Бесканальная прокладка теплосети |
|
|
|
31.8.2007, 19:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028

|
Собираемся начать проектирование теплосетей в бесканалке, поскольку лотки выходят золотыми в монтаже. Какие тут есть подводные камни, окромя неработающих систем контроля?. И как лучше выполнять камеры: если смотреть готовую предизолированную фасонину, то камера растет в размерах дико. У меня есть мысль входить предизолированной трубой, а до выхода выполнять обычную изоляцию и стандартную фасонину. И еще вопрос: кто ставил стальные затворы в теплосети? Хотелось бы отзывы послушать и мнение экспертизы узнать.
|
|
|
|
Гость_OVKT_*
|
31.8.2007, 21:44
|
Guest Forum

|
Внимательнее, на данном форуме есть темы с файлами готовых чертежей! Там все ваши вопросы проясняются.
|
|
|
|
|
31.8.2007, 23:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 223
Регистрация: 30.8.2007
Из: Московской области
Пользователь №: 10981

|
Привет! Что значит: Цитата(К.Д. @ 31.8.2007, 20:44) [snapback]162468[/snapback] Какие тут есть подводные камни, окромя неработающих систем контроля?. Даже обидно. Если монтаж Системы ОДК выполнен с соблюдением технологии, то она (система) РАБОТАЕТ. Если детекторы "пищат и мигают" значит есть проблема с изоляцией. И её нужно устранять.На бесканальных трассах желательно обойтись без камер. Запорную арматуру использовать предизолированную. Если это невозможно, то в камеру входят "Концевым элементом с кабелем вывода", в камере всё изолируют минватой, из камеры выходят "Концевым элементом с кабелем вывода". Кабели соединяют в ковере через "Проходной терминал"
Сообщение отредактировал Contra - 31.8.2007, 23:31
|
|
|
|
Гость_Archangel79_*
|
1.9.2007, 11:51
|
Guest Forum

|
Насчет затворов то на больших диаметрах его не откроешь из-за разности перепадов до и после. Поэтому надо еще предусматривать маленькую пусковую перемычку
|
|
|
|
|
1.9.2007, 18:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028

|
Без камер при прокладке в районе никак, дома то подключать надо. А про арматуру в принципе согласен, но через редуктор я думаю 400 открыть еще можно(вроде по нормам с 500 байпас ставят). Задвижку не хочу ни при каких обстоятельствах. Кстати, где можно найти инфу на затворы (нашел только 32с516нж). Смотрел КВАНТ,но у них по каталогу с 700 только фланцы начинаются.
|
|
|
|
|
3.9.2007, 11:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 475
Регистрация: 1.11.2006
Из: урал
Пользователь №: 4547

|
первый раз сел за бесканальную прокладку в ППУ подскажите литературу как правельно собрать систему контроля изоляции желательно со схемами!!! при вводе в камеру обязательно заказывать заглушку изоляции с кабельным выводом или необязательно???? не очень понимаю какие элименты надо заказывать по минимуму!!!!
|
|
|
|
|
3.9.2007, 11:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 223
Регистрация: 30.8.2007
Из: Московской области
Пользователь №: 10981

|
Цитата(Август @ 3.9.2007, 12:04) [snapback]162723[/snapback] подскажите литературу как правельно собрать систему контроля изоляции желательно со схемами!!! Основная литература по проектированию Системы ОДК это СП 41-105-2002, для Москвы еще можно применить МГСН 6,03-03 ( почти всё совпадает с СП). Система контроля в России прижилась одна "Nordik" используются оба медных провода, проложенных в ППУ изоляции. С ней работают все поставщики предизолированных трубопроводов. Схемки выложу чуть позже. Система фирмы "ФлоуСистемз" (бывшая АВВ) применима только к их родным трубам. Система фирмы "Brandes" практически не используется, может десяток трасс по России. Цитата(Август @ 3.9.2007, 12:04) [snapback]162723[/snapback] при вводе в камеру обязательно заказывать заглушку изоляции с кабельным выводом или необязательно???? "Заглушку изоляции с кабелем вывода" заказывать обязательно. Согласно СП 41-105-2002 с двух сторон трассы если её длина (трассы) более 100 м. (ОАО "МТК" уменьшило расстояние до 40 м)Цитата(Август @ 3.9.2007, 12:04) [snapback]162723[/snapback] не очень понимаю какие элименты надо заказывать по минимуму!!!! Чтобы посоветовать минимум деталей надо посмотреть на трассировку. Минимум: "Концевые элементы с кабелем вывода", Ковер, Терминал, Детектор. Далее зависит от длины трубопровода.
Сообщение отредактировал Contra - 27.9.2007, 16:37
|
|
|
|
|
3.9.2007, 11:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 475
Регистрация: 1.11.2006
Из: урал
Пользователь №: 4547

|
ContraСистема контроля в России прижилась одна "Nordik" использунт оба медных провода, проложенных в ППУ изоляции.у меня каталог Стройполимера там системы контроля "Star Pipe" и "IsoPlus"- чем они от Нордика отличаются? Кто выбирает ту или иную систему контроля...и как это учитывается при заказе трубопроводов? Если можно то также для чайника: 1) зачем ковер и что это такое? 2) терминал? (- рискну предположить что это конечное устройство которое и отражает всю информацию) 3) что есть детектор? Заранее извеняюсь за незнание выше перечисленных вопросов!!!
|
|
|
|
Гость_OVKT_*
|
3.9.2007, 12:08
|
Guest Forum

|
Август! Вы в Москве? Записывайтесь к Contra на обучение!
|
|
|
|
|
3.9.2007, 12:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 223
Регистрация: 30.8.2007
Из: Московской области
Пользователь №: 10981

|
Цитата(Август @ 3.9.2007, 12:58) [snapback]162744[/snapback] у меня каталог Стройполимера там системы контроля "Star Pipe" и "IsoPlus"- чем они от Нордика отличаются? Кто выбирает ту или иную систему контроля...и как это учитывается при заказе трубопроводов? "Изоплюс", "Старпайп" - названия фирм, которые поставляли к нам трубы в ППУ, пока мы своих заводов понастроили. Система использована одна. ("Стройполимер" при согласовании проектов в службе эксплуатации пишет: "Система контроля "Стройполимер")) У кого собираетесь заказывать? Поговорите с менеджером компании, пусть скажет с кем совместима их СОДК. Это могут быть вышеперечисленные фирмы + МосФлоулайн, Вектор, Термолайн. Может и ещё какие.. Цитата(Август @ 3.9.2007, 12:58) [snapback]162744[/snapback] Если можно то также для чайника: 1) зачем ковер и что это такое? 2) терминал? (- рискну предположить что это конечное устройство которое и отражает всю информацию) 3) что есть детектор?  Ковер - есть металлический шкаф антивандального исполнения для установки терминала. Терминал - есть коммутационная коробка для подключения детектора и др. приборов контроля. Детектор - есть прибор для определения "наличие - отсутствие дефекта". Дефект - есть проблема теплоизоляции - "намокание" или самой СОДК - "обрыв" сигнального провода. Ваш альбом какого года? В 2005 на стр. 56 есть схемки СОДК - маленькие образцы. OVKT - спасибо за рекламу. ))
Сообщение отредактировал Contra - 5.9.2007, 8:07
|
|
|
|
|
3.9.2007, 12:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 223
Регистрация: 30.8.2007
Из: Московской области
Пользователь №: 10981

|
foto01.gif ( 46,01 килобайт )
Кол-во скачиваний: 489Из альбома Стройполимер2005. Обратитесь к ним, пусть выдадут последнюю редакцию. Скажите только, что их трубу в проект закладываете. Может бИплатно отдадут.
Сообщение отредактировал Contra - 3.9.2007, 13:02
|
|
|
|
|
3.9.2007, 13:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 475
Регистрация: 1.11.2006
Из: урал
Пользователь №: 4547

|
Цитата(OVKT @ 3.9.2007, 12:08) [snapback]162748[/snapback] Август! Вы в Москве? Записывайтесь к Contra на обучение! я не в Маскве!...и с обучением туго!!!!
|
|
|
|
|
3.9.2007, 13:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 475
Регистрация: 1.11.2006
Из: урал
Пользователь №: 4547

|
Цитата(Contra @ 3.9.2007, 12:20) [snapback]162751[/snapback] Дефект - есть проблема теплоизоляции - "намокание" или самой СОДК - "обрыв" сигнального провода. Ваш альбом какого года? В 2005 на стр. 56 есть схемки СОДК - маленькие образцы. про дефект мне понравилось!!!! у меня альбон 2000 года!  спасибо за картинку буду смотреть....
Сообщение отредактировал Август - 3.9.2007, 13:34
|
|
|
|
|
3.9.2007, 13:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 223
Регистрация: 30.8.2007
Из: Московской области
Пользователь №: 10981

|
Запросите документацию наложенным платежом. Этим занимается "Учебный центр Стройполимер" Адрес сами найдёте? После "2000" было ещё 3 редакции. Ваш альбом срисован с "капиталистов", новые версии целиком и полностью собственного производства от картинок до содержания. Соответствуют СП 41-105-2002
Сообщение отредактировал Contra - 3.9.2007, 13:41
|
|
|
|
|
4.9.2007, 13:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 475
Регистрация: 1.11.2006
Из: урал
Пользователь №: 4547

|
хорошо попробую убедить начальство, что надо заказать!!!
|
|
|
|
|
5.9.2007, 5:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 475
Регистрация: 1.11.2006
Из: урал
Пользователь №: 4547

|
Contraещё два вопроса! 1) промежуточный терминал устанавливается в колодце?----в КОВЕРЕ!!! 2) каким образом проводят мониторинг? либо в концевых точках либо в промежуточных? тоесть подключаются к промежуточному терминалу и "смотрят" от этого терминала до конечных участков......либо подключаются к одному из конечных терминалов и "смотрят всю трассу целиком"? 3) ковер может стоять на некотором удалении от трассы (ну наверно не более 8 м). Конечные лименты достаточно длинные!!!Возможно ли прокладка кабеля системы ОДК в оцинк. трубе(в соответствии с СП 41-105-2002 ) до камеры!? я картинку сделал что б понятнее было...нимагу ни как загрузить!....сейчас отправил администрации попросил их загрузить!
Сообщение отредактировал Август - 5.9.2007, 7:00
|
|
|
|
|
5.9.2007, 7:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 223
Регистрация: 30.8.2007
Из: Московской области
Пользователь №: 10981

|
Цитата(Август @ 5.9.2007, 6:02) [snapback]163032[/snapback] ещё два вопроса! 1) промежуточный терминал устанавливается в колодце?----в КОВЕРЕ!!! 2) каким образом проводят мониторинг? либо в концевых точках либо в промежуточных? тоесть подключаются к промежуточному терминалу и "смотрят" от этого терминала до конечных участков......либо подключаются к одному из конечных терминалов и "смотрят всю трассу целиком"? 3) ковер может стоять на некотором удалении от трассы (ну наверно не более 8 м). Конечные лименты достаточно длинные!!!Возможно ли прокладка кабеля системы ОДК в оцинк. трубе(в соответствии с СП 41-105-2002 ) до камеры!? Ещё три ответа. 1. Терминалы размещают в надземных или настенных коверах и подвалах, связано с удобством обслуживания и влажностью подземных помещений (камер, колодцев). В исключительных случаях допускается установка герметичных терминалов в камере. Цитата 4.70 Установка терминалов с наружными разъемами дня соединения сигнальных проводов в помещениях с повышенной влажностью (тепловые камеры, подвалы домов и т.п.) не допускается. 4.71 Установка терминалов в промежуточных и концевых точках контроля осуществляется в наземных или настенных коверах установленного образца. В концевых точках трубопровода допускается установка терминалов в ЦТП. 4.72 Конструкция ковера должна исключать процесс образования конденсата на элементах терминала, проникновения влаги и обеспечивать вентиляцию внутреннего объема ковера. Внутренний объем ковера должен быть засыпан сухим песком от основания до уровня 20 см до верха края. 2. Желательно подключить систему к стационарному детектору в ЦТП или ИТП. Если невозможно, проверки выполняют переносным детектором. Всю трассу можно проверить из любой (только одной) точки контроля (если система не разделена "Двойным концевым терминалом"). Все остальные ковера и терминалы будут нужны, когда появится дефект. Обычно обходчики составляют маршрут так, чтоб покороче пройти все трассы в своем районе. Цитата 4.61 Стационарный детектор обеспечивает непрерывный контроль состояния изоляции. При отсутствии возможности подключения стационарного детектора периодический контроль может проводиться с использованием переносного детектора. 3. Ковер располагают максимально близко в трубопроводам вне зоны обрушения при раскопках. Обычно это 2-3 метра. Максимально 10 м. Цитата 4.68 Максимальная длина кабеля от трубопровода до терминала не должна превышать 10 м. В случае необходимости применения кабеля с большей длиной требуется установка дополнительного терминала как можно ближе к трубопроводу. 4.73 При устройстве коверов на теплотрассах, прокладываемых в насыпных грунтах, необходимо предусматривать дополнительные меры по защите ковера от просадки грунта. 4.74 Соединительный кабель от трубопровода с герметичным кабельным выводом до терминала должен прокладываться в оцинкованной трубе диаметром 50 мм. Сварка (пайка) защитной оцинкованной трубы с проложенным в ней кабелем запрещается.
Сообщение отредактировал Contra - 5.9.2007, 8:29
|
|
|
|
|
5.9.2007, 9:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 475
Регистрация: 1.11.2006
Из: урал
Пользователь №: 4547

|
я хочу тебе два варианта камеры показать! напиши почту куда можно скинуть!,, а то тут администрация мою картинку мож тока завтра повесит!!!
|
|
|
|
|
5.9.2007, 10:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 475
Регистрация: 1.11.2006
Из: урал
Пользователь №: 4547

|
можно ещё пару слов о стартовом компенсаторе!!! что это? на момент пуска?
|
|
|
|
|
5.9.2007, 10:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 223
Регистрация: 30.8.2007
Из: Московской области
Пользователь №: 10981

|
Цитата(Август @ 5.9.2007, 10:50) [snapback]163086[/snapback] я хочу тебе два варианта камеры показать! напиши почту куда можно скинуть!,, а то тут администрация мою картинку мож тока завтра повесит!!! Можно сюда mentor2000@bk.ruКроме камер, брось план трассы с размерами. Помогу расставить ковера.
|
|
|
|
|
5.9.2007, 10:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 223
Регистрация: 30.8.2007
Из: Московской области
Пользователь №: 10981

|
Цитата(Август @ 5.9.2007, 11:03) [snapback]163095[/snapback] можно ещё пару слов о стартовом компенсаторе!!! что это? на момент пуска? При расчете стартового компенсатора учитывают Lmax. Возможна установка нескольких компенсаторов на трассе. На момент пуска это просто сильфон, после срабатывания заваривается, превращаясь в "часть трубы". http://catalog.mter.ru/index.php?usecase=P...gItem&id=34Обязательно указать температуру монтажа (окружающего воздуха), трубу прогревают до половины рабочей температуры - водой или воздухом.После 13 часов дня 05.09.07 буду лишен дневного итернета. Отвечать смогу в ночное время. ((
Сообщение отредактировал Contra - 5.9.2007, 10:23
|
|
|
|
|
5.9.2007, 10:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 475
Регистрация: 1.11.2006
Из: урал
Пользователь №: 4547

|
Цитата(Contra @ 5.9.2007, 10:15) [snapback]163099[/snapback] При расчете стартового компенсатора учитывают Lmax. Возможна установка нескольких компенсаторов на трассе. На момент пуска это просто сильфон, после срабатывания заваривается, превращаясь в "часть трубы". http://catalog.mter.ru/index.php?usecase=P...gItem&id=34Обязательно указать температуру монтажа (окружающего воздуха), трубу прогревают до половины рабочей температуры - водой или воздухом.После 13 часов дня 05.09.07 буду лишен дневного итернета. Отвечать смогу в ночное время. (( хгосподи!!!! это масковское время!!! я на южном урале у меня разница с масквой +2часа.........у меня сейчас 13.30!!!
Сообщение отредактировал Август - 5.9.2007, 10:29
|
|
|
|
|
5.9.2007, 10:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 475
Регистрация: 1.11.2006
Из: урал
Пользователь №: 4547

|
почитал лекции НТП"Трубопровод".......вроде стартовые компенсаторы нужны на протяжённых прямых участках трубопровода для сокращения удлинения трубопровода и что позволяет устанавливать компенсаторы с меньшей компенсирующей способностью!!!! поправь если я ошибаюсь!!!
|
|
|
|
Гость_OVKT_*
|
5.9.2007, 10:56
|
Guest Forum

|
Стартовый - он же одноразовый?! Как ни странно, мы ни разу не ставили...
|
|
|
|
|
5.9.2007, 11:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 223
Регистрация: 30.8.2007
Из: Московской области
Пользователь №: 10981

|
Цитата(OVKT @ 5.9.2007, 11:56) [snapback]163118[/snapback] Стартовый - он же одноразовый?! Как ни странно, мы ни разу не ставили... Конечно - "одноразовый", используется в стесненных условиях, где затруднено применение П-, Z- образных компенсаторов. Для справки:По стоимости "стартовый" чуть дешевле, чем 4 отвода и 4 муфты для изоляции стыков. Если в трассу позже врезать ответвление с использованием тройника, прходится расчитывать и устанавливать новый стартовый компенсатор. АвгустПо компенсационным подушкам - это отдельный серьёзный разговор.
Сообщение отредактировал Contra - 5.9.2007, 11:33
|
|
|
|
|
5.9.2007, 11:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 223
Регистрация: 30.8.2007
Из: Московской области
Пользователь №: 10981

|
Количество подушек расчитывается програмно или вручную. Цитата(Альбом Стройполимер 2005) При изменениях температуры теплоносителя необходимо обеспечить расчетные перемещения плеч Г-образных и П-образных компенсаторов, засыпанных грунтом. Для этой цели НПО "Стройполимер" предлагает использовать подушки из вспененного полиэтилена размером 1000х500х40мм. Низкое сопротивление сжатию этого материала гарантирует свободное перемещение компенсирующих плеч и нормальную работу трубопроводов. В то же время трубопроводы должны быть обсыпаны песком по всей ширине траншеи. Схема установки подушек показана на рис.4.15. Количество подушек, устанавливаемых по диаметру трубопровода определяется расчетной величиной перемещения компенсатора и допустимой величиной смятия материала подушки. Количество подушек, устанавливаемых по длине компенсирующего плеча определенного по номограммам, должно обеспечивать покрытие 2/3 длины плеча. Подушка толщиной 40 мм может скомпенсировать 30мм перемещения компенсатора, если перемещение больше 30мм, подушки необходимо прокладывать в несколько слоев. Перемещение величиной 10мм и менее воспринимается грунтом и не требует применения компенсирующих подушек.
Сообщение отредактировал Contra - 5.9.2007, 11:35
|
|
|
|
|
5.9.2007, 11:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 475
Регистрация: 1.11.2006
Из: урал
Пользователь №: 4547

|
Цитата Август По компенсационным подушкам - это отдельный серьёзный разговор. хорошо.....а что там с моим чертежОм???
|
|
|
|
|
5.9.2007, 12:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 223
Регистрация: 30.8.2007
Из: Московской области
Пользователь №: 10981

|
Цитата(Август @ 5.9.2007, 12:57) [snapback]163152[/snapback] хорошо.....а что там с моим чертежОм???  Пробовал открыть 2006-м, не вышло. Загружаю 2007-й, пишет: "Файл чертежа испорчен". Может повторить?
|
|
|
|
|
5.9.2007, 12:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 223
Регистрация: 30.8.2007
Из: Московской области
Пользователь №: 10981

|
Цитата(Август @ 3.9.2007, 12:04) [snapback]162723[/snapback] ..сел за бесканальную прокладку в ППУ какие элементы надо заказывать по минимуму!!!! В условиях диаметр не был указан! "Концевой элемент с мет. заглушкой и кабелем вывода" - 4 шт. "Промежуточный элемент с кабелем вывода" - 2 шт. "Ковер" - 3 шт. Концевой терминал - 2 шт. Промежуточный терминал - 1 шт. Переносной детектор - 1 шт. Труба 50мм для прокладки кабеля (~20м) Сигнальная лента (~1200м)
Сообщение отредактировал Contra - 5.9.2007, 12:12
|
|
|
|
|
5.9.2007, 12:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 475
Регистрация: 1.11.2006
Из: урал
Пользователь №: 4547

|
Цитата(Contra @ 5.9.2007, 12:02) [snapback]163162[/snapback] Пробовал открыть 2006-м, не вышло. Загружаю 2007-й, пишет: "Файл чертежа испорчен". Может повторить? отравил в двж, пдф, джепег смотри свою почту! я такой минимум и заказал.... зачем сигнальная лента?
Сообщение отредактировал Август - 5.9.2007, 12:22
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|