Использование оцинкованных труб. |
|
|
|
|
10.8.2007, 11:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 94
Регистрация: 12.7.2007
Из: г. Москва
Пользователь №: 9972

|
Подскажите, пожалуйста, можно ли использовать в системе отопления оцинкованные трубы, и где это прописано?
|
|
|
|
|
|
|
|
17.8.2007, 18:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 266
Регистрация: 11.4.2007
Из: Киев
Пользователь №: 7083

|
В совмещенном с вентиляцией-да
|
|
|
|
|
|
|
|
20.8.2007, 9:37
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 10.8.2007
Пользователь №: 10581

|
ничего не понял... Причем тут вентиляция? Вопрос был о СО.
|
|
|
|
|
|
|
|
20.8.2007, 9:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 728
Регистрация: 22.2.2007
Пользователь №: 6196

|
Возможно ФВС имеет ввиду под оцинковаными трубами - воздуховоды с оцинковки, которые используют в воздушном отоплении! А вобще в отоплении никогда не использовал оцинковку...... разве что для дренажа воды из стояков системы отопления!
Сообщение отредактировал Вован (Киев) - 20.8.2007, 9:59
|
|
|
|
|
|
|
|
20.8.2007, 10:01
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44892
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Цитата(zema @ 10.8.2007, 12:15) [snapback]155421[/snapback] Подскажите, пожалуйста, можно ли использовать в системе отопления оцинкованные трубы, и где это прописано? Можно - но на воздохоспускных тр-дах и тр-дах опорожнения системы. Гдет о в справочниках проектировщика встречалось.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_ANDREW (72)_*
|
22.8.2007, 7:20
|
Guest Forum

|
Использовать не запрещено . Применяйте , только это ненужное удорожание . Цинковое покрытие держится на металле ( внутри трубы ) только на холодной воде . При t > 70 C защитного порытия на трубе уже не будет . Получится отопление из черной трубы по цене оцинковки
|
|
|
|
|
|
|
|
23.8.2007, 18:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 838
Регистрация: 24.4.2006
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 2710

|
Цитата(Vano @ 20.8.2007, 10:01) [snapback]158100[/snapback] Можно - но на воздохоспускных тр-дах и тр-дах опорожнения системы. Гдет о в справочниках проектировщика встречалось. Да, я встречал в одном проекте ИТП такое. Смыла в этом не вижу. Однако удорожание...
|
|
|
|
|
|
|
|
30.8.2007, 22:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854

|
Только не в ГВС нагреваемом контуре. Цинк - концероген.
|
|
|
|
|
|
|
|
30.8.2007, 23:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33477
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Одно время в Питере(70 -е годы) применяли оцинковку для СО.Но критерии отбора и результаты какие это дало не знаю.Может кто местный просветит?
|
|
|
|
|
|
|
|
31.8.2007, 8:43
|
проектировщикъ
Группа: Участники форума
Сообщений: 1119
Регистрация: 30.6.2004
Из: Москва
Пользователь №: 6

|
если этиленгликоль, то строго нельзя.
|
|
|
|
|
|
|
|
5.9.2007, 19:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 25.11.2005
Из: Раменское Моск. обл.
Пользователь №: 1581

|
По своему опыту - на горячей воде очень не советую.
|
|
|
|
|
|
|
|
19.9.2007, 8:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 94
Регистрация: 12.7.2007
Из: г. Москва
Пользователь №: 9972

|
А не подскажите тода, что лучше использовать, в том числе и для ГВС.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_lerik_*
|
19.9.2007, 9:29
|
Guest Forum

|
если сталь то электросварные(выше Ду50)гост 10704 До 2" варианты. Пластик, металопластик, водогазопроводные гост 3262. Кто то закладывает медь. Но я еще не пробовал, ибо на мой взгляд дорого(а главное таблиц/диаграм потерь напора у меня на них нет)...
Оцинковку точно не стоит. Тама вапще сваривать их проблемма, надо на резьбе. А резьбы выше 2" дорогие.
|
|
|
|
|
|
|
|
19.9.2007, 9:35
|
Инженерище
Группа: Участники форума
Сообщений: 97
Регистрация: 15.8.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3697

|
Цитата(lerik @ 19.9.2007, 10:29) [snapback]167230[/snapback] Оцинковку точно не стоит. Тама вапще сваривать их проблемма, надо на резьбе. А резьбы выше 2" дорогие. не то чтобы резьбы дорогие - а просто их хрен найдешь! Некоторые проектанты создадут систему на Ду100 - а потом напишут в пояснительной записке - "трубопроводы системы отопления - оцинкованные"...и крутись колбасой...вари к трубе вставки с резьбой...потом серебрянка...и т.д.
|
|
|
|
|
|
|
|
19.9.2007, 9:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 483
Регистрация: 4.7.2006
Пользователь №: 3311

|
Цитата(korro @ 5.9.2007, 20:21) [snapback]163511[/snapback] По своему опыту - на горячей воде очень не советую. Вы не советуете а СНиП по ВК требует. Там четко написано что для систем ГВС и ХВС все стальные трубы должны быть с антикорозионным покрытием. Ведь система водоснабжения кислородом насыщена по полной. А для отопления оцинкованные не используются ибо цинковое покрытие при высоких температурах просто не держится.
|
|
|
|
|
|
|
|
19.9.2007, 21:14
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 10.8.2007
Пользователь №: 10581

|
Цитата(lerik @ 19.9.2007, 9:29) [snapback]167230[/snapback] если сталь то электросварные(выше Ду50)гост 10704 До 2" варианты. Пластик, металопластик, водогазопроводные гост 3262. Кто то закладывает медь Согласен, полностью! Возможен вариант когда нет больших Ду (у КАНа макс - 32), тогда Ду50 тоже беудет сталь  а для малых диаметров определяющим есть желание заказчика...
|
|
|
|
|
|
|
|
21.9.2007, 11:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 94
Регистрация: 12.7.2007
Из: г. Москва
Пользователь №: 9972

|
А неподскажите еще как получше соединить металопластовую трубу со стальной. И кстати вопрос на подумать, есть внутренняя корозия со стороны воды, а так же наружняя со стороны воздуха. Трубы конечно покрасят, но со временем...
|
|
|
|
|
|
|
|
21.9.2007, 12:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 483
Регистрация: 4.7.2006
Пользователь №: 3311

|
Цитата(zema @ 21.9.2007, 12:27) [snapback]168015[/snapback] А неподскажите еще как получше соединить металопластовую трубу со стальной. И кстати вопрос на подумать, есть внутренняя корозия со стороны воды, а так же наружняя со стороны воздуха. Трубы конечно покрасят, но со временем... НУ во первых соединение сталь-пластик это резьбовое соединение, банально со стороны металопластика резбовой штуцер а со стороны стали муфточка, хоть латунная хоть черная  помему других вариантов нету, а во вторых ни что не вечно под луной, но если хорошенько покрасите стальные трубы, как пишут в проектах "за два раза" то процесс коррозии сможете оттянуть на какое то время, да и следить нужно за трубопроводом.
|
|
|
|
|
|
|
|
28.9.2023, 11:09
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 22.12.2022
Пользователь №: 412279

|
Вот все пишут про то что нельзя в отоплении на горячей воде пишут про 55 и 70С, что там отваливается чего-то, засоряет, течёт. А где это вообще написано? Нигде кроме форумов разных не видел. Что-то может изменилось с 2007 года? У нас вот китайские товарищи всё отопление и теплоснабжение собирают сваркой на оцинковке и уверяют про 200 С что держит. Ну плохо варится, ну дык защищают концы и потом красят. Ну излишество, ну почему сразу пишут что потечёт по стыкам. Без оцинковки это же обычная чёрная труба, которая потом красится и стоит по 20 лет и не течёт, а только забиться может и под замену. Веже ставят же черные трубы красят и стоит потом и ничего  Нормы ну кроме про соединения на резьбе, что не считаю оптимальным, есть? Что нельзя на отоплении и т.д., где почитать?
|
|
|
|
|
|
|
|
27.10.2023, 2:29
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44892
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Цитата(zema @ 10.8.2007, 11:15)  Подскажите, пожалуйста, можно ли использовать в системе отопления оцинкованные трубы, и где это прописано? нужно, но только на где незаполненная теплоносителям труба это после запорной арматуры сливные и спускные участки тр-дов где написано не помню (старый), может и не написано может в справочниках В остальных местах смысла нет - так как оцинковку варить запретили - а вот это есть в СП на сантехсистемы. Цитата(Daymonic @ 19.9.2007, 9:43)  Вы не советуете а СНиП по ВК требует. Там четко написано что для систем ГВС и ХВС все стальные трубы должны быть с антикорозионным покрытием. Ведь система водоснабжения кислородом насыщена по полной. А для отопления оцинкованные не используются ибо цинковое покрытие при высоких температурах просто не держится. Уже СП требует, но фраза звучит как НЕ покрытие. а антикорозионные материалы. У меня по этому пункту эксперт дал замечания на кусок оцинковки на ГВС в пределах ИТП. Мы с Заказчиком поржали и заменили на кусок нержавейки, благо промка и на фармпроизводстве этой нержавейки много.
Сообщение отредактировал Vano - 27.10.2023, 2:29
|
|
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума
|