> Защита газопровода от электрохим. коррозии
maos
сообщение 30.7.2007, 13:17
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 87
Регистрация: 30.7.2007
Пользователь №: 10346



Может кто делал проект защиты газопровода от электрохимической коррозии. Подскажите smile.gif)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LevaK
сообщение 30.7.2007, 22:41
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1169
Регистрация: 30.5.2007
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054



Что подсказать? mellow.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vic153
сообщение 30.7.2007, 23:10
Сообщение #3


Инженер ГС


Группа: Участники форума
Сообщений: 164
Регистрация: 1.3.2006
Из: СПб
Пользователь №: 2257



Цитата(maos @ 30.7.2007, 14:17) [snapback]150866[/snapback]
Может кто делал проект защиты газопровода от электрохимической коррозии. Подскажите smile.gif)

Ты ТУ на ЭХЗ получил? что там написано?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kleoru
сообщение 1.8.2007, 12:49
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 21.6.2007
Пользователь №: 9628



В ТУ на ЭХЗ может быть написано наличие и тип средств электрозащиты, режим работы УЭЗ и потенциал в месте врезки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
utilizator
сообщение 1.8.2007, 15:31
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 143
Регистрация: 18.12.2006
Из: Украина
Пользователь №: 5240



Для того, что бы сделать проект на защиту - нужна лицензия на эти работы.
Ответить может только тот, кто такие работы выполнял, т.е. специализированная организация.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LevaK
сообщение 2.8.2007, 0:48
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1169
Регистрация: 30.5.2007
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054



Проектирую ЭХЗ больше 20 лет. Что нужно подсказать? cool.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
edge
сообщение 1.11.2007, 16:36
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 21.8.2007
Из: Москва, ЮЗАО
Пользователь №: 10812



Подскажите пожалуйста кто выдает ТУ на ЭХЗ? Получили заключение о необходимых противокоррозионных мероприятиях где в рекомендации требуется активная электрохимзащита.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LevaK
сообщение 1.11.2007, 23:11
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1169
Регистрация: 30.5.2007
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054



Вообще то техусловия выдает только та организация в ведении которой находятся сети.
Что то может быть написано в техусловиях на газоснабжение.
Отдельных техусловия на электрохимзащиту никогда не видел, всегда были только пункты в общих техусловиях.
Если требуют активную ЭХЗ надо ставить катодную станцию (СКЗ).
Тип, мощность и т.д. можно определить только зная количество и диаметр труб закладывамых в землю и коррозионную активность грунта (не обязательно). Дальше можно считать на каждый кв.метр поверхности труб по 0,006А защитного тока. Необходимое напряжение на выходе СКЗ считается по сопротивлению анодного заземления. На все это есть утвержденные методики с формулами по которым и надо все рассчитывать.
Зону защиты считать по методике.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
edge
сообщение 2.11.2007, 8:15
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 21.8.2007
Из: Москва, ЮЗАО
Пользователь №: 10812



Прошу прощения, тему нашел поиском и только заметил что она по газоснабжению. Мне необходима активная ЭХЗ на теплосети 2d80 в стальном футляре d1000 протяженностью 22м под автомобильной дорогой. Откопал РД 153-34.0-20.518-2003, но как определить кол-во ПМ-5 так и не разобрался. Если есть какая-нить подробная методика скиньте пожалуйста ссылочку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
atochil
сообщение 2.11.2007, 16:46
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 212
Регистрация: 25.11.2006
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 4902



Цитата(edge @ 2.11.2007, 8:15) [snapback]184573[/snapback]
Прошу прощения, тему нашел поиском и только заметил что она по газоснабжению. Мне необходима активная ЭХЗ на теплосети 2d80 в стальном футляре d1000 протяженностью 22м под автомобильной дорогой. Откопал РД 153-34.0-20.518-2003, но как определить кол-во ПМ-5 так и не разобрался. Если есть какая-нить подробная методика скиньте пожалуйста ссылочку.


ИНСТРУКЦИЯ
ПО ЗАЩИТЕ ГОРОДСКИХ ПОДЗЕМНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ОТ КОРРОЗИИ
РД 153-39.4-091-01
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_butandr_*
сообщение 3.11.2007, 22:25
Сообщение #11





Guest Forum






helpsmilie.gif
Если кто владеет информацией по серии 5.905-6 или МГНП 01-99 дайте пожалуйста ссылочку где можно скачать или саму ее.
Также непонятно какой из этих документов действует сейчас.
И еще вопрос. На монтажные работы по электрохимзащите нужна специальная лицензия или подойдет обычная строительная.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MoonliteHD
сообщение 21.11.2007, 11:28
Сообщение #12





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 19.11.2007
Пользователь №: 13026



ТУ на проектирование ЭХЗ выдаются специализированными организациями или организациями эксплуатирующими газопровод (конторы ПМЗ райгазов или горгазов).
а дальше все есть в РД 153-39.4-091-01
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Ольга М_*
сообщение 21.11.2007, 13:30
Сообщение #13





Guest Forum






серии 5.905-6 или МГНП 01-99 не действуют, заменены на с. 5.905-17.07 введены 7.02.2007г
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Igorek
сообщение 22.11.2007, 16:38
Сообщение #14





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 22.11.2007
Пользователь №: 13128



Подскажите, пожалуйста. rolleyes.gif
Где можно посмотреть на каком расстоянии устанавливается глубинный анод (для газа) от проектир газ-да, существующ г-да, водопровоад, эл. кабелей и т.д. И как определить на какую глубину его забуривать - анод. В данных документах не нашел СНиП 42-102-2004, СНиП 42-01-2002, ГОСТ 9.602-2005, РД153-39.4-091-01, мажет быть еще есть какие-нибудь нормативные документы по защите инженерных сетей от коррозии .
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexeyKuz
сообщение 13.1.2009, 8:22
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 124
Регистрация: 12.1.2009
Пользователь №: 27573



А если трубопровод высокого давления идет от емкости с СУГ до стены цеха (20м) и имеют место блуждающие токи (на основании инженерно-геологических изысканий) кто должен выдавать ТУ на разработку ЭХЗ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
мурад
сообщение 13.1.2009, 10:53
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 475
Регистрация: 7.8.2008
Пользователь №: 21333



есть хорошая книга "Типовые расчеты при проектировании и эксплуатации нефтебаз и нефтепроводов" Уфа 2002г
там есть раздел "Защита трубопроводов и резервуаров от коррозии",
как литература я пользуесь ей по аналогии (на технологичекой площадке (газ) похожие проблемы )

__Так как трубопроводы и резервуары соединены контурами защитных заземлений, то происходит утекания токов катодной защиты в них, ток катодной защиты принимать с коэффициентом 5.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Stanislav Gas en...
сообщение 13.1.2009, 16:38
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 25.11.2008
Из: Москва
Пользователь №: 25798



Цитата(LevaK @ 2.8.2007, 0:48) [snapback]152132[/snapback]
Проектирую ЭХЗ больше 20 лет. Что нужно подсказать? cool.gif


Может кинете ссылку где можно узнать как это выглядит? И что это такое? Из чего состоит и как работает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
мурад
сообщение 13.1.2009, 17:56
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 475
Регистрация: 7.8.2008
Пользователь №: 21333



сотрив интернете
Типовые расчёты при проектировании и эксплуатации нефтебаз и нефтепроводов 2002
dwg.ru/dnl/
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lusia
сообщение 13.1.2009, 19:43
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 140
Регистрация: 21.6.2007
Пользователь №: 9626



Вопрос немного не по теме: Во всех водопроводных и канализационных колодцах АГЗС требуются двойные крышки. Пространство между крышками необходимо уплотнять материалом не пропускающем газ. Как специалисты по газу, подскажите, пожалуйста, что это за материал?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
мурад
сообщение 14.1.2009, 9:11
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 475
Регистрация: 7.8.2008
Пользователь №: 21333



Люк тип Л ГОСТ 8591-76(С ДВУМЯ КРЫШКАМИ И СКОБОЙ)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lusia
сообщение 14.1.2009, 23:09
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 140
Регистрация: 21.6.2007
Пользователь №: 9626



Цитата(мурад @ 14.1.2009, 9:11) [snapback]338603[/snapback]
Люк тип Л ГОСТ 8591-76(С ДВУМЯ КРЫШКАМИ И СКОБОЙ)


А для этого люка уплотнения между крышками не требуется?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LevaK
сообщение 15.1.2009, 0:21
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 1169
Регистрация: 30.5.2007
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054



Цитата(Stanislav Gas engineer @ 13.1.2009, 15:38) [snapback]338385[/snapback]
Может кинете ссылку где можно узнать как это выглядит? И что это такое? Из чего состоит и как работает.

Насчет ссылки-облом. Я не знаю где в интернете можно почитать о электрохимзащите.
Выглядит станция ЭХЗ как металлический ящик в котором внутри находится трансформатор с выпрямителем и устройством для регулирования выходного напряжения (тока). Одним полюсом (-) выпрямитель подключается к газопроводу, другим (+) - к анодному (защитному) заземлению.
Защитное заземление располагается где-нибудь в сторонке (50-100м) от газопровода и состоит из нескольких (5-10-20) электродов закопанных в землю.
При коррозии обычной железяки в грунте появляется разность потенциалов между грунтом и самой железякой. Это потому что ионы железа соединяются с ионами кислорода. Мы подаем напряжение обратной полярности между железом и землей, ионы кислорода не могут подойти к железяке т.к. она имеет тот же потенциал что и они, а одинаковые заряды отталкиваются. Железяка (наш газопровод) не ржавеет. При этом усиленно ржавеет анодное заземление, но его можно заменить, а газопровод останется целым и невредимым. Так это работает.
Все параметры ЭХЗ (необходимый ток, напряжение выпрямителя, зона защиты) рассчитываются по утвержденной методике. До 1997г в Украине это был документ РДИ204УССР 067-88, сейчас есть новая инструкция. Думаю и в России есть подобные документы (я их не знаю).
Вообще это хороший кусок работы, рассчитать все и запроектировать. Надо быть больше электриком чем газовиком. В 1990г я целый месяц просидел в Киеве на курсах повышения квалификации, где спецы по заданию Минжилкомунхоза учили нас проектировать ЭХЗ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vic153
сообщение 5.2.2009, 16:14
Сообщение #23


Инженер ГС


Группа: Участники форума
Сообщений: 164
Регистрация: 1.3.2006
Из: СПб
Пользователь №: 2257



Уважаемые коллеги, может ли кто-нибудь разъяснить ситуацию:
согласно п. 4.8 СНиП 42-01-2002 "стальные футляры газопроводов под автодорогами должны быть, как правило, защищены при прокладке открытым способом - изоляционным покрытием и ЭХЗ".
а также есть типовой чертеж прокладки газопровода в футляре по серии 5.905-25.05 вып. 1 УГ 14.00СБ и УГ 15.00СБ
но в тоже время в общих указаниях этой серии черт. УГ0.00 в пункте 4.6 заявляется, что на футляр не распространяются требования ГОСТ 9.602-2005 и значит ЭХЗ не требует.
Кто-нибудь пытался использовать эти указания?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Liss
сообщение 27.2.2009, 14:47
Сообщение #24





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 27.2.2009
Пользователь №: 29760



Прошу прощения, случайно наткнулась (я начинающий проектировщик).. думаю, может помогут))) вот у меня такая проблема: переделывала проект газопровода (новая прокладка).. приходиться переделывать и ЭХЗ (совсем электричество не понимаю), пытаюсь врубиться в смысл того, что уже есть.. чем больше понимаю, тем больше вопросов, таких как:
1. кроме футляра в каких еще коммуникациях устанавливаются контактые устройства (у меня после выхода газопровода из Футляра.. он проходит над трубами водопровода и канализации, и под СЦТС и НЭСК кабелями.. в общем место плотно напичканное коммуникациями) и куда их еще ставить на газопроводе кроме самого приближенного места к АЗ и футляров?
2. какое расстояние между электродами анодного заземления?
3. какое-нить оборудование ставиться в месте врезке.. (у меня проходят 2 сущ. газопровода..между ними я уже есть электроперемычка)?
4. в результате изменения прокладки газопровода появился еще 1 футляр...мне в схеме эти 2 футляра последовательно или параллельно подключать к минусу Преобразователя катодной защиты?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
мурад
сообщение 27.2.2009, 15:21
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 475
Регистрация: 7.8.2008
Пользователь №: 21333



защита футляров п. 4.8 СНиП 42-01-2002
см.п 8.6. СП42-102 "...При защите трубы и футляра средствами ЭХЗ труба и футляр соединяются через регулируемую перемычку."
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
atochil
сообщение 27.2.2009, 21:46
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 212
Регистрация: 25.11.2006
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 4902



Цитата(мурад @ 27.2.2009, 15:21) [snapback]357874[/snapback]
защита футляров п. 4.8 СНиП 42-01-2002
см.п 8.6. СП42-102 "...При защите трубы и футляра средствами ЭХЗ труба и футляр соединяются через регулируемую перемычку."


Не всегда, есть и исключения -ГОСТ 9.602-2005
7.4 Допускается не предусматривать электрохимическую защиту стальных вставок длиной не более 10 м на линейной части полиэтиленовых газопроводов, участков соединений полиэтиленовых газопроводов со стальными вводами в дома (при наличии на вводе электроизолирующих соединений),стальных футляров с изоляцией весьма усиленного типа длиной не более 10 м.


Сообщение отредактировал atochil - 27.2.2009, 21:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GASPAR
сообщение 27.2.2009, 23:09
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 1620
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594



Цитата(мурад @ 27.2.2009, 14:21) [snapback]357874[/snapback]
защита футляров п. 4.8 СНиП 42-01-2002
см.п 8.6. СП42-102 "...При защите трубы и футляра средствами ЭХЗ труба и футляр соединяются через регулируемую перемычку."


Можно поставить блоки БДР ставропольских заводов "Радиосигнал" и "Энергомера"

Сообщение отредактировал GASPAR - 27.2.2009, 23:10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Liss
сообщение 4.3.2009, 11:10
Сообщение #28





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 27.2.2009
Пользователь №: 29760



У меня сложилось впечатление, что ни на один из моих вопросов так и не ответили (как труба и футляр соединяются я уже вычитала)...
у меня есть схема, на которой слева направо изображено КУ, электроперемычка между 2-мя сущ. газопроводами, далее 2 КУ подсоединенные в 2-м концам футляра (1 из концов еще к БДР подсоединен), от 1 КУ идет провод до "-" Преобразователя, а к "+" его подключено КУ АЗ (вот как то так)..
Вот у меня между появляется еще 1 футляр... как его включить в схему подключения?
ну и соответственно вопрос о остается окрытым: Кроме футляра в каких еще коммуникациях устанавливаются контактые устройства (у меня после выхода газопровода из Футляра.. он проходит над трубами водопровода и канализации, и под СЦТС и НЭСК кабелями.. в общем место плотно напичканное коммуникациями) и куда их еще ставить на газопроводе кроме самого приближенного места к АЗ и футляров?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sergey U.
сообщение 16.6.2009, 21:50
Сообщение #29





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 22.11.2008
Пользователь №: 25700



Ув. Liss, если , ваш проект по ЭХЗ не в электронном виде? Если можно вышлите на usv24@mail.ru
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_in37_*
сообщение 10.7.2009, 13:48
Сообщение #30





Guest Forum






Цитата(мурад @ 14.1.2009, 9:11) [snapback]338603[/snapback]
Люк тип Л ГОСТ 8591-76(С ДВУМЯ КРЫШКАМИ И СКОБОЙ)

Пришлите, пожалуйста, пример раздела проекта по защите газопровода от коррозии

Цитата(LevaK @ 15.1.2009, 0:21) [snapback]338967[/snapback]
Насчет ссылки-облом. Я не знаю где в интернете можно почитать о электрохимзащите.
Выглядит станция ЭХЗ как металлический ящик в котором внутри находится трансформатор с выпрямителем и устройством для регулирования выходного напряжения (тока). Одним полюсом (-) выпрямитель подключается к газопроводу, другим (+) - к анодному (защитному) заземлению.
Защитное заземление располагается где-нибудь в сторонке (50-100м) от газопровода и состоит из нескольких (5-10-20) электродов закопанных в землю.
При коррозии обычной железяки в грунте появляется разность потенциалов между грунтом и самой железякой. Это потому что ионы железа соединяются с ионами кислорода. Мы подаем напряжение обратной полярности между железом и землей, ионы кислорода не могут подойти к железяке т.к. она имеет тот же потенциал что и они, а одинаковые заряды отталкиваются. Железяка (наш газопровод) не ржавеет. При этом усиленно ржавеет анодное заземление, но его можно заменить, а газопровод останется целым и невредимым. Так это работает.
Все параметры ЭХЗ (необходимый ток, напряжение выпрямителя, зона защиты) рассчитываются по утвержденной методике. До 1997г в Украине это был документ РДИ204УССР 067-88, сейчас есть новая инструкция. Думаю и в России есть подобные документы (я их не знаю).
Вообще это хороший кусок работы, рассчитать все и запроектировать. Надо быть больше электриком чем газовиком. В 1990г я целый месяц просидел в Киеве на курсах повышения квалификации, где спецы по заданию Минжилкомунхоза учили нас проектировать ЭХЗ.

Пришлите, пожалуйста, пример раздела проекта по защите газопровода от коррозии

Цитата(LevaK @ 15.1.2009, 0:21) [snapback]338967[/snapback]
Насчет ссылки-облом. Я не знаю где в интернете можно почитать о электрохимзащите.
Выглядит станция ЭХЗ как металлический ящик в котором внутри находится трансформатор с выпрямителем и устройством для регулирования выходного напряжения (тока). Одним полюсом (-) выпрямитель подключается к газопроводу, другим (+) - к анодному (защитному) заземлению.
Защитное заземление располагается где-нибудь в сторонке (50-100м) от газопровода и состоит из нескольких (5-10-20) электродов закопанных в землю.
При коррозии обычной железяки в грунте появляется разность потенциалов между грунтом и самой железякой. Это потому что ионы железа соединяются с ионами кислорода. Мы подаем напряжение обратной полярности между железом и землей, ионы кислорода не могут подойти к железяке т.к. она имеет тот же потенциал что и они, а одинаковые заряды отталкиваются. Железяка (наш газопровод) не ржавеет. При этом усиленно ржавеет анодное заземление, но его можно заменить, а газопровод останется целым и невредимым. Так это работает.
Все параметры ЭХЗ (необходимый ток, напряжение выпрямителя, зона защиты) рассчитываются по утвержденной методике. До 1997г в Украине это был документ РДИ204УССР 067-88, сейчас есть новая инструкция. Думаю и в России есть подобные документы (я их не знаю).
Вообще это хороший кусок работы, рассчитать все и запроектировать. Надо быть больше электриком чем газовиком. В 1990г я целый месяц просидел в Киеве на курсах повышения квалификации, где спецы по заданию Минжилкомунхоза учили нас проектировать ЭХЗ.

Пришлите, пожалуйста, пример раздела проекта по защите газопровода от коррозии
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_in37_*
сообщение 2.9.2009, 14:10
Сообщение #31





Guest Forum






Купили мне программу ElectriSC ECP- магистральные трубопроводы вроде нормально считает, но графику не выводит, резервуары не считает
приходится резервуар заменять куском трубопровода
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LevaK
сообщение 2.9.2009, 18:59
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 1169
Регистрация: 30.5.2007
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054



Цитата(in37 @ 2.9.2009, 14:10) [snapback]430369[/snapback]
...резервуары не считает
приходится резервуар заменять куском трубопровода

Программа не умеет считать резервуары.
Следует учитывать, что просто заменить резервуар на кусок газопровода той же длины и диаметра нельзя.
Во-первых - не будут учтены донышки резервуара.
Во-вторых - не будет учтено заземление резервуара.
Резервуары присоединяются к заземлению в обязательном порядке. Газопроводы всячески изолируются от земли. При расчете защитного тока для резервуара необходимо учитывать ток который будет уходитьть в землю через заземляющее устройство, а он будет гораздо больше защитного тока.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_gift_*
сообщение 20.10.2009, 23:17
Сообщение #33





Guest Forum






Подскажите, где можно раздобыть расчет протекторной защиты резервуаров сжиженного газа?
На ГНС используют в качестве резервуаров железнодорожные цистерны, полностью заглубленные в землю. Или можно использовать СКЗ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LevaK
сообщение 21.10.2009, 0:55
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 1169
Регистрация: 30.5.2007
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054



На сегодняшний день действует "Інструкція з електрохімічного захисту підземних газопроводів і резервуарів зрідженого газу" 320.03329631.008-97, Укргаз, 1997р.
В ней есть методика расчета ЭХЗ как газопроводов так и резервуаров. У меня она существует только в бумажном виде (ксерокопия), так что выложить не могу.
Протекторная защита не потянет такие большие резервуары, надо СКЗ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_gift_*
сообщение 21.10.2009, 20:39
Сообщение #35





Guest Forum






Спасибо за "Інструкцію..."! Попробую найти...
Проблема в том, что все расчеты резервуаров сводятся к расчету защиты днища, а у меня они полностью уложены в грунт. Предусматривается и молниезащита. А если рассчитывать как трубопровод, на один резервуар достаточно один протектор П-АПСКК-10. А СКЗ ставить не хочется, уж очень взрывоопасны резервуары. И не согласуют мне СКЗ в облгазе.
Как быть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_gift_*
сообщение 21.10.2009, 21:45
Сообщение #36





Guest Forum






У кого есть РДИ 204 УССР 067-88 "Инструкция ЭХЗ подземных газопроводов и резервуаров сжиженного газа"?
Очень нужно, а найти не могу.
Помогите!

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LevaK
сообщение 23.10.2009, 11:21
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 1169
Регистрация: 30.5.2007
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054



Цитата(gift @ 21.10.2009, 21:45) *
У кого есть РДИ 204 УССР 067-88 "Инструкция ЭХЗ подземных газопроводов и резервуаров сжиженного газа"?
Очень нужно, а найти не могу.
Помогите!

У меня есть, в бумажном виде. Она отменена, действует та, что я раньше написал. (21.10.2009, 20:39)
Если кокретные вопросы - задавайте. Всю лень сканировать...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_gift_*
сообщение 23.10.2009, 15:04
Сообщение #38





Guest Forum






Спасибо!
Но "Інструкція..."320... у меня есть, расчет протекторов в ней одинаков и для трубопроводов, и для резервуаров. А меня берут сомнения в связи с предыдущими высказываниями об учете заземления резервуаров.
А конкретно: резервуар 10,5м длинойх2,65м диаметром, грунт 12 Ом*м. Сколько нужно протекторов (П-АПСКК-10) для его защиты? У меня по расчету получается, что достаточно одного. Маловероятно... Можно проверить?
И еще: заказчик засыпает резервуары выбранным ранее из котлована грунтом, делать песчаную обсыпку отказывается, мотивирует дороговизной песка. Как его можно убедить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
seremba
сообщение 23.10.2009, 15:14
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 18.9.2009
Из: СПб
Пользователь №: 38632



Цитата(gift @ 23.10.2009, 12:04) *
Спасибо!
Но "Інструкція..."320... у меня есть, расчет протекторов в ней одинаков и для трубопроводов, и для резервуаров. А меня берут сомнения в связи с предыдущими высказываниями об учете заземления резервуаров.
А конкретно: резервуар 10,5м длинойх2,65м диаметром, грунт 12 Ом*м. Сколько нужно протекторов (П-АПСКК-10) для его защиты? У меня по расчету получается, что достаточно одного. Маловероятно... Можно проверить?
И еще: заказчик засыпает резервуары выбранным ранее из котлована грунтом, делать песчаную обсыпку отказывается, мотивирует дороговизной песка. Как его можно убедить?



а убеждать заказчика можно и нужно выписками из действующих строительных норм и правил безопасности.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_maxud Dallum_*
сообщение 23.10.2009, 15:50
Сообщение #40





Guest Forum






Цитата(LevaK @ 15.1.2009, 1:21) *
Насчет ссылки-облом. Я не знаю где в интернете можно почитать о электрохимзащите.
Выглядит станция ЭХЗ как металлический ящик в котором внутри находится трансформатор с выпрямителем и устройством для регулирования выходного напряжения (тока). Одним полюсом (-) выпрямитель подключается к газопроводу, другим (+) - к анодному (защитному) заземлению.
Защитное заземление располагается где-нибудь в сторонке (50-100м) от газопровода и состоит из нескольких (5-10-20) электродов закопанных в землю.
При коррозии обычной железяки в грунте появляется разность потенциалов между грунтом и самой железякой. Это потому что ионы железа соединяются с ионами кислорода. Мы подаем напряжение обратной полярности между железом и землей, ионы кислорода не могут подойти к железяке т.к. она имеет тот же потенциал что и они, а одинаковые заряды отталкиваются. Железяка (наш газопровод) не ржавеет. При этом усиленно ржавеет анодное заземление, но его можно заменить, а газопровод останется целым и невредимым. Так это работает.
Все параметры ЭХЗ (необходимый ток, напряжение выпрямителя, зона защиты) рассчитываются по утвержденной методике. До 1997г в Украине это был документ РДИ204УССР 067-88, сейчас есть новая инструкция. Думаю и в России есть подобные документы (я их не знаю).
Вообще это хороший кусок работы, рассчитать все и запроектировать. Надо быть больше электриком чем газовиком. В 1990г я целый месяц просидел в Киеве на курсах повышения квалификации, где спецы по заданию Минжилкомунхоза учили нас проектировать ЭХЗ.

http://yanviktor.narod.ru/exz/index.htm
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_maxud Dallum_*
сообщение 23.10.2009, 15:50
Сообщение #41





Guest Forum






Цитата(LevaK @ 15.1.2009, 1:21) *
Насчет ссылки-облом. Я не знаю где в интернете можно почитать о электрохимзащите.
Выглядит станция ЭХЗ как металлический ящик в котором внутри находится трансформатор с выпрямителем и устройством для регулирования выходного напряжения (тока). Одним полюсом (-) выпрямитель подключается к газопроводу, другим (+) - к анодному (защитному) заземлению.
Защитное заземление располагается где-нибудь в сторонке (50-100м) от газопровода и состоит из нескольких (5-10-20) электродов закопанных в землю.
При коррозии обычной железяки в грунте появляется разность потенциалов между грунтом и самой железякой. Это потому что ионы железа соединяются с ионами кислорода. Мы подаем напряжение обратной полярности между железом и землей, ионы кислорода не могут подойти к железяке т.к. она имеет тот же потенциал что и они, а одинаковые заряды отталкиваются. Железяка (наш газопровод) не ржавеет. При этом усиленно ржавеет анодное заземление, но его можно заменить, а газопровод останется целым и невредимым. Так это работает.
Все параметры ЭХЗ (необходимый ток, напряжение выпрямителя, зона защиты) рассчитываются по утвержденной методике. До 1997г в Украине это был документ РДИ204УССР 067-88, сейчас есть новая инструкция. Думаю и в России есть подобные документы (я их не знаю).
Вообще это хороший кусок работы, рассчитать все и запроектировать. Надо быть больше электриком чем газовиком. В 1990г я целый месяц просидел в Киеве на курсах повышения квалификации, где спецы по заданию Минжилкомунхоза учили нас проектировать ЭХЗ.

http://yanviktor.narod.ru/exz/index.htm
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LevaK
сообщение 25.10.2009, 23:09
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 1169
Регистрация: 30.5.2007
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054



Цитата(gift @ 23.10.2009, 15:04) *
... расчет протекторов в ней одинаков и для трубопроводов, и для резервуаров.
Расчет протекторов - да.

А меня берут сомнения в связи с предыдущими высказываниями об учете заземления резервуаров.
Правильно берут. Вы ошиблись определяя защитный ток. Его надо считать по формуле (5) на стр.25 вышеназваной Инструкции.
Сопротивление защитных заземлений (Rз и Rм) - узнать в электриков. Они делают заземление резервуаров. Если оно одно - ставить его вместо Rк.
Rвх - по табл.5 Инструкции. Бери для существующих резервуаров. Это для того, чтобы станцию взять сразу с запасом. Через несколько лет покрытие резервуара постареет, защитный ток возрастет и станции может не хватить.

...
У меня по расчету получается, что достаточно одного. Маловероятно...
С протекторами очень маловероятно. Поставишь катодную станцию. Хотя, если взять сотню протекторов...

... Как его можно убедить?
Так как сказал SEREMBA.
И еще - все напиши в проекте, а как он будет делать - это его проблемы.
Но проект должен быть правильным!


Сообщение отредактировал LevaK - 25.10.2009, 23:11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Драгалев_*
сообщение 28.10.2009, 8:32
Сообщение #43





Guest Forum






Здравствуйте всем специалистам!!! Подскажите пожалуйста, какое сечение кабеля необходимо для подключения КИП на пермычках (на пересечении газопроводов). Я всегда закладывал дренажные кабели- 2х25, измерительные - 2х6. А сейчас заказчик просит объяснить целесообразность кабелей сечением 2х25, а я и немогу ничего ответить((
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GASPAR
сообщение 28.10.2009, 20:51
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 1620
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594



Цитата(Драгалев @ 28.10.2009, 7:32) *
Здравствуйте всем специалистам!!! Подскажите пожалуйста, какое сечение кабеля необходимо для подключения КИП на пермычках (на пересечении газопроводов). Я всегда закладывал дренажные кабели- 2х25, измерительные - 2х6. А сейчас заказчик просит объяснить целесообразность кабелей сечением 2х25, а я и немогу ничего ответить((


ИНСТРУКЦИЯ
ПО ЗАЩИТЕ ГОРОДСКИХ ПОДЗЕМНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ОТ КОРРОЗИИ
РД 153-39.4-091-01

пункт "4.3.18 В проектах ЭХЗ прямые нерегулируемые перемычки предусматриваются только для соединения металлических коммуникаций одинакового назначения.
В случае прокладки трубопроводов в одной траншее или в разных траншеях с разносом не более 5 м допускается предусматривать электроперемычки из изолированных стальных полос (с изоляцией не хуже изоляции газопровода). Разъемные соединения должны быть выведены под люк.
В случае расстояния между трубопроводами свыше 5 м электроперемычки следует предусматривать кабелем, имеющим общее сечение жил не менее 50 мм2 по меди. Присоединение кабелей к трубопроводам выполняется через контактные устройства" Ничего другого не нашёл smile.gif

Посмотри серию 5.905-17.07 - там что может есть.

Сообщение отредактировал GASPAR - 28.10.2009, 20:52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Драгалев_*
сообщение 29.10.2009, 15:26
Сообщение #45





Guest Forum






GASPAR спасибо, но я забыл указать , что я работаю с магистральными газопроводами , в том числе ГРС, КС, УП... , городских объектов мало. Но , в принципе, я думаю можно , как то этот пункт применить в моём случае) и я посмотрю серию 5.905-17.07.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_KSA_*
сообщение 26.11.2009, 16:19
Сообщение #46





Guest Forum






Коллеги! У кого есть методические указания по поектированию активной ЭХЗ газопроводов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
monax
сообщение 26.11.2009, 17:29
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 3.11.2009
Пользователь №: 40381



Каких газопроводов?. И где
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
monax
сообщение 9.12.2009, 15:38
Сообщение #48





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 3.11.2009
Пользователь №: 40381



Какой нормативный документ применяют для проектирования и расчета ЭХЗ для нефтепроводов по Украине
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ksb
сообщение 10.6.2010, 22:30
Сообщение #49





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 25.5.2010
Пользователь №: 58393



Подскажите, пожалуйста, начинающему проектировщику, как рассчитывается количество наконечников ТА-5,4 и кабеля ВВГз-0,66 2х6 при переизоляции МГ 1200. И вообще, что обычно заменяют при таком капремонте(ЭХЗ)? Насколько я понял из типовых, что только электроды сравнения, типа ЭНЕС-3М. В тех. задание ничего не написано. На участке имеются, к примеру, 5 КИПов и 1 СКЗ

Сообщение отредактировал ksb - 10.6.2010, 22:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
monax
сообщение 11.6.2010, 8:54
Сообщение #50





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 3.11.2009
Пользователь №: 40381



Есть типовой альбом УПР.ЭХЗ-01-2007 где показано какие КИП где применяются и спецификации км нему . Обычно на одну приварку беру 6 м кабеля но обычно применяю кабель ВбБШв если маркировка неуказанна в технических требованиях.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ksb
сообщение 11.6.2010, 13:00
Сообщение #51





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 25.5.2010
Пользователь №: 58393



monax
Спасибо, в тех. требованиях только предусмотреть ЭХЗ после ремонта.
УПР.ЭХЗ-01-2007 нашел только 2 альбом, может у кого есть 1 в электронном виде?
ВбБШв применяете в качестве измерительных кабелей?
Смотрю по старому проекту - катодный дренажный кабель ВВГ-1х35 на глубине 0,7, кабель для автоматического поддержания защитного потенциала КВБбШв 4х1,5 и еще используется кабель ВВГ-2х6. Кажется, по 10 метров на приварку, но не всегда...У меня на руках тех.задание(бесполезное), план и технологическая схема на которой показаны КИКи, КДП и СКЗ(где попадают).
Может длину и другие подробности нужно уточнять у эксплуатации? Смотрю аналог, там всего несколько листов - 1. схема размещения средств ЭХЗ на участке, 2. Ведомость объемов работ, 3. СО. Причем на схеме 3 КИПа и 2 СКЗ, а объемах идет демонтаж и монтаж 9 КИПов., ну и по кабелю непонятно.

Сообщение отредактировал ksb - 11.6.2010, 13:02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
monax
сообщение 11.6.2010, 14:08
Сообщение #52





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 3.11.2009
Пользователь №: 40381



Найдите УПР.ЭХЗ-01-2007. У меня к сожалению только в печатном виде. Я обычно применяю ВбБШв 2*25 дренажный вывод и анодный вывод силовой в КИП. Контрольные ВбБШв 2*6. Согласно СТО Газпром 9.2-003-2009 катодная дренажная линия от клеммы «минус» УКЗ до дренажного КИП 1*35 или 2*25, катодно-дренажная линия «КИП-сооружение» 2*25, Анодно-дренажная линия «УКЗ-КИП-анод»1*16, дренажная линия «протектор-КИП-сооружение», выводы од трубопровода для измерения тока, выводы для измерения потенциала 2*6, кабельная линия «КИП-блок телеметрии УКЗ » (шт.)*2,5.
Выбирая длину кабеля нужно смотреть глубину укладки трубопровода но обычно 6 метров хватает с запасом
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ksb
сообщение 11.6.2010, 23:21
Сообщение #53





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 25.5.2010
Пользователь №: 58393



monax
Большое спасибо, сейчас начинает что-то прояснятся. Оказывается при съемке изыскатели обычно показывают не все КИПы(КиК), кол-во нужно уточнять у эскплуатации. Труба МГ 1200, 1400. Понял, что УПР.ЭХЗ-01-2007 очень нужная штука, думаю найду ее. Вопрос по кабелю - ВбБШв 2*6 - один идет от МСЭ(ЭНЕС) через КИК на клемму, а вторая жила? ВбБШв 2*25 - один отрицательный к газопроводу, второй через КИК на клемму? Рекомендованы ли кабеля ВбБШв для прокладки в траншеи?

Цитата
Выбирая длину кабеля нужно смотреть глубину укладки трубопровода но обычно 6 метров хватает с запасом
глубина заложения 0,7м в основном, 6 метров - это по 3 от трубы и 3 от МСЭ? А что используете в качестве наконечников?
Понимаю, что сам пока чайник, поэтому на вопросы прошу не обижаться

Сообщение отредактировал ksb - 11.6.2010, 23:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
monax
сообщение 15.6.2010, 9:31
Сообщение #54





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 3.11.2009
Пользователь №: 40381



Надо знать конструкцию КИП (клеммной панели, есть КИП куда ненужно наконечников). Кабель от МСЭ (ЭНЕС) поставляется комплектно с МСЭ и имеет длину по умолчанию от 5 до 7,5 м. Один вывод от труби 6 м. По НД довжин быть двожильний кабель
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ksb
сообщение 16.6.2010, 18:58
Сообщение #55





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 25.5.2010
Пользователь №: 58393



monax
Благодарю.
Цитата
Надо знать конструкцию КИП (клеммной панели, есть КИП куда ненужно наконечников).

Конструкция я думаю типовая, 8-10 контактов, наконечники, судя по старому проекту,нужны. В том то и проблема, что сам КИП(КИК) не видел. Думаю при переизоляции менять их не дадут(демонтаж-монтаж).
Насколько я понял, при простейшем случае - переизоляция 2 км, по трассе 8 КИКов, необходимо провести:
1. демонтаж-монтаж КИПов
2. Заложить МСЭ - 8шт. ЭНЕС(кабель не нужен, т.к. идет в коплекте)
3. Заложить на каждый КИП по 6 метров кабеля ВбБШв 2*25 = 48метров
4. Заложить по 2 наконечника на КИП =16 шт.
5. Заложить рытье траншеи 48 метров
И все?

P.S. Что такое сухая разделка кабеля в ведомостях работ? На этот кабель ВбБШв 2*25, тоже необходима сухая разделка? И еще в случае когда УКЗ(СКЗ) попадает в полосу проведения работ, 10 метров от трубы, можно просто указать в ведомостях работ - демонтаж\монтаж УКЗ или надо расписывать на каждый блок?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_EXZ_*
сообщение 22.6.2010, 10:21
Сообщение #56





Guest Forum






подскажите пожалуйста параметры и возможности защиты подземного оцинкованного газопровода
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LevaK
сообщение 22.6.2010, 10:47
Сообщение #57





Группа: Участники форума
Сообщений: 1169
Регистрация: 30.5.2007
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054



Цитата(EXZ @ 22.6.2010, 10:21) *
подскажите пожалуйста параметры и возможности защиты подземного оцинкованного газопровода

Первый раз встречаюсь с оцинкованным газопроводом.
Думаю, все так же как всегда, только защитный потенциал поменяется. А дальше - по привычным формулам.
Весь вопрос в том, как поменяется защитный потенциал. unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ksb
сообщение 23.8.2010, 20:58
Сообщение #58





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 25.5.2010
Пользователь №: 58393



отсканировал и выложил на обменник СТО Газпром 9.2-003-2009
Еще бы кто выложил УПР.ЭХЗ-01-2007 страшный дефицит
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kerelain
сообщение 24.8.2010, 10:19
Сообщение #59





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 3.2.2010
Пользователь №: 45799



Цитата(ksb @ 23.8.2010, 19:58) *
отсканировал и выложил на обменник СТО Газпром 9.2-003-2009
Еще бы кто выложил УПР.ЭХЗ-01-2007 страшный дефицит


Спасибо вам огромное за СТО Газпром 9.2-003-2009.
А может у вас имеются:
1. Р Газпром 9.4-006-2009 Инструкция по электрометрическому обследованию подземных технологических трубопроводов компрессорных станций.
2. Р Газпром 9.2-005-2009 Критерии защищенности от коррозии для участков газопроводов, проложенных в высокоомных (скальных, песчаных, многолетнемерзлых) грунтах.
3. СТО Газпром 9.3-004-2009 Методика выполнения измерений массовой концентрации азотсодержащих ингибиторов коррозии в жидких углеводородах, пластовой воде и водометанольных растворах.
4. СТО Газпром 9.2-002-2009 Электрохимическая защита от коррозии. Основные требования.
5. СТО Газпром 9.0-001-2009 Защита от коррозии. Основные положения.
Буду очень признательна.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LevaK
сообщение 24.8.2010, 12:58
Сообщение #60





Группа: Участники форума
Сообщений: 1169
Регистрация: 30.5.2007
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054



Цитата(ksb @ 23.8.2010, 20:58) *
отсканировал и выложил на обменник СТО Газпром 9.2-003-2009
Еще бы кто выложил УПР.ЭХЗ-01-2007 страшный дефицит

Жаль только забрать его оттуда не могу. Постоянно с моего IP идет скачивание.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ksb
сообщение 27.8.2010, 9:06
Сообщение #61





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 25.5.2010
Пользователь №: 58393



Цитата(Kerelain @ 24.8.2010, 11:19) *
Спасибо вам огромное за СТО Газпром 9.2-003-2009.
А может у вас имеются:
1. Р Газпром 9.4-006-2009 2. Р Газпром 9.2-005-2009 3. СТО Газпром 9.3-004-2009 4. СТО Газпром 9.2-002-2009 5. СТО Газпром 9.0-001-2009

Пожалуйста, остальные тоже попытаюсь найти.
Сам долго искал альбомы УПР.ЭХЗ-2007, наконец-то нашел этот раритет, отсканировал и выложил на обменник УПР.ЭХЗ-01-2007
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yvkoltashov
сообщение 12.10.2010, 13:17
Сообщение #62





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 11.10.2010
Пользователь №: 75718



Уважаемые господа проектировщики, помогите начинающему проектировщику; есть у кого-нибудь (в качестве примера для личного пользования) план ЭХЗ газопровода? Интересуют моменты установки КИП на линейной части трубопроводов при пересечении с естественными и искусственными препятствиями (по большей части расстояния, на которых установлены КИПы от точек пересечения с этими препятствиями).
адрес эл.почты: yvkoltashov@mail.com
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
monax
сообщение 12.10.2010, 13:54
Сообщение #63





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 3.11.2009
Пользователь №: 40381



- СТО Газпром 2-3.5-051-2006 «Нормы технологического проектирования магистральных газопроводов»;
- ГОСТ Р 51164-98 «Трубопроводы стальные магистральные. Общие требования к защите от коррозии»;
- СТО Газпром 9.2-003-2009 «Защита от коррозии. Проектирование электрохимической защиты подземных сооружений»;
УПР.ЭХЗ-2007- УПР.ЭХЗ-01-2007 «Узлы и детали установок электрохимической защиты подземных коммуникаций от коррозии. Альбом 1»,
- УПР.ЭХЗ-02-2007 «Типовые схемы электрохимической защиты от коррозии. Альбом 2»
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ksb
сообщение 12.10.2010, 21:27
Сообщение #64





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 25.5.2010
Пользователь №: 58393



Цитата(yvkoltashov @ 12.10.2010, 14:17) *
Уважаемые господа проектировщики, помогите начинающему проектировщику; есть у кого-нибудь (в качестве примера для личного пользования) план ЭХЗ газопровода?

Честно сказать, слишком общий вопрос(все зависит от препятствий). Ну на всякий случай прикрепил план и схему, может пригодиться...
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  план1.dwg ( 293,08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 549
Прикрепленный файл  план.dwg ( 83,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 403
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ksb
сообщение 14.10.2010, 8:20
Сообщение #65





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 25.5.2010
Пользователь №: 58393



Неужели никто до сих пор не набил формулы расчетов в Экселе или Маткаде? Я бы сам написал и выложил здесь, если кто подсказал бы со всеми методиками расчетов. Добровольцы есть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yvkoltashov
сообщение 15.10.2010, 10:01
Сообщение #66





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 11.10.2010
Пользователь №: 75718



Господа, может мой вопрос покажется вам глупым, но в чем различие между КИП, КИК и КДП?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LevaK
сообщение 16.10.2010, 13:55
Сообщение #67





Группа: Участники форума
Сообщений: 1169
Регистрация: 30.5.2007
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054



А что такое КИК и КДП? Расшифруйте...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ksb
сообщение 16.10.2010, 23:42
Сообщение #68





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 25.5.2010
Пользователь №: 58393



Цитата(yvkoltashov @ 15.10.2010, 11:01) *
Господа, может мой вопрос покажется вам глупым, но в чем различие между КИП, КИК и КДП?

Так трудно сразу понять...КИК - это просто колонка(контрольно-измерительная), типа трубы. КИП - контрольно-измерительный пункт, это таже колонка уже с проводами от трубы на клемную панель, а также могут быть всякие электроды сравнения и др. датчики. КДП - контрольно-диагностический пункт, по большому тот же КИП, только там больше датчиков(хотя не всегда), главное отличие - идет замер направления тока. Когда начинаешь изучать ЭХЗ, ощущения как будто специально путали...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ksb
сообщение 19.10.2010, 15:58
Сообщение #69





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 25.5.2010
Пользователь №: 58393



Долго искал эту книгу, но для расчетов не очень понравилась, больше для общей информации...
Электрохимическая защита от коррозии в примерах и расчетах (том2, 2003) под Редакцией Д.Л. Рахманкулова

Сообщение отредактировал ksb - 19.10.2010, 15:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yvkoltashov
сообщение 22.10.2010, 8:17
Сообщение #70





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 11.10.2010
Пользователь №: 75718



ksb, спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yvkoltashov
сообщение 26.10.2010, 17:11
Сообщение #71





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 11.10.2010
Пользователь №: 75718



Господа, подскажите, пожалуйста, как присоединяется дренажный кабель к магистральному газопроводу. Неясность в следующем (пишу, глядя в альбом №1 УПР.ЭХЗ-01, чертеж ЭХЗ.158): как изолируется место крепления дренажного кабеля к полосе (болтовое соединение); зачем нужен в таком соединении термитный патрон? Можно ли это болтовое соединение заизолировать также как показано на чертеже ЭХЗ.155(156)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ksb
сообщение 29.10.2010, 22:19
Сообщение #72





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 25.5.2010
Пользователь №: 58393



yvkoltashov
Использую ЭХЗ.162 или 163 взависимости от толщины стенки трубы, изолируются с помощью изоляционного материала "Терма"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ksb
сообщение 1.11.2010, 22:15
Сообщение #73





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 25.5.2010
Пользователь №: 58393



Интересно какие исходные данные получаете от эксплуатации\изыскателей при расчете электрохимзащиты(проектирование)? Нам дают только удельное сопротивление грунта, хотя как я понимаю, должны предоставлять более подробную инфу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Baloo_*
сообщение 20.11.2010, 13:07
Сообщение #74





Guest Forum






ksb, для начала - основное.
Для проекта АЗ необходимы еще и геодезия, и геология.




Сообщение отредактировал Baloo - 20.11.2010, 13:08
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ksb
сообщение 22.11.2010, 0:15
Сообщение #75





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 25.5.2010
Пользователь №: 58393



Цитата(Baloo @ 20.11.2010, 13:07) *
для начала - основное.
Для проекта АЗ необходимы еще и геодезия, и геология.

Не совсем понял, что за основное? Естественно топосъемка прикладывается, нормально геология обычно проводится на опасных участках или на переходах(методом наклонного бурения), хотя, конечно, скважины с удельным сопротивлением прикладываются. Но меня терзают сомнения, что это удельное сопротивление грунта может при других замерах "скакать" в пределах в 2-10 раз. Заказчик же обычно редко предоставляет какие-либо данные, все задание обычно сводится к "предусмотреть систему ЭХЗ..."
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ytrap
сообщение 5.12.2010, 8:24
Сообщение #76





Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 14.1.2010
Пользователь №: 44222



Я слышал у немцев в системе защиты от коррозии есть КИПы с обратной беспроводной связью. Все новые стальные газопроводы уже проектируются с такими КИП, идет замена КИП на существующих газопроводах. Согласно нормативов DVGW, проверка газопроводов, оборудованных автоматическими КИП проводится раз в восемь лет, с простыми КИП-раз в три года. Кто знает, если такие КИП в России, или может кто может дать ссылку на подобные устройства импортного исполнения. Начальство очень хочет узнать стоимость.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Sensor_*
сообщение 5.12.2010, 23:01
Сообщение #77





Guest Forum






Подскажите, пожалуйста, кто имел (имеет) дело с анодными заземлителями - пластинами из токопроводящего эластомера "AZB-1,0".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Sensor_*
сообщение 5.12.2010, 23:51
Сообщение #78





Guest Forum






Цитата(ytrap @ 5.12.2010, 9:24) *
Я слышал у немцев в системе защиты от коррозии есть КИПы с обратной беспроводной связью. Все новые стальные газопроводы уже проектируются с такими КИП, идет замена КИП на существующих газопроводах. Согласно нормативов DVGW, проверка газопроводов, оборудованных автоматическими КИП проводится раз в восемь лет, с простыми КИП-раз в три года. Кто знает, если такие КИП в России, или может кто может дать ссылку на подобные устройства импортного исполнения. Начальство очень хочет узнать стоимость.

Моё личное мнение: комплексное обследование трубопроводов специализированными организациями или лабораториями ЭХЗ не заменить контролем состояния защищённости трубопроводов лишь по результатам замеров на КИПах. В межобследовательском интервале, например, магистральные нефтепроводы Украины -5 лет, достаточно контролировать работу СКЗ посредством телемеханики (не забывая о выполнене графика ППР средств ЭХЗ) и производить сплошные сезонные (весной и осенью) замеры потенциалов на КИПах линейной части трубопровода, которые располагаются с интервалом 1 км (0,5 км в зоне блуждающих токов). Не стоит отодвигать или, вообще, отказываться от комплексного обследования трубопровода, понимая, что качество нанесения изоляционного покрытия на трубопроводы встречается разное и мы живём не в Германии... rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
monax
сообщение 7.12.2010, 12:45
Сообщение #79





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 3.11.2009
Пользователь №: 40381



Цитата(ytrap @ 5.12.2010, 8:24) *
Я слышал у немцев в системе защиты от коррозии есть КИПы с обратной беспроводной связью. Все новые стальные газопроводы уже проектируются с такими КИП, идет замена КИП на существующих газопроводах. Согласно нормативов DVGW, проверка газопроводов, оборудованных автоматическими КИП проводится раз в восемь лет, с простыми КИП-раз в три года. Кто знает, если такие КИП в России, или может кто может дать ссылку на подобные устройства импортного исполнения. Начальство очень хочет узнать стоимость.

КИП с GSM связью производят в Белоруссии ООО «Белстройремналадка» www.belnaladka.com.
В России ООО «Парсек» производит радио КИП с передачей сигнала по цепочке от КИП до КИП, а также НПП «СФЕРА-МК www.sferamk.ru производит устройства дистанционного контроля (УДК) которыми оборудуются КИП производства ООО «Технопром» с передачей сигнала по GSM связи.

Сообщение отредактировал monax - 7.12.2010, 12:50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abay
сообщение 19.12.2010, 22:35
Сообщение #80





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 19.12.2010
Пользователь №: 86604



Имеется необходимость построить в каспийском море нефтедобывающую платформу размером в средних размеров стадион.. Платформа будет стоять на дне морском на "трех ногах" конической формы с нижним диаметром около 50м. Сталь специальная какая то, у нас пока не производится. Покрытие "ног" - лакокрасочное. "Буржуи" предлагают утопить в море в качестве протектора сотни тонн алюминиевого сплава. Экологи сомневаются.... Сам я даже "рядом не стоял" с защитой таких объектов... Интересны аналогичные наработки в части ЭХ защиты подводных сооружений на ранее смонтированных объектах-аналогах. Очень нужны! Заранее благодарен за любую информацию.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Baloo_*
сообщение 20.12.2010, 21:38
Сообщение #81





Guest Forum






Цитата
Имеется необходимость построить в каспийском море нефтедобывающую платформу размером в средних размеров стадион.. Платформа будет стоять на дне морском на "трех ногах" конической формы с нижним диаметром около 50м. Сталь специальная какая то, у нас пока не производится. Покрытие "ног" - лакокрасочное. "Буржуи" предлагают утопить в море в качестве протектора сотни тонн алюминиевого сплава. Экологи сомневаются.... Сам я даже "рядом не стоял" с защитой таких объектов... Интересны аналогичные наработки в части ЭХ защиты подводных сооружений на ранее смонтированных объектах-аналогах. Очень нужны! Заранее благодарен за любую информацию.

Есть нормативные документы. Например РД 31.35.07-83
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rembro
сообщение 15.3.2011, 15:27
Сообщение #82





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 14.1.2011
Из: Вологда
Пользователь №: 89369



Добрый день.
Необходимо выполнить реконструкцию станции катодной защиты, расположеную у жилого дома, в тех. условиях прописан тип преобразователя ПКЗ-АР-Т3-У1 с блоком БДР8 (блок диодно-резисторный).
Вопросы:
1) как подключается БДР к СКЗ и к защищаемому сооружению и каким кабелем,
2) как выбирается количество каналов БДР и их проводимость ,
3) как выбирается установка соответствующего сопротивления в каналах блока БДР?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Sensor_*
сообщение 17.3.2011, 11:15
Сообщение #83





Guest Forum






Abay, Ваше имя, случайно, не Алексей?))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rembro
сообщение 17.3.2011, 16:21
Сообщение #84





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 14.1.2011
Из: Вологда
Пользователь №: 89369



Случайно нет!
А на вопрос так никто и не ответил(((
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rembro
сообщение 21.3.2011, 13:38
Сообщение #85





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 14.1.2011
Из: Вологда
Пользователь №: 89369



Цитата(Rembro @ 17.3.2011, 16:21) *
А на вопрос так никто и не ответил(((

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 5.5.2011, 8:56
Сообщение #86


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3633
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Запоздало на 1,5 месяца, но все же отвечу:
1.Кабель от СКЗ до сооружения берется не меньше 2х25 (мы всегда ставим КПБп3х16, никогда не было возражений ни от ГГЭ ни от экспл. организаций)
2. Сколько ПМС совместно защищается, столько и каналов
3. Сопротивление перемычки подбирается согласно руководству по эксплуатации БДР, а ток рассчитывается по методике СТО Газпром 9.2.003-2009 глава 8.1
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jonik007
сообщение 18.5.2011, 10:02
Сообщение #87





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 28.4.2008
Пользователь №: 18216



Цитата(Ferdipendoz @ 5.5.2011, 9:56) *
ток рассчитывается по методике СТО Газпром 9.2.003-2009 глава 8.1


Это не верно, т.к. данный СТО распространяется на МАГИСТРАЛКИ!
Считать нужно для городских норм газоснабжения (если конечно это не СКЗ магистралки, проходящей в жилой зоне города laugh.gif ):

РД 153-39.4-091-01, с учетом:
СНиП 42-01-2002, ПБ 12-529-03, ПБ 03-585-03, ГОСТ 9.602-2005 ну и СП 42-101-2003.

Удачи!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_gtt_*
сообщение 29.5.2011, 10:53
Сообщение #88





Guest Forum






Добрый день! Подскажите, такая ситуация.Необходимо перенести точку подключения кабеля от СДЗ к дроссель-трансформатору на ЖД,вопрос такой, расстояние от СДЗ до ДТ примерно 850-1000, как расчитать сечение кабеля? хватит ли медного кабеля 4х35?заранее спасибо. helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 9.6.2011, 12:19
Сообщение #89


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3633
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Ну 4х35 нормальный кабель, всяко должно хватить. Но все-таки надо бы знать максимальный ток тяговой подстанции
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
doubledron
сообщение 29.9.2011, 10:45
Сообщение #90





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 20.5.2011
Из: Питер
Пользователь №: 108629



Ну, не факт, что хватит на такое расстояние, все-таки закон Ома делает своё черное дело! расчет можно сделать в соответствии с "инструкцией по расчету и проектированию электрохимической защиты от коррозии магистральных газопроводов", там приведены допустимые напряжения падения в дренажном кабеле.
для конкретного случая (5 вольт при Lкаб=1км) максимальный ток будет I=U/R=5/0,125 = 40 ампер при этом я учел только сопротивление провода, а есть еще колодка КИП, приварки, возможные соединения кабеля.

На мой взгляд 40 ампер маловато! если СДЗ существующая - можно плясать от ее максимального тока.

У меня возник вопрос тоже по дренажной защите: Есть КИП дренажного кабеля (соответствует схеме №16 временных требований газпрома к КИП), и на нем же я хочу реализовать схему измерения тока в трубопроводе, так как она не влезла по количеству клемм на соседнем (в 2-3 метрах) КИПе. Корректно ли такое творчество? И по нормативам подключение контрольного вывода к трубе должно быть не ближе 6 метров от дренажного вывода, стоит ли увеличить расстояние с 2 до 6 метров, или можно оставить так? (на рисунке расстояние выделено красным)

Сообщение отредактировал doubledron - 29.9.2011, 11:00
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______.jpg ( 51,21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 266
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
seremba
сообщение 14.10.2011, 11:01
Сообщение #91





Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 18.9.2009
Из: СПб
Пользователь №: 38632



Цитата(LevaK @ 1.8.2007, 22:48) *
Проектирую ЭХЗ больше 20 лет. Что нужно подсказать? cool.gif


Здравствуйте. Нам в ТУ на ЭХЗ прописали что проект ЭХЗ должен быть выполнен специализированной организацией, имеющей право на данные виды работ. Так вот вопрос, как в СРО называются проектные виды работ на ЭХЗ? Поняв это, я пойму, можно ли моей проектной организации разрабатывать проект ЭХЗ. Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LevaK
сообщение 16.10.2011, 23:38
Сообщение #92





Группа: Участники форума
Сообщений: 1169
Регистрация: 30.5.2007
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054



Цитата(seremba @ 14.10.2011, 11:01) *
Здравствуйте. Нам в ТУ на ЭХЗ прописали что проект ЭХЗ должен быть выполнен специализированной организацией, имеющей право на данные виды работ. Так вот вопрос, как в СРО называются проектные виды работ на ЭХЗ? Поняв это, я пойму, можно ли моей проектной организации разрабатывать проект ЭХЗ. Спасибо.

Вот тут я пас. Я совершенно не владею такой информацией. В Украине пока специальных лицензий на проектирование ЭХЗ не требуют.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Komfort
сообщение 24.12.2011, 14:31
Сообщение #93





Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 24.1.2006
Пользователь №: 1941



Документ:

Электрохимическая защита подземных газопроводов и резервуаров сжиженного газа 320.03329031.008-97 вместо РДИ 204 УССР 067-88

Не знаю действует ли.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  320.03329031.008_97.pdf ( 1,85 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 261
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_andabb_*
сообщение 24.12.2011, 23:35
Сообщение #94





Guest Forum






Для эффективности ЭХЗ советую использовать соединения изолирующие СИ Соединения изолирующие СИ – надежнейшие изоляторы для газопроводов по сравнению с ифс и тис, не боятся деформаций, воздействий ультрафиолета, влаги и грязи. Краны КШИ Краны КШИне имеют аналогов, объединяют в себе КШ и СИ
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  kshi_s.jpg ( 3,58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 23
Прикрепленный файл  si_r.jpg ( 9,42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kopalich
сообщение 24.9.2012, 2:32
Сообщение #95





Группа: Участники форума
Сообщений: 163
Регистрация: 23.3.2011
Пользователь №: 99622



Поделитесь кто-нибудь примером проекта плз ( уж очень сложно разобраться по нормативке.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mod4
сообщение 4.12.2012, 8:57
Сообщение #96





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 29.9.2012
Пользователь №: 164931



Здравствуйте. Предо мной проект по ЭХЗ на газопровод Г4. Газопровод строится. Так вот проектировщики отделались общими фразами о способе присоединения кабеля к трубе. Написали: "Подключение СКЗ1 и СКЗ-2 к зазопроводу выполнить через КУ-1 по чертежам СЗК-23, серии 5.905-6 кабелем АВБбШВ-4х16мм2"
Конечно, эту серию я нашел. И еще кроме нее. Внимательно почитал.
Пишут : в зависимости от давления в трубопроводе (а в какой-то серии в зависимости от толщины стенки трубы) применяется приварка термитом либо к круглому прокату, приваренному дуговой сваркой к трубе), либо термитом непосредственно к трубе. Зело мне сие не понравилось. Ну не приходилось сталкиваться с термитной сваркой. Решил поинтересоваться у газовиков-эксплуататоров: как они это делают сами. Ответили: привариваем дуговой сваркой шину (пластину) 50х50х3 к трубе, к ней через болт присоединяем оконцованную жилу, соединение изолируем мастикой.
Корифеи, поделитесь мнением, пожалуйста, насколько грамотно подобное решение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kopalich
сообщение 29.12.2012, 4:37
Сообщение #97





Группа: Участники форума
Сообщений: 163
Регистрация: 23.3.2011
Пользователь №: 99622



Цитата(mod4 @ 4.12.2012, 8:57) *
Здравствуйте. Предо мной проект по ЭХЗ на газопровод Г4. Газопровод строится. Так вот проектировщики отделались общими фразами о способе присоединения кабеля к трубе. Написали: "Подключение СКЗ1 и СКЗ-2 к зазопроводу выполнить через КУ-1 по чертежам СЗК-23, серии 5.905-6 кабелем АВБбШВ-4х16мм2"
Конечно, эту серию я нашел. И еще кроме нее. Внимательно почитал.
Пишут : в зависимости от давления в трубопроводе (а в какой-то серии в зависимости от толщины стенки трубы) применяется приварка термитом либо к круглому прокату, приваренному дуговой сваркой к трубе), либо термитом непосредственно к трубе. Зело мне сие не понравилось. Ну не приходилось сталкиваться с термитной сваркой. Решил поинтересоваться у газовиков-эксплуататоров: как они это делают сами. Ответили: привариваем дуговой сваркой шину (пластину) 50х50х3 к трубе, к ней через болт присоединяем оконцованную жилу, соединение изолируем мастикой.
Корифеи, поделитесь мнением, пожалуйста, насколько грамотно подобное решение.


Не выложите проект? )
И может кто глянет http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=74548?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zhadanchik.a
сообщение 4.1.2013, 12:36
Сообщение #98





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 14.7.2010
Пользователь №: 64693



Здравствуйте!Подскажите, может кто знает где в Украине учат проектировать эхз?И где можно достать полный перечень НД пл ЭХЗ, которая действует на Украине? Заранее спасибо)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LevaK
сообщение 6.1.2013, 19:41
Сообщение #99





Группа: Участники форума
Сообщений: 1169
Регистрация: 30.5.2007
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054



Я учился на курсах при институте повышения квалификации Госжилкоммунхоза УССР в 1990г. После этого - не слышал об подобных курсах. Сложного там ничего нет, сама идея простая. Для общего развития можно найти книги по ЭХЗ.
По поводу полного перечня документов - знаю только один. Это "Інструкція з електрохімічного захисту підземних газопроводів та резервуарів зрідженого газу" 320.03329031.008-97 розроблена ВАТ "УкрНДІінжпроект" в 1997р.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zhadanchik.a
сообщение 9.1.2013, 11:07
Сообщение #100





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 14.7.2010
Пользователь №: 64693



Спасибо)))Сложного действительно ничего нет, но эхз изучала сама по книгам и старым проектам, спросить не у кого было..поэтому есть сомнения, а все ли правильно делаю?Тем более, что сейчас очень строго проверяют нормативную литературу, а типовые, которые действуют на территории РФ использовать нельзя. а эта инструкция до сих пор действует?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

6 страниц V   1 2 3 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W

Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.11.2025, 8:16
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных