Канализация из ПП в подвале, ПП или чугун? |
|
|
|
13.8.2007, 14:12
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
В 22 этажном доме трубы канализационные из ПП. В повале расположены магазины. Пол - монолитная ж/б плита. Соответственно, стояки опускаются до них и под потолком уходят в тех.часть и в наружку. Передомной проект МНИИТЭП (Московского института). Примерный аналог. Там трубы подвала выполнены из чугуна, стояки ПП. Вопрос: так уж нужно в подвале делать К1 из чугуна, если остальная система из ПП?
Сообщение отредактировал Водяной - 13.8.2007, 14:25
|
|
|
|
|
13.8.2007, 14:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4469
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 8092

|
Цитата(Водяной @ 13.8.2007, 15:12) [snapback]156084[/snapback] Вопрос: так уж нужно в подвале делать К1 из чугуна, если остальная система из чугуна? не поняла вопрос, если вся система из чугуна, то чем он вам в подвале помешал?
|
|
|
|
|
13.8.2007, 14:26
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Извиняюсь, поправил))
|
|
|
|
|
13.8.2007, 14:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4469
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 8092

|
Цитата(Водяной @ 13.8.2007, 15:26) [snapback]156092[/snapback] нужно в подвале делать К1 из чугуна, если остальная система из ПП? у меня сейчас похожая ситуация заказала каналы в плите, в каналах положу ПП, но у меня контейнер 1 этаж (и там бы я положила чугун, но на стадии П уже осметили ПП... негодяи) а на большее количесво этажей - сделала бы чугун в подвале однозначно p.s. мне тоже интересно услышать - как лучше )), хотя чувствую, что таки чугун
|
|
|
|
|
13.8.2007, 14:54
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Чугун, чугун
|
|
|
|
|
13.8.2007, 14:56
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Легко сказать. Обоснуйте заказчику почему надо поменять дешёвый пластик на дорогой чугун.
|
|
|
|
|
13.8.2007, 14:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 190
Регистрация: 3.2.2007
Из: Москва
Пользователь №: 5867

|
Цитата(Водяной @ 13.8.2007, 15:12) [snapback]156084[/snapback] Вопрос: так уж нужно в подвале делать К1 из чугуна, если остальная система из ПП? Все дело в пож безопасности, если ПП тады надо шахты короба из нг материала лепить Я обычно подвал и стояки делаю чугунными (безраструбная чугунина) Я не думаю о том что у меня стояк при пожаре выгорит Монтажники довольны (им лижбы раструб не зачиканивать) Для зака чуть дороже ну и его пожаром припугнуть мона
|
|
|
|
|
13.8.2007, 15:00
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(Водяной @ 13.8.2007, 15:56) [snapback]156110[/snapback] почему надо Да было где то в нормах. И на форуме это обсуждалось. Цитата(Cherep @ 13.8.2007, 15:58) [snapback]156112[/snapback] стояки делаю чугунными (безраструбная чугунина) Красиво живёте
|
|
|
|
|
13.8.2007, 15:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 190
Регистрация: 3.2.2007
Из: Москва
Пользователь №: 5867

|
Цитата(andrey R @ 13.8.2007, 16:00) [snapback]156114[/snapback] Красиво живёте  А плохо резона нет
|
|
|
|
|
13.8.2007, 15:03
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Дело не в резонах - дорогое удовольствие  Но хорошая вещь. Для тех, кто понимает.
|
|
|
|
|
13.8.2007, 15:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 190
Регистрация: 3.2.2007
Из: Москва
Пользователь №: 5867

|
Цитата(andrey R @ 13.8.2007, 16:03) [snapback]156118[/snapback] Дело не в резонах - дорогое удовольствие  Но хорошая вещь. Для тех, кто понимает. Кроме цены одни + Пож безопасность, шумоизоляция, давление при использовании усиленных хомутов, удобство монтажа и тд Не сочтите за рекламу
|
|
|
|
|
13.8.2007, 15:14
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Да знаю, потому и говорю - красиво
|
|
|
|
|
13.8.2007, 15:18
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Цитата(Cherep @ 13.8.2007, 15:58) [snapback]156112[/snapback] Все дело в пож безопасности, если ПП тады надо шахты короба из нг материала лепить Я обычно подвал и стояки делаю чугунными (безраструбная чугунина) Я не думаю о том что у меня стояк при пожаре выгорит Монтажники довольны (им лижбы раструб не зачиканивать) Для зака чуть дороже ну и его пожаром припугнуть мона  п.17.9 в) А которые над магазином, можно и в короб зашить. Исключительно из эстетических соображений.
|
|
|
|
|
13.8.2007, 15:28
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(Водяной @ 13.8.2007, 16:18) [snapback]156132[/snapback] А которые над магазином, можно и в короб зашить. Исключительно из эстетических соображений. СНиП: 17.10. Прокладка внутренних канализационных сетей не допускается: под потолком, в стенах и в полу жилых комнат, спальных помещений детских учреждений, больничных палат, лечебных кабинетов, обеденных залов, рабочих комнат, административных зданий, залов заседаний, зрительных залов, библиотек, учебных аудиторий, электрощитовых и трансформаторных, пультов управления автоматики, приточных вентиляционных камер и производственных помещений, требующих особого санитарного режима; под потолком (открыто или скрыто) кухонь, помещений предприятий общественного питания, торговых залов, складов пищевых продуктов и ценных товаров, вестибюлей, помещений, имеющих ценное художественное оформление, производственных помещений в местах установки производственных печей, на которые не допускается попадание влаги, помещений, в которых производятся ценные товары и материалы, качество которых снижается от попадания на них влаги.
|
|
|
|
|
13.8.2007, 15:37
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Там вообщето официально подвал, так что всё в поряде. А что будут магазины это вопрос ещё, может там гири будут складировать и т.п.
|
|
|
|
|
13.8.2007, 16:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 278
Регистрация: 25.7.2006
Из: Архангельск
Пользователь №: 3492

|
у нас вообще пожарники запрещают в подвале пластмассу делать, строго - настрого.... поэтому ЧУГУН )))))
|
|
|
|
|
13.8.2007, 16:17
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(shexin @ 13.8.2007, 16:09) [snapback]156161[/snapback] у нас вообще пожарники запрещают в подвале пластмассу делать, строго - настрого.... поэтому ЧУГУН ))))) Хорошо что пожарные не читают эту тему, а то они Вам вообще бы ВСЕ запретили, за то как Вы их обозвали...
|
|
|
|
|
13.8.2007, 16:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4469
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 8092

|
Цитата(Vict @ 13.8.2007, 17:17) [snapback]156174[/snapback] за то как Вы их обозвали...   вы правы, они почему то очень болезненно относятся к этому... говорят, что пожарник - это жук такой, и напрочь потом отказываются разговаривать )))
|
|
|
|
|
13.8.2007, 16:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 278
Регистрация: 25.7.2006
Из: Архангельск
Пользователь №: 3492

|
)))) В словаре Ожегова слово "пожарник" в "гасящем" и только в этом смысле, правда, с пометкой"разг.":
===
ПОЖАРHИК, а, м. (разг.). То же, что пожарный (в 3 знач.).
ПОЖАРHЫЙ, ая, ое.
<...>
3. пожарный, ого, м. Работник пожарной охраны, боец пожарной команды. Вызвать пожарных.
|
|
|
|
|
13.8.2007, 16:34
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(shexin @ 13.8.2007, 16:30) [snapback]156187[/snapback] )))) В словаре Ожегова ... Вот это Вы им и расскажите А потом нам
|
|
|
|
|
13.8.2007, 16:57
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
А может кноть подкинет конкретный пункт проливающий свет на этот многогранный вопрос?
|
|
|
|
|
13.8.2007, 17:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 190
Регистрация: 3.2.2007
Из: Москва
Пользователь №: 5867

|
Цитата(Водяной @ 13.8.2007, 17:57) [snapback]156202[/snapback] А может кноть подкинет конкретный пункт проливающий свет на этот многогранный вопрос? МГСН 3.01-01 5.14. Внутреннюю канализацию, как правило, следует прокладывать из полипропиленовых и других полимерных труб с температурой транспортируемых стоков до 80° С в соответствии с п.17.9 СНиП 2.04.01-85* и п.7.22 СНиП 21-01-97*. При обосновании или по заданию на проектирование допускается применение чугунных труб.
|
|
|
|
|
13.8.2007, 17:45
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Делать стояки из ПП, а подвал из чугуна - маразм-с. Пожар по стоякам распространяется. Можно все из ПП, на стояках противопожарные муфты. Или по заданию, стояки и подвал из чугуна. В пожароопасных производствах - из чугуна.
|
|
|
|
|
13.8.2007, 18:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 190
Регистрация: 3.2.2007
Из: Москва
Пользователь №: 5867

|
Цитата(Serg Ivanov @ 13.8.2007, 18:45) [snapback]156228[/snapback] Можно все из ПП, на стояках противопожарные муфты. Как показывает практика противопожарные муфты, как правило, спасают от распространения пожара на верхние этажи все что находится ниже этажа возгорания тоже загорается Цена этих муфт не копеечная поэтому стоит подумать о чугуне
Сообщение отредактировал Cherep - 13.8.2007, 18:04
|
|
|
|
|
13.8.2007, 18:05
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Пластик - материал для бедных. Чугун - для умных
|
|
|
|
Гость_Awarija_*
|
13.8.2007, 18:06
|
Guest Forum

|
Таду пластиковые стояки и чугунина в подвале как раз для умных, но бедных?
|
|
|
|
|
13.8.2007, 18:08
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Для бедных, но предусмотрительных  В шахтах пластик - номано, открыто... споткнёшься о такую трубу и кирдык
|
|
|
|
Гость_Awarija_*
|
13.8.2007, 18:10
|
Guest Forum

|
Цитата(andrey R @ 13.8.2007, 19:08) [snapback]156245[/snapback] Для бедных, но предусмотрительных  В шахтах пластик - номано, открыто... споткнёшься о такую трубу и кирдык  так, может, это как раз оно  : Цитата Легко сказать. Обоснуйте заказчику почему надо поменять дешёвый пластик на дорогой чугун. тем более в подвале, где то БОМЖи, то еще непонятно кто
Сообщение отредактировал Awarija - 13.8.2007, 18:10
|
|
|
|
|
14.8.2007, 8:47
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Ну БОМЖей там точно не будет - это закрытые тех.помещения. --При обосновании или по заданию на проектирование допускается применение чугунных труб--
Получается, что только в крайнем случае допускают чугун монтировать
|
|
|
|
|
14.8.2007, 9:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 190
Регистрация: 3.2.2007
Из: Москва
Пользователь №: 5867

|
Цитата(Водяной @ 14.8.2007, 9:47) [snapback]156347[/snapback] Получается, что только в крайнем случае допускают чугун монтировать Если наличие здравого смысла это крайний случай, то да
|
|
|
|