> Мебельный магазин, Огнезадерживающие клапаны
Anna-K
сообщение 15.8.2007, 9:54
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 15.2.2007
Из: Краснодар
Пользователь №: 6091



Помогите пожайлуста разобраться. Имеется 3-х этажный мебельный магазин. Приток осуществляется канальными вентиляторами . Вятяжка осевыми через фонари. Заказчик требует , что ему предоставили информацию надо ли ставить огнезадерживающие клапана при проходе через перекрытие? На вытяжке то понятно что надо было бы, если существовали воздуховоды, а вот про приток ничего не понятно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Вован (Киев)
сообщение 15.8.2007, 10:01
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 728
Регистрация: 22.2.2007
Пользователь №: 6196



Не совсем понятно излагаете..... приток проходит через междуэтажные перекрытия или на каждом этаже своя приточка?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anna-K
сообщение 15.8.2007, 10:08
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 15.2.2007
Из: Краснодар
Пользователь №: 6091



Приточные установки расположены нв крыши здания. через световой фонарь воздуховоды опускаются через световой фонарь на 2-й этаж, далее воздуховод идет на 1 этаж через перекрытие. Нужно ли там устанавливать огнезадерживающий клапан? Заранее спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anna-K
сообщение 15.8.2007, 10:19
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 15.2.2007
Из: Краснодар
Пользователь №: 6091



" противопожарные клапаны - на воздуховодах, обслуживающих помещения и склады категорий А, Б, В1, В3 или В4, а также на воздуховодах систем местных отсосов взрыво- и пожароопасных смесей и систем по 7.2.11 в местах пересечения воздуховодами противопожарной преграды обслуживаемого помещения" - это в новом снипе, значит, что клапана ставят только на вытяжке? в старом ничего про приточные и вытяжные воздуховоды не сказано. Понимаю, что дурацкий вопрос , но хочу разобраться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Вован (Киев)
сообщение 15.8.2007, 10:27
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 728
Регистрация: 22.2.2007
Пользователь №: 6196



А чем приточные отличаются от вытяжных воздуховодов? И те и те с оцинковки..... а пламени наверное побоку через какой воздуховод распространятся! Я и на притоке и на вытяжке ставлю огнезадерживающиеся клапана при пересечении перекрытий либо же покрытие этих самых воздуховодов надо сделать с нормируеым пределом огнестойкости! wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AndreyNN
сообщение 15.8.2007, 10:46
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 202
Регистрация: 20.2.2007
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 6157



Секундочку, если я всё понял прявильно то есть "фонарь" на всю высоту здания? Тогда если есть "хайло" через которое и огонь и дым полетит вверх и будет распространяться по этажам, не вижу смысла ставить клапана. Хотя лучше покажите планировочки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anna-K
сообщение 15.8.2007, 11:59
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 15.2.2007
Из: Краснодар
Пользователь №: 6091



Вован, спасибо, согласна, но с другой стороны и Андрей прав. Хотя фонари не на всю высоту здания, а на 2-ой этаж, а между 1 и 2 этажом большие лестничные марши.
С другой стороны, если на 2-м этаже начнется пожар и мы ставим огнезадерживающий клапан, то дым на 1 этаж не пойдет. Так ведь?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mik29
сообщение 15.8.2007, 21:00
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 371
Регистрация: 17.5.2007
Из: Казань
Пользователь №: 8323



Согласно СНиП 41-01-2003 п. 7.2.6
Цитата
Системы вентиляции, кондиционирования и воздушного отопления следует предусматривать отдельными для групп помещений, размещенных в пределах одного пожарного отсека.
Помещения одной категории по взрывопожарной опасности, не разделенные противопожарными преградами, а также имеющие открытые проемы общей площадью более 1 м2 в другие помещения, допускается рассматривать как одно помещение.

Если у Вас нет противопожарных преград на пути огня по цепочке - 1-ый этаж - атриум - 2-ой этаж, то и ОЗ клапана не помогут, (в таком случае согласно вышеприведенной ссылке помещения 1-го и 2-го этажей можно рассматривать как одно).
В противном случае тавтье огнезадерживающие клапана. Планировка бы прояснила все...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 14:54
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных