Прожекторное освещение!!!, Не знаю как делать... |
|
|
Гость_Tatka_*
|
6.8.2007, 9:14
|
Guest Forum

|
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, где можно посмотреть расчет прожекторного освещения территории завода. Необходимо создать освещенность 50 лк. Прожекторы устанавливаются по периметру здания на высоте 10 м. Не могу нигде найти расчет... :cry: З
|
|
|
|
Гость_Киселев_*
|
6.8.2007, 14:28
|
Guest Forum

|
Я пользуюсь программой Light-in-Night . Русская, свободная. У меня она на диске, но может быть и в Ин-те есть. Весит 3,5 Мb
|
|
|
|
|
14.8.2007, 12:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 1.8.2006
Из: Краснодар
Пользователь №: 3556

|
Кноринг рулит. А вообще расчет несложный. Если нет Кноринга, могу скинуть методику.
|
|
|
|
Гость_Tatka_*
|
15.8.2007, 10:03
|
Guest Forum

|
Уважаемый ЗЮС! Скиньте мне пожалуйста методику расчета. Спасибо Вам огомное
|
|
|
|
|
15.8.2007, 10:09
|
инженер-энергетик (ломаю завод в порядке текущей эксплуатации)
Группа: Модераторы
Сообщений: 2148
Регистрация: 20.9.2005
Из: Лиски (он же Георгиу-Деж, он же Свобода)
Пользователь №: 1224

|
Цитата(Tatka @ 15.8.2007, 11:03) [snapback]156771[/snapback] Уважаемый ЗЮС! ...  правильно будет уважаем аяоткрою маленький секрет, смотрите на иконки в профиле (нажать на ник) если там красненький человечек- значит женшина, если синенький - мужчина у ЗЮС, конечно не указан пол в профиле, и надеюсь она не обидется... Bers в свое время призывал заполнять профиль пользователей, чтобы не было путаницы ЗЫ Извините за офтоп
|
|
|
|
|
15.8.2007, 10:19
|
инженер-энергетик (ломаю завод в порядке текущей эксплуатации)
Группа: Модераторы
Сообщений: 2148
Регистрация: 20.9.2005
Из: Лиски (он же Георгиу-Деж, он же Свобода)
Пользователь №: 1224

|
Цитата(Tatka @ 15.8.2007, 11:03) [snapback]156771[/snapback] ...Скиньте мне пожалуйста методику расчета. Спасибо Вам огомное  Зюс, выкладывайте методичку в эту тему. Этот вопрос будет подниматься с регулярной переодичностью в будующем
|
|
|
|
|
15.8.2007, 10:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 1.8.2006
Из: Краснодар
Пользователь №: 3556

|
Ладно, сейчас буду искать, если не найду в электронном виде, сосканирую из Кнориннга.
|
|
|
|
Гость_Tatka_*
|
15.8.2007, 10:41
|
Guest Forum

|
ЗЮС, извини пожалуйста что ошибочка с полом вышла...
|
|
|
|
|
15.8.2007, 11:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 1.8.2006
Из: Краснодар
Пользователь №: 3556

|
Отмечала я пол, отмечала, почему не прошло не знаю. Вешаю пособие по проектированию естественного и искусственного освещения к снипу. Там и прожекторное и освещение улиц и территорий предприятий.
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
15.8.2007, 11:16
|
Guest Forum

|
Спасибо
|
|
|
|
Гость_Nikol_*
|
15.8.2007, 21:25
|
Guest Forum

|
пользуйтесь программой DIALux 4.3 (http://www.dialux.com/). очень удобная и толковая программа! можно не только расчитывать, а еще и рендерить 3-д изображения, создавать отчеты, подключать базы светильников ведущих мировых производителей
|
|
|
|
Гость_Tatka_*
|
16.8.2007, 15:27
|
Guest Forum

|
ЗЮС, спасибо тебе за приложение к СНиПу, но я наверное даун и все равно не понимаю как это считается....
|
|
|
|
Гость_Киселев_*
|
16.8.2007, 16:17
|
Guest Forum

|
Посмотрите выдержки из Айзенберга. на 2 странице есть таблица расчета по удельной мощности. Объем 566 кб. Если хотите могу выложить всю книгу Айзенберга но весит 15 Мб в djvu
|
|
|
|
|
17.8.2007, 10:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 1.8.2006
Из: Краснодар
Пользователь №: 3556

|
Эх, для бестолковых. Установленная мощность всех прожекторов Р=Sw где S – освещаемая площадь. Удельная мощность прожекторов w=mEн kз где m – коэффициент, для прожекторов с лампами ДРЛ равен 0,12-0,15; Eн – нормированная освещенность kз – коэффициент запаса, 1,5 для прожекторного освещения. А еще можног считать по световому потоку, как обычно , вместо площади помещений - площадь освещаемой площадки.
|
|
|
|
Гость_Tatka_*
|
17.8.2007, 10:46
|
Guest Forum

|
ЗЮС, спасибо тебе огромное за помощь, ты мне помогла очень!!! Я не даун, просто работаю не в своей спефицике...
|
|
|
|
Гость_Tatka_*
|
24.8.2007, 14:32
|
Guest Forum

|
Народ!!! Объясните, пожалуйста, мне бестолковой как умные люди считают прожекторное освещение. Вот выдержка из СНиПа. У меня вопрос: каким образом получается, что а=150м и b=15м? Как это посчитать?
|
|
|
|
|
24.8.2007, 15:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 1.8.2006
Из: Краснодар
Пользователь №: 3556

|
Татка , миленькая, ну как вам объяснить по интернету курс освещения, если его дают как минимум семестр на третьем курсе, да еще потом регулярно к нему возвращаются. Ну без спецобразования проектировать электрику - ну никак. Не обижайтесь. Наидите книгу Г.М. Кноринг Справочная книга для проектирования электрического освещения. На нее ссылка идет в пособии к СНиПу. Она вам поможет. ЗЫ. Когда работают не посвоей специфике - это отопительшик проектирует водоснабжение или вентиляцию. Там специфика разная, а у вас образование гуманитарное.
Сообщение отредактировал зюс - 24.8.2007, 20:44
|
|
|
|
|
  |