> Чиллер - воздушный конденсатор, Расчет необходимого кол-ва дозаправки фреона и масла
MAXIII
сообщение 2.8.2007, 10:29
Сообщение #1


инженер-проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 14.6.2006
Пользователь №: 3144



Пожалуйста, подскажите методику расчета необходимого кол-ва дозаправки фреоном и маслом системы "чиллер - воздушный конденсатор". helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MAXIII
сообщение 2.8.2007, 15:38
Сообщение #2


инженер-проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 14.6.2006
Пользователь №: 3144



То есть, сколько фреона и масла необходимо добавить в систему к паспортной заправке чиллера.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 2.8.2007, 17:40
Сообщение #3


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10940
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



такие вещи должны быть прописаны в инструкции по монтажу/пуско-наладке
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MAXIII
сообщение 3.8.2007, 11:05
Сообщение #4


инженер-проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 14.6.2006
Пользователь №: 3144



Руководство по монтажу и наладке предназначено для стандартной комплектации, т.е. чиллер с водяным конденсатором, заправленный на заводе необходимым кол-вом фреона и масла. А такая опция, как "чиллер - выносной воздушный конденсатор" там не рассматривается. Вот так sad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 3.8.2007, 11:28
Сообщение #5





Guest Forum






Попробуйте по перегреву-переохлаждению, масло по % от количества фреона сколько не помню. давно не добавлял.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ivan_r_*
сообщение 3.8.2007, 11:30
Сообщение #6





Guest Forum






Расчет объема заправки холодильной системы производится на основании следующих исходных данных:

технические характеристики выбранного оборудования;
монтажная схема холодильной системы с указанием мест расположения оборудования и диаметрами соединительных трубопроводов.
Расчет массы заправки хладагента производится по следующей формуле:

Мзапр = ρх.а * (0,4*Vисп + kg*V рес + Vж.м), где

ρх.а – плотность используемого хладагента; ρR22 = 1,3 кг/дм3, ρR404 = 1,04 кг/дм3;

Vисп – внутренний объем воздухоохладителя (воздухоохладителей);

V рес - внутренний объем ресивера холодильного агрегата;

V ж.м - внутренний объем жидкостных магистралей;

kg – коэффициент, учитывающий схему монтажа конденсатора:

kg = 0,3 для компрессорно-конденсаторных агрегатов без гидравлического регулятора давления конденсации;
kg = 0,4 при использовании гидравлического регулятора давления конденсации (монтаж агрегата на улице или исполнение с выносным конденсатором).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MAXIII
сообщение 3.8.2007, 12:01
Сообщение #7


инженер-проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 14.6.2006
Пользователь №: 3144



Вопросик, плотность брать исходя из каких температурных условий? Температуры кипения?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 3.8.2007, 18:05
Сообщение #8


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10940
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата(MAXIII @ 3.8.2007, 14:01) [snapback]152849[/snapback]
Вопросик, плотность брать исходя из каких температурных условий? Температуры кипения?
температура конденсации, у вас же конденсатор wink.gif
только учите - приведенный расчет это только первое приближение, окончательное - по перегреву/переохлаждению.
про масло - не уверен, но кажется цифра близка к 20-30% массы фреона.
но в любом случае лучше озадачте этими вопросами поставщика оборудования.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 28.10.2025, 14:22
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных