расчет требуемой мощности вентиляции |
|
|
Гость_Alex0485_*
|
2.10.2007, 11:16
|
Guest Forum

|
Доброго дня! Хотел бы задать вопрос. Постановка задачи. Есть стойка управления - закрытый металлический корпус с аппаратурой управления. Температура окружающей среды порядка 30 градусов, в самом помещении - естественная вентиляция - открытая дверь) В стойке температура достигает порой 45 градусов, а отдельные компоненты могут нагреваться вообще до 60. Как рассчитать требуемую мощность вентиляторов, которые будут помещены внутри стойки и брать воздух из окр.среды? Поискал по интернету - наткнулся на формулу для кондиционеров в помещении. P = объем, который охлаждается*коэф. зависящий от освещенности (30-45) + мощность самой аппаратуры(известна). Но это я так понимаю формула для помещения при комнатной температуре. В этом же случае она не применима? Есть приблизительная формула для охлаждения заданного объема допустим на 10 градусов? Приблизительно и грубо. В литературе находил более громоздкие и точные расчеты, но придется учитывать чуть ли не размер каждой платки, ее форму, передачу тепла между компонентами и т.д. Заранее спасибо, и извиняюсь, если все звучит глупо, не являюсь даже начинающим специалистом.
Сообщение отредактировал MMM - 4.10.2007, 10:07
|
|
|
|
|
2.10.2007, 11:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 563
Регистрация: 31.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10998

|
1. Какая мощность аппаратуры и размеры помещения?
2. Если ваш вентилятор будет брать воздух из окружающей среды (т.е. комнаты) и выбрасывать его в эту же комнану, то что он сможет охладить? куда денутся избытки тепла?
3.Обдувая платы конатным воздухом вы только улучшите теплообмен между платами и воздухом, что приведет к тому что поверхность плат будет на пару градусов ниже чем сейчас т.е. не 60, а 55 например, - вам действительно это нужно?
|
|
|
|
Гость_Alex0485_*
|
2.10.2007, 11:55
|
Guest Forum

|
Цитата 1. Какая мощность аппаратуры и размеры помещения?
2. Если ваш вентилятор будет брать воздух из окружающей среды (т.е. комнаты) и выбрасывать его в эту же комнану, то что он сможет охладить? куда денутся избытки тепла?
3.Обдувая платы конатным воздухом вы только улучшите теплообмен между платами и воздухом, что приведет к тому что поверхность плат будет на пару градусов ниже чем сейчас т.е. не 60, а 55 например, - вам действительно это нужно? 1. Мощность аппаратуры достаточно маленькая. Ток не более 0,6 А при 220В. Но перегрев происходит из-за фактически отсутствия циркуляции воздуха внутри стойки, плюс не слишком удачного монтажа и расположения аппаратуры. Например концентраторы расположены на полке и расстояние от концентраторов до верхней крышки шкафа примерно 40мм. Сама стойка 2096*630*350. Помещение, думаю, порядка 100 кв.м, но помимо данной стойки находятся другие стойки, стативы и т.д. Расстояние от данной стойки до других порядка метра. 2. На самом деле главное охладить аппаратуру связи и несколько плат, фактически на них и планируется направить вентиляторы. То есть можно и в какой-то мере перераспределить тепло внутри стойки, например чтобы поток теплого воздуха шел на заднюю стенку. 3. Написал выше, да, даже 5 градусов будет значительным улучшением
|
|
|
|
|
2.10.2007, 12:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 563
Регистрация: 31.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10998

|
Это получается мощность всего 132 Вт? (или я неправильно считаю). Тогда речь идет о локальном перегреве отдельных компонентов на плате. Обычно же для их охлаждения ставят радиаторы и месные вентиляторы как на процессор ПК. Наши формулы тут не подойдут. Рекомендую занятся точными расчетами.
Можно очень грубо попробывать использовать:
L=3.6Q/c(t1-t2)
t2 температура в помещении = 30С t1 "желаемая" температура внутри стойки = 40С Q - тепловая мощность выделяемая внутри стойки Вт. с = 1.2 кг/м3
Получается всего 48 м3/час. - это РАСХОД.
Сообщение отредактировал Flow - 2.10.2007, 13:27
|
|
|
|
Гость_Alex0485_*
|
2.10.2007, 12:54
|
Guest Forum

|
Цитата Это получается мощность всего 132 Вт? (или я неправильно считаю). Тогда речь идет о локальном перегреве отдельных компонентов на плате. Обычно же для их охлаждения ставят радиаторы и месные вентиляторы как на процессор ПК. Наши формулы тут не подойдут. Рекомендую занятся точными расчетами.
Можно очень грубо попробывать использовать:
L=3.6Q/c(t1-t2)
t2 температура в помещении = 30С t1 "желаемая" температура внутри стойки = 40С Q - тепловая мощность выделяемая внутри стойки Вт. с = 1.2 кг/м3
Получается всего 48 м3/час. Большое спасибо! Если есть возможность - можно ссылку на формулу, название или книжку какую с - это плотность воздуха? В любом случае придется охлаждать сами платы, так как напаивать на них никто ничего не будет. А принцип ПК и планируется использовать. Небольшие кулеры. 48 м3/час - это скорость воздушного потока? В некоторых каталогах видел например, Воздушный поток: 77,85 CFM. Это тоже самое? И как скорость можно увязать с мощностью?(просто из приведенных цифр огромного числа моделей не увидел закономерности). Еще раз спасибо
|
|
|
|
|
2.10.2007, 13:00
|
инженер-энергетик (ломаю завод в порядке текущей эксплуатации)
Группа: Модераторы
Сообщений: 2148
Регистрация: 20.9.2005
Из: Лиски (он же Георгиу-Деж, он же Свобода)
Пользователь №: 1224

|
Цитата(Alex0485 @ 2.10.2007, 13:54) [snapback]171738[/snapback] Большое спасибо! Если есть возможность - можно ссылку на формулу, название или книжку какую  ... формулу см Приложение Л СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование
|
|
|
|
|
2.10.2007, 13:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 563
Регистрация: 31.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10998

|
Цитата(Alex0485 @ 2.10.2007, 13:54) [snapback]171738[/snapback] 48 м3/час - это скорость воздушного потока? В некоторых каталогах видел например, Воздушный поток: 77,85 CFM. Это тоже самое? - похоже что да, только не скорость, а расход. (CFM - в буржуйских еденицах) С мощностью он связан через давление (напор) , если вентилятор будет просто дуть в стойку то 30-50Па (Pa) должно хватить.
|
|
|
|
|
3.10.2007, 11:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 96
Регистрация: 10.8.2007
Из: Россия
Пользователь №: 10576

|
Цитата да, это плотность воздуха для кого-то может не важно, но с - это теплоемкость воздуха кдж/кг*градус
|
|
|
|
|
3.10.2007, 12:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 96
Регистрация: 10.8.2007
Из: Россия
Пользователь №: 10576

|
наверно 1,2 смутили
|
|
|
|
|
3.10.2007, 12:35
|
инженер-энергетик (ломаю завод в порядке текущей эксплуатации)
Группа: Модераторы
Сообщений: 2148
Регистрация: 20.9.2005
Из: Лиски (он же Георгиу-Деж, он же Свобода)
Пользователь №: 1224

|
Да, 1.2 смутили Спасибо, за справедливое замечание. Всё, пора в отпуск.
|
|
|
|
|
3.10.2007, 12:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 563
Регистрация: 31.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10998

|
Цитата(Anch @ 3.10.2007, 12:53) [snapback]172093[/snapback] для кого-то может не важно, но с - это теплоемкость воздуха кдж/кг*градус Замачание справедливо относительно размерности, но все таки с=1.2 кДж/(м3 С) - там в формуле объемная теплоемкость, это меня и спасло, впрочем как всегда
Сообщение отредактировал Flow - 3.10.2007, 12:51
|
|
|
|
|
  |