> Кто в России делает (поставляет) VAV клапана?
Гость_south_*
сообщение 7.8.2007, 16:17
Сообщение #1





Guest Forum






Собственно поломалось несколько приводов от Belimo, но выхода на изготовителя клапанов нет. Вывод - менять клапан с приводом. Но поиск по сети производителей практически не дал результата, если не считать Swegon, Halton и Flaktwoods.
Складывается впечатление, что системы с VAV спросом не пользуются и заказ будет проблемный. Или я ошибаюсь?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Странная Белка_*
сообщение 7.8.2007, 16:20
Сообщение #2





Guest Forum






Эээ. А что такое VAV-клапан? Воздушный клапан?
А. всё. вспомнила. Это регулирующий клапан. Да, действительно системы с ними спросом не пользуются. Пожалуй, это практически все производители.

Сообщение отредактировал Странная Белка - 7.8.2007, 16:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ibogush_*
сообщение 7.8.2007, 22:23
Сообщение #3





Guest Forum






Зачем менять клапан, если полетел привод, тем более Belimo? http://www.belimo.ru/vav.shtml
А вообще странно, их привода очень не легко убиваемы.

Сообщение отредактировал ibogush - 7.8.2007, 22:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_south_*
сообщение 8.8.2007, 7:44
Сообщение #4





Guest Forum






Цитата(ibogush @ 7.8.2007, 23:23) [snapback]154146[/snapback]
Зачем менять клапан, если полетел привод, тем более Belimo? http://www.belimo.ru/vav.shtml
А вообще странно, их привода очень не легко убиваемы.


Прямо на указанной странице:
Цитата
* Примечание. Оборудование VAV поставляется только изготовителям клапанов, регулирующих объем воздуха

Так вот, изготовители калибруют привод для каждого (?типа) клапана, так как один и тот же привод может использоваться на клапанах разного сечения, соответственно должна быть привязка характеристики dP(Па) датчика к V(м3/ч) клапана.

Сообщение отредактировал south - 8.8.2007, 7:45
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WhiteShark
сообщение 8.8.2007, 8:26
Сообщение #5


инженегр


Группа: Участники форума
Сообщений: 484
Регистрация: 6.9.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3906



Добавлю до кучки rolleyes.gif

[url=http://www.schako.de/en/20_products/20_10.php?s=Terminal%20boxes[/url]

Сообщение отредактировал WhiteShark - 8.8.2007, 8:33
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ibogush_*
сообщение 8.8.2007, 8:45
Сообщение #6





Guest Forum






Цитата(south @ 8.8.2007, 0:44) [snapback]154181[/snapback]
Прямо на указанной странице:

Так вот, изготовители калибруют привод для каждого (?типа) клапана, так как один и тот же привод может использоваться на клапанах разного сечения, соответственно должна быть привязка характеристики dP(Па) датчика к V(м3/ч) клапана.

Калибруют не привод а датчик, калибровка не механическая а в софте контроллера.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_south_*
сообщение 9.8.2007, 7:57
Сообщение #7





Guest Forum






Цитата(ibogush @ 8.8.2007, 9:45) [snapback]154212[/snapback]
Калибруют не привод а датчик, калибровка не механическая а в софте контроллера.


Это конечно так, но у Belimo NMV-D2 привод и датчик в одном флаконе. Если быть точным, то привод калибруется пользователем или при подаче питания, а датчик только производителем клапана. :-\

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ibogush_*
сообщение 9.8.2007, 18:13
Сообщение #8





Guest Forum






Цитата(south @ 9.8.2007, 0:57) [snapback]154721[/snapback]
Это конечно так, но у Belimo NMV-D2 привод и датчик в одном флаконе. Если быть точным, то привод калибруется пользователем или при подаче питания, а датчик только производителем клапана. :-\


Если быть еще точнее в одном флаконе и привод и датчик и контроллер.
Спрашивается при чем здесь клапан?

Сообщение отредактировал ibogush - 10.8.2007, 1:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 7:01
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных