Будет неясно - спрашивайте.
В серых - задаем, оранджевые не трогаем. 20 kb.
Прикрепленные файлы
|
|
|
|
7.10.2007, 19:53
Сообщение
#2
|
|
|
- Группа: Участники форума Сообщений: 193 Регистрация: 30.9.2006 Из: Россия Пользователь №: 4203 |
Спасибо вам товарищ Гость за то что вы есть. Благодаря таким как вы, жизнь сантехника становится чуточку веселей.
|
|
|
|
18.12.2007, 9:02
Сообщение
#3
|
|
|
Группа: New Сообщений: 2 Регистрация: 8.11.2007 Из: Алматы Пользователь №: 12700 |
некоторые мелкие расчеты ускоряющие расчеты если нет спец программы... и спасибо огромное за такой сайт...
Прикрепленные файлы
|
|
|
|
26.1.2008, 16:40
Сообщение
#4
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 375 Регистрация: 2.8.2006 Из: Киев Пользователь №: 3570 |
предыдущий выложенный мной файл с ошибкой.
прилагаю исправленный. кто найдет отличие - тому приз.
Прикрепленные файлы
|
|
|
|
17.3.2008, 20:43
Сообщение
#5
|
|
|
revit -mep, кому нужен Бим-ОВ под ключ Группа: Участники форума Сообщений: 212 Регистрация: 23.7.2006 Из: МОСКВА Пользователь №: 3472 |
Выкладываю свой расчет теплопотерь, жаль не считает инфильтрацию , зато имеет привычный вид... (170 кБайт) p.s. Окна вводить перед наружной стеной тогда произойдет вычитание площади.
Сообщение отредактировал Jon - 18.3.2008, 10:14
Прикрепленные файлы
|
|
|
|
![]() ![]() |
|
|
|