Славончик
сообщение 25.9.2007, 13:40
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 24.9.2007
Из: Донецк
Пользователь №: 11485



Уважаемые специалисты, магистры и КаТээНы! Подскажите, пожалуйста, как определить толщину стенки трубопровода? Ситуация следующая. Дано: диаметр - 400 мм, напор - 190 м, труба - сталь, жидкость - вода.
У меня ответ 7 мм. Намана?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 25.9.2007, 13:47
Сообщение #2


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Намана для чего? biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 25.9.2007, 14:12
Сообщение #3


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Хорошая труба, хорошего диаметра и толщины.
Чем толщина больше, тем труба дороже, тем она тяжелее, а следовательно дороже. Но надежнее.
НУ магистры это к нам? А КаТээН - это кто?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 25.9.2007, 14:15
Сообщение #4


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Михаил I @ 25.9.2007, 15:12) [snapback]169416[/snapback]
А КаТээН - это кто?

Эт точно не Вы, Миша biggrin.gif
Есть несколько критериев выбора толщины стенки. Чем толще, тем лучше не всегда канает... smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 25.9.2007, 14:15
Сообщение #5


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Пингвин? smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 25.9.2007, 14:17
Сообщение #6


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Толстолобик smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 25.9.2007, 14:20
Сообщение #7


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Я КаМээН
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 25.9.2007, 14:20
Сообщение #8


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Значит, я не ошибся biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 25.9.2007, 14:28
Сообщение #9


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(Михаил I @ 25.9.2007, 14:20) [snapback]169426[/snapback]
Я КаМээН

Ну, МээН понятно, пусть даже с растяжкой, а Ка -префикс, или порядковый номер? smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Славончик
сообщение 25.9.2007, 14:30
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 24.9.2007
Из: Донецк
Пользователь №: 11485



Намана для чего? biggrin.gif
Выдержит ли давление 190м водного столба. 7 мм это с запасом на коррозию. Считал по формуле из справочника по гидравлике. Пытался по СНиПовским - чёто мало получается.

КаТээНы - КТН (кандидат технических наук)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 25.9.2007, 14:31
Сообщение #11


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



7 мм выдержит
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 25.9.2007, 14:33
Сообщение #12


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Может кому пригодится...
Все(почти) касаемо труб - ГОСТ 9.302-88, ГОСТ 9.307-89, ГОСТ 380-88, ГОСТ 1050-88, ГОСТ 2216-84, ГОСТ 2533-88, ГОСТ 3728-78, ГОСТ 3749-77, ГОСТ 3845-75, ГОСТ 5378-88, ГОСТ 6357-81, ГОСТ 6507-90, ГОСТ 7502-89, ГОСТ 8026-92, ГОСТ 8694-75, ГОСТ 8695-75, ГОСТ 8944-75, ГОСТ 8954-75, ГОСТ 8965-75, ГОСТ 8966-75, ГОСТ 10006-80, ГОСТ 10692-80, ГОСТ 11358-89, ГОСТ 18242-72, ГОСТ 18363-73.....

Для стальных труб мах.давление 25 кгс....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 25.9.2007, 14:34
Сообщение #13


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Спасибо за ГОСТы. Начинаю читать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 25.9.2007, 14:38
Сообщение #14


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Славончик @ 25.9.2007, 15:30) [snapback]169434[/snapback]
чёто мало получается.

Тады ГОСТы читайте, там есть область применения smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Flow
сообщение 25.9.2007, 14:52
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 563
Регистрация: 31.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10998



Хороший у вас диалог получился. А кто нибудь может просто без "Ка" написать формулу связывающую диаметр трубы, давление (напор), температуру, скорость жидкости, расчетный срок с лужбы и т.д. с толшиной стенки. (или номер снипа или справочник где это есть, а лучьше пример расчета - для самых ленивых smile.gif ). А то я всегда беру по "староверовской" таблице толщину труб, пока никто не жаловался, но самому интересно...

Сообщение отредактировал Flow - 25.9.2007, 14:54
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 25.9.2007, 14:54
Сообщение #16


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Как выведу ту формулу, сразу опубликую. Ждите biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 25.9.2007, 15:02
Сообщение #17


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(Flow @ 25.9.2007, 14:52) [snapback]169452[/snapback]
а лучьше пример расчета - для самых ленивых smile.gif ). А то я всегда беру по "староверовской" таблице толщину труб, пока никто не жаловался, но самому интересно...

Лучше берите по ГОСТу..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Славончик
сообщение 25.9.2007, 15:04
Сообщение #18





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 24.9.2007
Из: Донецк
Пользователь №: 11485



Формула есть в СНиПе 2.04.12-86. (+ понадобится ГОСТ 10705-86)

А ГОСТы на трубы, выдырживающие 260 м вод.ст., у кого нибудь есть?
А то вдруг оказалось теперь, что перед входом в насос напор 5 атм., а насос при закрытой задвижке 210 м дает.

Сообщение отредактировал Славончик - 25.9.2007, 15:08
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
civic
сообщение 25.9.2007, 15:06
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 375
Регистрация: 19.6.2007
Из: москва
Пользователь №: 9571



Цитата(Flow @ 25.9.2007, 11:52) [snapback]169452[/snapback]
..просто формулу связывающую...

Частное произведения давления и диаметра на удвоенное допустимое напряжение
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 25.9.2007, 15:17
Сообщение #20


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(Славончик @ 25.9.2007, 15:04) [snapback]169462[/snapback]
Формула есть в СНиПе 2.04.12-86. (+ понадобится ГОСТ 10705-86)

А ГОСТы на трубы, выдырживающие 260 м вод.ст., у кого нибудь есть?
А то вдруг оказалось теперь, что перед входом в насос напор 5 атм., а насос при закрытой задвижке 210 м дает.

к примеру, Ваш пример smile.gif
Цитата
понадобится ГОСТ 10705-86
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Flow
сообщение 25.9.2007, 15:28
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 563
Регистрация: 31.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10998



Цитата(Vict @ 25.9.2007, 16:02) [snapback]169461[/snapback]
Лучше берите по ГОСТу..


Пытался, открываю ГОСТ 10704-91 Трубы стальные, а там толщина практически любая, поэтому пользуюсь справочником, в котором уже выбраны толщины, правда по госту 75 года. Наверное должен быть еще какой гост или действительно нужно учить СНиП 2.04.12-86 (уже нашел интернете, похоже то что надо, но очень страшные формулы rolleyes.gif ).

Сообщение отредактировал Flow - 25.9.2007, 15:37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Славончик
сообщение 25.9.2007, 15:59
Сообщение #22





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 24.9.2007
Из: Донецк
Пользователь №: 11485



Да ниче там страшного! 15 мин. Расписать внимательно и все сводится к тому, что толщина стенки (t) равна
t=p*r/R, где р-расчетное давление, r-радиус трубопровода, R-расчетное сопротивление (зависит от материала трубопровода), а так в СНиПе много усяких ненужных кафициентиков.


Сообщение отредактировал Славончик - 25.9.2007, 16:41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 25.9.2007, 17:04
Сообщение #23


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



А на железной дороге много всяких ненужных гаечек... wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViC
сообщение 25.9.2007, 21:43
Сообщение #24


проектирую по фотографии


Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254



Ненужных гаечек не бывает, в хозяйстве все пригодится biggrin.gif
А ты, Славончик, ступай писать диссер! bleh.gif

Сообщение отредактировал ViC - 25.9.2007, 21:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 18:01
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных