Тепловые камеры, Вопросы и ответы, чертежи |
|
|
|
Гость_OVKT_*
|
30.6.2005, 14:12
|
Guest Forum

|
Где лучше войти: сверху камеры или сбоку в земле?
|
|
|
|
|
|
|
|
1.7.2005, 10:04
|
ОВ, ТС, ВК, ТМ
Группа: Участники форума
Сообщений: 209
Регистрация: 26.2.2005
Из: Москва
Пользователь №: 492

|
Если сверху, то проблемы будут с плитой покрытия камеры, т.к. в ней придется делать дополнительные отверстия, что вызывает появление дополнительных балок, да и площадь камеры соответственно увеличивается, что влечет больший объем (хоть и незначительно) земляных работ. Я бы зашел сбоку, и на входе в ТК обычно ставлю неподвижку для защиты арматуры от температурных деформаций.
|
|
|
|
|
|
|
|
4.7.2005, 18:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 1.11.2004
Пользователь №: 237

|
На ваш вопрос смогут ответить только конструкторы
|
|
|
|
|
|
|
Гость_ShaggyDoc_*
|
5.7.2005, 6:50
|
Guest Forum

|
Цитата(Tpk @ Jul 4 2005, 22:56 ) На ваш вопрос смогут ответить только конструкторы А при чем здесь конструкторы? Как технолог задаст, так и будет. "В земле" ничего не прокладывают и не входят. В грунте - бывает. При поземной прокладке. При смене вида прокладки с наземной на поземную вход в любом случае должен быть через некую строительную конструкцию. Если в подземном участке нет арматуры, это может быть просто "шахта опуска", из бетона или даже из кирпича. Даже если в грунте будет бесканальная прокладка. Если это действительно камера, то здесь решение зависит от диаметра и количества труб. Все-таки есть разница - трубы 100 или 1000. Так как такая камера в любом случае должна быть с надземным перекрытием (ездить по ней не будут), то и нет необходимости в устройстве мощного перекрытия с балками, плитами и люками. Это может быть и легкосъемная конструкция для удобства ремонта. Если к месту опуска подходит трасса на низких опорах - вход лучше сделать в стену камеры. При больших диаметрах вообще лучше сделать павильон ("домик"). При опуске с высоких опор вход сбоку возможен, но затруднен, так как нужен дополнительный изгиб с жескими отводами. Тут затрудняется компенсация и появляется узел, в котором будут большие напряжения. Неподвижную опору в надземной стене камеры ставить нерационально. Опять же зависит от диаметров (про мелочевку что говорить), но ухудшается работа подземной части. Здесь многое зависит от применяемых компенсаторов (сальники, линзы, П-образные).
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Брюнека О_*
|
4.7.2006, 16:57
|
Guest Forum

|
как подобрать камеру на трубопровод Ду 700 и 1000?
|
|
|
|
|
|
|
|
5.7.2006, 5:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1587
Регистрация: 24.1.2005
Из: Чита
Пользователь №: 384

|
Что значит "подобрать" ?
Размеры и конструкция конкретной камеры зависит от вполне конкретных условий. На конструкцию и размеры тепловой камеры влияют: - пространственное расположение трубопроводов в предалах камеры - диаметры трубопроводов - тип и способ их прокладки - наличие в предалах камеры неподвижных опор и компенсаторов - толщина тепловой изоляции на трубопроводах - расположение и тип запорной арматуры - наличие воздушников, дренажей, байпасов и т.п. - и многое другое
Конкретно смотрите СНиП 41-02-2003 "Тепловые сети": 1) пп. 12.10-12.14 2) приложение В (таблица В.3) С учетом требований вышеуказанного СНиПа нужно определиться с размерами и конструкцией камеры, количеством люков для обслуживания, способом водоотведения из камеры и т.п. Ну а дальше дело техники - работа для инженеров-строителей. Раньше была типовая серия с унифицированными камерами разных размеров, которые можно было доработать и "привязать" к конкретной ситуации. Номер серии не помню, да и неизвестно, действует ли она вообще.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Брюнека О_*
|
5.7.2006, 9:04
|
Guest Forum

|
Согласна конечно. Значит вычерчиваем камеру по гостам, а остальное дело техники? Просто есть альбом по камерам. И самая большая камера в нем 2,6х2,6х4,0.. Поэтому возник вопрос....есть ли большие типовые камеры?
моя задача переложить участок (реконструкция) трубопровода в ППУ с заменой диаметра 400 на 700. в камерах только неподвижки и арматура д.б.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Брюнека О_*
|
5.7.2006, 9:33
|
Guest Forum

|
СПАСИБО. Уже СНиП нашла. Значит вычерчиваем камеру по гостам, а остальное дело техники? Просто есть альбом по камерам. И самая большая камера в нем 2,6х2,6х4,0.. Поэтому возник вопрос....есть ли большие типовые камеры?
моя задача переложить участок (реконструкция) трубопровода в ППУ с заменой диаметра 400 на 700. в камерах только неподвижки и арматура д.б.
|
|
|
|
|
|
|
|
6.7.2006, 1:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1587
Регистрация: 24.1.2005
Из: Чита
Пользователь №: 384

|
Цитата(Брюнека О) Значит вычерчиваем камеру по гостам, а остальное дело техники? Угу... Цитата(Брюнека О) Поэтому возник вопрос....есть ли большие типовые камеры? Возможно есть. А если и нет, то не стоит заморачиваться. Разрабатывайте индивидуальную камеру, скажем 6x6 м для больших диаметров трубопроводов. Блоки, плиты, люки-лестницы... Ничего архисложного в этом нет.
|
|
|
|
|
|
|
|
9.7.2007, 3:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 14.7.2005
Пользователь №: 976

|
Добрый день. Подскажите нужно ли делать отвод воды из приямка тепловой камеры в сбросной колодец? Спасибо
|
|
|
|
|
|
|
|
9.7.2007, 4:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1587
Регистрация: 24.1.2005
Из: Чита
Пользователь №: 384

|
См. СНиП 41-02-2003 "Тепловые сети", п. 10.23
|
|
|
|
|
|
|
|
9.7.2007, 7:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 14.7.2005
Пользователь №: 976

|
Спасибо за ответ. Нужно ли делать приямок в тепловой камере?
|
|
|
|
|
|
|
|
9.7.2007, 14:41
|
инженер-проектировщик
Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 22.11.2006
Из: Тверь
Пользователь №: 4854

|
Я не делаю, но дно сбросного колодца ниже дна камеры
|
|
|
|
|
|
|
|
9.7.2007, 14:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1587
Регистрация: 24.1.2005
Из: Чита
Пользователь №: 384

|
Теоретически, приямок не нужен по причине, которую озвучила Bueva. В СНиП по тепловым сетям про приямки врде нет ничего. В тепловых пунктах - другой разговор. Хотя если сделать в камере приямок для сбора так называемых "случайных" дренажных вод, то хуже от этого не будет.
|
|
|
|
|
|
|
|
12.7.2007, 6:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 14.7.2005
Пользователь №: 976

|
СП 41-101-95 "Проектирование тепловых пунктов" разве распространяется на тепловые сети? На схеме от тепловой камеры необходимо ли дренажный трубопровод вести до дренажного колодца или можно в приямок? Какое расстояние должно быть от трубы до дна сбросного колодца и в какой литературе можно это посмотреть?
|
|
|
|
|
|
|
|
12.7.2007, 7:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1587
Регистрация: 24.1.2005
Из: Чита
Пользователь №: 384

|
Цитата(ARTEM @ 12.7.2007, 13:33)  СП 41-101-95 "Проектирование тепловых пунктов" разве распространяется на тепловые сети? Выдержка из СП 41-101-95: 1.2 Правила распространяются на тепловые пункты с параметрами теплоносителя: горячая вода с рабочим давлением до 2,5 МПа и температурой до 200 °С, пар с рабочим давлением в пределах условного давления РУ до 6,3 МПа и температурой до 440 °С. Правила распространяются на проектирование тепловых пунктов в границах: от запорной арматуры тепловой сети и хозяйственно-питьевого водопровода на вводе в тепловой пункт до запорной арматуры (включительно) местных систем отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха, горячего водоснабжения и технологических потребителей, расположенной в помещении теплового пункта.Расстояние от дренажного трубопровода до дна сбросного колодца зависит от расхода воды на дренируемом участке сети. В сбросном колодце вода должна остыть до температуры не более 40 гр.С. Приямок в Вашем случае не нужен - теплоноситель сливается по отдельным дренажным трубопроводам в сбросной колодец.
|
|
|
|
|
|
|
|
12.7.2007, 7:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 14.7.2005
Пользователь №: 976

|
А можно ли объединять дренажные трубопроводы от подающего и обратного теплопровода. В СНиПе тепловые сети сказано, что дренаж нужно предусматривать с разрывом струи?
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Pavlik_*
|
12.7.2007, 10:08
|
Guest Forum

|
Я объединяю, никто пока не возражал  и разрыв струи в наличии.
|
|
|
|
|
|
|
|
12.7.2007, 10:19
|
инженер-проектировщик
Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 22.11.2006
Из: Тверь
Пользователь №: 4854

|
И я тоже.
|
|
|
|
|
|
|
|
10.8.2007, 13:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 4.7.2007
Пользователь №: 9830

|
здраствуйте! я ток недавно начал проектировать тепловые сети (и то потому что на работе за них посадили)..... так вот, помогите пожалуста с тепловыми камерами! есть ли у кого типовой альбом по ним? а то перелопатил много чего так и не нашел, может не там искал? что ставиться в камерах при ответвлениях? какие размеры, отступы?
|
|
|
|
|
|
|
|
10.8.2007, 20:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 192
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5312

|
Меня тоже волнует вопрос типовых тепловых камер У меня есть некоторые примеры, которые применяю, но буду, признателен, если кто ни будь, выложит или пришлёт свои. А так же варианты опор
Тепловые_камеры.dwg ( 282,98 килобайт )
Кол-во скачиваний: 4211
Сообщение отредактировал cooc - 16.8.2007, 23:09
|
|
|
|
|
|
|
|
13.8.2007, 8:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028

|
А насколько вобще правильна практика применения типовых. Мне она не очень нравится, хотя сами этим грешим. ДОлжны же учитываться все местные условия, а в типовом котроый я видел в принципе есть раскладка блоков, габариты, но шаг вправо, шаг влево и начнутся неувязки. Лучше по моему задание строителям давать, а они уже по твоим размерам будут делать АС.
|
|
|
|
|
|
|
|
13.8.2007, 8:25
|
инженер-проектировщик
Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 22.11.2006
Из: Тверь
Пользователь №: 4854

|
Размеры и отступы в камерах есть в СНиП "Тепловые сети". Посмотрите в библиотеке на форуме много серий, камер нет но есть опоры точно
|
|
|
|
|
|
|
|
14.8.2007, 20:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854

|
Если нужна рядовая ТК для проекта и обслуживания арматуры непроходных каналов пользуйся типовыми сборными железобетонными камерами, которые изготавливаются на заводах ЖБИ по ТУ5893-024- 03984346-2001 и ТУ5893-007-20808230-97
|
|
|
|
|
|
|
Гость_OVKT_*
|
17.8.2007, 14:29
|
Guest Forum

|
|
|
|
|
|
|
|
|
19.8.2007, 10:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 192
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5312

|
Так всё же, где находятся чертежи типовых опор? Цитата Посмотрите в библиотеке на форуме много серий, есть опоры точно Я так не смог найти эту библиотеку.
|
|
|
|
|
|
|
|
20.8.2007, 9:05
|
инженер-проектировщик
Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 22.11.2006
Из: Тверь
Пользователь №: 4854

|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.10.2007, 5:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 110
Регистрация: 21.3.2007
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 6700

|
Подскажите, пожалуйста, в каких случаях камеры можно не устанавливать на ответвлениях от основной магистрали. Имеется промплощадка с подземной прокладкой теплосетей. Много разных потребителей тепла с маленьким расходом. Естественно, устанавливать камеры на всех ответвлениях не будешь. Есть ли нормы по установке камер по нагрузке или по расстояниям от места врезки или еще как? Спасибо.
|
|
|
|
|
|
|
|
3.10.2007, 7:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 226
Регистрация: 19.9.2006
Из: г.Чита
Пользователь №: 4056

|
а как вы будете делать врезки и располагать арматуру? Рассмотрите вариант - врезка в магистраль и от нее внутриквартальная сеть и на ней уже камера в центре нагрузок (не видя схемы сложно о чем то говорить)
|
|
|
|
|
|
|
|
3.10.2007, 9:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 110
Регистрация: 21.3.2007
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 6700

|
Врезки буду делать вертикально. второй канал естественно будет выше чем основная магистраль. Арматуру- в помещении. Мне говорили, что есть нормы, когда камеры можно не устанавливать, хотелось бы почитать. Прилагаю схему трассы и примыкание канала к каналу.
|
|
|
|
|
|
|
|
3.10.2007, 9:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 110
Регистрация: 21.3.2007
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 6700

|
Схема
Прикрепленные файлы
2.dwg ( 43,57 килобайт )
Кол-во скачиваний: 1295
|
|
|
|
|
|
|
|
3.10.2007, 10:08
|
инженер-проектировщик
Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 22.11.2006
Из: Тверь
Пользователь №: 4854

|
Положено на каждом ответвлении камеру, может Вам сеть по другому положить, чтобы камер было меньше, или она уже существует
|
|
|
|
|
|
|
|
3.10.2007, 10:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 110
Регистрация: 21.3.2007
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 6700

|
Сеть эта наружная- у заказчика в планах все опустить под землю.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_d_and_i_*
|
3.10.2007, 22:34
|
Guest Forum

|
Вы проект с кем согласовывать будете, вот у того и спросите нужны ему камеры или может они нужны тому кто в дальнейшем будет эту сеть эксплуатировать?
|
|
|
|
|
|
|
|
4.10.2007, 8:39
|
инженер-проектировщик
Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 22.11.2006
Из: Тверь
Пользователь №: 4854

|
Если вы будете опускать трассу под землю, то ее можно проложить иначе чем наружку и камер будет например только2
Прикрепленные файлы
Камеры.dwg ( 47,8 килобайт )
Кол-во скачиваний: 1600
Камеры.dwg ( 47,8 килобайт )
Кол-во скачиваний: 984
|
|
|
|
|
|
|
|
4.10.2007, 8:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 226
Регистрация: 19.9.2006
Из: г.Чита
Пользователь №: 4056

|
Может быть стоит рассмотреть такой вариант, плюс компенсация углами поворота идет (длины участков какие?)
Прикрепленные файлы
2_1_.dwg ( 48,43 килобайт )
Кол-во скачиваний: 763
|
|
|
|
|
|
|
|
20.8.2008, 11:38
|
проектировщикъ
Группа: Участники форума
Сообщений: 1119
Регистрация: 30.6.2004
Из: Москва
Пользователь №: 6

|
Цитата(Bueva @ 12.7.2007, 11:19) [snapback]143985[/snapback] И я тоже. а объем сбросного колодца как расчитать? у меня только от одной трубы Ду400 объем 7,5 м3 будет сливаться, рядом ливневки нет можно ли ее машиной откачивать?
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Pavlik_*
|
21.8.2008, 12:13
|
Guest Forum

|
По объему трубопровода. У вас же есть секционные задвижки, на ответвлениях. Да и уклон у вас переменный скорее всего и камера неверно не одна. Смотрите сколько будет сливаться с заданными уклонами к каждой камере. Что б сливать в канализацию еще надо получить разрешение. Мы как правило как раз машины и указываем.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_stroygarant_*
|
12.9.2008, 9:27
|
Guest Forum

|
Мне нужен типовой строительный чертеж тепловой камеры размер 3,0*3,0*2,0 с размерами и армированием. Знаю, что их практически не найти, но может у кого-нибудь все-таки это есть (в любом виде). Заранее благодарна!
|
|
|
|
|
|
|
|
13.9.2008, 21:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 178
Регистрация: 7.10.2006
Из: М.О. Краснознаменск
Пользователь №: 4289

|
Камеры_ТС_dwg.rar ( 2,09 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 2214 Это с dwg
Сообщение отредактировал OVOK - 13.9.2008, 22:06
|
|
|
|
|
|
|
Гость_hvost_*
|
10.10.2008, 6:32
|
Guest Forum

|
Уважаемые специалисты, будте любезны помогите советом) Суть: теплотрасса в ППУ проложена на глубине 1,4м, уровень грунтовых вод 2,3-2,4м, дно тепловой камеры на 2,1м, тип гидроизоляции тепловой камеры окрасочная. Экспертиза просит обосновать отсутствие оклеичной гидроизоляции. А я и застерялась....  Чего тут обосновывать то?? Окрасочная проще, тем более грунтовые воды ниже глубины заложения трубопровода и камеры. Чего они хотят? Так и не поняла(
|
|
|
|
|
|
|
|
11.10.2008, 19:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 699
Регистрация: 9.7.2008
Пользователь №: 20485

|
Это был устный вопрос с экспертизы или замечание к проекту в письме? Вопросы пусть задают, а замечание требует обоснования со сноской. Тепловая камера предусматривается в «сухих» грунтах и экономически целесообразнее и достаточно выполнить защиту бетонных поверхностей соприкасающихся с грунтом только обмазкой битумом по мастике.
|
|
|
|
|
|
|
|
12.10.2008, 0:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33515
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
А вы по весне в тепловую камеру спуститесь,которая только с обмазочной гидроизоляцией и сразу вопросы исчезнут. Не живет она долго, а стоять камере затопленной от верховки той же не дело.Вот и требуют уточнения и обоснования.
Сообщение отредактировал инж323 - 12.10.2008, 0:43
|
|
|
|
|
|
|
|
12.10.2008, 9:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028

|
Геологи обычно дают сезонное повышение +1м, так что при указанном уровне камеру будет топить 2 раза в год. А топит камеры потому что делают хреново. Сам видел как их готовят. Сначала положат блоки и потом просто битумом обмажут, плюс швы между блоками мажут песком с небольшой добавкой цемента.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_marinel_*
|
13.8.2010, 4:51
|
Guest Forum

|
Скажите, пожалуйста,на каких именно трубопроводах в тепловых камерах ставятся термометры и манометры?на магистральных?или ответвлениях?
|
|
|
|
|
|
|
|
13.8.2010, 5:45
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 3.8.2010
Из: Находка
Пользователь №: 66918

|
да очень хотелось бы знать,а то как то на 4 курсе по теплоснабжению это всё так вкрадце объяснили,а у универ уже через год заканчивать,и больше там никто не объяснит....
|
|
|
|
|
|
|
|
13.8.2010, 10:25
|
Познающий воду
Группа: Участники форума
Сообщений: 603
Регистрация: 17.6.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3177

|
Цитата больше там никто не объяснит.... Что за неправда? =))) именно "там" и объясняют львиную долю и переучивают после университетов =))) Где необходимо знать давление и температуру - там и ставят манометры/термометры. В ТК и скорее нужнее на ответвлениях, знать параметры теплоносителя, ушедшие к абоненту. Да и магистральные лишними не будут для диагностики всяких неполадок и пьезометрического графика всей сети
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Micro_*
|
13.8.2010, 18:20
|
Guest Forum

|
Может так:
Манометры_и_термометры.jpg ( 237,87 килобайт )
Кол-во скачиваний: 1024
Сообщение отредактировал Micro - 13.8.2010, 18:21
|
|
|
|
|
|
|
|
18.1.2012, 15:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 24.9.2009
Пользователь №: 38862

|
Подскажите, пожалуйста, какое нормативное расстояние от тепловых камер до фундаментов зданий и где это прописано? Заранее благодарю
|
|
|
|
|
|
|
|
18.1.2012, 17:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 123
Регистрация: 10.2.2009
Из: Украина
Пользователь №: 28945

|
Цитата(ВРЕДНАЯ @ 18.1.2012, 15:11)  Подскажите, пожалуйста, какое нормативное расстояние от тепловых камер до фундаментов зданий и где это прописано? Заранее благодарю CНиП "Тепловые сети".
|
|
|
|
|
|
|
|
19.1.2012, 8:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 24.9.2009
Пользователь №: 38862

|
читала, именно от камер расстояние не нашла
|
|
|
|
|
|
|
|
19.1.2012, 8:42
|
Эко Интегратор Всея Руси
Группа: Участники форума
Сообщений: 12289
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438

|
Цитата(ВРЕДНАЯ @ 19.1.2012, 8:30)  читала, именно от камер расстояние не нашла А спорим, не читали ? Если бы читали - там таблица есть, Б.3 называется, где это все черным по белому написано. Приложения смотрите внимательно.
|
|
|
|
|
|
|
|
19.1.2012, 8:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 24.9.2009
Пользователь №: 38862

|
Ну вот опять сижу и читаю  и снова не нахожурасстояние от тепловых камер до фундаментов зданий  от каналов есть, а от камер нет  у меня конечно есть проблемы со зрением, но надеюсь не настолько  пожалуйста, ткните носом меня где это прописано
|
|
|
|
|
|
|
|
19.1.2012, 9:19
|
Эко Интегратор Всея Руси
Группа: Участники форума
Сообщений: 12289
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438

|
Таблица Б.3 - Расстояния по горизонтали от строительных конструкций тепловых сетей или оболочки изоляции трубопроводов при бесканальной прокладке до зданий, сооружений и инженерных сетей
камера - строительная конструкция. так же, как и канал.
|
|
|
|
|
|
|
|
19.1.2012, 9:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 24.9.2009
Пользователь №: 38862

|
Вот я балбес называется смотрю в книгу, вижу фигу спасибо Вам
|
|
|
|
|
|
|
|
22.6.2012, 12:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 397
Регистрация: 7.7.2008
Из: Россия
Пользователь №: 20391

|
Если кому нужно, вот подборка нетиповых строительных решений тепловых камер.
|
|
|
|
|
|
|
|
22.6.2012, 13:54
|
медвежатина
Группа: Участники форума
Сообщений: 1302
Регистрация: 4.12.2009
Из: против разбазаривания НЕВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ природных ресурсов
Пользователь №: 41817

|
поздравляю вас всех вы мусолите чертежи 2007года неужели с тех пор никто не подарил ничего нового?
|
|
|
|
|
|
|
|
22.6.2012, 20:50
|
Группа: Validating
Сообщений: 31
Регистрация: 2.2.2010
Пользователь №: 45685

|
___199.doc ( 18,38 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 1233
|
|
|
|
|
|
|
|
23.6.2012, 8:28
|
медвежатина
Группа: Участники форума
Сообщений: 1302
Регистрация: 4.12.2009
Из: против разбазаривания НЕВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ природных ресурсов
Пользователь №: 41817

|
чтобы извлечь картинки из doc применяйте в Word сохранить как HTML
Сообщение отредактировал Медведица - 23.6.2012, 8:29
|
|
|
|
|
|
|
|
23.6.2012, 16:17
|
Группа: Validating
Сообщений: 31
Регистрация: 2.2.2010
Пользователь №: 45685

|
___103.doc ( 22,89 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 761
|
|
|
|
|
|
|
|
10.1.2013, 10:19
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 20.11.2012
Пользователь №: 171031

|
Нужно ли предусматривать треногу в тепловых камерах?
|
|
|
|
|
|
|
|
10.1.2013, 14:05
|
ТС
Группа: Участники форума
Сообщений: 8436
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391

|
Это та, что на отрытый люк ставится? ...да просят если, можно и заложить... копеечное дело, вроде.
|
|
|
|
|
|
|
|
3.12.2013, 13:26
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 3.12.2013
Пользователь №: 215450

|
|
|
|
|
|
|
|
|
27.1.2014, 14:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 62
Регистрация: 14.12.2006
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 5187

|
Вот такой вот возник вопрос, можно ли установить тепловую камеру под проезжей частью. СНиП носом вывозил, не нашёл ни подтверждения, ни опровержения. Мне лично идея кажется очень плохой и опасной, моему начальнику - наоборот. Подскажите, пожалуйста, где можно хоть что-нибудь найти на этот счёт?..
|
|
|
|
|
|
|
|
27.1.2014, 22:38
|
Эко Интегратор Всея Руси
Группа: Участники форума
Сообщений: 12289
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438

|
Отчего же нельзя - усиленные перекрытия с тяжелыми люками и вперёд. Вот только надо ли - для этого мало носом вывозить снип. Надо такие решения чувствовать и принимать, сто раз подумав. Прежде всего, что за камера и что за проезжая часть? конкретизируйте это. И немного разверните позицию свою, и если получится - и начальника. Что пугает вас, и что так нравится ему? Я бы, например, никогда и ни за что так делать не стал, потому что это сплошной геморрой впоследствии. НО. И тут начинаются всякие "но". Случай может быть крайний - типа больше некуда и никак. Проезжая часть может быть разной - или это центральный городской проспект, или технологический проезд к какому-нибудь пункту приёма стеклотары? В общем, пока как-то так получается. Больше вопросов, чем ответов.
Сообщение отредактировал Машинист - 27.1.2014, 22:39
|
|
|
|
|
|
|
|
27.1.2014, 23:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854

|
Если задвижки большого диаметра, перекрытие должно быть съемным, а так-то сплошь и рядом.
|
|
|
|
|
|
|
|
28.1.2014, 7:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475

|
Цитата СНиП носом вывозил Надо было не носом "возить", а глазами читать: Цитата 1 Заглубление тепловых сетей от поверхности земли или дорожного покрытия (кроме автомобильных дорог I, II и III категорий) следует принимать не менее: а) до верха перекрытий каналов и тоннелей - 0,5 м; б) до верха перекрытий камер - 0,3 м; в) до верха оболочки бесканальной прокладки 0,7 м. В непроезжей части допускаются выступающие над поверхностью земли перекрытия камер и вентиляционных шахт для тоннелей и каналов на высоту не менее 0,4 м; А в таблице указано Цитата До верха дорожного покрытия автомобильных дорог общего пользования I, II и III категорий - 1.0 м Но при этом конструкция камер и их перекрытий должна быть рассчитана на соответствующую нагрузку. Это уже забота проектировщика строительной части сетей. Цитата Если задвижки большого диаметра, перекрытие должно быть съемным Более корректно - должны быть монтажные проемы. Конечно, эксплуатация любит с любых камер, и без больших задвижек, просто сорвать перекрытия - так же удобнее. Вот только восстанавливать как положено не любят - "а чо, потом опять ломать будем". Хотя конечно предусматривать камеры на проезжей части надо всячески избегать.
|
|
|
|
|
|
|
|
28.1.2014, 17:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854

|
В местах плотной городской застройки трассировка вне проезжих частей - скорее исключение. Правда, если имеется возможность, специально под камеры, пытаются подогнать горизонтальные компенсаторы с выходом в камеру за пределами проезжей части, но это уже "пилотаж 1 класса".
|
|
|
|
|
|
|
|
28.1.2014, 23:45
|
ТС
Группа: Участники форума
Сообщений: 8436
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391

|
Цитата(испытатель @ 28.1.2014, 18:49)  ...Правда, если имеется возможность, специально под камеры, пытаются подогнать горизонтальные компенсаторы с выходом в камеру за пределами проезжей части... Откуда Вы это знаете? У Вас где-то тоже так? Давно?
|
|
|
|
|
|
|
|
29.1.2014, 9:57
|
Запомните, джентльмены эту страну погубит коррупция
Группа: Участники форума
Сообщений: 338
Регистрация: 21.10.2010
Пользователь №: 77457

|
Цитата Вот такой вот возник вопрос, можно ли установить тепловую камеру под проезжей частью Дорога дороге рознь. Местные проезды камеры сплошь и рядом, а вод под каким нибудь КАДОМ я бы не советовал)))
|
|
|
|
|
|
|
|
29.1.2014, 10:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 20.8.2012
Из: Москва
Пользователь №: 160445

|
Цитата(АБорисыч @ 29.1.2014, 10:57)  Дорога дороге рознь. МОЭК стал писать в тех условиях, что устройства камер под дорогами - запрещено. Наверное как раз на тот случай если кто подумает про рознь.
|
|
|
|
|
|
|
|
29.1.2014, 10:41
|
Запомните, джентльмены эту страну погубит коррупция
Группа: Участники форума
Сообщений: 338
Регистрация: 21.10.2010
Пользователь №: 77457

|
Цитата МОЭК стал писать в тех условиях, что устройства камер под дорогами - запрещено. Под всеми?
|
|
|
|
|
|
|
|
29.1.2014, 10:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 20.8.2012
Из: Москва
Пользователь №: 160445

|
Цитата(АБорисыч @ 29.1.2014, 11:41)  Под всеми? Дословно: "При разработке проекта и строительства не допускать размещение тепловых камер и смотровых люклв тепловых сетей на проезжей части."
|
|
|
|
|
|
|
|
29.1.2014, 11:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854

|
Цитата(nik4t @ 28.1.2014, 20:45)  Откуда Вы это знаете? У Вас где-то тоже так? Давно?   После начала массовых реконструкций, в связи с появлением денюшек на оную. Но истинный шедевр - это поднятый на проезжей частью оголовок камеры с вертикальной разметкой - черно белой зеброй, типа с какой стороны объезжать. Все сфоткать собираюсь, но руки не доходят.
|
|
|
|
|
|
|
|
19.4.2014, 22:47
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 17.4.2014
Из: казахстан, усть-каменогорск
Пользователь №: 230929

|
Мне нужен типовой чертеж разрез тепловой камеры ТК З диаметр 162. помагите заранее благодарна
|
|
|
|
|
|
|
|
12.2.2015, 14:39
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 26.1.2011
Пользователь №: 91284

|
Подскажите, пожалуйста, нормы проектирования или состав оборудования для тепловой камеры глубиной 10 м, размеры 15х15м
|
|
|
|
|
|
|
|
7.5.2015, 16:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 23.1.2008
Пользователь №: 14741

|
Коллеги, поделитесь конструкцией шахты опуска.
|
|
|
|
|
|
|
|
8.5.2015, 13:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 15.4.2010
Из: Москва
Пользователь №: 52416

|
Цитата(Solarinfo @ 7.5.2015, 16:31)  Коллеги, поделитесь конструкцией шахты опуска. У вас шахта опуска откуда и куда?. Конструкции бывают разные - с поверхности земли в канал, с бесканальной прокладки в канал, из канала в канал. смотрите альбом Мосинжпроекта ППЧ 2-97
|
|
|
|
|
|
|
|
11.5.2015, 0:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 23.1.2008
Пользователь №: 14741

|
Спасибо. Там все необходимое нашел.
|
|
|
|
|
|
|
|
11.8.2015, 17:41
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 14.4.2015
Пользователь №: 265240

|
Добрый день. Ситуация следующая: есть тепловая камера на магистральной тепловой сети. От нее расходятся магистрали на два микрорайона. По ТУ в камере должны быть установлены регулирующие клапаны "Данфосс" бессливного типа на эти микрорайоны. Не могу понять, для чего они там? Ведь регулирование будет осуществляться в тепловых пунктах зданий.
|
|
|
|
|
|
|
|
11.8.2015, 21:28
|
ТС
Группа: Участники форума
Сообщений: 8436
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391

|
Вариант: -"подпирающие" - ограничивающие "избыточное" давление для всего микрорайона. и т.п.
|
|
|
|
|
|
|
|
12.8.2015, 10:55
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 14.4.2015
Пользователь №: 265240

|
Спасибо за ответ
|
|
|
|
|
|
|
|
14.9.2016, 12:26
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 5.8.2015
Пользователь №: 274760

|
Доброго дня, подскажите, есть ли какие то правила при реконструкции камеры. При обследовании и согласовании решили делать только замену перекрытия, но нужно сделать очистку камеры и восстановление защитного покрытия... где об этом можно прочитать? может какой то норматив есть
|
|
|
|
|
|
|
|
15.9.2016, 13:50
|
ТС
Группа: Участники форума
Сообщений: 8436
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391

|
Цитата(Труля @ 14.9.2016, 13:26)  Доброго дня, подскажите, есть ли какие то правила при реконструкции камеры. При обследовании и согласовании решили делать только замену перекрытия, но нужно сделать очистку камеры и восстановление защитного покрытия... где об этом можно прочитать? может какой то норматив есть Ничего отдельного, про реконструкцию именно камеры нет. Что за восстановление защитного слоя.
|
|
|
|
|
|
|
|
19.9.2016, 2:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 196
Регистрация: 12.6.2011
Из: Кострома
Пользователь №: 111613

|
Здравствуйте! Прошу совета: Я проектирую ТС ( в ППУ- изоляции в мжб канале)для больницы от котельной, которая находиться на территории больницы но огорожена забором. У котельной (в 1 м) устанавливается УТ для слива воды из ТС и котельной. - Необходимо ли и сбросной колодец из УТ устанавливать в ограждение ? - Высоту УТ надо делать 2м? - какое расстояние между трубами в ППУ-изоляции надо принимать в канале и на какие опорные подушки ставить опоры при Ду менее 100 мм? ОП-1 или что-то другое?
|
|
|
|
|
|
|
|
19.9.2016, 3:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 196
Регистрация: 12.6.2011
Из: Кострома
Пользователь №: 111613

|
[quote name='sanja_k' date='19.9.2016, 2:44' post='1237317'] Здравствуйте! Прошу совета: Я проектирую ТС ( в ППУ- изоляции в мжб канале)для больницы и автогаража от котельной, которая находиться на территории больницы но огорожена забором. Прохожу экспертизу. У котельной (в 1 м) устанавливается УТ для слива воды из ТС и котельной. - Необходимо ли и сбросной колодец из УТ устанавливать в ограждение ? - Высоту УТ надо делать 2м? - какое расстояние между трубами в ППУ-изоляции надо принимать в канале и на какие опорные подушки ставить опоры при Ду менее 100 мм? ОП-1 или что-то другое? Установку труб на опры а не в/на песок- требование экспл. организации. - какие трубы применить для гвс ? оцинкованные эксперт предварительно не хочет. Предлагает нержавейку.... - также эксперт против П-образных компенсаторов (без ссылки на НТД). Не знаете почему? Предлагает сильфонные компенсаторы, а ведь их надо обслуживать и место в камере предусматривать.... И как они по надежности?
|
|
|
|
|
|
|
|
21.2.2017, 8:36
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 11.10.2012
Пользователь №: 166373

|
Привет. Подскажите, кто проектирует, в каких программах создаются такие чертежи?
|
|
|
|
|
|
|
|
21.2.2017, 9:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 210
Регистрация: 14.3.2011
Пользователь №: 98244

|
Здравствуйте! "Такие" - это какие такие? Обычный чертеж автокада.
|
|
|
|
|
|
|
|
21.2.2017, 9:29
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 11.10.2012
Пользователь №: 166373

|
Цитата(Swift @ 21.2.2017, 9:03)  Обычный чертеж автокада. 100%? Может есть вариант попроще? Типа конструктора, где собираешь из элементов узел и программа автоматически сделает любые сечения. Ведь это откровенных гимор делать такие чертежи заменяя кульман автокадом.
|
|
|
|
|
|
|
|
21.2.2017, 14:56
|
ТС
Группа: Участники форума
Сообщений: 8436
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391

|
Цитата(Kirya @ 21.2.2017, 10:29)  100%? Может есть вариант попроще? Типа конструктора, где собираешь из элементов узел и программа автоматически сделает любые сечения. Ведь это откровенных гимор делать такие чертежи заменяя кульман автокадом. Нет никакого гемора. Обычный чертеж. Хороший и наглядный. половина начерченного это обычные блоки, которые появляются у любого чертежника со временем.
|
|
|
|
|
|
|
|
21.2.2017, 15:38
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 11.10.2012
Пользователь №: 166373

|
Okay. Кто не жадный и готов поделиться блоками?
|
|
|
|
|
|
|
|
21.2.2017, 23:36
|
проекты ТС без авансов
Группа: Участники форума
Сообщений: 1815
Регистрация: 31.3.2015
Пользователь №: 263772

|
в основе тех чертежей стандартные чертежи с именами ТС-01-03-2(альбом стр.7).dwg и 1 образец прилагаю у всех есть альбом 2006 года и возможно есть на форуме и возможно есть новее
|
|
|
|
|
|
|
|
23.2.2017, 10:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 2.11.2013
Из: Москва
Пользователь №: 211582

|
Ради бога, не надо учить молодежь плохому. Зачем Вы рекламируете эти безвкусные и самое главное безграмотные чертежи ТС-01-03......! К тому же, между данным чертежом и чертежом в вопросе временная яма глубиной лет 15.
|
|
|
|
|
|
|
|
23.2.2017, 15:05
|
проекты ТС без авансов
Группа: Участники форума
Сообщений: 1815
Регистрация: 31.3.2015
Пользователь №: 263772

|
все должны знать откуда в проектах ТС первоисточники многих чертежей ТС когда в нескольких разных проектах ТС внезапно очень похожие элементы ТС и очевидна эволюция чертежей ТС
|
|
|
|
|
|
|
|
24.2.2017, 12:13
|
ТС
Группа: Участники форума
Сообщений: 8436
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391

|
Цитата(Mishan13 @ 23.2.2017, 12:42)  Ради бога, не надо учить молодежь плохому. Зачем Вы рекламируете эти безвкусные и самое главное безграмотные чертежи ТС-01-03......! К тому же, между данным чертежом и чертежом в вопросе временная яма глубиной лет 15. Про яму верно)
|
|
|
|
|
|
|
|
22.6.2017, 6:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 22.1.2010
Пользователь №: 44856

|
Пожалуйста поделитесь чертежом камеры внутренние размеры 1900х2200х2100h. Не могу сложить по рядам. В нормали тепловых камер камера на 4 входа труб, а мне надо на 1 Блоков не хватает. В нормали Н -029-01 блоки Ф-С4-4шт и ФС-4-8 20 шт.
|
|
|
|
|
|
|
|
22.6.2017, 21:33
|
проекты ТС без авансов
Группа: Участники форума
Сообщений: 1815
Регистрация: 31.3.2015
Пользователь №: 263772

|
"поделитесь чертежом камеры" своей сначала
|
|
|
|
|
|
|
|
23.6.2017, 10:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 22.1.2010
Пользователь №: 44856

|
Заложена в проекте типовая по нормали,прикладываю и нормаль и нашу камеру, заложенную в смету,а как построить с 1 входом,трубы выходят из перекрытия. Такой проект
|
|
|
|
|
|
|
|
23.6.2017, 11:49
|
проекты ТС без авансов
Группа: Участники форума
Сообщений: 1815
Регистрация: 31.3.2015
Пользователь №: 263772

|
|
|
|
|
|
|
|
|
23.6.2017, 13:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 22.1.2010
Пользователь №: 44856

|
Спасибо большое.буду разбираться
|
|
|
|
|
|
|
  |