Гость_NATS_*
сообщение 23.7.2007, 13:22
Сообщение #1





Guest Forum






Ситуация следующая:прокладываю теплосеть Ду150 в ППУ под газоном (газон, кстати, в ширине 2-2,5 м). Газон, по предполагаемому месту прокладки, имеет такой плавный изгиб. Вот сижу и думаю: как "исгибать" трассу? Стандартными отводами из ГОСТ 17375-2001 не годится:уж слишком извращенно получится. Не стандартными:есть ли такие на 5 градусов? Подскажите, пожалуйста, как в таком случае поступают специалисты?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Dent_*
сообщение 23.7.2007, 15:00
Сообщение #2





Guest Forum






Можно сделать любые отводы от 3 до 90 градусов. Но необходимо сделать прочностной расчет с учетом всех нестандартных отводов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_NATS_*
сообщение 23.7.2007, 15:07
Сообщение #3





Guest Forum






Нестандартные от 3 градусов получаются обрезанием стандартных?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 23.7.2007, 20:08
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 33342
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



А зачем вам так уж по контуру газона то идти? Это ж под землей.Или что то еще связанное с "окружением"?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Dent_*
сообщение 24.7.2007, 6:56
Сообщение #5





Guest Forum






Цитата(NATS @ 23.7.2007, 16:07) [snapback]148127[/snapback]
Нестандартные от 3 градусов получаются обрезанием стандартных?

Не совсем так, ведь можно сделать и сварные.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Contra
сообщение 2.9.2007, 21:28
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 223
Регистрация: 30.8.2007
Из: Московской области
Пользователь №: 10981



Привет!
При бесканальной прокладке допускается несоосность стыков 1-2 градуса.
Какая длина Вашего газона? Может сварить плеть и подогнуть с другого края?
Могу уточнить у прочниста, если сообщите размеры газона
.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 5.9.2007, 14:20
Сообщение #7


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



НАДО КУПИТЬ ТРУБУ ИЗ ГОФРИРОВАННОЙ НЕРЖАВЕЙКИ В ППУ. И гнуть ее, как хочешь. biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 15:10
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных