> бронидвери, нужно ли ставить дренчерную завесу на брони двери?
Tinka
сообщение 2.10.2007, 9:25
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 19.9.2006
Пользователь №: 4063



Здравтсвуйте. Такая ситуация сложилась, что бронидвери стоят на проходе между двумя пожарными отсеками не знаю нужно ли защищать их дренчерной завесой, как обычные или нет. По логике, конечно они не должны что-либо пропускать, а норм на это нет. Как быть? Кто-нибудь сталкивался с таким?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 2.10.2007, 11:34
Сообщение #2


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



думаю надо смотреть где дверь стоит.
может это эвакуационный выход. Если нет, но не надо дренчеров
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tinka
сообщение 2.10.2007, 13:27
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 19.9.2006
Пользователь №: 4063



Врятли они для эвакуации. Вообще через них будут мини-электрокарами перевозить в хранилище ценности всяческие. А после этих дверей начинается уже другой пожарный отсек, куда очень не хотелось бы чтобы проник пожар. Да и по Снипу на автостоянки положено разделчть автостоянку от других помещений по п.5.8 дренчерными завесами или тамур шлюзами с подпором воздуха. Я вот еще выезд на рампу отделила завесой (ворота и проход). Это ведь необходимо? blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 2.10.2007, 13:53
Сообщение #4


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



немного не понял? вы отделили завесой дренченый что? выезд из паркинга?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tinka
сообщение 2.10.2007, 14:22
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 19.9.2006
Пользователь №: 4063



Да. Паркинг находится в подвале. Я отделила выезд. А что не надо было?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 2.10.2007, 14:44
Сообщение #6


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



выезд 100% не надо. Дренчеры только отделяют пож. отсеки. А вы еще в добавок затруднили выход дыма.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tinka
сообщение 2.10.2007, 15:02
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 19.9.2006
Пользователь №: 4063



А вы думаете эти выезды не могут проходить мимо первого этажа и скажем иметь какой-то туда выход? А проходы с тамбур-шлюзами с подпором воздуха точно не нужно (по Снипу не нужно)? Так получается остаются вообще только одни бронированные двери в которых я то же сомниваюсь они ведут в уж больно ценное хранилище и помещения там достаточно отвестственные. Зато их целых три штуки. И между ними еще и шлюз запроектирован. Как-то совсем без завес не хорошо... bang.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ржавый гвоздь_*
сообщение 14.12.2007, 10:43
Сообщение #8





Guest Forum






newconfus.gif Вообще-то с пожарной точки зрения, главное, это категория производства помещений, а не "ценности" хранящиеся там. Если здание разделено на противопожарные отсеки, то проходы через них должны быть защищены. Чем? Это определяют нормы пож.безоп. взависимости от характеристики назначения помещений, строительных конструкций, степени огнестойкости и т.п. и т.д. С этим необходимо подробней разбираться. Я же могу сказать, если предусмотрены просто противопожарные двери, то они должны быть оборудованы доводчиками, и устанавливать дренчерную систему пожаротушения, уже при этом не надо. Для выпуска дыма (продуктов горения) из помещений предусматривается отдельная система дымоудаления..... Ну, и конечно, оборудовать дренчерной ситемой пожаротушения выезд из здания на улицу, только просто потому что "это как-то нехорошо смотриться", вообще.....нет слов! thumbdown.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_micconen_*
сообщение 24.12.2007, 6:45
Сообщение #9





Guest Forum






Изучайте нормы!!! bestbook.gif
см. п. 7.18 - 7.19 СНиП 21-01-97
Если это объект ЦБ РФ, то см. дополнительно ВСН-001
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tinka
сообщение 1.2.2008, 12:50
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 19.9.2006
Пользователь №: 4063



В ВСН-001 ничего об этом не написано. А в CНиПе 21-01-97 сказано об отделении помещений разных категорий, а не пож. отсеков. В СНиПе на автостоянки (СНиП 21-02-99) кокретно написано п. 5.8"Сообщение помещений для хранения автомобилей на этаже с помещениями другого назначения или смежного пож. отсека допускаеться через тамбур-шлюз с подпором воздуха при пожаре или с устройством дренчерной завесы над проемом со стороны автостоянки". Дверь, кокая она бы не была - это в любом случае сообщение между отсеками. Мне не известно противопожарные ли это двери и есть ли на них доводчики. Я могу этот вопрос уточнить у заказчика, а вот нужно ли? Я думаю в любом случае там должна быть завеса, а вот на выезде на улицу, не понятно зачем? Было вообще у кого-то мнение, что эта завеса только будет мешать при пожаре и не выпускать всю гарь на улицу, что хуже. Да в нормах такого нигде не написано. bestbook.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_micconen_*
сообщение 4.2.2008, 6:48
Сообщение #11





Guest Forum






Цитата
через тамбур-шлюз с подпором воздуха при пожаре или с устройством дренчерной завесы над проемом со стороны автостоянки

Пожарные отсеки разделяются противопожарными стенами (см. СНиП 21-01-97) с соответствующим заполнением проемов
Внутри здания - если предусмотрен тамбур-шлюз - завеса не нужна и наоборот.
на выезде на улицу ничего не нужно, т.к. проем не ведет в другое помещение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tinka
сообщение 11.2.2008, 14:41
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 19.9.2006
Пользователь №: 4063



Полностью согласна, так все и сделала. clap.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 21:31
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных