Программирование ПЛК Unitronics |
|
|
|
|
23.7.2007, 16:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 15.4.2007
Пользователь №: 7155

|
Дайте примерчик, как работать с термодатчиком pt-100. Купил Vision230 с модулем расширения E3XB, и ничего не понимаю. И какое напряжение должно быть на термосопротивлении?
Сообщение отредактировал ZPavel - 23.7.2007, 18:16
|
|
|
|
|
|
|
|
24.7.2007, 8:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 25.10.2006
Пользователь №: 4447

|
Цитата(ZPavel @ 23.7.2007, 16:19) [snapback]148163[/snapback] Дайте примерчик, как работать с термодатчиком pt-100. Купил Vision230 с модулем расширения E3XB, и ничего не понимаю. И какое напряжение должно быть на термосопротивлении? Внутренний датчик для сухих помещений. Устанавливается на стенах или больших стандартных блоках. Корпус из бежевого термопластика. Размеры: 84х84х22 мм Термодатчик для помещений Тип элемента: Pt-100 DIN, 100 Ω при 0 °C Диапазон: от —35 до +90 °C Термодатчик помещения со встроенным 4–20 мА 2-проводным передатчиком Диапазон: 0–50 °C Выходной сигнал: 4–20 мА. Напряжение возбуждения: 12–32 В. Вход программируется в ячейку MI в конфигурации как токовый. Примеры должны быть в программном обеспечении.
|
|
|
|
|
|
|
|
24.7.2007, 14:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 15.4.2007
Пользователь №: 7155

|
Мне для обычного датчика pt-100, без токового выхода. Нормального примера я не нашел. Повесил два термодатчика, оба на дисплее показывают 32767. Пробовал принудительно в информационном режиме записывать другое число, держится это число пол секунды, потом опять прыгает на 32767.
|
|
|
|
|
|
|
|
24.7.2007, 14:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075

|
Обрыв он Вам показывает. Перемычки у Вас правильно стоят? Тут мануал на модуль, перемычки на странице 8.
|
|
|
|
|
|
|
|
24.7.2007, 14:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 15.4.2007
Пользователь №: 7155

|
Фух, заработало, точно, перемычки. Спасибо большое, а то я уже 3 дня бьюсь, даже перепугался, думал неисправный.
|
|
|
|
|
|
|
|
24.7.2007, 15:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075

|
Ничего страшного. Видимо это общая проблемма для конфигурируемых модулей аналоговых входов любого производитея
|
|
|
|
|
|
|
|
29.7.2007, 14:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 15.4.2007
Пользователь №: 7155

|
Может кто знает, как после переменной, вывести значок - градусы Цельсия *С, только через кружек.
|
|
|
|
|
|
|
|
30.7.2007, 7:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 25.10.2006
Пользователь №: 4447

|
Цитата(ZPavel @ 29.7.2007, 14:31) [snapback]150582[/snapback] Может кто знает, как после переменной, вывести значок - градусы Цельсия *С, только через кружек. В разделе "Дисплеи" есть опция "Специальные символы". Возможно там есть...
|
|
|
|
|
|
|
|
30.7.2007, 13:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 15.4.2007
Пользователь №: 7155

|
Даже не нашел опции "специальные символы".
|
|
|
|
|
|
|
|
31.7.2007, 8:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 25.10.2006
Пользователь №: 4447

|
В режиме "Дисплеи" правая кнопка мыши на дисплее, если не ошибаюсь... Должно же быть в инструкции пользователя. Можно запросить http://www.klinkmann.com/rus/?id=cats&nid=163
|
|
|
|
|
|
|
|
11.8.2007, 11:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 15.4.2007
Пользователь №: 7155

|
У меня опять появился список вопросов к знатокам
1 Что за мигающий квадрат в левом верхнем углу, он то есть, то его нет. Задавал этот вопрос представительству UNITRONICS в Украине, компании Клинкман, они не знают. Сказали, что он потом пропадет, но он есть, и пропадать никуда не хочет.
2 В очередном созданном дисплее, уже 31 по счету, не работают кнопки переходов между дисплеями, пришлось делать в программе, через SI252.
3 Как переписать одно значение MI в другое MI?
|
|
|
|
|
|
|
|
15.8.2007, 18:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 15.4.2007
Пользователь №: 7155

|
неужели никто не знает, подскажите
|
|
|
|
|
|
|
Гость_SEREGA09_*
|
16.8.2007, 13:06
|
Guest Forum

|
Цитата(ZPavel @ 11.8.2007, 8:42) [snapback]155735[/snapback] 3 Как переписать одно значение MI в другое MI? Если я правильно понял вопрос то так как на картинке Значение с [MI 1] записать в [MI 2]
Прикрепленные файлы
1.bmp ( 283,76 килобайт )
Кол-во скачиваний: 250
|
|
|
|
|
|
|
|
21.8.2007, 6:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 15.4.2007
Пользователь №: 7155

|
Осталось выяснить два вопроса, особенно волнует мигающий курсор (квадрат в верхнем левом углу).
|
|
|
|
|
|
|
|
25.8.2007, 19:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 15.4.2007
Пользователь №: 7155

|
Подскажите, где в информационном режиме, в ОС 5.0, меняется пароль на вход в информационный режим. В ОС 4.7 в основном меню есть раздел Password, а в версии ОС 5.0 такого пункта нет.
|
|
|
|
|
|
|
|
27.8.2007, 12:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907

|
кажется этот девайс имеет модбас ? Тогда подскажите Павел, где Вы его берете в Украине ?
|
|
|
|
|
|
|
|
27.8.2007, 21:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 15.4.2007
Пользователь №: 7155

|
Беру, в Клинкмане, только там техническая поддержка слабовата, а меньше цен я нигде не нашел.
|
|
|
|
|
|
|
|
28.8.2007, 9:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907

|
ссылочку плиз....
|
|
|
|
|
|
|
|
28.8.2007, 13:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907

|
кто-то, где-то тут выкладывал каталог или мануал по 90/91 серии... кто мне ткнет пальцем ? Спасибо. ЗЫ: мож есть и на софт такая же фигня ?
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Pavel_*
|
6.9.2007, 13:12
|
Guest Forum

|
Цитата(ZPavel @ 11.8.2007, 11:42) [snapback]155735[/snapback] У меня опять появился список вопросов к знатокам
1 Что за мигающий квадрат в левом верхнем углу, он то есть, то его нет. Задавал этот вопрос представительству UNITRONICS в Украине, компании Клинкман, они не знают. Сказали, что он потом пропадет, но он есть, и пропадать никуда не хочет.
2 В очередном созданном дисплее, уже 31 по счету, не работают кнопки переходов между дисплеями, пришлось делать в программе, через SI252.
3 Как переписать одно значение MI в другое MI? День добрый! 1. Было такое же, на наш взгляд это глюк. Пропадал при перезаливке программы и рестарта. 2. Кнопки перехода не работают совсем или только на 31 экране? У нас проблем с этим не было. 3. Меню "Store", Функция "Direct" (сохранить)
|
|
|
|
|
|
|
|
6.9.2007, 13:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1918
Регистрация: 13.11.2006
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716

|
Цитата(vladun @ 28.8.2007, 14:25) [snapback]161027[/snapback] кто-то, где-то тут выкладывал каталог или мануал по 90/91 серии... кто мне ткнет пальцем ? Спасибо. ЗЫ: мож есть и на софт такая же фигня ? http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=20479 НЕ ЭТО ?
|
|
|
|
|
|
|
|
6.9.2007, 13:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907

|
Колллега, я уже нашел Ваш пост и усе скачаль  ЗЫ: спасибо разумеется
Сообщение отредактировал vladun - 6.9.2007, 13:41
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Pavelnf_*
|
10.9.2007, 8:23
|
Guest Forum

|
День добрый!
А не подскажет ли кто-нибудь как сделать следующее в M90, и возможно ли такое вообще:
1. Послать внешнему девайсу, подключенному по RS232 два байта 2. Принять от внешнего девайса два байта
|
|
|
|
|
|
|
|
10.9.2007, 9:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907

|
подозреваю нужен свободно-программируемы порт... у Симатика 7-200 такой есть.
|
|
|
|
|
|
|
|
10.9.2007, 15:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075

|
у S7-200 порт RS485.
|
|
|
|
|
|
|
|
10.9.2007, 15:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907

|
Цитата у S7-200 порт RS485. не знаю, мы что противоречим друг другу ? : Систем Мануал... Цитата При свободно программируемом обмене данными (Freeport) ваша программа может управлять коммуникационным портом CPU S7–200. Режим свободно программируемого обмена данными можно использовать для реализации определяемых пользователем протоколов для обмена данными со многими типами интеллектуальных устройств. Режим свободно программируемого обмена данными поддерживает протоколы ASCII и двоичные протоколы. Режим свободно программируемого обмена данными активизируется с помощью байтов специальной памяти SMB30 (для порта 0) и SMB130 (для порта 1). Ваша программа управляет работой коммуникационного порта, используя следующие средства:....
Сообщение отредактировал vladun - 10.9.2007, 15:30
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Pavelnf_*
|
10.9.2007, 16:12
|
Guest Forum

|
Цитата(vladun @ 10.9.2007, 9:55) [snapback]164599[/snapback] подозреваю нужен свободно-программируемы порт... у Симатика 7-200 такой есть. В том, что принять 2 байта я смогу, практически сомнений нет, хотя может я ошибаюсь. В примерах, которые идут с софтом для M90, есть пример печати данных, она там реализована через SMS. Возможно это есть вывод данных в порт, но у меня есть сомнения, будет ли оно работать, если к порту будет подключен не GSM модем, а какое-то другое устройтсво.
|
|
|
|
|
|
|
|
10.9.2007, 17:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907

|
Цитата а какое-то другое устройтсво озвучьте пожалуйста, что имеете в виду, может кто-то знает как Вам помочь с этим "каким-то" устройством..
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Pavelnf_*
|
11.9.2007, 8:54
|
Guest Forum

|
Цитата(vladun @ 10.9.2007, 17:21) [snapback]164674[/snapback] озвучьте пожалуйста, что имеете в виду, может кто-то знает как Вам помочь с этим "каким-то" устройством.. Все очень просто, есть весы с RS232 интерфейсом, протокол обмена простой: два байта команда, два байта ответ, т.е. посылаешь два байта, а потом получаешь два байта
|
|
|
|
|
|
|
|
11.9.2007, 10:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907

|
епрст.... тьакая задача уже "мусослилась" ... не помню чем кончилось, но поищите по форуму (юзать поиск обязательно  )
|
|
|
|
|
|