> Размещение котла, Установка котла в котельной
ПАН
сообщение 26.9.2007, 15:24
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 14.3.2007
Пользователь №: 6560



Всем добрый день.
При экспертизе проекта котельной (2 котла по 200 кВт с двухступенчатыми газовыми горелками) получили замечание:
"При установке котлов в помещении котельной не выполнено требование по расстоянию от стены до фронта котлов (более 2м), в проекте 1,46 м.(п.4.15 Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кгс/см2), водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 388К (115°С)."
Расстояние до горелки (не менее 1,0 м) выдержано.
Вроде по букве закона из двух зол выбирается большее, т.е. не менее 2 м до фронта. Но для современных котлов такой мощности?...
Можно ли обойти это замечание? Где найти определение "Фронт котла". Именно определение, что это такое - и так ясно.
Александр, Воронеж

Сообщение отредактировал ПАН - 26.9.2007, 15:25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
А.В.
сообщение 4.10.2007, 9:29
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1297
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094



Вообще по идее, экспертиза обязанна указывать на основании какого нормативного документа вынесенно замечание, поидее и номер пункта. Не хотите ругаться с экспертизой - отпишитесь: не принимается, и сами укажите нормативку и пункт на основании которой Вы не приняли замечание к исправлению. Или станьте доброжелательным и просто напросто не поленитесь и позвоните эксперту, поговорите с ним, мол первый раз проектирую котельную, опыта не так уж и много, на ошибках учаться, Вы не могли бы подсказать где я могу почитать про установку котлов (замечание такое-то) всю нормативку и литературу перерыл и нашел только - 1,0 м. Так же посмотрите паспот на котел, обычно там указывают рекомендации по размещению котлов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zeman
сообщение 4.10.2007, 9:56
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271



По моему нормативку, по которой требуют 2 метра, автор привел. Вопрос состоит, как ее обойти. Вообще то ответ - никак dry.gif Но если очень хочется, то можно напрячь фирму, которая хочет продать эти котлы, чтобы она обратилась на завод-изготовитель и они дали официальное письмо, что для обслуживания котлов трамтамтам требуется расстояние перед фронтом не менее 1,4 метра. Пишите ответ на замечания экспертизы со ссылкой на данное письмо, его копию приложить.
В следующий раз умнее будете.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
А.В.
сообщение 4.10.2007, 10:01
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1297
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094



Насколько я понял автор привел пункт из "Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов....." п. 4.15 - не менее 1,0 м.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ПАН
сообщение 4.10.2007, 10:49
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 14.3.2007
Пользователь №: 6560



В проектном деле не первый год. Но последнее время экспертиза согласовывала док. при расстоянии 1,0 м до горелки. И инспектор при приемке котельной смотрит именно на это расстояние.
А в ПБ пункт звучит так: "Расстояние от фронта котлов или выступающих частей топки до противоположной стены котельной должно составлять не менее 3 м. Для котлов, работающих на жидком и газообразном топливе, это расстояние может быть уменьшено до 2 м. При этом для котлов, оборудованных газовыми горелками, расстояние от выступающих частей горелок до стены должно быть не менее 1 м".
Конечно, экспертиза зависит от высоты налитого стакана, но в данном случае эксперт закусил удила...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zorik2
сообщение 4.10.2007, 11:00
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 244
Регистрация: 25.2.2007
Из: planet Earth
Пользователь №: 6239



Расстояние 2 метра касается только угольных котлов т. к. фронт является конечной точкой котла при измерении расстояния до стены.
Для газовых и котлов работающих на жидком топливе конечной частью фронта котла является горелка и расстояние берется от нее.
Посмотри типовые проекты с котлами Е-1,0-0,9 , в этих проектах даже было специальное согласование для расстояние до стены 0,95м.
Иногда на форкамерных горелках расстояние от стены до фронта котла увеличивали, для того чтоб можно было извлечь горелку из топки. Но я думаю у тебя другой случай.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LevaK
сообщение 8.10.2007, 20:07
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1169
Регистрация: 30.5.2007
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054



А в ПБ пункт звучит так: "Расстояние от фронта котлов или выступающих частей топки до противоположной стены котельной должно составлять не менее 3 м. Для котлов, работающих на жидком и газообразном топливе, это расстояние может быть уменьшено до 2 м. При этом (т.е. при 2м до стены) для котлов, оборудованных газовыми горелками, расстояние от выступающих частей горелок до стены должно быть не менее 1 м".

Думаю, должно быть 2м от фронта котла до противоположной стены, а если горелка выступает больше чем на 1м то и больше 2м.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RamiL-83
сообщение 26.10.2011, 13:07
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 116
Регистрация: 12.1.2011
Из: г.Ульяновск
Пользователь №: 89048



Добрый день. Апну старую темку ибо не продить новых..Вопрос таков, где прописано расстояния от стены до парового котла (естественно давление более 0,07МПа (а именно 6 бар) и температура более 115 град (а именно 158 град.)? А то экспертиза настаивает на 2м, а я нигде не могу найти где это написано. Заранее спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lentyai
сообщение 26.10.2011, 20:19
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 18.3.2008
Пользователь №: 16652



подробнее перечитать снип котельные установки...
а мне кажется, здесь только надо выдерживать ширину проходов 800 мм и достаточно.

Сообщение отредактировал lentyai - 26.10.2011, 20:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 26.10.2011, 20:21
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 4272
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(RamiL-83 @ 26.10.2011, 14:07) *
Добрый день. Апну старую темку ибо не продить новых..Вопрос таков, где прописано расстояния от стены до парового котла (естественно давление более 0,07МПа (а именно 6 бар) и температура более 115 град (а именно 158 град.)? А то экспертиза настаивает на 2м, а я нигде не могу найти где это написано. Заранее спасибо

Дык,что за горючка, газ, али ТТ?
От неё и плясать, выше по теме вроде всё прописано, Вы бы по существу спрашивали.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RamiL-83
сообщение 27.10.2011, 7:27
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 116
Регистрация: 12.1.2011
Из: г.Ульяновск
Пользователь №: 89048



Горючка газ...расстояния у меня выдержаны примерно около 1,3м от стены, котельные делаю уже пять лет и никогда нигде не читал про проход между стеной и котлом 2м...поэтому и спрашиваю, а экспертиза грит нарушение правил...каких правил то???? спросить у экспертизы пока никак, т.к. это устные замечания были переданы через третьих лиц
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 27.10.2011, 8:26
Сообщение #12





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



здесь о разных котельных идет речь. Не о котельных в подвале, а в отдельностоящих зданиях. Если память не изменяет, то все правила в ПБ574.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RamiL-83
сообщение 27.10.2011, 8:42
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 116
Регистрация: 12.1.2011
Из: г.Ульяновск
Пользователь №: 89048



Цитата(Ludvig @ 27.10.2011, 9:26) *
здесь о разных котельных идет речь. Не о котельных в подвале, а в отдельностоящих зданиях. Если память не изменяет, то все правила в ПБ574.

Вот он этот ПБ, а то ищу и никак не могу найти, спасибо большое..щас буду изучать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SergAM243
сообщение 27.10.2011, 12:27
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 30.4.2008
Из: Севастополь
Пользователь №: 18298



Хочу обратить внимание на то, что кроме нормативов надо не забывать и об обслуживании котлов!
Т.е. Расстояние от фронта котла до стены должно позволять вытащить турбулизаторы из котла и вставить щетку прочистки дымогарных труб.
Естественно, для тех котлов, которым это необходимо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zeman
сообщение 27.10.2011, 16:16
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271



Цитата(RamiL-83 @ 27.10.2011, 9:42) *
Вот он этот ПБ, а то ищу и никак не могу найти, спасибо большое..щас буду изучать

глава 7.3
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
спец
сообщение 27.10.2011, 17:01
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 1014
Регистрация: 12.1.2008
Из: Київ
Пользователь №: 14385



У современных импортных котлов есть требования по расстоянию по фронту (например Виессманн).
Эти расстояния указаны в паспортах. Например надо вынуть трубную поверхность из котла.
Можно и эту проблему решить, к примеру устройством окон по фроту и вынимать в окна.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zeman
сообщение 28.10.2011, 16:59
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271



Трубную поверхность из котла может быть никогда вынимать не придется, а вот периодическая чистка дымогарных труб входит в комплекс мероприятий по сервисному обслуживанию. Открывать окна и заводить "шомпол" с улицы не самое удачное решение, как мне кажется. Кроме того, в инструкциях завода-изготовителя (Виссмана по крайней мере) не сказано, для каких целей необходимо обеспечить пространство перед фронтом котла. Значит нужно получить от них согласование, если это требование не выполняется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 28.10.2011, 17:44
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 4272
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Видел котельную, где от стены до горелки котла ТВГ-8 1,0 м, горелки подово-щелевые, L- 2,...м. Были сделаны амбразуры в стене, чтоб достать их через улицу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
спец
сообщение 28.10.2011, 22:57
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 1014
Регистрация: 12.1.2008
Из: Київ
Пользователь №: 14385



Перед Виссманам расстояние обусловлено еще и выемкой турболизаторов из жаровых труб перед чисткой.

Сообщение отредактировал спец - 28.10.2011, 22:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Микаираб
сообщение 9.12.2013, 13:40
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 62
Регистрация: 16.4.2009
Пользователь №: 32242



Ребяты подскажите, кто знает
вот такой вопрос:
Согласно
Цитата
СНиП 31-02-2001 «Дома жилые одноквартирные» (обязательные)
...
8.5 При применении для систем отопления теплогенераторов мощностью 25 кВт и более воздух для горения должен подаваться непосредственно снаружи. При этом теплогенераторы на газовом топливе должны иметь закрытую горелку.
...

Что, реально с закрытой камерой сгорания?
Но посмотрев, Buderus, Veissmann и ещё кого-то я не нашел котлы выше 24кВт с закрытой камерой сгорания! Иля я что-то не так понял?! Подскажите кто в курсе
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kuzden
сообщение 9.12.2013, 14:31
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 15.7.2010
Пользователь №: 64871



Цитата(RamiL-83 @ 27.10.2011, 8:27) *
Горючка газ...расстояния у меня выдержаны примерно около 1,3м от стены, котельные делаю уже пять лет и никогда нигде не читал про проход между стеной и котлом 2м...поэтому и спрашиваю, а экспертиза грит нарушение правил...каких правил то???? спросить у экспертизы пока никак, т.к. это устные замечания были переданы через третьих лиц

ПБ 529-03 :
2.7.18. Расстояние от газовых горелок до ограждающих конструкций зданий должно быть не
менее 1 м.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 11:41
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных