Цитата(Kass @ 24.7.2007, 22:27) [snapback]148712[/snapback]
...
Мысль такова: если система аналоговая, то почему бы не заменить приемо-контрольный прибор на ПЛК. ...
Скорее всего, Ваша мысль не реализуема на практике. Эти панель и датчики (ну и система) наши отечественные-доморощенные (фирма
ЮНИТЕСТ). И так как протокол обмена цифровой, то что они там нагородили, одним им известно. Вы можете обратиться к ним с просьбой предоставить протокол работы с этими извещателями и адресными метками, возможно, но я в это не верю, они Вам его дадут. Еще раз, я в это не верю, у наших производителей какая-то параноя на секреты.
Ну а в принципе, потенциально, Вы конечно можете реализовать адресный ППКП, решив при этом вопросы питания по адресному шлейфу, организации опроса в нужном темпе, алгоритмы принятия решения и т.п. Незабудьте, что для легитимизации Вам придется сертифицировать Ваш ПЛК в органе пожарной сертификации как ППКП, хотя бы формально.
Ваше желание "снести" Юнитроник искренне понятно, но "стоит ли игра свеч"???
Сообщение отредактировал Dmitry K. - 25.7.2007, 8:47