Сетка на воздуховоде, Возможность установки |
|
|
|
18.9.2007, 0:46
|
Инженер ОВК
Группа: Участники Форума2
Сообщений: 987
Регистрация: 2.6.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 835

|
Добрый день господа. Вопрос такой. Есть проект вентиляции промышленного здания (производство и хранение пленки). вытяжка из складских помещений поровну из верхней и из нижней зоны. Есть помещение склада, расход 19100 м3/ч. По стадии П, удаление из нижне зоны происходит круглыми воздуховодами (4 опуска по ф400мм каждый) с установленными на концах металлическими сетками. Получается, что через сетку проходит 19100/8 = 2390 м3/ч. => Скорость = 8-9 м/с (в зависимости от шага сетки).
На сколько это шумное решение? Какого размера брать сетку? Есть ли необходимость менять сетку на решетку?
Сообщение отредактировал -BuTeK- - 18.9.2007, 0:47
|
|
|
|
|
18.9.2007, 9:36
|
инженер-энергетик (ломаю завод в порядке текущей эксплуатации)
Группа: Модераторы
Сообщений: 2148
Регистрация: 20.9.2005
Из: Лиски (он же Георгиу-Деж, он же Свобода)
Пользователь №: 1224

|
Менять сетку на решетку врядли стоит, у сетки живое сечение больше, правда не намного + цена ниже. например, по ГОСТ 3826-88 "Сетки проволочные" сетка №10 (размер ячейки 10 мм) с проволкой 2.0 мм имеет живое сечение 69,4% сетка№18 (размер ячейки 18 мм) с проволкой 2.5 мм имеет живое сечение 78%
---------------- у меня по вашим данным и ГОСТ 3826 скорости получились 6.7-7.6 м\с но это не важно, т.к. всё равно очень шумное решение. Надо снижать скорость до "не более 3м\с". Или делать переходы на больший диаметр, или дополнительные врезки.
|
|
|
|
|
18.9.2007, 9:52
|
Инженер ОВК
Группа: Участники Форума2
Сообщений: 987
Регистрация: 2.6.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 835

|
Спасибо за ликбез.
Еще вопрос - какая максимальная скорость возможна в таком воздуховоде, если в сетке будет до 3 м/с?
Сообщение отредактировал -BuTeK- - 18.9.2007, 9:59
|
|
|
|
|
18.9.2007, 10:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 371
Регистрация: 17.5.2007
Из: Казань
Пользователь №: 8323

|
Я бы до 6 м/с на магистрали смело брал, помещение-то складское, к шуму требования должны быть невысокие...
|
|
|
|
|
18.9.2007, 10:59
|
инженер-энергетик (ломаю завод в порядке текущей эксплуатации)
Группа: Модераторы
Сообщений: 2148
Регистрация: 20.9.2005
Из: Лиски (он же Георгиу-Деж, он же Свобода)
Пользователь №: 1224

|
+1 к mik29
|
|
|
|
Гость_KEV1982_*
|
21.10.2011, 11:41
|
Guest Forum

|
Понимаю, что тема была поднята ооочень давно, но у меня вопрос следующего характера. Уважаемые коллеги, может ли кто просвятить и объяснить, что такое сетка с движком? и какой минимальный ее размер может быть (конкретно d100-125)? Перевернула весь иннет-ничего
|
|
|
|
|
21.10.2011, 12:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446

|
Цитата(Litvinov @ 18.9.2007, 10:36)  Менять сетку на решетку врядли стоит, у сетки живое сечение больше, правда не намного + цена ниже. например, по ГОСТ 3826-88 "Сетки проволочные" сетка №10 (размер ячейки 10 мм) с проволкой 2.0 мм имеет живое сечение 69,4% сетка№18 (размер ячейки 18 мм) с проволкой 2.5 мм имеет живое сечение 78%
---------------- у меня по вашим данным и ГОСТ 3826 скорости получились 6.7-7.6 м\с но это не важно, т.к. всё равно очень шумное решение. Надо снижать скорость до "не более 3м\с". Или делать переходы на больший диаметр, или дополнительные врезки. В первый раз в своей жизни наблюдаю, что Litvinov не обманул!
Setka.JPG ( 28,51 килобайт )
Кол-во скачиваний: 549
|
|
|
|
|
21.10.2011, 12:58
|
Группа: Участники Форума2
Сообщений: 1784
Регистрация: 16.12.2005
Пользователь №: 1721

|
сетка с движком - это такое отверстие в воздуховоде, затянутое сеткой с раздвижной "дверцей", которая сдвигаясь открывает-закрывает отверстие тем самым регулируя расход воздуха
|
|
|
|
|
21.10.2011, 13:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446

|
Цитата(Егор @ 21.10.2011, 13:58)  сетка с движком - это такое отверстие в воздуховоде, затянутое сеткой с раздвижной "дверцей", которая сдвигаясь открывает-закрывает отверстие тем самым регулируя расход воздуха Подобная "шторка" ставится и на калориферы для управления "теплосъёмом" типа в сушильных камерах и пр. "процессах"
|
|
|
|
|
21.10.2011, 13:31
|
Группа: Участники Форума2
Сообщений: 1784
Регистрация: 16.12.2005
Пользователь №: 1721

|
по-моему на калориферы ставится распашная, а здесь раздвижная
блин, торможу, перепутал калорифер с конвектором ))) пятница...
Сообщение отредактировал Егор - 21.10.2011, 13:33
|
|
|
|
|
21.10.2011, 14:26
|
Группа: Участники Форума2
Сообщений: 1784
Регистрация: 16.12.2005
Пользователь №: 1721

|
|
|
|
|
Гость_KEV1982_*
|
22.10.2011, 8:54
|
Guest Forum

|
 Была приятно удивлена за молниеносные ответы! Всем спасибо!
|
|
|
|
Гость_KEV1982_*
|
23.10.2011, 15:36
|
Guest Forum

|
Возник еще один вопрос, а возможно ли сделать такую сетку с движком на круглый воздуховод, только не боковое отверстие в воздуховоде, а так на "конец" возд-да. Хм, звучит некрасиво, ну и ладно! По факту, проложен воздуховод и от него патрубки вверх(для удаления воздуха из каждого отсека под потолком в аккумуляторной). А если диффузоры, то как установить? например, в патрубок d125, диффузор d125(а не влезет!!) или d100? как же это будет выглядеть?
|
|
|
|
|
24.10.2011, 7:56
|
Группа: Участники Форума2
Сообщений: 1784
Регистрация: 16.12.2005
Пользователь №: 1721

|
|
|
|
|
|
24.10.2011, 12:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 446
Регистрация: 21.8.2006
Из: москва
Пользователь №: 3747

|
Уважаемый Kult Ra! А может быть Вы знаете как считать КМС решеток встраиваемых непосредственно в воздуховоды?
|
|
|
|
|
16.8.2012, 9:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 6.6.2010
Из: Ульяновск
Пользователь №: 60072

|
Здравствуйте. Наткнулся на эту тему, возникла необходимость расчета выхода скорости воздуха через отверстие, затянутое сеткой, уважаемый Kult_Ra, вижу у вас есть програмка расчета, в зависимости от разных типов сеток, не могли бы поделиться, на просторах интернета ничего подобного найти не удалось, буду примного благодарен. Просьба так же относится и к любому другому пользователю у которого есть что то подобное.
|
|
|
|
|
12.11.2013, 13:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 544
Регистрация: 6.9.2008
Из: Москва
Пользователь №: 22206

|
Есть у кого то программа как в посте№7? для расчета скорости воздуха в отверстии, затянутом сеткой в воздуховоде.
|
|
|
|
|
14.11.2013, 16:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 14.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5189

|
магикад
|
|
|
|
|
14.11.2013, 18:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 544
Регистрация: 6.9.2008
Из: Москва
Пользователь №: 22206

|
там можно лишь забить потери в вирт. приток. но это не выход, когда я их не знаю. Сечение сетки различное, и воздуховод тоже.
|
|
|
|
|
14.11.2013, 19:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446

|
Цитата(osy3 @ 12.11.2013, 14:52)  Есть у кого то программа как в посте№7? для расчета скорости воздуха в отверстии, затянутом сеткой в воздуховоде. Отдельно такой программы нет (вернее, я про то не ведаю) - есть "инструменты" к программе расчёта воздуховодов и про это можно почитать здесь. --- Цитата А может быть Вы знаете как считать КМС решеток встраиваемых непосредственно в воздуховоды? Если воздуход оснащен конструктивно просто сетками в своей стенке, то мне неизвестно как подсчитать КМС при таком "Делении-Слиянии" потоков воздуха. Возможно только учесть точно "силу выдоха-вдоха" = динамический напор в живом сечении решётки (зарезервировать на вентилятор нечто типа "давление свободного излива"). "Тройник или крестовину" (для которых есть формулы ВНИИГИС) здесь (в такой конструкции) искать нет резона.
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 14.11.2013, 20:15
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)