Гость_OVKT_*
сообщение 30.6.2005, 14:12
Сообщение #1





Guest Forum






Где лучше войти: сверху камеры или сбоку в земле?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mihanina
сообщение 1.7.2005, 10:04
Сообщение #2


ОВ, ТС, ВК, ТМ


Группа: Участники форума
Сообщений: 209
Регистрация: 26.2.2005
Из: Москва
Пользователь №: 492



Если сверху, то проблемы будут с плитой покрытия камеры, т.к. в ней придется делать дополнительные отверстия, что вызывает появление дополнительных балок, да и площадь камеры соответственно увеличивается, что влечет больший объем (хоть и незначительно) земляных работ.
Я бы зашел сбоку, и на входе в ТК обычно ставлю неподвижку для защиты арматуры от температурных деформаций.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tpk
сообщение 4.7.2005, 18:56
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 1.11.2004
Пользователь №: 237



На ваш вопрос смогут ответить только конструкторы
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ShaggyDoc_*
сообщение 5.7.2005, 6:50
Сообщение #4





Guest Forum






Цитата(Tpk @ Jul 4 2005, 22:56 )
На ваш вопрос смогут ответить только конструкторы

А при чем здесь конструкторы? Как технолог задаст, так и будет.

"В земле" ничего не прокладывают и не входят. В грунте - бывает. При поземной прокладке.

При смене вида прокладки с наземной на поземную вход в любом случае должен быть через некую строительную конструкцию. Если в подземном участке нет арматуры, это может быть просто "шахта опуска", из бетона или даже из кирпича. Даже если в грунте будет бесканальная прокладка.

Если это действительно камера, то здесь решение зависит от диаметра и количества труб. Все-таки есть разница - трубы 100 или 1000. Так как такая камера в любом случае должна быть с надземным перекрытием (ездить по ней не будут), то и нет необходимости в устройстве мощного перекрытия с балками, плитами и люками. Это может быть и легкосъемная конструкция для удобства ремонта.

Если к месту опуска подходит трасса на низких опорах - вход лучше сделать в стену камеры. При больших диаметрах вообще лучше сделать павильон ("домик"). При опуске с высоких опор вход сбоку возможен, но затруднен, так как нужен дополнительный изгиб с жескими отводами. Тут затрудняется компенсация и появляется узел, в котором будут большие напряжения.

Неподвижную опору в надземной стене камеры ставить нерационально. Опять же зависит от диаметров (про мелочевку что говорить), но ухудшается работа подземной части. Здесь многое зависит от применяемых компенсаторов (сальники, линзы, П-образные).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Брюнека О_*
сообщение 4.7.2006, 16:57
Сообщение #5





Guest Forum






как подобрать камеру на трубопровод Ду 700 и 1000?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bers
сообщение 5.7.2006, 5:08
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1587
Регистрация: 24.1.2005
Из: Чита
Пользователь №: 384



Что значит "подобрать" ?

Размеры и конструкция конкретной камеры зависит от вполне конкретных условий.
На конструкцию и размеры тепловой камеры влияют:
- пространственное расположение трубопроводов в предалах камеры
- диаметры трубопроводов
- тип и способ их прокладки
- наличие в предалах камеры неподвижных опор и компенсаторов
- толщина тепловой изоляции на трубопроводах
- расположение и тип запорной арматуры
- наличие воздушников, дренажей, байпасов и т.п.
- и многое другое

Конкретно смотрите СНиП 41-02-2003 "Тепловые сети":
1) пп. 12.10-12.14
2) приложение В (таблица В.3)
С учетом требований вышеуказанного СНиПа нужно определиться с размерами и конструкцией камеры, количеством люков для обслуживания, способом водоотведения из камеры и т.п. Ну а дальше дело техники - работа для инженеров-строителей.
Раньше была типовая серия с унифицированными камерами разных размеров, которые можно было доработать и "привязать" к конкретной ситуации. Номер серии не помню, да и неизвестно, действует ли она вообще.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Брюнека О_*
сообщение 5.7.2006, 9:04
Сообщение #7





Guest Forum






Согласна конечно.
Значит вычерчиваем камеру по гостам, а остальное дело техники?
Просто есть альбом по камерам. И самая большая камера в нем 2,6х2,6х4,0.. Поэтому возник вопрос....есть ли большие типовые камеры?

моя задача переложить участок (реконструкция) трубопровода в ППУ с заменой диаметра 400 на 700. в камерах только неподвижки и арматура д.б.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Брюнека О_*
сообщение 5.7.2006, 9:33
Сообщение #8





Guest Forum






СПАСИБО. Уже СНиП нашла.
Значит вычерчиваем камеру по гостам, а остальное дело техники?
Просто есть альбом по камерам. И самая большая камера в нем 2,6х2,6х4,0.. Поэтому возник вопрос....есть ли большие типовые камеры?

моя задача переложить участок (реконструкция) трубопровода в ППУ с заменой диаметра 400 на 700. в камерах только неподвижки и арматура д.б.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bers
сообщение 6.7.2006, 1:00
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1587
Регистрация: 24.1.2005
Из: Чита
Пользователь №: 384



Цитата(Брюнека О)
Значит вычерчиваем камеру по гостам, а остальное дело техники?


Угу...

Цитата(Брюнека О)
Поэтому возник вопрос....есть ли большие типовые камеры?


Возможно есть. А если и нет, то не стоит заморачиваться. Разрабатывайте индивидуальную камеру, скажем 6x6 м для больших диаметров трубопроводов. Блоки, плиты, люки-лестницы... Ничего архисложного в этом нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ARTEM
сообщение 9.7.2007, 3:31
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 14.7.2005
Пользователь №: 976



Добрый день.
Подскажите нужно ли делать отвод воды из приямка тепловой камеры в сбросной колодец?
Спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bers
сообщение 9.7.2007, 4:53
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1587
Регистрация: 24.1.2005
Из: Чита
Пользователь №: 384



См. СНиП 41-02-2003 "Тепловые сети", п. 10.23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ARTEM
сообщение 9.7.2007, 7:28
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 14.7.2005
Пользователь №: 976



Спасибо за ответ.
Нужно ли делать приямок в тепловой камере?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bueva
сообщение 9.7.2007, 14:41
Сообщение #13


инженер-проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 22.11.2006
Из: Тверь
Пользователь №: 4854



Я не делаю, но дно сбросного колодца ниже дна камеры
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bers
сообщение 9.7.2007, 14:52
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 1587
Регистрация: 24.1.2005
Из: Чита
Пользователь №: 384



Теоретически, приямок не нужен по причине, которую озвучила Bueva. В СНиП по тепловым сетям про приямки врде нет ничего. В тепловых пунктах - другой разговор. Хотя если сделать в камере приямок для сбора так называемых "случайных" дренажных вод, то хуже от этого не будет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ARTEM
сообщение 12.7.2007, 6:33
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 14.7.2005
Пользователь №: 976



СП 41-101-95 "Проектирование тепловых пунктов" разве распространяется на тепловые сети?
На схеме от тепловой камеры необходимо ли дренажный трубопровод вести до дренажного колодца или можно в приямок?
Какое расстояние должно быть от трубы до дна сбросного колодца и в какой литературе можно это посмотреть?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Sxema_TK.pdf ( 12,68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1993
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bers
сообщение 12.7.2007, 7:15
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 1587
Регистрация: 24.1.2005
Из: Чита
Пользователь №: 384



Цитата(ARTEM @ 12.7.2007, 13:33) *
СП 41-101-95 "Проектирование тепловых пунктов" разве распространяется на тепловые сети?

Выдержка из СП 41-101-95:
1.2 Правила распространяются на тепловые пункты с параметрами теплоносителя: горячая вода с рабочим давлением до 2,5 МПа и температурой до 200 °С, пар с рабочим давлением в пределах условного давления РУ до 6,3 МПа и температурой до 440 °С.
Правила распространяются на проектирование тепловых пунктов в границах: от запорной арматуры тепловой сети и хозяйственно-питьевого водопровода на вводе в тепловой пункт до запорной арматуры (включительно) местных систем отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха, горячего водоснабжения и технологических потребителей, расположенной в помещении теплового пункта.


Расстояние от дренажного трубопровода до дна сбросного колодца зависит от расхода воды на дренируемом участке сети. В сбросном колодце вода должна остыть до температуры не более 40 гр.С. Приямок в Вашем случае не нужен - теплоноситель сливается по отдельным дренажным трубопроводам в сбросной колодец.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ARTEM
сообщение 12.7.2007, 7:45
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 14.7.2005
Пользователь №: 976



А можно ли объединять дренажные трубопроводы от подающего и обратного теплопровода. В СНиПе тепловые сети сказано, что дренаж нужно предусматривать с разрывом струи?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Pavlik_*
сообщение 12.7.2007, 10:08
Сообщение #18





Guest Forum






Я объединяю, никто пока не возражал biggrin.gif и разрыв струи в наличии.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bueva
сообщение 12.7.2007, 10:19
Сообщение #19


инженер-проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 22.11.2006
Из: Тверь
Пользователь №: 4854



И я тоже.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
termitb
сообщение 10.8.2007, 13:19
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 4.7.2007
Пользователь №: 9830



здраствуйте!
я ток недавно начал проектировать тепловые сети (и то потому что на работе за них посадили).....
так вот, помогите пожалуста с тепловыми камерами!
есть ли у кого типовой альбом по ним? а то перелопатил много чего так и не нашел, может не там искал?
что ставиться в камерах при ответвлениях?
какие размеры, отступы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cooc
сообщение 10.8.2007, 20:04
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 192
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5312



Меня тоже волнует вопрос типовых тепловых камер
У меня есть некоторые примеры, которые применяю, но буду, признателен, если кто ни будь, выложит или пришлёт свои.
А так же варианты опор


blink.gif

Прикрепленный файл  Тепловые_камеры.dwg ( 282,98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4211


Сообщение отредактировал cooc - 16.8.2007, 23:09
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
К.Д.
сообщение 13.8.2007, 8:19
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028



А насколько вобще правильна практика применения типовых. Мне она не очень нравится, хотя сами этим грешим. ДОлжны же учитываться все местные условия, а в типовом котроый я видел в принципе есть раскладка блоков, габариты, но шаг вправо, шаг влево и начнутся неувязки. Лучше по моему задание строителям давать, а они уже по твоим размерам будут делать АС.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bueva
сообщение 13.8.2007, 8:25
Сообщение #23


инженер-проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 22.11.2006
Из: Тверь
Пользователь №: 4854



Размеры и отступы в камерах есть в СНиП "Тепловые сети". Посмотрите в библиотеке на форуме много серий, камер нет но есть опоры точно
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 14.8.2007, 20:27
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Если нужна рядовая ТК для проекта и обслуживания арматуры непроходных каналов пользуйся типовыми
сборными железобетонными камерами, которые изготавливаются на заводах ЖБИ по ТУ5893-024-
03984346-2001 и ТУ5893-007-20808230-97 smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_OVKT_*
сообщение 17.8.2007, 14:29
Сообщение #25





Guest Forum






Ссылки на теплокамеры на АВОК. Файлы маленькие, скачивайте на здоровье!
http://forum.abok.ru/index.php?act=attach&...post&id=490
http://forum.abok.ru/index.php?act=attach&...ost&id=1815
http://forum.abok.ru/index.php?act=attach&...ost&id=2290
http://forum.abok.ru/index.php?act=attach&...ost&id=6819
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cooc
сообщение 19.8.2007, 10:00
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 192
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5312



Так всё же, где находятся чертежи типовых опор?
Цитата
Посмотрите в библиотеке на форуме много серий, есть опоры точно

Я так не смог найти эту библиотеку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bueva
сообщение 20.8.2007, 9:05
Сообщение #27


инженер-проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 22.11.2006
Из: Тверь
Пользователь №: 4854



Берите
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Серия_Опоры_неподвижные.zip ( 102,22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1328
Прикрепленный файл  Серия_Опоры_подвесные.zip ( 83,49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 878
Прикрепленный файл  Серия_Опоры_скодьзящие.zip ( 79,66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 982
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Таня Д
сообщение 3.10.2007, 5:56
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 110
Регистрация: 21.3.2007
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 6700



Подскажите, пожалуйста, в каких случаях камеры можно не устанавливать на ответвлениях от основной магистрали. Имеется промплощадка с подземной прокладкой теплосетей. Много разных потребителей тепла с маленьким расходом. Естественно, устанавливать камеры на всех ответвлениях не будешь. Есть ли нормы по установке камер по нагрузке или по расстояниям от места врезки или еще как? Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
krvit
сообщение 3.10.2007, 7:21
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 226
Регистрация: 19.9.2006
Из: г.Чита
Пользователь №: 4056



а как вы будете делать врезки и располагать арматуру?
Рассмотрите вариант - врезка в магистраль и от нее внутриквартальная сеть и на ней уже камера в центре нагрузок (не видя схемы сложно о чем то говорить)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Таня Д
сообщение 3.10.2007, 9:16
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 110
Регистрация: 21.3.2007
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 6700



Врезки буду делать вертикально. второй канал естественно будет выше чем основная магистраль. Арматуру- в помещении. Мне говорили, что есть нормы, когда камеры можно не устанавливать, хотелось бы почитать. Прилагаю схему трассы и примыкание канала к каналу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Таня Д
сообщение 3.10.2007, 9:23
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 110
Регистрация: 21.3.2007
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 6700



Схема
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  2.dwg ( 43,57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1295
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bueva
сообщение 3.10.2007, 10:08
Сообщение #32


инженер-проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 22.11.2006
Из: Тверь
Пользователь №: 4854



Положено на каждом ответвлении камеру, может Вам сеть по другому положить, чтобы камер было меньше, или она уже существует
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Таня Д
сообщение 3.10.2007, 10:45
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 110
Регистрация: 21.3.2007
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 6700



Сеть эта наружная- у заказчика в планах все опустить под землю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_d_and_i_*
сообщение 3.10.2007, 22:34
Сообщение #34





Guest Forum






Вы проект с кем согласовывать будете, вот у того и спросите нужны ему камеры или может они нужны тому кто в дальнейшем будет эту сеть эксплуатировать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bueva
сообщение 4.10.2007, 8:39
Сообщение #35


инженер-проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 22.11.2006
Из: Тверь
Пользователь №: 4854



Если вы будете опускать трассу под землю, то ее можно проложить иначе чем наружку и камер будет например только2
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Камеры.dwg ( 47,8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1600
Прикрепленный файл  Камеры.dwg ( 47,8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 984
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
krvit
сообщение 4.10.2007, 8:49
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 226
Регистрация: 19.9.2006
Из: г.Чита
Пользователь №: 4056



Может быть стоит рассмотреть такой вариант, плюс компенсация углами поворота идет (длины участков какие?)
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  2_1_.dwg ( 48,43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 763
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tgv
сообщение 20.8.2008, 11:38
Сообщение #37


проектировщикъ


Группа: Участники форума
Сообщений: 1119
Регистрация: 30.6.2004
Из: Москва
Пользователь №: 6



Цитата(Bueva @ 12.7.2007, 11:19) [snapback]143985[/snapback]
И я тоже.

а объем сбросного колодца как расчитать?
у меня только от одной трубы Ду400 объем 7,5 м3 будет сливаться, рядом ливневки нет
можно ли ее машиной откачивать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Pavlik_*
сообщение 21.8.2008, 12:13
Сообщение #38





Guest Forum






По объему трубопровода. У вас же есть секционные задвижки, на ответвлениях.
Да и уклон у вас переменный скорее всего и камера неверно не одна. Смотрите сколько будет сливаться с заданными уклонами к каждой камере.
Что б сливать в канализацию еще надо получить разрешение.
Мы как правило как раз машины и указываем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_stroygarant_*
сообщение 12.9.2008, 9:27
Сообщение #39





Guest Forum






helpsmilie.gif
Мне нужен типовой строительный чертеж тепловой камеры размер 3,0*3,0*2,0 с размерами и армированием.
Знаю, что их практически не найти, но может у кого-нибудь все-таки это есть (в любом виде).
Заранее благодарна!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OVOK
сообщение 13.9.2008, 21:57
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 178
Регистрация: 7.10.2006
Из: М.О. Краснознаменск
Пользователь №: 4289



Прикрепленный файл  Камеры_ТС_dwg.rar ( 2,09 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 2214
Это с dwg

Сообщение отредактировал OVOK - 13.9.2008, 22:06
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Камеры_ТС_dwg.rar ( 2,09 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1081
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_hvost_*
сообщение 10.10.2008, 6:32
Сообщение #41





Guest Forum






Уважаемые специалисты, будте любезны помогите советом)
Суть: теплотрасса в ППУ проложена на глубине 1,4м, уровень грунтовых вод 2,3-2,4м, дно тепловой камеры на 2,1м, тип гидроизоляции тепловой камеры окрасочная. Экспертиза просит обосновать отсутствие оклеичной гидроизоляции. А я и застерялась.... blink.gif Чего тут обосновывать то?? Окрасочная проще, тем более грунтовые воды ниже глубины заложения трубопровода и камеры. Чего они хотят? Так и не поняла(
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Evgkarpro
сообщение 11.10.2008, 19:41
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 699
Регистрация: 9.7.2008
Пользователь №: 20485



Это был устный вопрос с экспертизы или замечание к проекту в письме?
Вопросы пусть задают, а замечание требует обоснования со сноской.
Тепловая камера предусматривается в «сухих» грунтах и экономически целесообразнее и достаточно выполнить защиту бетонных поверхностей соприкасающихся с грунтом только обмазкой битумом по мастике.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 12.10.2008, 0:43
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 33515
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



А вы по весне в тепловую камеру спуститесь,которая только с обмазочной гидроизоляцией и сразу вопросы исчезнут.
Не живет она долго, а стоять камере затопленной от верховки той же не дело.Вот и требуют уточнения и обоснования.

Сообщение отредактировал инж323 - 12.10.2008, 0:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
К.Д.
сообщение 12.10.2008, 9:07
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028



Геологи обычно дают сезонное повышение +1м, так что при указанном уровне камеру будет топить 2 раза в год. А топит камеры потому что делают хреново. Сам видел как их готовят. Сначала положат блоки и потом просто битумом обмажут, плюс швы между блоками мажут песком с небольшой добавкой цемента.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_marinel_*
сообщение 13.8.2010, 4:51
Сообщение #45





Guest Forum






Скажите, пожалуйста,на каких именно трубопроводах в тепловых камерах ставятся термометры и манометры?на магистральных?или ответвлениях?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
black351
сообщение 13.8.2010, 5:45
Сообщение #46





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 3.8.2010
Из: Находка
Пользователь №: 66918



да очень хотелось бы знать,а то как то на 4 курсе по теплоснабжению это всё так вкрадце объяснили,а у универ уже через год заканчивать,и больше там никто не объяснит....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Seifer
сообщение 13.8.2010, 10:25
Сообщение #47


Познающий воду


Группа: Участники форума
Сообщений: 603
Регистрация: 17.6.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3177



Цитата
больше там никто не объяснит....

Что за неправда? =))) именно "там" и объясняют львиную долю и переучивают после университетов =)))
Где необходимо знать давление и температуру - там и ставят манометры/термометры.
В ТК и скорее нужнее на ответвлениях, знать параметры теплоносителя, ушедшие к абоненту. Да и магистральные лишними не будут для диагностики всяких неполадок и пьезометрического графика всей сети
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Micro_*
сообщение 13.8.2010, 18:20
Сообщение #48





Guest Forum






Может так:
Прикрепленный файл  Манометры_и_термометры.jpg ( 237,87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1024


Сообщение отредактировал Micro - 13.8.2010, 18:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ВРЕДНАЯ
сообщение 18.1.2012, 15:11
Сообщение #49





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 24.9.2009
Пользователь №: 38862



Подскажите, пожалуйста, какое нормативное расстояние от тепловых камер до фундаментов зданий и где это прописано? Заранее благодарю
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Heater
сообщение 18.1.2012, 17:31
Сообщение #50





Группа: Участники форума
Сообщений: 123
Регистрация: 10.2.2009
Из: Украина
Пользователь №: 28945



Цитата(ВРЕДНАЯ @ 18.1.2012, 15:11) *
Подскажите, пожалуйста, какое нормативное расстояние от тепловых камер до фундаментов зданий и где это прописано? Заранее благодарю


CНиП "Тепловые сети".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ВРЕДНАЯ
сообщение 19.1.2012, 8:30
Сообщение #51





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 24.9.2009
Пользователь №: 38862



читала, именно от камер расстояние не нашла
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 19.1.2012, 8:42
Сообщение #52


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12289
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Цитата(ВРЕДНАЯ @ 19.1.2012, 8:30) *
читала, именно от камер расстояние не нашла

А спорим, не читали ? rolleyes.gif
Если бы читали - там таблица есть, Б.3 называется, где это все черным по белому написано. Приложения смотрите внимательно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ВРЕДНАЯ
сообщение 19.1.2012, 8:58
Сообщение #53





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 24.9.2009
Пользователь №: 38862



Ну вот опять сижу и читаю smile.gif и снова не нахожурасстояние от тепловых камер до фундаментов зданий sad.gif от каналов есть, а от камер нет sad.gif

у меня конечно есть проблемы со зрением, но надеюсь не настолько wink.gif
пожалуйста, ткните носом меня где это прописано smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 19.1.2012, 9:19
Сообщение #54


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12289
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Таблица Б.3 - Расстояния по горизонтали от строительных конструкций тепловых сетей или оболочки изоляции трубопроводов при бесканальной прокладке до зданий, сооружений и инженерных сетей

камера - строительная конструкция. так же, как и канал.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ВРЕДНАЯ
сообщение 19.1.2012, 9:42
Сообщение #55





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 24.9.2009
Пользователь №: 38862



Вот я балбес bang.gif
называется смотрю в книгу, вижу фигу smile.gif
спасибо Вам
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Geeft
сообщение 22.6.2012, 12:35
Сообщение #56





Группа: Участники форума
Сообщений: 397
Регистрация: 7.7.2008
Из: Россия
Пользователь №: 20391



Если кому нужно, вот подборка нетиповых строительных решений тепловых камер.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Kamery_netipovye.zip ( 2,71 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1378
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Медведица
сообщение 22.6.2012, 13:54
Сообщение #57


медвежатина


Группа: Участники форума
Сообщений: 1302
Регистрация: 4.12.2009
Из: против разбазаривания НЕВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ природных ресурсов
Пользователь №: 41817



поздравляю вас всех вы мусолите чертежи 2007года
неужели с тех пор никто не подарил ничего нового?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергеич
сообщение 22.6.2012, 20:50
Сообщение #58





Группа: Validating
Сообщений: 31
Регистрация: 2.2.2010
Пользователь №: 45685



Прикрепленный файл  ___199.doc ( 18,38 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1233
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Медведица
сообщение 23.6.2012, 8:28
Сообщение #59


медвежатина


Группа: Участники форума
Сообщений: 1302
Регистрация: 4.12.2009
Из: против разбазаривания НЕВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ природных ресурсов
Пользователь №: 41817



чтобы извлечь картинки из doc
применяйте в Word сохранить как HTML

Сообщение отредактировал Медведица - 23.6.2012, 8:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергеич
сообщение 23.6.2012, 16:17
Сообщение #60





Группа: Validating
Сообщений: 31
Регистрация: 2.2.2010
Пользователь №: 45685



Прикрепленный файл  ___103.doc ( 22,89 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 761
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mihailpto
сообщение 10.1.2013, 10:19
Сообщение #61





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 20.11.2012
Пользователь №: 171031



Нужно ли предусматривать треногу в тепловых камерах?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nik4t
сообщение 10.1.2013, 14:05
Сообщение #62


ТС


Группа: Участники форума
Сообщений: 8436
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391



Это та, что на отрытый люк ставится?
...да просят если, можно и заложить... копеечное дело, вроде.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
davydov-74
сообщение 3.12.2013, 13:26
Сообщение #63





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 3.12.2013
Пользователь №: 215450



тепловые камеры можно посмотреть на http://energoresurs.spb.ru/teplovye-kamery
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Хбу
сообщение 27.1.2014, 14:06
Сообщение #64





Группа: Участники форума
Сообщений: 62
Регистрация: 14.12.2006
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 5187



Вот такой вот возник вопрос, можно ли установить тепловую камеру под проезжей частью. СНиП носом вывозил, не нашёл ни подтверждения, ни опровержения. Мне лично идея кажется очень плохой и опасной, моему начальнику - наоборот. Подскажите, пожалуйста, где можно хоть что-нибудь найти на этот счёт?..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 27.1.2014, 22:38
Сообщение #65


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12289
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Отчего же нельзя - усиленные перекрытия с тяжелыми люками и вперёд.
Вот только надо ли - для этого мало носом вывозить снип. Надо такие решения чувствовать и принимать, сто раз подумав.
Прежде всего, что за камера и что за проезжая часть? конкретизируйте это. И немного разверните позицию свою, и если получится - и начальника. Что пугает вас, и что так нравится ему?
Я бы, например, никогда и ни за что так делать не стал, потому что это сплошной геморрой впоследствии.
НО. И тут начинаются всякие "но". Случай может быть крайний - типа больше некуда и никак. Проезжая часть может быть разной - или это центральный городской проспект, или технологический проезд к какому-нибудь пункту приёма стеклотары?
В общем, пока как-то так получается. Больше вопросов, чем ответов.

Сообщение отредактировал Машинист - 27.1.2014, 22:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 27.1.2014, 23:14
Сообщение #66





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Если задвижки большого диаметра, перекрытие должно быть съемным, а так-то сплошь и рядом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Татьяна Удальцов...
сообщение 28.1.2014, 7:51
Сообщение #67





Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475



Цитата
СНиП носом вывозил

Надо было не носом "возить", а глазами читать:
Цитата
1 Заглубление тепловых сетей от поверхности земли или дорожного покрытия (кроме автомобильных дорог I, II и III категорий) следует принимать не менее:
а) до верха перекрытий каналов и тоннелей - 0,5 м;
б) до верха перекрытий камер - 0,3 м;
в) до верха оболочки бесканальной прокладки 0,7 м. В непроезжей части допускаются выступающие над поверхностью земли перекрытия камер и вентиляционных шахт для тоннелей и каналов на высоту не менее 0,4 м;


А в таблице указано
Цитата
До верха дорожного покрытия автомобильных дорог общего пользования I, II и III категорий - 1.0 м


Но при этом конструкция камер и их перекрытий должна быть рассчитана на соответствующую нагрузку. Это уже забота проектировщика строительной части сетей.

Цитата
Если задвижки большого диаметра, перекрытие должно быть съемным

Более корректно - должны быть монтажные проемы. Конечно, эксплуатация любит с любых камер, и без больших задвижек, просто сорвать перекрытия - так же удобнее. Вот только восстанавливать как положено не любят - "а чо, потом опять ломать будем".

Хотя конечно предусматривать камеры на проезжей части надо всячески избегать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 28.1.2014, 17:49
Сообщение #68





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



В местах плотной городской застройки трассировка вне проезжих частей - скорее исключение. Правда, если имеется возможность, специально под камеры, пытаются подогнать горизонтальные компенсаторы с выходом в камеру за пределами проезжей части, но это уже "пилотаж 1 класса".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nik4t
сообщение 28.1.2014, 23:45
Сообщение #69


ТС


Группа: Участники форума
Сообщений: 8436
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391



Цитата(испытатель @ 28.1.2014, 18:49) *
...Правда, если имеется возможность, специально под камеры, пытаются подогнать горизонтальные компенсаторы с выходом в камеру за пределами проезжей части...

Откуда Вы это знаете? У Вас где-то тоже так? Давно? rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
АБорисыч
сообщение 29.1.2014, 9:57
Сообщение #70


Запомните, джентльмены эту страну погубит коррупция


Группа: Участники форума
Сообщений: 338
Регистрация: 21.10.2010
Пользователь №: 77457



Цитата
Вот такой вот возник вопрос, можно ли установить тепловую камеру под проезжей частью

Дорога дороге рознь.
Местные проезды камеры сплошь и рядом, а вод под каким нибудь КАДОМ я бы не советовал)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
*Sasha*
сообщение 29.1.2014, 10:39
Сообщение #71





Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 20.8.2012
Из: Москва
Пользователь №: 160445



Цитата(АБорисыч @ 29.1.2014, 10:57) *
Дорога дороге рознь.

МОЭК стал писать в тех условиях, что устройства камер под дорогами - запрещено. Наверное как раз на тот случай если кто подумает про рознь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
АБорисыч
сообщение 29.1.2014, 10:41
Сообщение #72


Запомните, джентльмены эту страну погубит коррупция


Группа: Участники форума
Сообщений: 338
Регистрация: 21.10.2010
Пользователь №: 77457



Цитата
МОЭК стал писать в тех условиях, что устройства камер под дорогами - запрещено.

Под всеми?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
*Sasha*
сообщение 29.1.2014, 10:49
Сообщение #73





Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 20.8.2012
Из: Москва
Пользователь №: 160445



Цитата(АБорисыч @ 29.1.2014, 11:41) *
Под всеми?

Дословно:
"При разработке проекта и строительства не допускать размещение тепловых камер и смотровых люклв тепловых сетей на проезжей части."
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 29.1.2014, 11:21
Сообщение #74





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Цитата(nik4t @ 28.1.2014, 20:45) *
Откуда Вы это знаете? У Вас где-то тоже так? Давно? rolleyes.gif

rolleyes.gif После начала массовых реконструкций, в связи с появлением денюшек на оную.
Но истинный шедевр - это поднятый на проезжей частью оголовок камеры с вертикальной разметкой - черно белой зеброй, типа с какой стороны объезжать. Все сфоткать собираюсь, но руки не доходят.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dina
сообщение 19.4.2014, 22:47
Сообщение #75





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 17.4.2014
Из: казахстан, усть-каменогорск
Пользователь №: 230929



helpsmilie.gif
Мне нужен типовой чертеж разрез тепловой камеры ТК З диаметр 162. помагите
заранее благодарна
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Анна Скопенко
сообщение 12.2.2015, 14:39
Сообщение #76





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 26.1.2011
Пользователь №: 91284



Подскажите, пожалуйста, нормы проектирования или состав оборудования для тепловой камеры глубиной 10 м, размеры 15х15м
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Solarinfo
сообщение 7.5.2015, 16:31
Сообщение #77





Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 23.1.2008
Пользователь №: 14741



Коллеги, поделитесь конструкцией шахты опуска.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nikishkov
сообщение 8.5.2015, 13:40
Сообщение #78





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 15.4.2010
Из: Москва
Пользователь №: 52416



Цитата(Solarinfo @ 7.5.2015, 16:31) *
Коллеги, поделитесь конструкцией шахты опуска.


У вас шахта опуска откуда и куда?. Конструкции бывают разные - с поверхности земли в канал, с бесканальной прокладки в канал, из канала в канал.
смотрите альбом Мосинжпроекта ППЧ 2-97
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Solarinfo
сообщение 11.5.2015, 0:47
Сообщение #79





Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 23.1.2008
Пользователь №: 14741



Спасибо. Там все необходимое нашел.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
erozganova
сообщение 11.8.2015, 17:41
Сообщение #80





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 14.4.2015
Пользователь №: 265240



Добрый день. Ситуация следующая: есть тепловая камера на магистральной тепловой сети. От нее расходятся магистрали на два микрорайона. По ТУ в камере должны быть установлены регулирующие клапаны "Данфосс" бессливного типа на эти микрорайоны. Не могу понять, для чего они там? Ведь регулирование будет осуществляться в тепловых пунктах зданий.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nik4t
сообщение 11.8.2015, 21:28
Сообщение #81


ТС


Группа: Участники форума
Сообщений: 8436
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391



Вариант:
-"подпирающие"
- ограничивающие "избыточное" давление для всего микрорайона.
и т.п.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
erozganova
сообщение 12.8.2015, 10:55
Сообщение #82





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 14.4.2015
Пользователь №: 265240



Спасибо за ответ smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Труля
сообщение 14.9.2016, 12:26
Сообщение #83





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 5.8.2015
Пользователь №: 274760



Доброго дня, подскажите, есть ли какие то правила при реконструкции камеры. При обследовании и согласовании решили делать только замену перекрытия, но нужно сделать очистку камеры и восстановление защитного покрытия... где об этом можно прочитать? может какой то норматив есть
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nik4t
сообщение 15.9.2016, 13:50
Сообщение #84


ТС


Группа: Участники форума
Сообщений: 8436
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391



Цитата(Труля @ 14.9.2016, 13:26) *
Доброго дня, подскажите, есть ли какие то правила при реконструкции камеры. При обследовании и согласовании решили делать только замену перекрытия, но нужно сделать очистку камеры и восстановление защитного покрытия... где об этом можно прочитать? может какой то норматив есть

Ничего отдельного, про реконструкцию именно камеры нет.
Что за восстановление защитного слоя.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sanja_k
сообщение 19.9.2016, 2:44
Сообщение #85





Группа: Участники форума
Сообщений: 196
Регистрация: 12.6.2011
Из: Кострома
Пользователь №: 111613



Здравствуйте! Прошу совета:
Я проектирую ТС ( в ППУ- изоляции в мжб канале)для больницы от котельной, которая находиться на территории больницы но огорожена забором.
У котельной (в 1 м) устанавливается УТ для слива воды из ТС и котельной.
- Необходимо ли и сбросной колодец из УТ устанавливать в ограждение ?
- Высоту УТ надо делать 2м?
- какое расстояние между трубами в ППУ-изоляции надо принимать в канале и на какие опорные подушки ставить опоры при Ду менее 100 мм? ОП-1 или что-то другое?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sanja_k
сообщение 19.9.2016, 3:23
Сообщение #86





Группа: Участники форума
Сообщений: 196
Регистрация: 12.6.2011
Из: Кострома
Пользователь №: 111613



[quote name='sanja_k' date='19.9.2016, 2:44' post='1237317']
Здравствуйте! Прошу совета:
Я проектирую ТС ( в ППУ- изоляции в мжб канале)для больницы и автогаража от котельной, которая находиться на территории больницы но огорожена забором. Прохожу экспертизу.
У котельной (в 1 м) устанавливается УТ для слива воды из ТС и котельной.
- Необходимо ли и сбросной колодец из УТ устанавливать в ограждение ?
- Высоту УТ надо делать 2м?
- какое расстояние между трубами в ППУ-изоляции надо принимать в канале и на какие опорные подушки ставить опоры при Ду менее 100 мм? ОП-1 или что-то другое? Установку труб на опры а не в/на песок- требование экспл. организации.
- какие трубы применить для гвс ? оцинкованные эксперт предварительно не хочет. Предлагает нержавейку....
- также эксперт против П-образных компенсаторов (без ссылки на НТД). Не знаете почему? Предлагает сильфонные компенсаторы, а ведь их надо обслуживать и место в камере предусматривать.... И как они по надежности?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kirya
сообщение 21.2.2017, 8:36
Сообщение #87





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 11.10.2012
Пользователь №: 166373



Привет. Подскажите, кто проектирует, в каких программах создаются такие чертежи?

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _______.jpg ( 1,76 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 447
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Swift
сообщение 21.2.2017, 9:03
Сообщение #88





Группа: Участники форума
Сообщений: 210
Регистрация: 14.3.2011
Пользователь №: 98244



Здравствуйте! "Такие" - это какие такие?
Обычный чертеж автокада.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kirya
сообщение 21.2.2017, 9:29
Сообщение #89





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 11.10.2012
Пользователь №: 166373



Цитата(Swift @ 21.2.2017, 9:03) *
Обычный чертеж автокада.

100%? Может есть вариант попроще? Типа конструктора, где собираешь из элементов узел и программа автоматически сделает любые сечения.
Ведь это откровенных гимор делать такие чертежи заменяя кульман автокадом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nik4t
сообщение 21.2.2017, 14:56
Сообщение #90


ТС


Группа: Участники форума
Сообщений: 8436
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391



Цитата(Kirya @ 21.2.2017, 10:29) *
100%? Может есть вариант попроще? Типа конструктора, где собираешь из элементов узел и программа автоматически сделает любые сечения.
Ведь это откровенных гимор делать такие чертежи заменяя кульман автокадом.

Нет никакого гемора.
Обычный чертеж.
Хороший и наглядный.
половина начерченного это обычные блоки, которые появляются у любого чертежника со временем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kirya
сообщение 21.2.2017, 15:38
Сообщение #91





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 11.10.2012
Пользователь №: 166373



Okay.
Кто не жадный и готов поделиться блоками?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
экспорт
сообщение 21.2.2017, 23:36
Сообщение #92


проекты ТС без авансов


Группа: Участники форума
Сообщений: 1815
Регистрация: 31.3.2015
Пользователь №: 263772



в основе тех чертежей
стандартные чертежи с именами

ТС-01-03-2(альбом стр.7).dwg
и 1 образец прилагаю

у всех есть альбом 2006 года
и возможно есть на форуме
и возможно есть новее
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ___01_03_2___________.7_.dwg ( 116,69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 248
Прикрепленный файл  ___01_03_2___________.7_.PNG ( 33,03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 230
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mishan13
сообщение 23.2.2017, 10:42
Сообщение #93





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 2.11.2013
Из: Москва
Пользователь №: 211582



Ради бога, не надо учить молодежь плохому. Зачем Вы рекламируете эти безвкусные и самое главное безграмотные чертежи ТС-01-03......! К тому же, между данным чертежом и чертежом в вопросе временная яма глубиной лет 15.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
экспорт
сообщение 23.2.2017, 15:05
Сообщение #94


проекты ТС без авансов


Группа: Участники форума
Сообщений: 1815
Регистрация: 31.3.2015
Пользователь №: 263772



все должны знать откуда в проектах ТС
первоисточники многих чертежей ТС
когда в нескольких разных проектах ТС
внезапно очень похожие элементы ТС
и очевидна эволюция чертежей ТС
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nik4t
сообщение 24.2.2017, 12:13
Сообщение #95


ТС


Группа: Участники форума
Сообщений: 8436
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391



Цитата(Mishan13 @ 23.2.2017, 12:42) *
Ради бога, не надо учить молодежь плохому. Зачем Вы рекламируете эти безвкусные и самое главное безграмотные чертежи ТС-01-03......! К тому же, между данным чертежом и чертежом в вопросе временная яма глубиной лет 15.

Про яму верно)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Юлиана
сообщение 22.6.2017, 6:12
Сообщение #96





Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 22.1.2010
Пользователь №: 44856



Пожалуйста поделитесь чертежом камеры внутренние размеры 1900х2200х2100h. Не могу сложить по рядам. В нормали тепловых камер камера на 4 входа труб, а мне надо на 1 Блоков не хватает. В нормали Н -029-01 блоки Ф-С4-4шт и ФС-4-8 20 шт.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
экспорт
сообщение 22.6.2017, 21:33
Сообщение #97


проекты ТС без авансов


Группа: Участники форума
Сообщений: 1815
Регистрация: 31.3.2015
Пользователь №: 263772



"поделитесь чертежом камеры" своей сначала
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Юлиана
сообщение 23.6.2017, 10:45
Сообщение #98





Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 22.1.2010
Пользователь №: 44856



Заложена в проекте типовая по нормали,прикладываю и нормаль и нашу камеру, заложенную в смету,а как построить с 1 входом,трубы выходят из перекрытия. Такой проект
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______________.pdf ( 214,45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 312
Прикрепленный файл  ______________.pdf ( 214,45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 176
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
экспорт
сообщение 23.6.2017, 11:49
Сообщение #99


проекты ТС без авансов


Группа: Участники форума
Сообщений: 1815
Регистрация: 31.3.2015
Пользователь №: 263772



малые камеры ТС

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  KAM_TS_MAL.pdf ( 599,77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 445
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Юлиана
сообщение 23.6.2017, 13:49
Сообщение #100





Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 22.1.2010
Пользователь №: 44856



Спасибо большое.буду разбираться
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

4 страниц V   1 2 3 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwWc8XB
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.12.2025, 23:45
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных