> Вытяжка с плиты
Sanek_77
сообщение 23.7.2007, 16:03
Сообщение #1


Sanek_77


Группа: Участники форума
Сообщений: 215
Регистрация: 22.1.2006
Из: Москва
Пользователь №: 1924



Подскажите пожалуйста. необходимо сделать вытяжку (с зонтом) с плиты в столовой. Существуют ли какие нибудь условия установки вытяжного вентилятора т.е. в венткамере или в корридоре. Подрядчики предлагают поставить два последовательно в корридоре . Столовая находится на -1этаже а ВК на 3 этаже. Перепад высот примерно 30м.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
e.o.l.
сообщение 23.7.2007, 16:15
Сообщение #2


ИнженерищЕ


Группа: Участники форума
Сообщений: 1074
Регистрация: 20.5.2005
Из: Астрахань
Пользователь №: 795



Цитата(Sanek_77 @ 23.7.2007, 17:03) [snapback]148154[/snapback]
Столовая находится на -1этаже а ВК на 3 этаже. Перепад высот примерно 30м.

между 1 и 3 этажом??? newconfus.gif
с позиции удобства обслуживания и меньшей шумности конечно в венткамере (для того она и нужна)
и кроме того, зачем ставить два вентилятора последовательно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sanek_77
сообщение 23.7.2007, 16:17
Сообщение #3


Sanek_77


Группа: Участники форума
Сообщений: 215
Регистрация: 22.1.2006
Из: Москва
Пользователь №: 1924



с минус первого этажа на третий
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sanek_77
сообщение 24.7.2007, 8:30
Сообщение #4


Sanek_77


Группа: Участники форума
Сообщений: 215
Регистрация: 22.1.2006
Из: Москва
Пользователь №: 1924



Они вообще предлагают поставить два каких то канальных друг за другом (диаметр воздуховода 350мм) при этом получается что они будут стоять на горизонтальном участке метров в 6 от зонта помоему это бреддддддд!!!!!!

Сообщение отредактировал Sanek_77 - 24.7.2007, 8:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Странная Белка_*
сообщение 24.7.2007, 9:11
Сообщение #5





Guest Forum






Зачем 2 вентилятора-то? От плиты ну максимум 1000 кубов. 30м сети. канальник подобрать прямоугольный где-нить на 450-500Па полного напора и нормуль.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zavhoz777
сообщение 24.7.2007, 9:16
Сообщение #6


Инжиниринг высоких


Группа: Участники форума
Сообщений: 515
Регистрация: 7.2.2006
Пользователь №: 2087



Этот т.н. "бред" именуется "Совместная работа вентиляторов в сети", Вахвахов, 1975 г. wink.gif
А вообще, если ставить 355 канальник (не слабонапорный), то его и одного от зонта многовато будет.
В коридоре вентилятор поставить можно (уровень звуковой мощности правда от этих канальников на корпусе бывает 50-55 Дб). Главное, чтоб там ни у кого не было рабочего места. А то бывали случаи... Как посадят какую-нибудь девочку-секретаршу, а она бедная потом головными болями мучается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sanek_77
сообщение 24.7.2007, 11:56
Сообщение #7


Sanek_77


Группа: Участники форума
Сообщений: 215
Регистрация: 22.1.2006
Из: Москва
Пользователь №: 1924



Понятно, я всеже решил поставить вентилятор в ВК, там и обслуживать удобнее и температура не такая и жира будет помене, а не подскажет кто где нормы и правила монтажа таких вытяжных систем найти
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ФВС
сообщение 24.7.2007, 20:23
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 266
Регистрация: 11.4.2007
Из: Киев
Пользователь №: 7083



Уж чего не советовал бы так это канальный-двигатель забивается жиром , теплоотдача резко падает, перегрев , почистить нельзя и выход из строя-есть опыт.На такой длинной линии ставьте улитку на среднее давление -с шумом тоже проблем не будет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ФВС
сообщение 24.7.2007, 20:29
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 266
Регистрация: 11.4.2007
Из: Киев
Пользователь №: 7083



Да.Права Странная Белка -только 1 вент. Вобщем 2 вент. в параллель увеличат расход в 2 раза при равном давлении, а последовательно получите тот же расход при 2-ом давлении-смысла нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Giedi Prime
сообщение 27.7.2007, 18:29
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1180
Регистрация: 24.3.2006
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445



Цитата(ФВС @ 24.7.2007, 20:23) [snapback]148696[/snapback]
двигатель забивается жиром , теплоотдача резко падает, перегрев , почистить нельзя и выход из строя-есть опыт.

А если зонт с жироуловителем?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ФВС
сообщение 28.7.2007, 10:47
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 266
Регистрация: 11.4.2007
Из: Киев
Пользователь №: 7083



Вопрос времени и только
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Странная Белка_*
сообщение 30.7.2007, 11:05
Сообщение #12





Guest Forum






Есть вентиляторы с двигателем на открывающейся крышке, чтобы чистить. У Системэйра например. Ну будут потом периодически вентиляторы менять. Что поделаешь, раз от жира спасенья нету.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Oleg_$_*
сообщение 31.7.2007, 7:30
Сообщение #13





Guest Forum






Поставить зонт с жироуловителем, зонт подобрать по скорости в сечении зонта не ниже 0,7 м/с, и радиальный вен-р среднего(скорее всего) давления, и выброс до конька крыши.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 23:34
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных