Гость_promo_*
сообщение 25.10.2005, 12:03
Сообщение #1





Guest Forum






Подскажите, пожалуйста! Охлаждение воздуха в секции воздухоохладителя (вода 7/12) происходит при постоянным влагосодержании или нет? А в фреоновом воздухоохладителе?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ss.23_*
сообщение 25.10.2005, 18:30
Сообщение #2





Guest Forum






Без разницы - в каком. Процесс идёт при постоянном влагосодержании, пока температура воздуха не достигнет точки росы. Дальше - влагосодержание уменьшается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Валенок_*
сообщение 25.10.2005, 23:41
Сообщение #3





Guest Forum






Если позволите, то встряну немного.
Идеальное охлаждение по всему обьему это постоянное влагосодержание до точки росы.
Идеальные условия несколько недостижимы.
В реале даже до точки росы в основном обьеме, на поверхности теплообменника будет конденсат ( если темп-ра пов-ти где нибудь ниже т.росы входящего воздуха.)
Отсюда : влагосодержание будет понижатся. Вопрос - насколько?
Но это уже по конкретным условиям.
Звиняйте.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 12:05
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных