Регистры, гладкие трубы как приборы отопления |
|
|
|
18.9.2007, 20:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 4.5.2007
Из: Россия, Казань
Пользователь №: 7448

|
Госпада проектировщики давайте вспомним такие примитивные отопительные приборы как гладкие трубы, регистры и похожие вещи. Их довольно часто применяют на различных промышленных объектах, складах, и в технических и подсобных помещений. Давайте обсудим это. Можно ли сочетать систему отопления с радиаторами и регистрами например в технических помещениях цокольного этажа устанавливаем регистры а в офисах или жилье ставим радиаторы например МС. Как производите расчет поверхности регистров, лично я в программе АРС-ПС (расчет теплопотерь, гидравлика и много другое) но иногджа нужно подобрать другой регистр так вот как их считать в ручную, когда например регистр более 50 или 125 (их вообще ставят 125?)
|
|
|
|
|
18.9.2007, 20:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Удивляет Ваше пристрастие к регистрам из труб. Регистры - это было от бедности и от неумения как следует защитить систему от повышения давления; в принципе стальные радиаторы занимают меньше места, их легче монтировать и регулировать, и они сейчас дешевле, если посчитать все расходы - электричество, материалы, зарплату. Если не считать, то конечно... Не ставлю регистры из принципа, считаю их большими сборниками пыли и грязи и нерациональной тратой металла
|
|
|
|
|
18.9.2007, 20:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33353
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Регистры- почти недорогие отопительные приборы дающие тепло "повышенной комфортности"т.е. не мощный точечный источник.Мягкое тепло из-за большой поверхности, да ,требует габарита помещения, так никто и не говорил что недорого. Выше по сангигиеническим свойствам нет ничего, только теплый(жаль не хватает всегда его, почти) пол.При оформлении отопительного прибора в соответствующий съемный экран от "Версаче" или "Церетели"(кому как) самое лучшее решение.Вечный, простой как 3 коп и гигиеничен-что еще нужно что б прожить сто лет? Менять терморегуляторы?
Сообщение отредактировал инж323 - 18.9.2007, 20:55
|
|
|
|
|
18.9.2007, 23:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 72
Регистрация: 18.10.2006
Пользователь №: 4357

|
Цитата но иногджа нужно подобрать другой регистр так вот как их считать в ручную, когда например регистр более 50 или 125 Щекин Р.В.Справочник "Теплоснабжение и вентиляция" часть 1 отопление и теплоснабжение стр 130-140
|
|
|
|
|
19.9.2007, 18:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 238
Регистрация: 16.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4758

|
Цитата Удивляет Ваше пристрастие к регистрам из труб. Регистры - это было от бедности и от неумения как следует защитить систему от повышения давления; в принципе стальные радиаторы занимают меньше места, их легче монтировать и регулировать, и они сейчас дешевле, если посчитать все расходы - электричество, материалы, зарплату. Если не считать, то конечно... Не ставлю регистры из принципа, считаю их большими сборниками пыли и грязи и нерациональной тратой металла Подписываюсь под каждым словом!!!
|
|
|
|
|
19.9.2007, 19:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 367
Регистрация: 3.2.2007
Пользователь №: 5861

|
а если красота не нужна, а высокая теплоотдача, так регистры самое то...я их часто применяю...на пром площадках только следить за весом прибора нужно, и возможностью монтажа
|
|
|
|
|
19.9.2007, 21:11
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
Если нужна высокая теплоотдача, нужно ставить фанкойл (тепловентилятор). Отечественные идут по 300рублей за 1кВт. Ничего подобного и близко не найдете. Если помещение пыльное, ничего не поделаешь, только регистры.
|
|
|
|
Гость_Awarija_*
|
20.9.2007, 11:03
|
Guest Forum

|
Цитата(jota @ 18.9.2007, 21:38) [snapback]167128[/snapback] ...Не ставлю регистры из принципа... а Вам никогда здравоохранение проектировать не приходилось? Цитата считаю их большими сборниками пыли и грязи обоснуйте, пожалуйста...
|
|
|
|
|
20.9.2007, 11:20
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
Для здравоохранения есть "панельники" без решеток, тип 10,20,30. Для богатых  трубчатые Arbonia, Zehnder (не помню как пишется) Цитата считаю их большими сборниками пыли и грязи Все с точностью до наоборот.
|
|
|
|
|
20.9.2007, 11:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 483
Регистрация: 4.7.2006
Пользователь №: 3311

|
Цитата(Alex_ @ 20.9.2007, 12:20) [snapback]167578[/snapback] Для здравоохранения есть "панельники" без решеток, тип 10,20,30. Для богатых  трубчатые Arbonia, Zehnder (не помню как пишется) Все с точностью до наоборот. а если не для богатых тогда самое то, для мед учреждений, гладкая поверхность которую можно легко очистить от пыли и грязи, и намного надежней панельников однорядных, которые очень быстро худятся. А арбония и зендер, это ж жуть как дорого, богатые они вообще скупердяи страшные, их на это тяжело будет развести. А ежели говорить о стоимости тогда регистр сейчас в 1,5 раза дороже выходит чем дешевенький вариант МС-140. Только недавно проверил, хотел по глупости сделать предложение подешевле для заказчика а получилось как раз в 1,5 раза дороже чем если бы предлагал МС-140, еще человека разводил,что самый дешевый вариант это регистр, ан нет.
|
|
|
|
|
20.9.2007, 12:12
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
Цитата(Daymonic @ 20.9.2007, 12:46) [snapback]167589[/snapback] ... самый дешевый вариант это регистр, ан нет. Во-во... Металл и работа сварщика - это уже не стоит гроши, как давеча. Да и не должно так быть. А что касаемо панелек, худятся они от избытка кислорода в системе (если не заводской брак). Стеночка, чай, в 3-5 раз тоньше, чем в регистрах, запаса не коррозию нету. Так что извольте культуру соблюдать при монтаже и эксплуатации системы.
|
|
|
|
|
20.9.2007, 12:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 483
Регистрация: 4.7.2006
Пользователь №: 3311

|
Цитата(Alex_ @ 20.9.2007, 13:12) [snapback]167600[/snapback] Во-во... Металл и работа сварщика - это уже не стоит гроши, как давеча. Да и не должно так быть. А что касаемо панелек, худятся они от избытка кислорода в системе (если не заводской брак). Стеночка, чай, в 3-5 раз тоньше, чем в регистрах, запаса не коррозию нету. Так что извольте культуру соблюдать при монтаже и эксплуатации системы. а культуру не мы соблюдаем, а те кто эксплуатируют, и сливают на лето теплоноситель, а потом у них вопросы возникают, а почему да как, замените запаяйте. Вобщем для таких эксплуатационщиков панельник это опасно.
|
|
|
|
|
20.9.2007, 12:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
О вкусах не спорят, и я не буду. Поверхности необработанных, покрашенных маслянной краской труб ну никак не подходят для мед.учреждений. Это свежекрашенные они выглядят блестящими, а через некоторое время в неровностях и микротрещинах начинают плодиться бактерии, а летом плесень и грибки. Проектировал я и больницы и поликлиники... Для медучр. есть радиаторы специализированные с гладкой поверхностью, порошковой покраской, выдерживающей антисептики. На промпредприятиях регистры, покрытые пылью (редко кто их чистит и моет, а может и никогда) даже по своему виду выглядят.... Насчёт "повышенной комфортности регистров по сравнению с другими приборами" - для меня это потрясающая новость. Я то думал, что недостатком регистров, кроме всего прочего является то, что они имеют развитую излучающую поверхность, но в отличие от излучающих панелей - 70% излучения идёт не туда куда надо, а именно на наружн. стены и вверх. Но патриотов регистров я не имею права осуждать, опять же вкусы...привычки
|
|
|
|
|
20.9.2007, 13:18
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
"О чем бы мы ни говорили, мы все равно говорим о деньгах" Регистры выходят дороже не только чугуняк, но даже и панельников 22 типа. А если сюда еще и транспорт, погрузку-разгрузку добавить ... Короче, единственное, где они имеют право на жизнь - пыльные производства. ИМХО.
|
|
|
|
Гость_Awarija_*
|
20.9.2007, 13:46
|
Guest Forum

|
Цитата(jota @ 20.9.2007, 13:44) [snapback]167609[/snapback] О вкусах не спорят, и я не буду. я не спорю, я интересуюсь понятное дело, что имелись ввиду покрашенные регистры. а вот плесневелых ни разу не видела.. даже в одной из самых жутких больниц Питера.... Цитата Можно ли сочетать систему отопления с радиаторами и регистрами например в технических помещениях цокольного этажа устанавливаем регистры а в офисах или жилье ставим радиаторы например МС. а почеу нельзя? может, я каких-то ньюансов не знаю.. но по-моему просто ставите арматуру, гидравлику считаете и усё....
|
|
|
|
|
20.9.2007, 14:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33353
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Регистры-"редко кто их чистит и моет, а может и никогда". Ну а если Арбони годами не мыть и ставить в мусорокамеру, как будет выглядеть? А регистр еще по емкости своей сможет условия открытого окна\двери выдержать подольше. А поверхность?Кто запрещает сделать её приличной?Только стоимость изготовления пойдет по СМР, а не по оборудованию. Стальные- ну более уязвимы в реалиях жизни и эксплуатации. А у меня на объектах М 140АО или МС 140 годами нет.И что?Ни о чем это не говорит.Ни об объектах , ни о приборах.
|
|
|
|
|
20.9.2007, 15:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Регистры 20 лет назад ставил в цехах и помещениях домостроительного комбината. Теплоноситель - насыщенный пар, тут альтернативы регистрам нет. У чугунных радиаторов выгорали уплотнения ниппелей, а потом постоянные гидроудары, не разрушительные, но постоянные щелчки. РСГ радиаторы ржавели и текли через полгода, конвекторы типа Аккорд завоздушивались. Так вот, регистры оправданы если для отопления используется насыщенный технологический или вторичный пар. О регулировании температуры помещения можно забыть - жарко - открывай окна; холодно - закрывай и терпи...
|
|
|
|
|
20.9.2007, 15:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33353
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Ну на пар то вообще кроме регистров, и само собой без регулировки, все плохи.Так и любой другой прибор, без какого либо воздушного клапана, на пару нерегулируем и вобщем плох.Плох в плане совокупности всех требований и технических и гигиен. и пож. и ТБ и да и комфортности- 2 условие.
|
|
|
|
Гость_lerik_*
|
20.9.2007, 15:43
|
Guest Forum

|
В Щикине регистры.
Хороший прибор. Не лучше и не хуже других. А вапще собсно если в ТЗ написано "хачу падвал из регистров" то ни куда ни какой проектант не денется. Будут регистры. Причем было так что у хозяина предприятия было море стальных труб. И все приборы включая АБК были регистры из тех самых труб..
|
|
|
|
|
20.9.2007, 17:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 4.5.2007
Из: Россия, Казань
Пользователь №: 7448

|
Цитата(Alex_ @ 19.9.2007, 18:11) [snapback]167423[/snapback] Если нужна высокая теплоотдача, нужно ставить фанкойл (тепловентилятор). Отечественные идут по 300рублей за 1кВт. Ничего подобного и близко не найдете. Если помещение пыльное, ничего не поделаешь, только регистры. если здравоохранение то стальные трубчатые радиаторы, по сан. гигиен. нормам проходят) Дизайн )
|
|
|
|
|
20.9.2007, 17:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 4.5.2007
Из: Россия, Казань
Пользователь №: 7448

|
А вот нет у меня щекина! И инет у меня по диалапу всегда рвется! Ктобы выложил сюда бы страничку, с показателями теплоотдачи труб на 1 м погонный! Да и вообще я говорил не о том что лучше а как считать регистры? ( Но все равно спасибо буду знать что регистры в обычные тех помещения не пихать а ставить МС. посибо!
|
|
|
|
|
20.9.2007, 18:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Ну и правда, человек спросил как посчитать трубу, а мы тут мировую дискуссию обо всём. kegar'у могу посоветовать, чтобы не морочиться http://stimek.ru/energoflex/kaicalc.htm - расчёт изоляции - ставите толщину изоляции "0" и получаете теплопотери трубы т.е. мощность отопления
|
|
|
|
|
20.9.2007, 19:00
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201

|
Табличка_для_подбора_регистров.xls ( 44,5 килобайт )
Кол-во скачиваний: 3115Расчет вроде не работает, но данные есть.
|
|
|
|
|
20.9.2007, 23:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854

|
Я для себя делал файлик расчета. Учитывайте схему включения и относительную скорость (высокий поток, низкий поток). Удельные характеристики разные. Пока вроде бы все было корректно.
|
|
|
|
Гость_Awarija_*
|
21.9.2007, 9:44
|
Guest Forum

|
А в электрощитовые, если возникает необходимость отопить, что ставите? Туда ж резьбовые низзя....
|
|
|
|
|
21.9.2007, 9:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 483
Регистрация: 4.7.2006
Пользователь №: 3311

|
Цитата(Awarija @ 21.9.2007, 10:44) [snapback]167930[/snapback] А в электрощитовые, если возникает необходимость отопить, что ставите? Туда ж резьбовые низзя.... Туда значит такая картина: чисто регистр с намертво припаянной трубой подводкой, ни каких муфт, сгонов, и прочих потенциальных щелей, все на сварке, регулирующую и запорную арматуру оставляйте за стенкой.
|
|
|
|
Гость_Awarija_*
|
21.9.2007, 13:57
|
Guest Forum

|
Ну вот.. я тож так делаю.... Мне просто интересно, неужто туда что-нибудь помимо регистров пролазит?
|
|
|
|
|
21.9.2007, 16:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 483
Регистрация: 4.7.2006
Пользователь №: 3311

|
Цитата(Awarija @ 21.9.2007, 14:57) [snapback]168148[/snapback] Ну вот.. я тож так делаю.... Мне просто интересно, неужто туда что-нибудь помимо регистров пролазит? Пожалуйста приваривайтесь к конвектору или панельнику и с тем же успехом
|
|
|
|
Гость_Awarija_*
|
21.9.2007, 16:51
|
Guest Forum

|
резьбу срезать? я без резьбы чет не видела....
|
|
|
|
|
21.9.2007, 20:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33353
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
приваривайтесь к конвектору"- через муфту т.к. до ф25 встык не варят.Много "сварных" это сделают прилично и под давление гарантировано?
|
|
|
|
|
21.9.2007, 20:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
В электрощитовые вообще не ввожу воду, никакую ни, холодную ни отопления. Для поддержания нормативной температуры - электрорадитор с термостатом. При аварии водяного отопления в щитовой последствия могут быть тяжёлыми, поэтому зачем брать грех на душу... Все магистрали обвожу
|
|
|
|
|
21.9.2007, 20:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33353
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
И несомненно не в элщитовой!Это про конвектора и регистры вместе взятые.
|
|
|
|
|
5.12.2007, 15:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 14.12.2006
Из: Пермь
Пользователь №: 5199

|
В Щекине нет данных для расчета регистров d>100 мм
|
|
|
|
|
5.12.2007, 15:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1587
Регистрация: 24.1.2005
Из: Чита
Пользователь №: 384

|
Цитата(IngTGV @ 5.12.2007, 21:01) [snapback]198513[/snapback] В Щекине нет данных для расчета регистров d>100 мм На форуме выкладывались xls-программки для расчёта регистров, в том числе и диаметром>100 мм. Поищите по форуму с ключевым словом "Регистр".
|
|
|
|
|
17.12.2007, 17:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 21.4.2007
Пользователь №: 7298

|
Цитата(IngTGV @ 5.12.2007, 16:01) [snapback]198513[/snapback] В Щекине нет данных для расчета регистров d>100 мм "Справочник по наладке и эксплуатации водяных тепловых сетей" В.И. Манюк Таблица 2.49
|
|
|
|
Гость_Илья Бузаков_*
|
5.1.2008, 16:37
|
Guest Forum

|
Согласен со всеми, если нужна высокая теплоотдача и вас не волнует внешний вид прибора, тогда простой регистр самое эффективное решение против радиаторов и конвекторов. В данном случае, чем больше диаметр и колличество рядов, тем хуже теплоотдача...."Это объясняется осаблением конвективного теплообмена у поверхности верхней части прибора, омываемой воздухом, подогрвешимся снизу, и взиммным экранированием поверхностей труб, расположенных близко друг к другу"....По учебнику А.Н.Сканави "Отопление",Москва, Стройиздат 1979г.
|
|
|
|
|
29.3.2009, 11:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 31.1.2008
Пользователь №: 15040

|
Как определить мощность регистра из стальной трубы? Допустим 1 метр трубы диаметром 108?
|
|
|
|
|
29.3.2009, 11:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
|
|
|
|
|
10.7.2013, 10:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 26.8.2012
Из: Воронежская обл
Пользователь №: 161145

|
Господа здравствуйте. после последнего ответа прошло 5 лет. может что изменилось.? Есть торговый зал, с витражами по 6 метров. По снипу надо перекрыть приборами 50% длины. вопрос ??? что применить? регистры или что иное? Спасибо.
|
|
|
|
|
10.7.2013, 13:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034

|
Поставьте два 2-метровые радиаторы и будет 66%... Трудно верится, что в современный торговый зал одобрят регистры.
|
|
|
|
|
10.7.2013, 15:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 26.8.2012
Из: Воронежская обл
Пользователь №: 161145

|
Цитата(Ernestas @ 10.7.2013, 14:27)  Поставьте два 2-метровые радиаторы и будет 66%... Трудно верится, что в современный торговый зал одобрят регистры. Нужно всего 1,2 кВт Если так тогда придется ставить регуляторы и теплосъем с прибора будет очень маленький. Радиаторы для красоты?
|
|
|
|
|
10.7.2013, 15:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2221
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416

|
Цитата(svetlana_nikolaevna @ 10.7.2013, 10:09)  Есть торговый зал, с витражами по 6 метров. По снипу надо перекрыть приборами 50% длины. вопрос ??? что применить? регистры или что иное? Внутрипольные конвекторы на всю длину...
|
|
|
|
|
10.7.2013, 16:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034

|
Цитата(svetlana_nikolaevna @ 10.7.2013, 15:13)  Радиаторы для красоты? Светлана, случай из моей жизни. Клиентка: - Все в принципе хорошо, но почему эти калпочки красного цвета (показывает на Данфосовский термостат без термоэлемента.) Оъясняю - Вы купите термостатические головки, снимите эти красные колпачки, и все будет ОК. Клиентка: -Ну не ужели не могли купить с белыми колпачками? Дальше я просто молча сдерживал нахлынувшие на меня чувства А вы говорите - "Радиаторы для красоты?" Цитата(svetlana_nikolaevna @ 10.7.2013, 15:13)  Нужно всего 1,2 кВт Радиатор Тermolux 11-200-2000 673W (80/60/20C) Как раз будет! ))
|
|
|
|
|
12.7.2013, 14:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 26.8.2012
Из: Воронежская обл
Пользователь №: 161145

|
Цитата(Ernestas @ 10.7.2013, 17:36)  Радиатор Тermolux 11-200-2000 673W (80/60/20C) Как раз будет! )) Спасибо за ответ. У нас провинция. На ум не приходило что есть высота 200  будем предлагать. Но скорей всего остановятся на квадратных трубах "регистрах".
|
|
|
|
|
28.12.2013, 16:39
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 28.12.2013
Пользователь №: 218452

|
Добрый день! У меня вопрос: допустимо ли применение сварной прямоугольной трубы для изготовления регистра? Есть идея себе сделать отопление и установить регистры из трубы 60х40х3 вместо водогазопроводной двухдюймовой. Прокомментируйте пожалуйста.
|
|
|
|
|
28.12.2013, 19:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446

|
Допустимо на 100%, никто не имеет право запретить Вам себе сделать отопление регистрами из "прямоугольных труб".
|
|
|
|
|
28.12.2013, 19:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475

|
Цитата Допустимо на 100%, никто не имеет право запретить Вам себе сделать отопление регистрами из "прямоугольных труб". Более того, даже из "паралллелеипепедоподобных чемоданов с одной стороной вырвженной в виде вырожденной параболы" никто не имеет право запретитть. И даже эцелоп не имеет права бить Вас по голове по ночам. <Оfftop> Ну почему такая ничтожная тема, как "регистры, гладкие трубы..."столько лет тянется? Ну ладно, я баба тёмная, деревенская, но и то стесняюсть интересоваться. А либеральная обсчественность из цивилизованных мест, что тоже "совсем"? </Offtop>
Сообщение отредактировал Татьяна Удальцова - 28.12.2013, 19:46
|
|
|
|
|
28.12.2013, 22:46
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 28.12.2013
Пользователь №: 218452

|
Культр Ра, я то же думаю , что проблем быть не должно, но сварной шов меня почему то смущает, хотя водогазопроводные то же сварные. Татьяна Удальцова, я парень то же деревенский, про эцелопа не спорю, остальной текст не лень было писать, нет?
|
|
|
|
|
29.12.2013, 12:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1218
Регистрация: 1.1.2010
Пользователь №: 43572

|
А почему он смущает? Какое у Вас давление в системе?
|
|
|
|
|
29.12.2013, 18:26
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 28.12.2013
Пользователь №: 218452

|
Начальник котельной, Почти никакого, система с открытым расширительным бачком будет.
|
|
|
|
|
30.12.2013, 17:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1218
Регистрация: 1.1.2010
Пользователь №: 43572

|
Да нет проблем, используйте на здоровье и во благо!
|
|
|
|
|
30.12.2013, 17:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2221
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416

|
Цитата(makart @ 28.12.2013, 16:39)  Добрый день! У меня вопрос: допустимо ли применение сварной прямоугольной трубы для изготовления регистра? Есть идея себе сделать отопление и установить регистры из трубы 60х40х3 вместо водогазопроводной двухдюймовой. Прокомментируйте пожалуйста. А что тут комментировать? Большая часть виденных мною регистров - именно из квадратных и прямоугольных труб... Там еще квалификация сварщика чуть меньше может быть - вварить трубу в бок другой трубы сложнее...
|
|
|
|
|
5.9.2014, 8:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4830
Регистрация: 7.9.2006
Из: Московская область
Пользователь №: 3923

|
Господа, подскажите насчёт подводок к регистру. Верно ли что принципиально важно, чтобы верхняя подводка подключалась в самой верхней точке калача, а нижняя в самой нижней? Есть предположение и вроде бы практикой подтверждённое, что если врезать подводки посередине трубопроводов регистра, верхняя часть его будет всегда завоздушиваться и прибор не слить до конца.
|
|
|
|
|
5.9.2014, 9:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475

|
Цитата Есть предположение и вроде бы практикой подтверждённое, что если врезать подводки посередине трубопроводов регистра, верхняя часть его будет всегда завоздушиваться и прибор не слить до конца. Это не предположение, а старинное правило - для воды обеспечивать удаление воздуха с помощью эксцентричной подводки (или вообще врезки сверху). Иначе каждая труба будет воздухосборником.
|
|
|
|
|
5.9.2014, 10:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4830
Регистрация: 7.9.2006
Из: Московская область
Пользователь №: 3923

|
Цитата(Татьяна Удальцова @ 5.9.2014, 9:34)  Это не предположение, а старинное правило - для воды обеспечивать удаление воздуха с помощью эксцентричной подводки (или вообще врезки сверху). Иначе каждая труба будет воздухосборником. Это касательно воздуха, а для слива тоже нижняя точка обязательна?
|
|
|
|
|
5.9.2014, 10:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475

|
Цитата(Незнайка @ 5.9.2014, 12:22)  Это касательно воздуха, а для слива тоже нижняя точка обязательна? Если хотите слить - конечно. Как вода стечет? Но неполный слив из регистра не является критичным. Ну, замерзнет вода в лотке, ничего не будет.
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|