> Стоянка в торгово-развлекательном центре, Расходы воды
injener_spb
сообщение 1.9.2007, 23:08
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 16.1.2006
Из: г. Санкт-Петербург
Пользователь №: 1869



Добрый вечер! Подскажите пожалуйста, у меня есть торгово-развлекательный центр и есть задание от Заказчика "На кровле эксплуатируемой в качестве автостоянки, а также подземной автостоянке, установить дренажные лотки, выдерживающие нагрузку легкового автомобиля двигающегося на скорости до 20км/ч, с пескозадерживающими устройствами". Вопрос в следующем: насколько я понимаю (а Заказчик не дает разъяснений, т.к. я предполагаю он это взял из проекта аналогичного сооружения конкурента), лоток необходим для удаления стоков при помывке полов стоянки!? Какие расходы мне взять и откуда? И насколько я понимаю эти расходы будут привязаны к площади стоянки, как мне будет посчитать секундные и часовые расходы? (расходхплощадь=суточный расход; суточный расход/24=часовой расход; часовой расход/3600=секундный расход?) Заранее благодарен!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexStar
сообщение 2.9.2007, 11:42
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 539
Регистрация: 6.3.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 6419



В СНИПе по наружке водопровод есть норма на кв.м. смыва полов... Принимаете в зависимости от площади стоянки время мойки, час-два,три.. Таким образом получаете суточный и часовой расходы воды. В принципе эти расходы можно и за расход стоков принять.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AnnaSir
сообщение 2.9.2007, 12:22
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 188
Регистрация: 29.8.2007
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 10955



Полы на автостоянках моют специальными моющими машинами как в метро, от них нет стока воды. А дренажные лотки нужны для сбора дождевых и талых вод, которые накапают с машин, когда на улице идет дождь или снегопад - это для автостоянок под крышей. А если стоянка открытая (как у вас - на крыше), то в лотки нужно собрать весь дождевой расход с этой территории.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexStar
сообщение 3.9.2007, 7:06
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 539
Регистрация: 6.3.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 6419



А я видел, как в метро воду из таких машин сливают в трап.
Может, тогда надо посчитать дождевой сток и сравинть его с расходом на смыв полов. И подобрать отки на больший расход. Хотя и так ясно, что дождя будет больше. Стоянка под открытым небом или навес есть?
А на подземной стоянке лотки для удаление воды при сработке АПТ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_TimVic_*
сообщение 3.9.2007, 9:18
Сообщение #5





Guest Forum






Еще лотки в полах автостоянки (в подвале) нужны для сбора воды от систем пожаронушения.
А. Уже сказали про это...
Еще такой момент. Если в автостоянке будет влажное мытье полов, то необходимо ставить очитсные сооружения для стоков от лотков.

Сообщение отредактировал TimVic - 3.9.2007, 9:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexStar
сообщение 3.9.2007, 9:41
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 539
Регистрация: 6.3.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 6419



Цитата(TimVic @ 3.9.2007, 10:18) [snapback]162682[/snapback]
Если в автостоянке будет влажное мытье полов, то необходимо ставить очитсные сооружения для стоков от лотков.

А это норматив такой или это по ТУ надо делать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Cherep
сообщение 3.9.2007, 9:50
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 190
Регистрация: 3.2.2007
Из: Москва
Пользователь №: 5867



Цитата(AlexStar @ 3.9.2007, 10:41) [snapback]162691[/snapback]
А это норматив такой или это по ТУ надо делать?

Это ПДК такие на сброс в ливневку
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexStar
сообщение 3.9.2007, 10:19
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 539
Регистрация: 6.3.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 6419



Это правило приёма стоков в городскую канализацию? Где взять? А какая концентрация идёт с автостоянок? Где написано?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AnnaSir
сообщение 3.9.2007, 12:03
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 188
Регистрация: 29.8.2007
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 10955



Правила приема стоков в городскую канализацию - это местные нормы (для Вас видимо - от Мосгорводоканала). Там должны быть указаны предельно-допустимые концентрации по различным группам сточных вод. А дождевые стоки от автостоянок считаются сильноразбавленными нефтесодержащими стоками с концентрацией до 30мг/л. Это по европейским нормам. На выпуске канализации ставится блок песколовка+нефтеуловитель.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
injener_spb
сообщение 3.9.2007, 12:26
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 16.1.2006
Из: г. Санкт-Петербург
Пользователь №: 1869



На кровли. где открытая автостоянка лотков нет, там только дождеприемные воронки- с этим вопросов нет. Вопросы начинаются с подземной стоянкой, по видимому лотки действительно предназначены для удаления стоков от АПТ, тогда как мне подсчитать расход от АПТ? Расход одной струи в пожарном водопроводе принят 2.5 л/с, т.е. секундный расход так и принять? А суточный получится из расчета секундный расход х время на пожаротушение?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 3.9.2007, 12:34
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 33555
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



"получится из расчета секундный расход х время на пожаротушение? "
По АТП это может 28.8 л\сек на зону?И на время работы помножить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexStar
сообщение 3.9.2007, 12:55
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 539
Регистрация: 6.3.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 6419



Возьмите эти расходы у тех, кто выполняет АПТ...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AnnaSir
сообщение 3.9.2007, 13:26
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 188
Регистрация: 29.8.2007
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 10955



Простите, а что в России принимают в эксплуатацию автостоянки без очистных сооружений на дождевых стоках?

Сообщение отредактировал AnnaSir - 3.9.2007, 13:27
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 3.9.2007, 13:32
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 33555
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



"принимают в эксплуатацию автостоянки без очистных сооружений на дождевых стоках?"
Да нет, со стоянки на кровле дождевые все равно на очистку пойдут до приема в ВС, а со стоянки в подвале с АТП тоже.А в К1 сложно уговорить принять, если ВС рядом нет и все равно очищать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Cherep
сообщение 3.9.2007, 13:54
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 190
Регистрация: 3.2.2007
Из: Москва
Пользователь №: 5867



Цитата(AnnaSir @ 3.9.2007, 14:26) [snapback]162776[/snapback]
Простите, а что в России принимают в эксплуатацию автостоянки без очистных сооружений на дождевых стоках?

Если на крыше машин нет, а внутри стоянки прописана сухая уборка никаких очистных не надо. Пост пожарную воду можно не чистить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AnnaSir
сообщение 4.9.2007, 13:33
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 188
Регистрация: 29.8.2007
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 10955



Какая там сухая очистка!? Когда на улице снегопад, машины на себе привозят сугробы снега, который тает и стекает на пол, пока хозяин делает покупки. У нас в одном торговом центре большие проблемы из-за этого создаются - народ со своими корзинами с товаром плавает, пока до своей машины доберется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexStar
сообщение 4.9.2007, 13:42
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 539
Регистрация: 6.3.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 6419



Цитата(Cherep @ 3.9.2007, 14:54) [snapback]162788[/snapback]
Если на крыше машин нет, а внутри стоянки прописана сухая уборка никаких очистных не надо. Пост пожарную воду можно не чистить.

А где устроить разделение потока? Ведь всё по одному лотку пойдёт. Воду с АПТ в отдельный резервуар и передвижным насосом? Или мимо очистных трубу напрямую в сеть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AnnaSir
сообщение 4.9.2007, 18:12
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 188
Регистрация: 29.8.2007
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 10955



я все понять не могу, почему такая трогательная забота о пожарной воде? У вас что. пожары каждый день по расписанию? Насколько я знаю, это аварийный случай. Если происходит, то для откачки воды используют ручные насоы, а если часть воды попадет на ОС - так это просто аварийный залповый сброс. Никто вас за это бить не будет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexStar
сообщение 5.9.2007, 7:43
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 539
Регистрация: 6.3.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 6419



А если очистные зальёт по самые уши?? при залповом-то сбросе... Либо сразу буферный резервуар очистных подбирать на расход от АПТ, либо отводить его в другую сторону. Или разделение в колодце делать перед очистными, выводя переливную трубы выше подающеё трубы на очистные. Как сделать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Cherep
сообщение 5.9.2007, 10:28
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 190
Регистрация: 3.2.2007
Из: Москва
Пользователь №: 5867



Цитата(AnnaSir @ 4.9.2007, 14:33) [snapback]162825[/snapback]
Какая там сухая очистка!? Когда на улице снегопад, машины на себе привозят сугробы снега, который тает и стекает на пол, пока хозяин делает покупки. У нас в одном торговом центре большие проблемы из-за этого создаются - народ со своими корзинами с товаром плавает, пока до своей машины доберется.

Есть такие специальные машинки а ля большой пылесос которые и производят сухую уборку. Тот снег который машины на себе привозят величина не расчетная и ставить очистные ради этого не требуется. А с лужами боротся надо лотками и разуклонкой полов smile.gif
Цитата
Либо сразу буферный резервуар очистных подбирать на расход от АПТ, либо отводить его в другую сторону. Или разделение в колодце делать перед очистными, выводя переливную трубы выше подающеё трубы на очистные. Как сделать?

В большом резервуаре смысла нет, а вот о разделении потоков, надо смотреть как это лучше осуществить в каждом конкретном случае(обводная труба или паралельный выпуск).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
December
сообщение 5.9.2007, 10:43
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 9.12.2006
Пользователь №: 5120



Приходилось пару раз считать количество воды, которое образуется от таяния снега на автомобиле. Принимал что средняя площадь автомобиля 10 м2, толщина снега 1 см. Также учитывал количество снега на колесных арках (брал радиус колеса R14). Плотность снега 500 кг/м3. А еще был такой коэффициент замасленности, который мне дали производители очистных 1,3. Получилась следующая формула: Qсут=qавт*N*p*c, где Qсут - суточных расход талых вод, qавт - объем снега на автомобиле, р - плотность, с - коэффициент замасленности. Qчас получал исходя из часов работы торгового центра, т.е. Qсут делил на t. Qсек получал прсото переводя часовой расход в сек.
Это приблизительный расчет, но два раза у экспертов вопросов не вызывал.
Аналогично для зоны разгрузки, где грузовики, у которых больше площадь и колесные арки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Cherep
сообщение 5.9.2007, 12:17
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 190
Регистрация: 3.2.2007
Из: Москва
Пользователь №: 5867



Цитата(December @ 5.9.2007, 11:43) [snapback]163110[/snapback]
Получилась следующая формула: Qсут=qавт*N*p*c, где Qсут - суточных расход талых вод, qавт - объем снега на автомобиле, р - плотность, с - коэффициент замасленности. Qчас получал исходя из часов работы торгового центра, т.е. Qсут делил на t. Qсек получал прсото переводя часовой расход в сек.

Это ваше ноу-хау, осталось в СНиПе прописать и придется считать всем не только вам smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
December
сообщение 5.9.2007, 12:25
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 9.12.2006
Пользователь №: 5120



Не знаю пойдет это в СНиП или нет, но может кому пригодиться wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
greydemon13
сообщение 15.12.2010, 16:05
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 113
Регистрация: 7.10.2009
Пользователь №: 39284



Не хотел плодить новую тему, по-этому пишу здесь.
Проектируем вагоноразмораживатель. Для отвода дренажа внутри вагоноразмораживателя вдоль ж/д полотна заложены междушпальные лотки серия 3.501-68 «Сборные железобетонные междушпальные лотки на железнодорожных путях промышленных предприятий».
Вопрос собственно вот в чём: каким образом эти лотки соединяются между собой? У нас сейсмичность 8 балов и конструктора не верят, что обычного цементного раствора будет достаточно. Если есть какая-нибудь инфа или чертежи узлов буду очень признателен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sergey_O172
сообщение 9.12.2013, 13:22
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 14.9.2012
Из: St.Petersburg
Пользователь №: 163290



Я посчитал стоки с закрытой стоянки (паркинга) как обычную ливневку, а конце умножил на 10% и прописал в ПЗ, что стоки от мокрых колес и крыш автомобилей + ручная мойка паркинга. rolleyes.gif

Сообщение отредактировал Sergey_O172 - 9.12.2013, 13:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg





ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxNcYBM
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.2.2026, 18:47
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных