> Использование оцинкованных труб.
zema
сообщение 10.8.2007, 11:15
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 94
Регистрация: 12.7.2007
Из: г. Москва
Пользователь №: 9972



Подскажите, пожалуйста, можно ли использовать в системе отопления оцинкованные трубы, и где это прописано?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ФВС
сообщение 17.8.2007, 18:09
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 266
Регистрация: 11.4.2007
Из: Киев
Пользователь №: 7083



В совмещенном с вентиляцией-да
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vahabit
сообщение 20.8.2007, 9:37
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 10.8.2007
Пользователь №: 10581



ничего не понял... wub.gif
Причем тут вентиляция? Вопрос был о СО.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Вован (Киев)
сообщение 20.8.2007, 9:57
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 728
Регистрация: 22.2.2007
Пользователь №: 6196



Возможно ФВС имеет ввиду под оцинковаными трубами - воздуховоды с оцинковки, которые используют в воздушном отоплении!
А вобще в отоплении никогда не использовал оцинковку...... разве что для дренажа воды из стояков системы отопления!

Сообщение отредактировал Вован (Киев) - 20.8.2007, 9:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 20.8.2007, 10:01
Сообщение #5


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44892
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(zema @ 10.8.2007, 12:15) [snapback]155421[/snapback]
Подскажите, пожалуйста, можно ли использовать в системе отопления оцинкованные трубы, и где это прописано?

Можно - но на воздохоспускных тр-дах и тр-дах опорожнения системы.
Гдет о в справочниках проектировщика встречалось.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ANDREW (72)_*
сообщение 22.8.2007, 7:20
Сообщение #6





Guest Forum






Использовать не запрещено . Применяйте , только это ненужное удорожание . Цинковое покрытие держится на металле ( внутри трубы ) только на холодной воде . При t > 70 C защитного порытия на трубе уже не будет . Получится отопление из черной трубы по цене оцинковки thumbdown.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zr84
сообщение 23.8.2007, 18:18
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 838
Регистрация: 24.4.2006
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 2710



Цитата(Vano @ 20.8.2007, 10:01) [snapback]158100[/snapback]
Можно - но на воздохоспускных тр-дах и тр-дах опорожнения системы.
Гдет о в справочниках проектировщика встречалось.

Да, я встречал в одном проекте ИТП такое. Смыла в этом не вижу. Однако удорожание...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 30.8.2007, 22:57
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Только не в ГВС нагреваемом контуре. Цинк - концероген.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 30.8.2007, 23:14
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 33477
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Одно время в Питере(70 -е годы) применяли оцинковку для СО.Но критерии отбора и результаты какие это дало не знаю.Может кто местный просветит?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tgv
сообщение 31.8.2007, 8:43
Сообщение #10


проектировщикъ


Группа: Участники форума
Сообщений: 1119
Регистрация: 30.6.2004
Из: Москва
Пользователь №: 6



если этиленгликоль, то строго нельзя.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
korro
сообщение 5.9.2007, 19:21
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 25.11.2005
Из: Раменское Моск. обл.
Пользователь №: 1581



По своему опыту - на горячей воде очень не советую.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zema
сообщение 19.9.2007, 8:26
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 94
Регистрация: 12.7.2007
Из: г. Москва
Пользователь №: 9972



А не подскажите тода, что лучше использовать, в том числе и для ГВС.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_lerik_*
сообщение 19.9.2007, 9:29
Сообщение #13





Guest Forum






если сталь то электросварные(выше Ду50)гост 10704
До 2" варианты. Пластик, металопластик, водогазопроводные гост 3262. Кто то закладывает медь. Но я еще не пробовал, ибо на мой взгляд дорого(а главное таблиц/диаграм потерь напора у меня на них нет)...

Оцинковку точно не стоит. Тама вапще сваривать их проблемма, надо на резьбе. А резьбы выше 2" дорогие.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Волжанин
сообщение 19.9.2007, 9:35
Сообщение #14


Инженерище


Группа: Участники форума
Сообщений: 97
Регистрация: 15.8.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3697



Цитата(lerik @ 19.9.2007, 10:29) [snapback]167230[/snapback]
Оцинковку точно не стоит. Тама вапще сваривать их проблемма, надо на резьбе. А резьбы выше 2" дорогие.




не то чтобы резьбы дорогие - а просто их хрен найдешь! Некоторые проектанты создадут систему на Ду100 - а потом напишут в пояснительной записке - "трубопроводы системы отопления - оцинкованные"...и крутись колбасой...вари к трубе вставки с резьбой...потом серебрянка...и т.д. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Daymonic
сообщение 19.9.2007, 9:43
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 483
Регистрация: 4.7.2006
Пользователь №: 3311



Цитата(korro @ 5.9.2007, 20:21) [snapback]163511[/snapback]
По своему опыту - на горячей воде очень не советую.

Вы не советуете а СНиП по ВК требует. Там четко написано что для систем ГВС и ХВС все стальные трубы должны быть с антикорозионным покрытием. Ведь система водоснабжения кислородом насыщена по полной. А для отопления оцинкованные не используются ибо цинковое покрытие при высоких температурах просто не держится.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vahabit
сообщение 19.9.2007, 21:14
Сообщение #16





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 10.8.2007
Пользователь №: 10581



Цитата(lerik @ 19.9.2007, 9:29) [snapback]167230[/snapback]
если сталь то электросварные(выше Ду50)гост 10704
До 2" варианты. Пластик, металопластик, водогазопроводные гост 3262. Кто то закладывает медь

Согласен, полностью! Возможен вариант когда нет больших Ду (у КАНа макс - 32), тогда Ду50 тоже беудет сталь wink.gif
а для малых диаметров определяющим есть желание заказчика...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zema
сообщение 21.9.2007, 11:27
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 94
Регистрация: 12.7.2007
Из: г. Москва
Пользователь №: 9972



А неподскажите еще как получше соединить металопластовую трубу со стальной.
И кстати вопрос на подумать, есть внутренняя корозия со стороны воды, а так же наружняя со стороны воздуха.
Трубы конечно покрасят, но со временем...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Daymonic
сообщение 21.9.2007, 12:41
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 483
Регистрация: 4.7.2006
Пользователь №: 3311



Цитата(zema @ 21.9.2007, 12:27) [snapback]168015[/snapback]
А неподскажите еще как получше соединить металопластовую трубу со стальной.
И кстати вопрос на подумать, есть внутренняя корозия со стороны воды, а так же наружняя со стороны воздуха.
Трубы конечно покрасят, но со временем...

НУ во первых соединение сталь-пластик это резьбовое соединение, банально со стороны металопластика резбовой штуцер а со стороны стали муфточка, хоть латунная хоть черная rolleyes.gif помему других вариантов нету, а во вторых ни что не вечно под луной, но если хорошенько покрасите стальные трубы, как пишут в проектах "за два раза" то процесс коррозии сможете оттянуть на какое то время, да и следить нужно за трубопроводом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
adept2012
сообщение 28.9.2023, 11:09
Сообщение #19





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 22.12.2022
Пользователь №: 412279



Вот все пишут про то что нельзя в отоплении на горячей воде пишут про 55 и 70С, что там отваливается чего-то, засоряет, течёт. А где это вообще написано? Нигде кроме форумов разных не видел. Что-то может изменилось с 2007 года? У нас вот китайские товарищи всё отопление и теплоснабжение собирают сваркой на оцинковке и уверяют про 200 С что держит. Ну плохо варится, ну дык защищают концы и потом красят. Ну излишество, ну почему сразу пишут что потечёт по стыкам. Без оцинковки это же обычная чёрная труба, которая потом красится и стоит по 20 лет и не течёт, а только забиться может и под замену. Веже ставят же черные трубы красят и стоит потом и ничего unsure.gif Нормы ну кроме про соединения на резьбе, что не считаю оптимальным, есть? Что нельзя на отоплении и т.д., где почитать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 27.10.2023, 2:29
Сообщение #20


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44892
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(zema @ 10.8.2007, 11:15) *
Подскажите, пожалуйста, можно ли использовать в системе отопления оцинкованные трубы, и где это прописано?

нужно, но только на где незаполненная теплоносителям труба
это после запорной арматуры сливные и спускные участки тр-дов
где написано не помню (старый), может и не написано
может в справочниках

В остальных местах смысла нет - так как оцинковку варить запретили - а вот это есть в СП на сантехсистемы.


Цитата(Daymonic @ 19.9.2007, 9:43) *
Вы не советуете а СНиП по ВК требует. Там четко написано что для систем ГВС и ХВС все стальные трубы должны быть с антикорозионным покрытием. Ведь система водоснабжения кислородом насыщена по полной. А для отопления оцинкованные не используются ибо цинковое покрытие при высоких температурах просто не держится.

Уже СП требует, но фраза звучит как НЕ покрытие. а антикорозионные материалы.
У меня по этому пункту эксперт дал замечания на кусок оцинковки на ГВС в пределах ИТП.
Мы с Заказчиком поржали и заменили на кусок нержавейки, благо промка и на фармпроизводстве этой нержавейки много.

Сообщение отредактировал Vano - 27.10.2023, 2:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W

Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.11.2025, 9:38
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных