Имеется административное здание, стоки от него в объеме 0,96 м куб./сут, небольшие очисные сооружения, на которые они поступают. Вопрос в том, что делать с ними после очистки. Сбрасывать в дренажный колодец или аккумулировать с целью использования их для поливки территории? Водоема поблизости нету, как и канализационной сети.
|
|
|
|
|
|
|
|
20.9.2007, 11:43
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Все зависит от качества очистки воды. От этого и зависит повторное использование воды. Типа нужно найти покупателя такой воды с таким-то качеством. Странно, что нет канализации рядомю Да и расход 0,96 куба в сутки копеешный. Такой можно даже в почву без очистки.
|
|
|
|
|
|
|
|
20.9.2007, 13:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 30.8.2007
Пользователь №: 10973

|
Степень очистки приемлемый для сброса в водоем, но водоема нету. Подскажите, пожалуйста, подробное устройство дренажного колодца - интересует основание колодца (собственно сам дренаж).
|
|
|
|
|
|
|
|
20.9.2007, 14:20
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Колодец из стандартных колец, только днища нет. Засыпается гравий высотой от 1 м. Нужно выдержать расстояние от уровня загрузки до низа трубы. В принципе и все.
|
|
|
|
|
|
|
|
20.9.2007, 20:31
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41722
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Такое количество стока обычно не очищают, а собирают в накопитель и вывозят илососом. Дренажные (фильтрующие) колодцы запрещены во многих городах. Обеззараживание стока как решено? Где это территориально? Что это за чудо-сооружения, которые чистят сток АБК до норм водоёма?
|
|
|
|
|
|
|
|
21.9.2007, 9:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 30.8.2007
Пользователь №: 10973

|
Цитата(andrey R @ 20.9.2007, 20:31) [snapback]167804[/snapback] Такое количество стока обычно не очищают, а собирают в накопитель и вывозят илососом. Дренажные (фильтрующие) колодцы запрещены во многих городах. Обеззараживание стока как решено? Где это территориально? Что это за чудо-сооружения, которые чистят сток АБК до норм водоёма? Териториально это районный центр. Очистные - СПБО Промтехвод
|
|
|
|
|
|
|
|
21.9.2007, 9:18
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41722
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
"Передовая технологическая схема биологической очистки сточных вод" столь туманно описана, что я не врубился, что же там передового... и как это работает на слабоконцентрированных стоках АБК. Сильно подозреваю, что никакого норматива для сброса в водоём там и близко нет. Особенно, на кубе в сутки стоков. Цитата(VeiTsi @ 21.9.2007, 10:07) [snapback]167910[/snapback] Териториально это районный центр. А в райцентре нет очистных для этого райцентра?
|
|
|
|
|
|
|
|
21.9.2007, 9:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 30.8.2007
Пользователь №: 10973

|
Цитата(andrey R @ 21.9.2007, 9:18) [snapback]167917[/snapback] А в райцентре нет очистных для этого райцентра? Очистные есть, но поблизости проектируемого здания нету канализационных сетей.
|
|
|
|
|
|
|
|
21.9.2007, 10:11
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41722
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Так проще илосос нанять и возить туда, чем на куб в сутки очистку городить и думать, куда воду сбрасывать...
|
|
|
|
|
|
|
|
21.9.2007, 11:25
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
а нам до куба в землю можно
|
|
|
|
|
|
|
|
21.9.2007, 14:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(Михаил I @ 21.9.2007, 12:25) [snapback]168013[/snapback] а нам до куба в землю можно А кто разрешил? Я так поняла, что у Вас разрешено вообще без очистки до куба и в землю? Или не так?
Сообщение отредактировал OlgaO - 21.9.2007, 14:44
|
|
|
|
|
|
|
|
24.9.2007, 13:03
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
без очистки до куба в землю
|
|
|
|
|
|
|
|
24.9.2007, 14:46
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41722
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(OlgaO @ 21.9.2007, 15:42) [snapback]168204[/snapback] А кто разрешил?
|
|
|
|
|
|
|
|
24.9.2007, 14:48
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
а никто не запрещал
|
|
|
|
|
|
|
|
24.9.2007, 15:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(Михаил I @ 24.9.2007, 15:48) [snapback]169006[/snapback] а никто не запрещал А УК? Андрей, подскажите номер статьи, запамятовала! Помнится там до 5 лет!
|
|
|
|
|
|
|
|
24.9.2007, 16:22
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41722
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
250
|
|
|
|
|
|
|
|
24.9.2007, 16:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33656
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
С конфискацией?Это существенно повыщает значимость.
|
|
|
|
|
|
|
|
24.9.2007, 21:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 857
Регистрация: 18.6.2007
Из: Крым
Пользователь №: 9559

|
Что-то вас уважаемые на уголовщину потянуло. Надо наверное отдельную тему создать, типа "УК предупреждает" или "На чужих ошибках..." и т.д. Для общего развития неплохо к номеру статьи прибавить коментарий, ну и статистику сколько привлекалось, сколько и насколько осудили. По райцентру - а что в ТУ написано? или ТУ тоже нет. Проектировать без ТУ в свое удовольствие конечно можно, в УК статьи еще нет, а вот как проходить экспертизу без ТУ? (ну разве что нарушая небольшой такой списочек статей УК).
|
|
|
|
|
|
|
|
25.9.2007, 7:03
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Все деревни в тюрму!
|
|
|
|
|
|
|
|
25.9.2007, 8:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(Михаил I @ 25.9.2007, 8:03) [snapback]169220[/snapback] Все деревни в тюрму!  Миша, в деревне проект не делают и в деревне по клозетам лазить не будут! А Вы делаете проект, в который заглянет каждый, кому не лень, особенно прокуратура, если что случится. И почему Вам можно посадить в тюрьму девушку в теме "Пожаротушение" на 20 лет, а Вас посадить всего на 5 лет нельзя?  Вот так и живем - на русский "Авось" надеясь!
|
|
|
|
|
|
|
|
25.9.2007, 8:33
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Ольга. А где находится такое административное здание с расходом 0,96 кубов? Там должно работать человек 10. А это село. Нет канажки, нет реки. Сделать клозет или биотуалет. Я разницы не вижу - дом в деревне на 8 человек и административный корпус на 10 человек. И зачем там проект? Девушке то "посчастливилось" там работать  Ну и мне может быть посчастливилось не делать канажку на 0,96.
|
|
|
|
|
|
|
|
25.9.2007, 8:41
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
В неканализованных районах населенных пунктов системы внутреннего водоснабжения и канализации с устройством местных очистных сооружений канализации необходимо предусматривать в жилых зданиях высотой свыше двух этажей, гостиницах, домах для престарелых (в сельской местности), больницах, родильных домах, поликлиниках, амбулаториях, диспансерах, санэпидстанциях, санаториях, домах отдыха, пансионатах, пионерских лагерях, детских яслях-садах, школах-интернатах, учебных заведениях, общеобразовательных школах, кинотеатрах, клубах, предприятиях общественного питания, спортивных сооружениях, банях и прачечных.
Это из внутрянистого снипа. Не требуется там очистка.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Aleksander_*
|
25.9.2007, 8:41
|
Guest Forum

|
|
|
|
|
|
|
|
|
25.9.2007, 8:41
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41722
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Миша, не горячитесь, а то мы подумаем, что Вы внутрянку считать не умеете  Какие 10 человек при таком расходе?
|
|
|
|
|
|
|
|
25.9.2007, 8:43
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
60 человек. Будут без канажки.
|
|
|
|
|
|
|
|
25.9.2007, 10:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Миша, только Вас же и цитирую: Цитата(Михаил I @ 25.9.2007, 9:41) [snapback]169246[/snapback] В неканализованных районах населенных пунктов системы внутреннего водоснабжения и канализации с устройством местных очистных сооружений С устройством местных очистных сооружений! Как можно дальше писать?: Цитата Это из внутрянистого снипа. Не требуется там очистка. Ну и про 60 человек рада, что сами поняли.
|
|
|
|
|
|
|
|
25.9.2007, 10:38
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Ольга. Обратите внимание. В списке, приведенным мной, НЕТ административного здания. Очистка НЕ требуется.
|
|
|
|
|
|
|
|
25.9.2007, 10:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(Михаил I @ 25.9.2007, 11:38) [snapback]169316[/snapback] Ольга. Обратите внимание. В списке, приведенным мной, НЕТ административного здания. Очистка НЕ требуется. Миша, а в административных зданиях как-то иначе пользуются канализацией?
|
|
|
|
|
|
|
|
25.9.2007, 10:43
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Этот вопрос к создателям СНиПа. Ничего от себя не говорю.
|
|
|
|
|
|
|
|
25.9.2007, 10:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(Михаил I @ 25.9.2007, 11:43) [snapback]169320[/snapback] Этот вопрос к создателям СНиПа. Ничего от себя не говорю. А-а-а! Понятно.
|
|
|
|
|
|
|
|
25.9.2007, 11:25
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Ольга.  Я не совсем понял Вашего последнего ответа  .
|
|
|
|
|
|
|
|
25.9.2007, 11:56
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41722
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
А я ваще ничего не понял, об чём это вы тут...
|
|
|
|
|
|
|
|
25.9.2007, 12:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(andrey R @ 25.9.2007, 12:56) [snapback]169351[/snapback] А я ваще ничего не понял, об чём это вы тут...  Андрюша  , Вы меня последнее время пугаете  . Вчера, сегодня... Миша говорит, что не надо чистить сток от 60 человек, т.к. они интеллигентные люди, сидят себе в административном здании и канализация от них не такая как от необразованных людей, посещающих кинотеатры, клубы и т.д. Это написано в СНиПе 2.04.01-85* в п.1.5. Андрей, что Вы думаете на этот счет? Миша, я правильно изложила ход Ваших мыслей?
|
|
|
|
|
|
|
|
25.9.2007, 12:50
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
"Миша говорит, что не надо чистить сток от 60 человек, т.к. они интеллигентные люди, сидят себе в административном здании и канализация от них не такая как от необразованных людей, посещающих кинотеатры, клубы и т.д." Только такое я не говорил. А так то так и получается. Посмотрим, что скажет Андрей
|
|
|
|
|
|
|
|
25.9.2007, 12:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(Михаил I @ 25.9.2007, 13:50) [snapback]169373[/snapback] Только такое я не говорил. А так то так и получается. Посмотрим, что скажет Андрей  Миша, ну я позволила себе более доступно для Андрея изложить суть вопроса, так сказать в красках, а то мэтр несколько сегодня притормаживает  Ждем  !
|
|
|
|
|
|
|
|
25.9.2007, 13:01
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Сейчас Андрей дожует булочку... Так как он находится сейчас в административном здании, он начнет себя сравнивать с посетителями клубов и кинотеатров... И со словами "А чо я хуже их...?". Согласится с Ольгой  Эти краски встанут против меня
|
|
|
|
|
|
|
|
25.9.2007, 13:09
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(Михаил I @ 25.9.2007, 13:01) [snapback]169380[/snapback] Эти краски встанут против меня  Если только краски...
|
|
|
|
|
|
|
|
25.9.2007, 13:16
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41722
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(OlgaO @ 25.9.2007, 13:17) [snapback]169359[/snapback] Андрей, что Вы думаете на этот счет? Конечно нефиг чистить, они что, в офис работать ходють, или где? Дома надо ерундой заниматься И ваще, куб в сутки на 60 рыл многовато. Каналью отключить, а чай и из термоса попьют, не баре...
|
|
|
|
|
|
|
|
25.9.2007, 14:14
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(Михаил I @ 25.9.2007, 13:22) [snapback]169391[/snapback] Ну все. Тема закрыта  Про неочищенные - да, можно считать закрытой Но автор темы другой вопрос задал Цитата(VeiTsi @ 20.9.2007, 11:40) [snapback]167586[/snapback] Вопрос в том, что делать с ними после очистки. Сбрасывать в дренажный колодец или аккумулировать с целью использования их для поливки территории? Что Вам удобнее, то и делайте, при условии что Цитата(VeiTsi @ 20.9.2007, 13:09) [snapback]167625[/snapback] Степень очистки приемлемый для сброса в водоем, Порекомендовал бы запастись документом от санэпида, или автор. лаборатории....
|
|
|
|
|
|
|
|
25.9.2007, 14:16
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41722
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
На этот вопрос я ответил выше. Нефиг морочить заку голову и разводить его на деньги. Накопитель, илосос и в поселковые очистные по договору.
|
|
|
|
|
|
|
|
25.9.2007, 14:24
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
можно фантан сделать кросивый а я бы ножом по горлу и в дрен колодец ее
|
|
|
|
|
|
|
|
25.9.2007, 14:25
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(andrey R @ 25.9.2007, 14:16) [snapback]169422[/snapback] На этот вопрос я ответил выше. Нефиг морочить заку голову и разводить его на деньги. Накопитель, илосос и в поселковые очистные по договору. На мой взгляд, если очищенный сток не противоречит санпину 2.1.5 - пусть делают что им удобно....
|
|
|
|
|
|
|
|
25.9.2007, 14:42
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41722
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Нету таких установок на куб в сутки  Вернее, они есть, и сертификаты у них в порядке, тока вот с СанПиНом нелады у них... Оно того не стоит, илосос вернее. Наверняка там полпосёлка так канализовано.
|
|
|
|
|
|
|
|
25.9.2007, 14:49
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(andrey R @ 25.9.2007, 14:42) [snapback]169443[/snapback] Нету таких установок на куб в сутки  Вернее, они есть, и сертификаты у них в порядке, тока вот с СанПиНом нелады у них...  Эт другой вопрос, я исходил из того что автор написал - значит пробовали, пили..
|
|
|
|
|
|
|
|
25.9.2007, 14:52
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41722
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Что пили - верю, а что работает - не верю Который год прошу всех подряд показать хоть одну, работающую... я б приехал, подивился, анализы б отобрал вместе с инспекцией... не зовут. Бяки
|
|
|
|
|
|
|
|
5.10.2007, 15:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(Михаил I @ 24.9.2007, 14:03) [snapback]168970[/snapback] без очистки до куба в землю Миша, скажите, пожалуйста, а почему до куба? А если бы было два куба, десять? Миша, я не издеваюсь, честно. Мне очень нужен Ваш ответ.
|
|
|
|
|
|
|
|
5.10.2007, 16:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 188
Регистрация: 29.8.2007
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 10955

|
Ольга, я думаю потому, что фильтрующие колодцы применяются в принципе при количестве сточных вод до 1м3/сут (биологическая очистка в естественных условиях). Расчетная нагрузка сточных вод на 1м2 фильтрующей поверхности колодца составляет от 40 до 80л/сут.
Сообщение отредактировал AnnaSir - 5.10.2007, 16:22
|
|
|
|
|
|
|
|
5.10.2007, 16:29
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41722
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Фильтрующие колодцы применяются после септиков или аэрационных реакторов, а не сами по себе...
|
|
|
|
|
|