Определение толщины стенки трубопровода |
|
|
|
25.9.2007, 13:40
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 24.9.2007
Из: Донецк
Пользователь №: 11485

|
Уважаемые специалисты, магистры и КаТээНы! Подскажите, пожалуйста, как определить толщину стенки трубопровода? Ситуация следующая. Дано: диаметр - 400 мм, напор - 190 м, труба - сталь, жидкость - вода. У меня ответ 7 мм. Намана?
|
|
|
|
|
25.9.2007, 13:47
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Намана для чего?
|
|
|
|
|
25.9.2007, 14:12
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Хорошая труба, хорошего диаметра и толщины. Чем толщина больше, тем труба дороже, тем она тяжелее, а следовательно дороже. Но надежнее. НУ магистры это к нам? А КаТээН - это кто?
|
|
|
|
|
25.9.2007, 14:15
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(Михаил I @ 25.9.2007, 15:12) [snapback]169416[/snapback] А КаТээН - это кто? Эт точно не Вы, Миша Есть несколько критериев выбора толщины стенки. Чем толще, тем лучше не всегда канает...
|
|
|
|
|
25.9.2007, 14:15
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Пингвин?
|
|
|
|
|
25.9.2007, 14:17
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Толстолобик
|
|
|
|
|
25.9.2007, 14:20
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Я КаМээН
|
|
|
|
|
25.9.2007, 14:20
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Значит, я не ошибся
|
|
|
|
|
25.9.2007, 14:28
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(Михаил I @ 25.9.2007, 14:20) [snapback]169426[/snapback] Я КаМээН Ну, МээН понятно, пусть даже с растяжкой, а Ка -префикс, или порядковый номер?
|
|
|
|
|
25.9.2007, 14:30
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 24.9.2007
Из: Донецк
Пользователь №: 11485

|
Намана для чего? biggrin.gif Выдержит ли давление 190м водного столба. 7 мм это с запасом на коррозию. Считал по формуле из справочника по гидравлике. Пытался по СНиПовским - чёто мало получается.
КаТээНы - КТН (кандидат технических наук)
|
|
|
|
|
25.9.2007, 14:31
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
7 мм выдержит
|
|
|
|
|
25.9.2007, 14:33
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Может кому пригодится... Все(почти) касаемо труб - ГОСТ 9.302-88, ГОСТ 9.307-89, ГОСТ 380-88, ГОСТ 1050-88, ГОСТ 2216-84, ГОСТ 2533-88, ГОСТ 3728-78, ГОСТ 3749-77, ГОСТ 3845-75, ГОСТ 5378-88, ГОСТ 6357-81, ГОСТ 6507-90, ГОСТ 7502-89, ГОСТ 8026-92, ГОСТ 8694-75, ГОСТ 8695-75, ГОСТ 8944-75, ГОСТ 8954-75, ГОСТ 8965-75, ГОСТ 8966-75, ГОСТ 10006-80, ГОСТ 10692-80, ГОСТ 11358-89, ГОСТ 18242-72, ГОСТ 18363-73.....
Для стальных труб мах.давление 25 кгс....
|
|
|
|
|
25.9.2007, 14:34
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Спасибо за ГОСТы. Начинаю читать.
|
|
|
|
|
25.9.2007, 14:38
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(Славончик @ 25.9.2007, 15:30) [snapback]169434[/snapback] чёто мало получается. Тады ГОСТы читайте, там есть область применения
|
|
|
|
|
25.9.2007, 14:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 563
Регистрация: 31.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10998

|
Хороший у вас диалог получился. А кто нибудь может просто без "Ка" написать формулу связывающую диаметр трубы, давление (напор), температуру, скорость жидкости, расчетный срок с лужбы и т.д. с толшиной стенки. (или номер снипа или справочник где это есть, а лучьше пример расчета - для самых ленивых  ). А то я всегда беру по "староверовской" таблице толщину труб, пока никто не жаловался, но самому интересно...
Сообщение отредактировал Flow - 25.9.2007, 14:54
|
|
|
|
|
25.9.2007, 14:54
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Как выведу ту формулу, сразу опубликую. Ждите
|
|
|
|
|
25.9.2007, 15:02
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(Flow @ 25.9.2007, 14:52) [snapback]169452[/snapback] а лучьше пример расчета - для самых ленивых  ). А то я всегда беру по "староверовской" таблице толщину труб, пока никто не жаловался, но самому интересно... Лучше берите по ГОСТу..
|
|
|
|
|
25.9.2007, 15:04
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 24.9.2007
Из: Донецк
Пользователь №: 11485

|
Формула есть в СНиПе 2.04.12-86. (+ понадобится ГОСТ 10705-86)
А ГОСТы на трубы, выдырживающие 260 м вод.ст., у кого нибудь есть? А то вдруг оказалось теперь, что перед входом в насос напор 5 атм., а насос при закрытой задвижке 210 м дает.
Сообщение отредактировал Славончик - 25.9.2007, 15:08
|
|
|
|
|
25.9.2007, 15:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 375
Регистрация: 19.6.2007
Из: москва
Пользователь №: 9571

|
Цитата(Flow @ 25.9.2007, 11:52) [snapback]169452[/snapback] ..просто формулу связывающую... Частное произведения давления и диаметра на удвоенное допустимое напряжение
|
|
|
|
|
25.9.2007, 15:17
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(Славончик @ 25.9.2007, 15:04) [snapback]169462[/snapback] Формула есть в СНиПе 2.04.12-86. (+ понадобится ГОСТ 10705-86)
А ГОСТы на трубы, выдырживающие 260 м вод.ст., у кого нибудь есть? А то вдруг оказалось теперь, что перед входом в насос напор 5 атм., а насос при закрытой задвижке 210 м дает. к примеру, Ваш пример Цитата понадобится ГОСТ 10705-86
|
|
|
|
|
25.9.2007, 15:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 563
Регистрация: 31.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10998

|
Цитата(Vict @ 25.9.2007, 16:02) [snapback]169461[/snapback] Лучше берите по ГОСТу.. Пытался, открываю ГОСТ 10704-91 Трубы стальные, а там толщина практически любая, поэтому пользуюсь справочником, в котором уже выбраны толщины, правда по госту 75 года. Наверное должен быть еще какой гост или действительно нужно учить СНиП 2.04.12-86 (уже нашел интернете, похоже то что надо, но очень страшные формулы  ).
Сообщение отредактировал Flow - 25.9.2007, 15:37
|
|
|
|
|
25.9.2007, 15:59
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 24.9.2007
Из: Донецк
Пользователь №: 11485

|
Да ниче там страшного! 15 мин. Расписать внимательно и все сводится к тому, что толщина стенки (t) равна t=p*r/R, где р-расчетное давление, r-радиус трубопровода, R-расчетное сопротивление (зависит от материала трубопровода), а так в СНиПе много усяких ненужных кафициентиков.
Сообщение отредактировал Славончик - 25.9.2007, 16:41
|
|
|
|
|
25.9.2007, 17:04
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
А на железной дороге много всяких ненужных гаечек...
|
|
|
|
|
25.9.2007, 21:43
|
проектирую по фотографии
Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254

|
Ненужных гаечек не бывает, в хозяйстве все пригодится  А ты, Славончик, ступай писать диссер!
Сообщение отредактировал ViC - 25.9.2007, 21:59
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|