> Эксцентрический переход перед насосом, Помогите разобратся
plumber
сообщение 24.7.2007, 16:17
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 28.3.2007
Из: Киев
Пользователь №: 6842



Перед насосами необходимо ставить эксцентрический переход чтобы не скапливался воздух перед насосом, на этом мои познания заканчиваються в литературе есть формулы по определению длины этого самого перехода
1)L=(D-d)*4...7
2)L=7d где d диаметр входа в насос
D - диаметр подводящей трубы, выбирается в соответствии по допустимым скоростям.
Подскажите пожалуйста по какой формуле расчитывать и сильно ли важна эта длина и почему? bang.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 24.7.2007, 16:24
Сообщение #2


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Важна для минимизации потерь на всасе. Если это не критично, можно особо не парится.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
plumber
сообщение 24.7.2007, 16:34
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 28.3.2007
Из: Киев
Пользователь №: 6842



Вода берется с РЧВ подпор не большой, мне просто сервисанты говорили что длина перехода еще влияет на работу насоса.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 24.7.2007, 16:46
Сообщение #4


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



А почему ГОСТовский нельзя взять?ГОСТ17378-2001
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
plumber
сообщение 24.7.2007, 16:51
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 28.3.2007
Из: Киев
Пользователь №: 6842



Цитата(Водяной @ 24.7.2007, 16:46) [snapback]148631[/snapback]
А почему ГОСТовский нельзя взять?ГОСТ17378-2001

ГОСТовский короткий мы недавно станцию делали так переход с 80 на 200 с четырех переходов сваривали.
А тут просто с местом проблема.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_nalim2_*
сообщение 24.7.2007, 17:10
Сообщение #6





Guest Forum






Если пользоваться этими формулами, тогда где монтировать эксцентричные переходы по ГОСТ 17378-2001? Укажи источник этих формул.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
plumber
сообщение 24.7.2007, 17:29
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 28.3.2007
Из: Киев
Пользователь №: 6842



1) Залуцкий Петрухно " Насосные станции курсовое проектирование"
2)Инструкция по монтажу насосов грюнд NK
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 24.7.2007, 17:36
Сообщение #8


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9547
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(plumber @ 24.7.2007, 17:29) [snapback]148640[/snapback]
1) Залуцкий Петрухно " Насосные станции курсовое проектирование"
2)Инструкция по монтажу насосов грюнд NK

ИМХО, ГОСТ главнее.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
plumber
сообщение 24.7.2007, 17:41
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 28.3.2007
Из: Киев
Пользователь №: 6842



Цитата(Serg Ivanov @ 24.7.2007, 17:36) [snapback]148643[/snapback]
ИМХО, ГОСТ главнее.

Дело в том что сервис не хочет ставить насосы на гарантию аргументируясь инструкцией.
А в каком ГОСТе ето описано.
И еще вопрос, какие будут последствия превышения допустимых скоростей на всасе?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_nalim2_*
сообщение 24.7.2007, 18:44
Сообщение #10





Guest Forum






Учил меня Эдик Залуцкий. И курсак по насосным станциям ему здавал.
Однако таких формул не припоминаю.
п.7.9 СНиП 2.04.02-84* нормирует скорость движения во всасывающем трубопроводе, т.е. до эксцентричного перехода.
Если пользоваться твоими формулами, то длина перехода 200х100 должна равнятся 700мм.
Таких длин я в "советских" типовых проектах насосных станций не встречал.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 24.7.2007, 18:47
Сообщение #11


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(plumber @ 24.7.2007, 18:41) [snapback]148647[/snapback]
какие будут последствия превышения допустимых скоростей на всасе?

Потери. Если критические, то кавитация. Вопрос слегка надуман для маленьких насосов.
А что сервис чего то там не хочет, так это понятно всё biggrin.gif
А кто такой Эдик? Меня вот Минаев с Карелиным учили...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_nalim2_*
сообщение 24.7.2007, 18:58
Сообщение #12





Guest Forum






Эдуард Рудольфович Залуцкий. Благодаря ему я кое-что понимаю в насосных станциях.
А Минаев (не помню имени и если это он) учился со мной в паралельной группе.
КИСИ, выпуск 1984.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 24.7.2007, 19:11
Сообщение #13


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(nalim2 @ 24.7.2007, 19:58) [snapback]148678[/snapback]
А Минаев (не помню имени и если это он) учился со мной в паралельной группе.
КИСИ, выпуск 1984.

Не, не он. smile.gif Тот, о котором я говорил, как раз преподавал в это время, но в МИСИ.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Точечный_рисунок.JPG ( 26,87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 115
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сандугач
сообщение 24.7.2007, 22:00
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 3704
Регистрация: 24.2.2007
Из: г. Уфа
Пользователь №: 6218



Цитата(plumber @ 24.7.2007, 19:17) [snapback]148613[/snapback]
Перед насосами необходимо ставить эксцентрический переход... в литературе есть формулы по определению длины этого самого перехода
1)L=(D-d)*4...7
2)L=7d где d диаметр входа в насос
D - диаметр подводящей трубы, выбирается в соответствии по допустимым скоростям.
Подскажите пожалуйста по какой формуле расчитывать и сильно ли важна эта длина и почему? bang.gif


По первой формуле получается длина перехода от 400 до700мм. Разница потерь на этих двух вариантах перехода будет копеешная. Если насос ещё и под заливом, то сервисёры просто докапываются, как в стареньком анекдоте про чебурашку (почему в очках -- почему без очков) потому как кавитационный запас по паспорту у сего насоса в пределах рабочей зоны метра три - четыре со знаком минус.

Кстати, Абрамзон и Тугунов тоже не последние спецы были по насосным, правда не водяным, а ЛВЖ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexStar
сообщение 25.7.2007, 9:55
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 539
Регистрация: 6.3.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 6419



Считайте вакууметрическую высоту всасывания. От допустимой высоты отнимите скоростной напор во всасывающем патрубке v2/2g и все местны потери... Чем не аргумент?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Aleksander_*
сообщение 27.7.2007, 9:07
Сообщение #16





Guest Forum






Отчество залучкого - Владимирович, а вот кто Такой Залуцкий Эдуард Рудольфович не знаю... КИСИ 2004.
А книга Залуцкого "Насосные станции" предназначена для курсового проектирования и формула Ln=(4...7)x(Dy-dy) предназначена для ориентировочного определения размеров машинного зала при курсовом проектировании, а в жизни все таки ГОСТами надо пользоваться.

Сообщение отредактировал Aleksander - 27.7.2007, 9:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 27.7.2007, 21:56
Сообщение #17


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(nalim2 @ 24.7.2007, 19:58) [snapback]148678[/snapback]
Эдуард Рудольфович Залуцкий. Благодаря ему я кое-что понимаю в насосных станциях.
КИСИ, выпуск 1984.



Цитата(Aleksander @ 27.7.2007, 10:07) [snapback]149939[/snapback]
Отчество - Владимирович, кто Такой Рудольфович не знаю... КИСИ 2004.
и формула Ln=(4...7)x(Dy-dy) предназначена для ориентировочного определения размеров машинного зала при курсовом проектировании

Мдя...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_nalim2_*
сообщение 28.7.2007, 20:51
Сообщение #18





Guest Forum






Мдя... кажется понял. Мне немножко стыдно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 28.7.2007, 20:52
Сообщение #19


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Эт нормально. Плохо, когда человек не осознаёт такие вещи smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 10:19
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных