-BuTeK-
сообщение 18.9.2007, 0:46
Сообщение #1


Инженер ОВК


Группа: Участники Форума2
Сообщений: 987
Регистрация: 2.6.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 835



Добрый день господа.
Вопрос такой.
Есть проект вентиляции промышленного здания (производство и хранение пленки).
вытяжка из складских помещений поровну из верхней и из нижней зоны.
Есть помещение склада, расход 19100 м3/ч.
По стадии П, удаление из нижне зоны происходит круглыми воздуховодами
(4 опуска по ф400мм каждый) с установленными на концах металлическими сетками.
Получается, что через сетку проходит 19100/8 = 2390 м3/ч. => Скорость = 8-9 м/с (в зависимости от шага сетки).

На сколько это шумное решение? Какого размера брать сетку? Есть ли необходимость менять сетку на решетку?

Сообщение отредактировал -BuTeK- - 18.9.2007, 0:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Litvinov
сообщение 18.9.2007, 9:36
Сообщение #2


инженер-энергетик (ломаю завод в порядке текущей эксплуатации)


Группа: Модераторы
Сообщений: 2148
Регистрация: 20.9.2005
Из: Лиски (он же Георгиу-Деж, он же Свобода)
Пользователь №: 1224



Менять сетку на решетку врядли стоит, у сетки живое сечение больше, правда не намного + цена ниже.
например, по ГОСТ 3826-88 "Сетки проволочные"
сетка №10 (размер ячейки 10 мм) с проволкой 2.0 мм имеет живое сечение 69,4%
сетка№18 (размер ячейки 18 мм) с проволкой 2.5 мм имеет живое сечение 78%

----------------
у меня по вашим данным и ГОСТ 3826 скорости получились 6.7-7.6 м\с
но это не важно, т.к. всё равно очень шумное решение.
Надо снижать скорость до "не более 3м\с". Или делать переходы на больший диаметр, или дополнительные врезки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
-BuTeK-
сообщение 18.9.2007, 9:52
Сообщение #3


Инженер ОВК


Группа: Участники Форума2
Сообщений: 987
Регистрация: 2.6.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 835



Спасибо за ликбез.

Еще вопрос - какая максимальная скорость возможна в таком воздуховоде, если в сетке будет до 3 м/с?

Сообщение отредактировал -BuTeK- - 18.9.2007, 9:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mik29
сообщение 18.9.2007, 10:54
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 371
Регистрация: 17.5.2007
Из: Казань
Пользователь №: 8323



Я бы до 6 м/с на магистрали смело брал, помещение-то складское, к шуму требования должны быть невысокие...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Litvinov
сообщение 18.9.2007, 10:59
Сообщение #5


инженер-энергетик (ломаю завод в порядке текущей эксплуатации)


Группа: Модераторы
Сообщений: 2148
Регистрация: 20.9.2005
Из: Лиски (он же Георгиу-Деж, он же Свобода)
Пользователь №: 1224



+1 к mik29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_KEV1982_*
сообщение 21.10.2011, 11:41
Сообщение #6





Guest Forum






Понимаю, что тема была поднята ооочень давно, но у меня вопрос следующего характера. Уважаемые коллеги, может ли кто просвятить и объяснить, что такое сетка с движком? и какой минимальный ее размер может быть (конкретно d100-125)? Перевернула весь иннет-ничего
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kult_Ra
сообщение 21.10.2011, 12:42
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446



Цитата(Litvinov @ 18.9.2007, 10:36) *
Менять сетку на решетку врядли стоит, у сетки живое сечение больше, правда не намного + цена ниже.
например, по ГОСТ 3826-88 "Сетки проволочные"
сетка №10 (размер ячейки 10 мм) с проволкой 2.0 мм имеет живое сечение 69,4%
сетка№18 (размер ячейки 18 мм) с проволкой 2.5 мм имеет живое сечение 78%

----------------
у меня по вашим данным и ГОСТ 3826 скорости получились 6.7-7.6 м\с
но это не важно, т.к. всё равно очень шумное решение.
Надо снижать скорость до "не более 3м\с". Или делать переходы на больший диаметр, или дополнительные врезки.
В первый раз в своей жизни наблюдаю, что Litvinov не обманул! blink.gif

Прикрепленный файл  Setka.JPG ( 28,51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 549
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Егор
сообщение 21.10.2011, 12:58
Сообщение #8





Группа: Участники Форума2
Сообщений: 1784
Регистрация: 16.12.2005
Пользователь №: 1721



сетка с движком - это такое отверстие в воздуховоде, затянутое сеткой с раздвижной "дверцей", которая сдвигаясь открывает-закрывает отверстие тем самым регулируя расход воздуха
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kult_Ra
сообщение 21.10.2011, 13:12
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446



Цитата(Егор @ 21.10.2011, 13:58) *
сетка с движком - это такое отверстие в воздуховоде, затянутое сеткой с раздвижной "дверцей", которая сдвигаясь открывает-закрывает отверстие тем самым регулируя расход воздуха
Подобная "шторка" ставится и на калориферы для управления "теплосъёмом" типа в сушильных камерах и пр. "процессах"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Егор
сообщение 21.10.2011, 13:31
Сообщение #10





Группа: Участники Форума2
Сообщений: 1784
Регистрация: 16.12.2005
Пользователь №: 1721



по-моему на калориферы ставится распашная, а здесь раздвижная

блин, торможу, перепутал калорифер с конвектором ))) пятница...

Сообщение отредактировал Егор - 21.10.2011, 13:33
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Егор
сообщение 21.10.2011, 14:26
Сообщение #11





Группа: Участники Форума2
Сообщений: 1784
Регистрация: 16.12.2005
Пользователь №: 1721



сетка с движком
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____________.JPG ( 23,95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 345
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_KEV1982_*
сообщение 22.10.2011, 8:54
Сообщение #12





Guest Forum






rolleyes.gif Была приятно удивлена за молниеносные ответы! Всем спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_KEV1982_*
сообщение 23.10.2011, 15:36
Сообщение #13





Guest Forum






Возник еще один вопрос, а возможно ли сделать такую сетку с движком на круглый воздуховод, только не боковое отверстие в воздуховоде, а так на "конец" возд-да. Хм, звучит некрасиво, ну и ладно! По факту, проложен воздуховод и от него патрубки вверх(для удаления воздуха из каждого отсека под потолком в аккумуляторной). А если диффузоры, то как установить? например, в патрубок d125, диффузор d125(а не влезет!!) или d100? как же это будет выглядеть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Егор
сообщение 24.10.2011, 7:56
Сообщение #14





Группа: Участники Форума2
Сообщений: 1784
Регистрация: 16.12.2005
Пользователь №: 1721





http://www.arktika.ru/item.phtml?parent_id...amp;subpart=570
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
seeker
сообщение 24.10.2011, 12:30
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 446
Регистрация: 21.8.2006
Из: москва
Пользователь №: 3747



Уважаемый Kult Ra!
А может быть Вы знаете как считать КМС решеток встраиваемых непосредственно в воздуховоды?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
PAS73
сообщение 16.8.2012, 9:07
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 6.6.2010
Из: Ульяновск
Пользователь №: 60072



Здравствуйте.
Наткнулся на эту тему, возникла необходимость расчета выхода скорости воздуха через отверстие, затянутое сеткой, уважаемый Kult_Ra, вижу у вас есть програмка расчета, в зависимости от разных типов сеток, не могли бы поделиться, на просторах интернета ничего подобного найти не удалось, буду примного благодарен. Просьба так же относится и к любому другому пользователю у которого есть что то подобное. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
osy3
сообщение 12.11.2013, 13:52
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 544
Регистрация: 6.9.2008
Из: Москва
Пользователь №: 22206



Есть у кого то программа как в посте№7? для расчета скорости воздуха в отверстии, затянутом сеткой в воздуховоде.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gruz1709
сообщение 14.11.2013, 16:38
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 14.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5189



магикад
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
osy3
сообщение 14.11.2013, 18:48
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 544
Регистрация: 6.9.2008
Из: Москва
Пользователь №: 22206



там можно лишь забить потери в вирт. приток. но это не выход, когда я их не знаю. Сечение сетки различное, и воздуховод тоже.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kult_Ra
сообщение 14.11.2013, 19:56
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446



Цитата(osy3 @ 12.11.2013, 14:52) *
Есть у кого то программа как в посте№7? для расчета скорости воздуха в отверстии, затянутом сеткой в воздуховоде.
Отдельно такой программы нет (вернее, я про то не ведаю) - есть "инструменты" к программе расчёта воздуховодов и про это можно почитать здесь.
---

Цитата
А может быть Вы знаете как считать КМС решеток встраиваемых непосредственно в воздуховоды?

Если воздуход оснащен конструктивно просто сетками в своей стенке, то мне неизвестно как подсчитать КМС при таком "Делении-Слиянии" потоков воздуха.
Возможно только учесть точно "силу выдоха-вдоха" = динамический напор в живом сечении решётки (зарезервировать на вентилятор нечто типа "давление свободного излива").
"Тройник или крестовину" (для которых есть формулы ВНИИГИС) здесь (в такой конструкции) искать нет резона.

Сообщение отредактировал Kult_Ra - 14.11.2013, 20:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 21:53
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных