п.6.15 Соединительные головки 80мм |
|
|
|
20.7.2007, 14:07
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Имеем высотное здание 65м высотой с повысительной насосной. Две зоны. На трубопроводах второй зоны стоят пожарные краны. По п6.15 положено на фасад выводить два патрубка 80мм. Это понятно всё. Не понятно другое. Во время пожара - включаются пожарные насосы подают воду в сеть, пожаротушение 3х2.5л/с. А какого назначение этих патрубков во время пожара? Пожарный автонасос запитывается от патрубков для наружного пожаротушения? Тогда ещё насосную надо расчитывать и на наружное пожаротушение. Блин, вообще запутался....
|
|
|
|
Гость_Awarija_*
|
20.7.2007, 14:16
|
Guest Forum

|
Цитата для присоединения рукавов пожарных автомашин с установкой в здании обратного клапана и задвижки, управляемой снаружи. Зачем отдельную насосную на наружнее? Это разве где-нибудь прописано для данного случая? Скорее, наоборот придется гасить давление...
|
|
|
|
|
20.7.2007, 14:21
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Дык на наружнее только этого здания! Я в этом вопросе засомневался, когда прочёл книгу А.Е.Кузнецовой Внутренне противопожарное водоснабжение. Там витиевато всё написано, вроде так , а вроде и нет... Написано- Противопожарный водопровод с насосной станцией должен обеспечить большой расход воды , заменяя этим наружний противопожарный водопровод и привозные автонасосы.
Т.е. к патрубкам получается подключают шланги и тушат до 50 м (выше технически сложно) с наружи!!!!
Сообщение отредактировал Водяной - 20.7.2007, 14:28
|
|
|
|
Гость_Awarija_*
|
20.7.2007, 14:27
|
Guest Forum

|
Стоп. если я правильно все понимаю, то Цитата Внутренние сети противопожарного водопровода каждой зоны здания высотой 17 этажей и более должны иметь два выведенных наружу пожарных патрубка означает. что вешаются они на сеть внутреннего пожаротушения. сл-но отдельную насоску не надо. вот только что означает фразочка "для каждой зоны". т.е если две зоны (допустим с 1-9 и 10-17), то на 10-м этаже тоже надо выводить эти патрубки... интересно, как они туда машину собираются поднимать...
|
|
|
|
|
20.7.2007, 14:31
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(Водяной @ 20.7.2007, 14:21) [snapback]147610[/snapback] Дык на наружнее только этого здания! Дык Awarija Вам цитатой ответила... Цитата(Awarija @ 20.7.2007, 14:27) [snapback]147613[/snapback] Стоп. если я правильно все понимаю, то
интересно, как они туда машину собираются поднимать... Дык два патрубка, а не четыре..., т.е. "внизу"
|
|
|
|
|
20.7.2007, 14:31
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Да нет. Насосная пожаротушения самая обыкновенная - для общего пожаротушения. Патрубки выводятся внизу - 2шт. А от какой зоны - зависит от принятой схемы зонирования.
Сообщение отредактировал Водяной - 20.7.2007, 14:33
|
|
|
|
|
20.7.2007, 14:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 190
Регистрация: 3.2.2007
Из: Москва
Пользователь №: 5867

|
Патрубки о которых говорится в п 6.15 выводят на васад здания на высоте 700 мм от уровня земли для запитки системы внутреннего противопожарного водопровода и АУПТ во время пожара от пожарных машин. На каждую зону по 2 патрука а не для наружнего пожаротушения или наполнения пожарных машин
|
|
|
|
Гость_Awarija_*
|
20.7.2007, 14:37
|
Guest Forum

|
Цитата ...каждой зоны ....  Цитата для запитки системы внутреннего противопожарного водопровода и АУПТ во время пожара от пожарных машин. Это когда сухотруб делается. Если я ничего не путаю.
|
|
|
|
|
20.7.2007, 14:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 190
Регистрация: 3.2.2007
Из: Москва
Пользователь №: 5867

|
сухотруб это отдельная тема которая к пункту 6.15 и патрубкаи в нем описаным отношения не имеет
|
|
|
|
|
20.7.2007, 14:41
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
ну и что получается. здание 65м (высотка)без повысительной пожарной установки. во время пожара люди ждут, когда приедет пожарная машина и подключится к сети? Этого не может быть. Пожарные автонасосы дают напор 80-90 метров. В здании 30 этажном к примеру (тоже высотка) этого напора не хватит. И что.... Это при том, что напор пожарных автомашин - это не норма и официально нигде не прописана для проектировщиков. Где-то одна машина есть, а где то другая, с другими характеристиками...
Кстати написано в книге- уже при высоте 45м трудно обеспечить надёжную подачу от пажарных автонасосов!
Сообщение отредактировал Водяной - 20.7.2007, 14:46
|
|
|
|
|
20.7.2007, 14:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 190
Регистрация: 3.2.2007
Из: Москва
Пользователь №: 5867

|
Цитата(Водяной @ 20.7.2007, 15:41) [snapback]147632[/snapback] ну и что получается. здание 65м (высотка)без повысительной пожарной установки. во время пожара люди ждут, когда приедет пожарная машина и подключится к сети? Этого не может быть. Пожарные автонасосы дают напор 80-90 метров. В здании 30 этажном к примеру (тоже высотка) этого напора не хватит. И что.... Это при том, что напор пожарных автомашин - это не норма и официально нигде не прописана для проектировщиков. Где-то одна машина есть, а где то другая, с другими характеристиками... 1 Наличие патрубков из п 6.15 на фасаде невкоем случае не отменяет насосную пожаротушения 2 Сухотруб к пункту 6.15 неимеет вообще никагкого отношения Определитесь о чем идет речь
|
|
|
|
Гость_Awarija_*
|
20.7.2007, 14:50
|
Guest Forum

|
ну.. это.. о патрубках...
|
|
|
|
|
20.7.2007, 14:57
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
ну и как же насосная во время пожаротушения работает совместно с патрубками? так ни к чему и не пришли. про сухотруб забыли....
|
|
|
|
|
20.7.2007, 15:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 190
Регистрация: 3.2.2007
Из: Москва
Пользователь №: 5867

|
Цитата(Водяной @ 20.7.2007, 15:57) [snapback]147658[/snapback] ну и как же насосная во время пожаротушения работает совместно с патрубками? так ни к чему и не пришли. про сухотруб забыли.... Очень просто - она может не работать. Из пож машины и/или от гидранта наружной водопроводной сети водичка по патрубкам (из пункта 6.15) попадает в систему внутреннего пожарного водопровода вы открываете ПК и она от туда льется О каком сухотрубуе речь куда вы его решили прекрутить на здание в 65м
Сообщение отредактировал Cherep - 20.7.2007, 15:36
|
|
|
|
|
20.7.2007, 15:37
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
А вы представляете как это с технической точки зрения увязать? У насосной свой напор, у машины свой. Чья возьмёт, тот и передавит. Обратный клапан закроется либо на патрубках либо в насосной. И не получится совсместной работы... Да и потом, сколько нужно воды от машины, если насосная рассчитана на пожар в доме на 3 необходимые струи. Машина-то зачем приедет, на всякий случай чтоль?
Про сухотруб забыли - в смысле о нём речи вообще нет и так понятно
Сообщение отредактировал Водяной - 20.7.2007, 15:38
|
|
|
|
|
20.7.2007, 15:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Водяной, раз уж Вы Кузнецову читаете, то посмотрите стр. 107 последний абзац(имеется ввиду книга "Противопожарное водоснабжение промышленных предприятий" или у Вас другая?) А Cherep, все правильно говорит.
|
|
|
|
|
20.7.2007, 15:42
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
у меня не пром предприятий, короче другая книга. Ну и как происходит процесс пожаротушения, как можно подключить машину к насосной станции?
|
|
|
|
|
20.7.2007, 15:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 190
Регистрация: 3.2.2007
Из: Москва
Пользователь №: 5867

|
машину на сколько мне известно можно подключить к наружней сети водопровода (и воды будет хоть залейся)
|
|
|
|
|
20.7.2007, 15:42
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Ольга, Вы наблюдали за темой, и я ждал когда "как тузик грелку"  А Вы так культурно...
|
|
|
|
|
20.7.2007, 15:43
|
просто Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974

|
Машин много бывает. А обратные клапаны все ваши страхи ликвидируют никто не передавит в пропорции будуть дуть.
|
|
|
|
|
20.7.2007, 15:46
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Зачем они вообще нужны, если насосная справляется?
|
|
|
|
|
20.7.2007, 15:51
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(Водяной @ 20.7.2007, 15:46) [snapback]147694[/snapback] Зачем они вообще нужны, если насосная справляется? А если насос вышел из строя, или подвод "рвануло"...и т.д.
|
|
|
|
|
20.7.2007, 15:53
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
пожарная насосная для этого и делается первой категории надёжности с двумя ветками!
|
|
|
|
|
20.7.2007, 15:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 190
Регистрация: 3.2.2007
Из: Москва
Пользователь №: 5867

|
Цитата(Водяной @ 20.7.2007, 15:46) Зачем они вообще нужны, если насосная справляется? Цитата(Vict @ 20.7.2007, 16:51) [snapback]147696[/snapback] А если насос вышел из строя, или подвод "рвануло"...и т.д. И самое главное Чтоб в экспертизе согласовали
Сообщение отредактировал Cherep - 20.7.2007, 15:56
|
|
|
|
|
20.7.2007, 15:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(Vict @ 20.7.2007, 16:42) [snapback]147691[/snapback] Ольга, Вы наблюдали за темой, и я ждал когда "как тузик грелку"  А Вы так культурно...   Культурно  Я просто в печали, ни черта пока не получается с АЗСкой  Водяного люблю - зачем "как тузик грелку"? Делов то - установить головки, обратные клапана, задвижки и это все, что просят сделать нормативы. Никто не просит увязывать насосную с пожарной машиной. Цитирую Кузнецову: "Внутренний противопожарный (объединенный или самостоятельный) водопровод предназначен для тушения пожара в начальной стадии ее возникновения, а также для тушения развивающихся пожаров как впомогательное средство в дополнение к струям, подаваемым от пожарных автомобилей. В многоэтажных зданиях (высотой более 50 м) внутренний противопожарный водопровод служит основным источником подачи воды для тушения пожара в начальной стадии и тушения развившегося пожара, т.к. автонасосы не могут обеспечить подъем воды на большую высоту."
|
|
|
|
|
20.7.2007, 15:58
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
ну и логичный вопрос - если автомашины не могут обеспечить, так зачем патрубки? Просто потому, что в СНиПЕ стоят? Объяснение должно быть какое-то?
|
|
|
|
|
20.7.2007, 16:01
|
просто Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974

|
Надеюсь Кузнецова знает чего говорит - наверняка в ликвидации многих пожаров участвовала. А то у нас одни делают а другие пишут. Прошу простить а мы интерпретируем написанное как испорченный телефон БЛИН.
|
|
|
|
|
20.7.2007, 16:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 190
Регистрация: 3.2.2007
Из: Москва
Пользователь №: 5867

|
Цитата(Водяной @ 20.7.2007, 16:58) [snapback]147704[/snapback] ну и логичный вопрос - если автомашины не могут обеспечить, так зачем патрубки? Просто потому, что в СНиПЕ стоят? Объяснение должно быть какое-то? логичный ответ: Чтобы тушить там где могут обеспечить Откуда вы знаете где загорится
Сообщение отредактировал Cherep - 20.7.2007, 16:06
|
|
|
|
|
21.7.2007, 13:43
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(Водяной @ 21.7.2007, 8:20) [snapback]147811[/snapback] И , вообще, я попросил объяснения пункта СНиП, а не в испорченый телефон играть,типа - а в чём проблема, подключается машина и тушит, ничего там не передавливается))). У Вас склероз? Не рановато? Цитата По п6.15 положено на фасад выводить два патрубка 80мм. Это понятно всё. Не понятно другое. Цитата Блин, вообще запутался.... А если без стеба,...Вы уверены что используете последнюю редакцию СНиПа? В ней п. 6.15 нет!
|
|
|
|
|
21.7.2007, 13:45
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
со стройконсультанта качал последнию, есть такой
|
|
|
|
|
21.7.2007, 13:54
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
А когда (дата) последние изменения внесли? У меня с Госстроя. Там нет.
Сообщение отредактировал Vict - 21.7.2007, 13:55
|
|
|
|
|
21.7.2007, 14:00
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
У меня сейчас не работает стройконсультант, в понедельник посмотрю
|
|
|
|
|
21.7.2007, 14:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(Vict @ 21.7.2007, 14:54) [snapback]147843[/snapback] А когда (дата) последние изменения внесли? У меня с Госстроя. Там нет. Последние 6 мая 1987 г. Вес файла со СНиПом большой 2.7 МБ, мне через форум не протолкнуть, какие-то проблемы бывают с большими файлами. Могу кинуть Вам последнюю редакцию по эл. почте, если надо.
|
|
|
|
|
21.7.2007, 14:07
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(OlgaO @ 21.7.2007, 14:02) [snapback]147845[/snapback] Последние 6 мая 1987 г. У меня такой СНиП 2.04.01-85* является переизданием СНиП 2.04.01-85 с изменениями № 1, 2, утвержденными постановлением Госстроя СССР от 28 ноября 1991 г. № 20, от 11 июля 1996 г. № 18-46 и поправками, введенными письмом Госстроя СССР от 6 мая 1987 г. № АЧ-2358-8. У моего вес 1,4 мб. Если надо кому - пож-та!
Сообщение отредактировал Vict - 21.7.2007, 14:11
|
|
|
|
|
21.7.2007, 14:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(Vict @ 21.7.2007, 15:07) [snapback]147847[/snapback] У меня такой
СНиП 2.04.01-85* является переизданием СНиП 2.04.01-85 с изменениями № 1, 2, утвержденными постановлением Госстроя СССР от 28 ноября 1991 г. № 20, от 11 июля 1996 г. № 18-46 и поправками, введенными письмом Госстроя СССР от 6 мая 1987 г. № АЧ-2358-8. У меня так: "СНиП 2.04.01-85* является переизданием СНиП 2.04.01-85 с изменением N 1, 2 утвержденными постановлениями Госстроя СССР от 28 ноября 1991 г. N 20, от 11 июля 1996 г. N 18-46 и поправками, введенными письмом Госстроя СССР от 6 мая 1987 г. N АЧ-2358-8." Один в один. Я скачивала с Кодекса, там есть п.6.15, а вообще гл.6 заканчивается п.6.17. На работе есть официальное издание в бумаге, там по-моему тоже есть этот пункт, но, конечно, надо бы в понедельник уточнить.
|
|
|
|
|
21.7.2007, 14:15
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Водяной, вот похожий вопрос на который ответил Добромыслов. Цитата Вопрос:
В соответствии с указаниями СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» внутренние сети противопожарного водопровода каждой зоны здания высотой 17 этажей и более должны иметь два выведенных наружу пожарных патрубка с соединительной головкой диаметром 80 мм.
По нашему мнению, данное указание не распространяется на объединенный (хозяйственно-противопожарный) водопровод, т. к. подача воды непитьевого качества (пожарной автомашиной) в сеть водопровода питьевой воды не допускается.
Повторно просим вас, как автора СНиП 2.04.01-85*, сообщить свое мнение по затронутому вопросу.
Ответ:
Действительно, в соответствии с п. 6.15 СНиП 2.04.01-85*, внутренние сети противопожарного водопровода каждой зоны зданий высотой 17 этажей и более должны иметь два выведенных наружу пожарных патрубка с соединительной головкой диаметром 80 мм. Это решение широко применяется на практике, в частности в московском строительстве, и не вызывает возражений врачей-гигиенистов, поскольку вода для пожаротушения забирается через пожарные гидранты из наружных сетей питьевого водоснабжения.
Регламенты упомянутого п. 6.15 распространяются в т. ч. и на объединенные системы хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения. Т.е. на случай выхода из строя...я уже писал.
|
|
|
|
|
21.7.2007, 14:20
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
ну да, вопрос не тот, но косвенно и мой захватил. на самом деле, первая категория насосной делается на крайний случай , аварии тойже. а эти патрубки выводить.... хотя может во время пожара всё важно, всё пригодится...
Сообщение отредактировал Водяной - 21.7.2007, 14:22
|
|
|
|
|
21.7.2007, 14:22
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(OlgaO @ 21.7.2007, 14:13) [snapback]147848[/snapback] На работе есть официальное издание в бумаге, там по-моему тоже есть этот пункт, но, конечно, надо бы в понедельник уточнить. Это было бы самое то! Пож-та посмотрите. Я лично, очень осторожно отношусь к документам из инета. Неоднократно сталкивался с противоречиями в одном и том же документе. Самое лучшее это официальная бумага.
|
|
|
|
|
23.7.2007, 7:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 539
Регистрация: 6.3.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 6419

|
Головки нужны, как уже было сказано, для запитки внутренней системы пожаротушения от передвижной пожарной техники. Машина подключается к гидранту и головкам и прокачивает всё до верхнего этажа. Такой случай возникает, когда два насоса (раб. и рез.) вышли из строя (отключение электричесвта во всём районе, авария на ГЭС). Количество головок не менее двух, но в то же время должны обеспечить пропуск всего расчётного расхода. Автонасос в зависимости от типа даёт 40 л/с (ПН-40) и 100 м напора. Таким образом, надо знать тип пожарной техники, обслуживающей данный район. По поводу маленько высоты подъёма автонасоса... Неужели две машины нельзя соединить последовательно? Тогда будет 200 м.
Сообщение отредактировал AlexStar - 23.7.2007, 8:08
|
|
|
|
|
23.7.2007, 8:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(Vict @ 21.7.2007, 15:22) [snapback]147852[/snapback] Это было бы самое то! Пож-та посмотрите.
Я лично, очень осторожно отношусь к документам из инета. Неоднократно сталкивался с противоречиями в одном и том же документе. Самое лучшее это официальная бумага. Vict, в "бумажном" СНиПе есть п. 6.15. Глава 6 заканчивается п. 6.17. Цитирую п.6.15 из официального "бумажного" СНиПа: "Внутренние сети противопожарного водопровода каждой зоны здания высотой 17 этажей и более должны иметь два выведенных наружу пожарных патрубка с соединительной головкой диаметром 80 мм для присоединения рукавов пожарных автомашин с установкой в здании обратного клапана и задвижки, управляемой снаружи."
|
|
|
|
|
23.7.2007, 8:44
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Рукава пожарные расчитаны на 1МПа, поэтому последовательное соединение вряд ли возможно.
А ктонть делал узел с патрубками на фасаде. Шток задвижки должен быть в нише стены? Ведь при закрытии, маховик задвижки доходит вплоть до грундбуксы! Чток штоль наращивать надо? Или простое уплотнение мягким теплоизолятором?
|
|
|
|
|
23.7.2007, 9:23
|
просто Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974

|
Тот же вопрос. Может у пожарных приспособа чтоб маховики крутить на расстоянии. Или задвижки нужны как на наружных сетях без маховика под спецключ. А то стены продырявишь замерзнет все. Тут мозговой штурм не эффективен - лучше "мы не думаете - мы знаете".
|
|
|
|
|
23.7.2007, 9:41
|
просто Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974

|
Нарыл вот
Прикрепленные файлы
PKuzel.dwg ( 222,45 килобайт )
Кол-во скачиваний: 200
|
|
|
|
|
23.7.2007, 10:05
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Мои извинения по СНиПу. Почему то страница от 6,11 до гл. 7 у меня отсутствует.
|
|
|
|
|
23.7.2007, 13:29
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Большое спасибо за узел! А как думаете, задвижки лучше стальные или чугунные? И правильно я понял, проём в стене сквозной?
|
|
|
|
|
23.7.2007, 13:34
|
просто Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974

|
Про задвижки думаю чугун. С семенара принесли, что теперь задвижки опломбировывают в открытом положении и все держится только обратными клапанами.
|
|
|
|
|
23.7.2007, 13:51
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Фигасе!
|
|
|
|
|
23.7.2007, 15:24
|
Инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 194
Регистрация: 25.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3488

|
Ольга а у Вас книга Кузнецовой, в электронном варианте? В файлотеке не нашел  Может Андрей разрешит выложить в файлотеку а? Please
|
|
|
|
|
23.7.2007, 15:42
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
А как интересно бедет выглядеть эта система в здании до 50м, на сухотрубе? В СНиПе Жилые здания написано: В зданиях высотой до 50 м допускается вместо внутреннего противопожарного водопровода предусматривать устройство сухотрубов с выведенными на фасад здания патрубками для подключения пожарных автомобилей.
А надо ли предусматривать обратный клапан, задвижку, с управлением с наружи здания?
|
|
|
|
|
23.7.2007, 15:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(x-ray @ 23.7.2007, 16:24) [snapback]148136[/snapback] Ольга а у Вас книга Кузнецовой, в электронном варианте? В файлотеке не нашел  Может Андрей разрешит выложить в файлотеку а? Please  Разрешение Андрея для этой книги не требуется, ее издание 1975 год. У меня нет просто ее в эл. виде, так бы выложила уже давно. 200 страниц скана мне пока не по силам, сожалею. Может быть когда-нибудь и смогу, сейчас, извиняюсь.
|
|
|
|
Гость_Awarija_*
|
23.7.2007, 17:42
|
Guest Forum

|
Цитата(Водяной @ 23.7.2007, 16:42) [snapback]148144[/snapback] В СНиПе Жилые здания написано: В зданиях высотой до 50 м допускается вместо внутреннего противопожарного водопровода предусматривать устройство сухотрубов с выведенными на фасад здания патрубками для подключения пожарных автомобилей. В Питере больше 35м не разрешают - у машин напора не хватает.
|
|
|
|
|
23.7.2007, 19:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(Водяной @ 23.7.2007, 16:42) [snapback]148144[/snapback] А надо ли предусматривать обратный клапан, задвижку, с управлением с наружи здания? Я как-то этот вопрос не поняла. Вот у Сантехника на чертеже как раз показано, что шток задвижки выведен к патрубкам, все за теплой дверью (разрез 1-1). Зачем обратный клапан снаружи здания?
|
|
|
|
|
23.7.2007, 19:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(Сантехник @ 23.7.2007, 14:34) [snapback]148096[/snapback] Про задвижки думаю чугун. С семенара принесли, что теперь задвижки опломбировывают в открытом положении и все держится только обратными клапанами. Да, это крутоватенько. Где-то в паспортах на обратные клапана встречала, что они могут пропускать N-ное количество воды и клапан при этом считается в нормальном рабочем состоянии. Сантехник, может клапана какие-то специальные? Марка, случайно, не оговаривалась на семинаре?
|
|
|
|
|
24.7.2007, 8:27
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
да нет, обратный не с наружи, внутри. Управление задвижкой снаружи. Я имею ввиду на сухотрубе вообще нужен ли обратный клапан? Воды в системе-то нет.
И судя по фразе - В зданиях высотой до 50 м допускается вместо внутреннего противопожарного водопровода предусматривать устройство сухотрубов с выведенными на фасад здания патрубками для подключения пожарных автомобилей
может и управление задвижкой тоже выводить не надо?
Сообщение отредактировал Водяной - 24.7.2007, 9:53
|
|
|
|
|
24.7.2007, 10:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(Водяной @ 24.7.2007, 9:27) [snapback]148303[/snapback] да нет, обратный не с наружи, внутри. Управление задвижкой снаружи. Я имею ввиду на сухотрубе вообще нужен ли обратный клапан? Воды в системе-то нет. может и управление задвижкой тоже выводить не надо? А-а, Вы это все применительно к сухотрубу, извиняюсь, не поняла сначало формулировку. Что-то с сухотрубом не сталкивалась пока.
|
|
|
|
|
24.7.2007, 12:50
|
просто Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974

|
Лектор - дама упоминавшаяся мной ранее и со снипами она похоже не дружит. На семинаре не был все со слов. А по поводу снипа на жилье сильно сомневаюся что это удастся протолкнуть для высотного здания. Никто не подставится и не захочет пролоббировать такое.
|
|
|
|
|
24.7.2007, 13:14
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
у меня два здания, одно высотное, другое до 50м. Поэтому оба случая интересны.
|
|
|
|
|
27.7.2007, 8:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 539
Регистрация: 6.3.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 6419

|
по Нашему радио рассказали, что сегодня в здании Москвы-сити пожарники проводили учения по тушению. Воду на высоту 132 м поднимали по трубам (наверно сухотрубы с головками) с помощью двух коленчатых подъёмников (если правильно услышал)
Сообщение отредактировал AlexStar - 27.7.2007, 8:23
|
|
|
|
|
27.7.2007, 8:25
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Интересно, а что такое коленчатый подъёмник?
|
|
|
|
|
27.7.2007, 8:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 539
Регистрация: 6.3.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 6419

|
не знаю. Может, лесенка, может, водоподъёмное устройство
|
|
|
|
|
27.7.2007, 9:45
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(Водяной @ 27.7.2007, 8:25) [snapback]149905[/snapback] Интересно, а что такое коленчатый подъёмник? наверняка, часто подобное видите на улицах когда меняют лампы на фонарях и т.д..... В новостях наверное ошиблись - подача по рукавам....а может чего нового прибумали.
|
|
|
|