Сейсмика и просадочные грунты, Наружные сети |
|
|
|
8.8.2007, 16:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 8.8.2007
Из: Наро-Фоминск
Пользователь №: 10539

|
Ребята! помогите пожалуйста! Проектируем жилой дом. У нас сейсмика 7 баллов и просадочные грунты 6-8м. Меня интересует ввод водопровода в здание. Для просадочных грунтов надо трубу проложить в водонипроницаемом лотке, я так понимаю можно просто в футляре (стальную трубу) и заполнить эластичным влагонипроницаемым материалом (мягкую глину). А для сейсмики цитирую "Отверстия для пропусков труб через стены и фундаменты должны иметь размеры, обеспечивающие в кладке зазор вокруг трубы не менее 0,2м". Это как? Сначала труба моя диаметром 50, потом несгораемый материал, потом футляр - d=250, потом опять материал 20см . Это какое должно быть отверстие для ввода??? Забыла сказать, что дома то монолитные и мне надо дать задание строителям и не ошибиться ни на см.  Помогите!
|
|
|
|
|
8.8.2007, 18:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2368
Регистрация: 6.10.2006
Пользователь №: 4280

|
а тип просадки какой? если II, то футляр с глиной вам не подойдет при повреждении трубы водичка должна бежать по каналу и попадать в контрольный колодец в котором стоит датчик уровня если сделаете ж/б лоток, то у конструкторов есть узлы примыкания лотков к фундаменту, с помощью закладных - отверстие в этом случае 500х500 если таки в футляре, то или футляр закладывать 500 или так как вы описали но условие зазор 200мм обязательно должно выполняться найдите тему "сальники для сейсмики" - выкладывала там узел для просадки и сейсмики
|
|
|
|
Гость_IngenVK_*
|
8.8.2007, 21:19
|
Guest Forum

|
Совершенно права Алиса-X! При сейсмике всегда отверстие в фундаменте задается на 400 больше трубы, т.е. мы всегда давали просто 500х500, а там труба заделывается соответствующим материалом, т.о. создавая возможность трубе сдвигаться. Ну а если к тому же и просадка, то делается на выпуске или вводе приямок, от которого потом идет лоток до колодца, с уклоном соответственно в сторону колодца, чтобы вода после повреждения трубы могла спокойно вытечь в колодец и не промыть грунт под фундаментом, ну и чтобы было видно что в системе протечка соответственно.
|
|
|
|
|
9.8.2007, 17:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 8.8.2007
Из: Наро-Фоминск
Пользователь №: 10539

|
Цитата(Алиса-X @ 8.8.2007, 21:24) [snapback]154566[/snapback] если сделаете ж/б лоток, то у конструкторов есть узлы примыкания лотков к фундаменту, с помощью закладных - отверстие в этом случае 500х500 Еще бы у наших конструкторов были узлы такие, они же меня достанут, не подскажите где найти? Просадочность как на зло - II типа. Понятно, буду ложить в лотках. Сейчас про сальники чего-нибудь поищу. А вот если нужно два ввода d100? Хотела их в одной траншее положить, но как?
|
|
|
|
|
9.8.2007, 19:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2368
Регистрация: 6.10.2006
Пользователь №: 4280

|
Vikka, я не понимаю, у вас там вся проектная группа первый раз на сейсмике с просадкой проектирует? Если так, то узел ввода это не самая большая ваша проблема вы должны выдать конструкторам отверстие, лоток и приямок - ВСЕ!!! дальше не ваша работа как они это сделают подробно рассмотрите на согласовании разделов если очень интересно. пИшите в задании, например: лоток из сборных ж/б элементов 300х600 (ну или монолит) отверстие 700х500 (для 2-ух вводов это минимум) приямок 1000х1000 больше ничего не нужно (в некоторых случаях конструкторы еще делают контрольные колодцы) как расскладывают трубы в каналах подсмотрите у отопленцев и не заморачивайтесь на эту тему в теме про сальнике лежит сфотографированный лист типового с узлом ввода
|
|
|
|
|
9.8.2007, 20:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 8.8.2007
Из: Наро-Фоминск
Пользователь №: 10539

|
Картинку посмотрела, ситуация проясняется!  А с сейсмикой и просадкой дествительно в первый раз столкнулись. Голова аж кружится от таких припонов. Тогда в наружних сетях водопровод и канализацию ложу в лотках с установкой сигнальных колодцев?
|
|
|
|
|
10.8.2007, 1:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2368
Регистрация: 6.10.2006
Пользователь №: 4280

|
контрольные колодцы когда-нибудь делали? в них не должно быть: смены уклона, углов поворота, любых трубных соединений и арматуры от низа трубы до дна колодца не менее 0.7м
если проектируете далее сеть, помимо ввода, посмотрите СНиП наружки табл. 47 под водопровод требуется устройство поддона на уплотненном грунте
|
|
|
|
|
10.8.2007, 16:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 8.8.2007
Из: Наро-Фоминск
Пользователь №: 10539

|
СНиПы перечитала - готова к плодотворной работе. Только вот про тот рисунок, где выпуск канализации в непроходимых лотках: разве не должен лоток заходить на фундамент, т.е. проходить в него немного? ну чтобы зазора между лотком и фундаментом не было.
|
|
|
|
|
11.8.2007, 1:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2368
Регистрация: 6.10.2006
Пользователь №: 4280

|
я не такая терпеливая как Андрей Vikka, вы ПГС заканчивали или ВК? должен или не должен лоток заходить в отверстие фундамента это не ваша проблема вам нужно отверстие с зазором 200мм вы выдаете эти размеры в чистоте точно так же как и размеры лотков по внутренним стенкам как сделают ваши конструкторы я не знаю видела три различных решения для этого примыкания попробуйте выдать им предварительное задание а потом посмотрим
|
|
|
|
|
19.1.2009, 14:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3984
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
проектируем объект, сейсмичность 9 баллов. Согласно СНиП 2.04.01-85* п.14.17. сварные соединения трубопроводов, прокладываемых в районах с сейсмичностью 9 баллов, следует усиливать накладными муфтами на сварке. Пояндексил, но так и не понял, что из себя представляют данные муфты. Кто знает, подскажите пожалуйста, кто их производит и что это вообще такое.
|
|
|
|
|
19.1.2009, 14:28
|
Кот Учёный
Группа: Участники форума
Сообщений: 2516
Регистрация: 22.5.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 18973

|
Цитата(Young @ 19.1.2009, 14:06) [snapback]340867[/snapback] проектируем объект, сейсмичность 9 баллов. Согласно СНиП 2.04.01-85* п.14.17. сварные соединения трубопроводов, прокладываемых в районах с сейсмичностью 9 баллов, следует усиливать накладными муфтами на сварке. Трубопроводы стальные или полиэтилен?
|
|
|
|
|
19.1.2009, 14:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3984
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Цитата(Vitori @ 19.1.2009, 14:28) [snapback]340884[/snapback] Трубопроводы стальные или полиэтилен? сталь
|
|
|
|
|
19.1.2009, 15:08
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(Young @ 19.1.2009, 13:06) [snapback]340867[/snapback] Кто знает, подскажите пожалуйста, кто их производит и что это вообще такое. Накладные муфты изготовляют из обрезков труб большего диаметра, со стенками толщиной равной толщине(приблизительно) стенок прокладываемых труб. Как кожух...
|
|
|
|
|
19.1.2009, 15:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3984
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Цитата(Vict @ 19.1.2009, 15:08) [snapback]340928[/snapback] Накладные муфты изготовляют из обрезков труб большего диаметра, со стенками толщиной равной толщине(приблизительно) стенок прокладываемых труб. Как кожух... Спасибо за консультацию, стало яснее. А вы не подскажите где об этом подробно написано и как определяется ширина муфты?
|
|
|
|
|
19.1.2009, 15:21
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9555
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Vikka @ 10.8.2007, 17:47) [snapback]155640[/snapback] СНиПы перечитала - готова к плодотворной работе. Только вот про тот рисунок, где выпуск канализации в непроходимых лотках: разве не должен лоток заходить на фундамент, т.е. проходить в него немного? ну чтобы зазора между лотком и фундаментом не было. ИМХО, нет. Осадка должна быть независимая- должен быть зазор.
|
|
|
|
|
19.1.2009, 15:27
|
Кот Учёный
Группа: Участники форума
Сообщений: 2516
Регистрация: 22.5.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 18973

|
Цитата(Young @ 19.1.2009, 14:30) [snapback]340888[/snapback] сталь Извиняюсь за занудность, а зачем Вы на внутрянке ставите сталь?
|
|
|
|
|
19.1.2009, 15:31
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(Young @ 19.1.2009, 14:16) [snapback]340933[/snapback] А вы не подскажите где об этом подробно написано и как определяется ширина муфты? посмотрите монтажный снип... или к примеру http://www.skonline.ru/digest/9021.html?page=5
|
|
|
|
|
19.1.2009, 15:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3984
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Цитата(Vitori @ 19.1.2009, 15:27) [snapback]340944[/snapback] Извиняюсь за занудность, а зачем Вы на внутрянке ставите сталь?  по тому же снипу п.14.16. - сталь или тяжелый полиэтилен. В данный момент колдую над насосной, так что только сталь. Во внутрянке планируем тоже сталь. Я чего-то не учитываю? Vict, спасибо. Вот, еще нашел, может кому пригодиться. http://neft-i-gaz.ru/litera/index0014.htmоттуда: Размеры накладных элементов и муфт должны перекрывать место дефекта не менее чем на 40 мм от его краев.
Сообщение отредактировал Young - 19.1.2009, 15:40
|
|
|
|
|
19.1.2009, 15:41
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9555
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Упоры бетонные под чугунные стояки канализации.
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 19.1.2009, 15:42
|
|
|
|
|
19.1.2009, 15:50
|
Кот Учёный
Группа: Участники форума
Сообщений: 2516
Регистрация: 22.5.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 18973

|
Цитата(Young @ 19.1.2009, 15:38) [snapback]340951[/snapback] по тому же снипу п.14.16. - сталь или тяжелый полиэтилен. В данный момент колдую над насосной, так что только сталь. Во внутрянке планируем тоже сталь. Я чего-то не учитываю? Если насосная, то понятно. А вот в доме... Просто на оцинковке - сначала сварка шва встык, потом обварка муфты по периметру. От цинкового покрытия ничего не останется, и вся система здания забьется этой окалиной, а потом вся она перекачивается по обратке в котельную, где моментально забивает фильтры, и так пару месяцев.
|
|
|
|
|
19.1.2009, 15:51
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(Young @ 19.1.2009, 14:38) [snapback]340951[/snapback] оттуда: Размеры накладных элементов и муфт должны перекрывать место дефекта не менее чем на 40 мм от его краев. Не путайтесь! Я и вы привели пример накладных муфт для ремонта. Для монтажа другие критерии....
|
|
|
|
|
19.1.2009, 15:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3984
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Цитата(Vitori @ 19.1.2009, 15:50) [snapback]340962[/snapback] Если насосная, то понятно. А вот в доме... Просто на оцинковке - сначала сварка шва встык, потом обварка муфты по периметру. От цинкового покрытия ничего не останется, и вся система здания забьется этой окалиной, а потом вся она перекачивается по обратке в котельную, где моментально забивает фильтры, и так пару месяцев. водоснабжение предусмотрено только холодное, горячее - от местных водонагревателей. Насоску все равно сталью обвязывать.
|
|
|
|
|
19.1.2009, 16:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3984
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Цитата(Vict @ 19.1.2009, 15:51) [snapback]340963[/snapback] Не путайтесь! Я и вы привели пример накладных муфт для ремонта. Для монтажа другие критерии.... да, именно для ремонта. Для сейсмических зон муфт не нашел. Возник другой вопрос, если муфта будет широкой, как приваривать ее на отводы и переходы? вопрос насчет отводов снят, нашел соответсвующую фасонину. А вот про ширину муфты вопрос открыт.
Сообщение отредактировал Young - 19.1.2009, 16:12
|
|
|
|
|
19.1.2009, 16:53
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(Young @ 19.1.2009, 15:04) [snapback]340970[/snapback] Возник другой вопрос, если муфта будет широкой, как приваривать ее на отводы и переходы? внахлест, елочкой...
|
|
|
|
|
19.1.2009, 17:34
|
Кот Учёный
Группа: Участники форума
Сообщений: 2516
Регистрация: 22.5.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 18973

|
Цитата(Young @ 19.1.2009, 15:55) [snapback]340965[/snapback] водоснабжение предусмотрено только холодное, горячее - от местных водонагревателей. Насоску все равно сталью обвязывать.  Понятно! Хотя по моему личному мнению, после 9 баллов, что с муфтой, что без муфты...
|
|
|
|
|
19.1.2009, 21:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3984
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Цитата(Vitori @ 19.1.2009, 17:34) [snapback]341056[/snapback] Понятно! Хотя по моему личному мнению, после 9 баллов, что с муфтой, что без муфты...  Возможно и так, но пункт СНиПа есть, выполнять надо.
|
|
|
|
|
20.1.2009, 9:16
|
Кот Учёный
Группа: Участники форума
Сообщений: 2516
Регистрация: 22.5.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 18973

|
Цитата(Young @ 19.1.2009, 21:48) [snapback]341131[/snapback] Возможно и так, но пункт СНиПа есть, выполнять надо. Не обсуждается! Хотя по их логике - тогда и на полиэтилен нужно на шов муфту наваривать.
|
|
|
|
|
20.1.2009, 10:29
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(Vitori @ 20.1.2009, 8:16) [snapback]341242[/snapback] на полиэтилен нужно на шов муфту наваривать.
|
|
|
|
|
20.1.2009, 11:02
|
Кот Учёный
Группа: Участники форума
Сообщений: 2516
Регистрация: 22.5.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 18973

|
Цитата(Vict @ 20.1.2009, 10:29) [snapback]341287[/snapback] Вы меня пугаете своими смайликами и жирными буквовками... Неужели полиэтиленовые трубы встык не варят?
|
|
|
|
|
20.1.2009, 11:15
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(Vitori @ 20.1.2009, 10:02) [snapback]341326[/snapback] Вы меня пугаете своими .... жирными буквовками...  Ой! Но менять их не буду Цитата Неужели полиэтиленовые трубы встык не варят?  Ну почему же? От 70 мм и вверх на здоровье! Но ведь вы сами обратили внимание что о внутрянке речь...
|
|
|
|
|
  |