzheniya @ 20.7.2007, 10:07) [snapback]147396[/snapback] Я тоже об объединении думаю, но все равно через 4 этажа вверх тянуть... Не надо тянуть, присоедините здесь же на этаже под потолком, только присоединение сделайте отводом вниз.
|
|
|
|
Гость_evzheniya_*
|
20.7.2007, 9:14
|
Guest Forum

|
Мойки расположены на 1 этаже. А на 2,3,4 к ст.К1 присоединяются еще сан-тех приборы... Это разве вент. часть?
|
|
|
|
|
20.7.2007, 9:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 278
Регистрация: 25.7.2006
Из: Архангельск
Пользователь №: 3492

|
Не надо тянуть, присоедините здесь же на этаже под потолком, только присоединение сделайте отводом вниз. Если под потолком с отводом , то от моек до стояка К1 будет невентилируемый трубопровод тк есть отступ
|
|
|
|
|
20.7.2007, 9:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(evzheniya @ 20.7.2007, 10:14) [snapback]147398[/snapback] Мойки расположены на 1 этаже. А на 2,3,4 к ст.К1 присоединяются еще сан-тех приборы... Это разве вент. часть? Сообщение с атмосферой есть. Такие варианты раньше были в типовых проектах. И такие варианты проходили Мурманскую экспертизу
|
|
|
|
|
20.7.2007, 9:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 190
Регистрация: 3.2.2007
Из: Москва
Пользователь №: 5867

|
И сейчас пройдет никуда не денется Это типовое решение никакого ноу-хау
|
|
|
|
Гость_Andrey 23_*
|
20.7.2007, 9:58
|
Guest Forum

|
Женя,а не пробывалал присоеденить воздушный клапан так?
Прикрепленные файлы
123.dwg ( 481,53 килобайт )
Кол-во скачиваний: 69
|
|
|
|
Гость_evzheniya_*
|
20.7.2007, 10:21
|
Guest Forum

|
Андрей 23, так делать не пробовала еще  А почему у вас от моек идет К2? К2 - дождевая каналья Всем огромное спасибо  Присоединила под потолком.
|
|
|
|
|
20.7.2007, 10:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 267
Регистрация: 29.6.2005
Из: Львов
Пользователь №: 919

|
Мы всегда ставим на первом этаже воздушнык клапан для К3. что бы не тянуть отдельно стояк на 5 или 9 этажей вверх если на первом есть кафе или что-то в этом роде. И всегда проекты согласовывают
|
|
|
|
Гость_Awarija_*
|
20.7.2007, 10:30
|
Guest Forum

|
А в эксплуатации оно как?
|
|
|
|
|
20.7.2007, 11:07
|
просто Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974

|
Разок зарубили в экспертизе когда не вывел на кровлю вентиляцию К3 трапов слива бассейна и нечем было отговориться в этом СНиП категоричен.
|
|
|
|
|
  |