> В последний раз про регуляторы
Fireman
сообщение 8.10.2007, 18:48
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 1.5.2006
Пользователь №: 2777



Позвольте последний вопрос про регуляторы давления.

А чем они отличаются? Есть например РДВ 2, а есть какой-то D06F-11/2A тока производителем или еще чемнибудь. Я имею ввиду, можно брать какой попало лишь бы по расходу подходил или нет?
И вот еще что: про РДВ 2 написано: "Регулятор, запорный вентиль может устанавливаться вместо обычного вентиля", это что два в одном и вентиль и регулятор в одном флаконе чтоли?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 8.10.2007, 18:54
Сообщение #2


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Любая запорная арматура одновременно и регулятор, ибо создаёт местное сопротивление, "поедающее" лишний расход. Некоторая арматура нормально переносит такую функцию (вентили), другая от этого портится (большинство задвижек, шаровые краны). Это, так сказать, неактивные регуляторы. В какое положение поставил, в таком и стоят, вне зависимости от давления в трубе. Есть и активные регуляторы, меняющие проходное сечение в зависимости от давления в трубе. Кроме того, есть регуляторы "до себя" и "после себя".
Подробнее см. любой учебник.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fireman
сообщение 8.10.2007, 20:31
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 1.5.2006
Пользователь №: 2777



А что контролирует регулятор после себя: заданную разницу давлений или просто держит определенное давление после себя?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алиса-X
сообщение 8.10.2007, 20:34
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2368
Регистрация: 6.10.2006
Пользователь №: 4280



люди
а если не правильно подобрать этот хренов регулятор - че будет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 8.10.2007, 20:38
Сообщение #5


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Пальцы струей воды отрежет нафиг tongue.gif
Все ж привыкли вдуть насос поздоровее, чтобы на крыше было метров тридцать свободного напора, а на остальных этажах задавить в дуру регуляторами wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 8.10.2007, 20:51
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 33354
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Зато и насос хороший(большой и дорогой) стоит и регуляторы пристроены от любимого менеджера и жители активны в замене прокладок (здравствуй слесарь-заходи)на смесителях.Все заняты и довольны.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алиса-X
сообщение 8.10.2007, 20:53
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 2368
Регистрация: 6.10.2006
Пользователь №: 4280



не-а
не насос
вода самотеком из резервуаров
перепад большой
сеть кольцевая с гидрантами
расходов нетути и не будет
диаметры есть biggrin.gif

почему пальцы отрежет? я че-то из каталога поняла, что напор гасит в любом случае
может с раходом не справиться, так?
а пожарный расход тож через регулятор? а если обводная с задвижкой,
то кто ее должен открывать при пожаре?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 8.10.2007, 20:54
Сообщение #8


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(инж323 @ 8.10.2007, 21:51) [snapback]174003[/snapback]
Все заняты и довольны.

Именно так biggrin.gif Только некоторые молодые специалисты пребывают в наивном убеждении, что они что то там "посчитали" и "подобрали".... tongue.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 8.10.2007, 21:02
Сообщение #9


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Алиса-X @ 8.10.2007, 21:53) [snapback]174004[/snapback]
кто ее должен открывать при пожаре?

Пожарник biggrin.gif
Собсно, тут всё так же, как на байпасе водомерного узла. А пальцы отрежет, если вдруг не загасит. Имеет же он право сломаться bleh.gif
Раньше то без регуляторов жили, почему сейчас то никак? Инж прав - манагерские это штучки. Поставьте обычную диафрагму и ладушки.

Цитата(Алиса-X @ 8.10.2007, 21:57) [snapback]174007[/snapback]
блин, 2 старых мега-бурчалки biggrin.gif

Не такие уж мы и старые tongue.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 8.10.2007, 21:04
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 33354
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Алиса, а хотите в трех строчках все проектирование отопления и работать будут и менеджер вам спасибо мешком принесет?Так же как и про насос примерно выше постами написано.И про малые цирк. кольца даже знать и не надо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алиса-X
сообщение 8.10.2007, 21:05
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 2368
Регистрация: 6.10.2006
Пользователь №: 4280



та я б поставила
но проект на тендер

так не загасит, только если поламается?
а если расход будет раза в три меньше чем по каталогу оптимальный?
на байпасе эл.задвижка
сюда электрическая не прокатит
то есть пожарник тупо лезет в колодец?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 8.10.2007, 21:09
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 33354
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



"пожарник тупо лезет в колодец"
??? А где гасить регулятором?Или внутр. пожтушение все же?

сообразил-а узел не надо в колодец.И электрозад на обводной

Сообщение отредактировал инж323 - 8.10.2007, 21:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 8.10.2007, 21:12
Сообщение #13


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(инж323 @ 8.10.2007, 22:04) [snapback]174010[/snapback]
И про малые цирк. кольца даже знать и не надо.

Так и не знают уже wink.gif smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алиса-X
сообщение 8.10.2007, 21:15
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 2368
Регистрация: 6.10.2006
Пользователь №: 4280



кольцевая сеть существующая на ней гидранты
и внутреннее тоже во всех зданиях
но внутр. расход на пож-е он пропустит
а наружный не знаю, потому что не знаю расходов

Цитата
Не такие уж мы и старые

я в курсе шо вы в самом расцвете, но сейчас опять уйдете в рассуждения "об устройстве жизни"
поэтому бурчалки ... старые bleh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 8.10.2007, 21:16
Сообщение #15


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Алиса-X @ 8.10.2007, 22:05) [snapback]174011[/snapback]
проект на тендер

Тада надо круто сделать - кучу регуляторов и автоматику позабористей, с этими, как их...софт-стартерами... tongue.gif
Гору срыть нафиг и насос поставить, а бабки с заком попилить biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алиса-X
сообщение 8.10.2007, 21:17
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 2368
Регистрация: 6.10.2006
Пользователь №: 4280



узел надо тока в колодец
там семь зданий в каждое 2 ввода
или 2 регулятора или 14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 8.10.2007, 21:18
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 33354
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



" наружный не знаю, потому что не знаю расходов
100л\сек. не подойдет?
А мы молодые, я даже совсем очин молодой.Щаз вот на 5 мин. скину фото в репейник в подтверждение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алиса-X
сообщение 8.10.2007, 21:21
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 2368
Регистрация: 6.10.2006
Пользователь №: 4280



Цитата
бабки с заком попилить

уже попилили
ну не стебайтесь, а?
или хотя бы через слово biggrin.gif

Цитата
100л\сек. не подойдет?

диаметры там завышены
я ж и спрашиваю - шо будет если регулятор будет на больший расход
обводная надо по-любому даже на случай поломки
но как ее пожарник будет открывать не понимаю
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 8.10.2007, 21:26
Сообщение #19


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Алиса-X @ 8.10.2007, 22:19) [snapback]174018[/snapback]
уже попилили

Тада пофиг что проектировать biggrin.gif
Ну, есть же регуляторы, которые можно регулировать в диапазоне. Поставьте с большим диапазоном, коли про расходы неведомо, да и всё.

Цитата(Алиса-X @ 8.10.2007, 22:21) [snapback]174018[/snapback]
но как ее пожарник будет открывать не понимаю

Ну, неужели нельзя сделать дистанционное управление? Я уж не говорю про автоматическое... smile.gif Совсем дубовый вариант - в колодце и шток в ковер вывести. Или ваще бесколодезную поставить.

Цитата(Алиса-X @ 8.10.2007, 22:21) [snapback]174018[/snapback]
шо будет если регулятор будет на больший расход

А ничего не будет, главное - попасть в диапазон, а то он ваще запрёт всё нафиг при маленьком расходе. Их же куча разных, надо смотреть конкретный девайс.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fireman
сообщение 8.10.2007, 21:28
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 1.5.2006
Пользователь №: 2777



А можно чуть-чуть по повествке, а:
Цитата
А что контролирует регулятор после себя: заданную разницу давлений или просто держит определенное давление после себя?


Извиняюсь каэшна
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 8.10.2007, 21:31
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 33354
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Хорошо, biggrin.gif что не начали про прямого действия и с дифзависимостью.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алиса-X
сообщение 8.10.2007, 21:36
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 2368
Регистрация: 6.10.2006
Пользователь №: 4280



уменьшает и поддерживает постоянное пониженное давление "после себя" в независимости от изменения водоразбора после регулятора и давления до регулятора

Цитата
Ну, неужели нельзя сделать дистанционное управление? Я уж не говорю про автоматическое... Совсем дубовый вариант - в колодце и шток в ковер вывести. Или ваще бесколодезную поставить.

это все низзя
кроме штока под крышку люка
а такое канает? biggrin.gif

Андрей, а что запрет при мал.расходе?
совсем не будет давления? а почему?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fireman
сообщение 8.10.2007, 21:40
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 1.5.2006
Пользователь №: 2777



а величина давления после себя настраивается при монтаже или как?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 8.10.2007, 21:43
Сообщение #24


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Алиса-X @ 8.10.2007, 22:36) [snapback]174024[/snapback]
Андрей, а что запрет при мал.расходе?
совсем не будет давления? а почему?

Рычажный точно запрёт. Там же гиря висит на рычаге, которая уравновешивается потоком воды. Если слабый поток, гиря его просто перекроет. Но есть же другие модели...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 8.10.2007, 21:47
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 33354
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



поддерживает постоянное пониженное давление "после себя" в независимости от изменения водоразбора после регулятора и давления до регулятора.Настройка производится во время монтажа и обвязки регулятора.Импульсная трубка врезается после регулятора по ходу регулируемой среды.
"До себя" аналогично, Импульсная до регулятора.
РР или регулятор расхода -поддерживает постоянный расход, характеризующийся постоянной величиной падения давления на участке с пост. характеристикой сопротивления.Импульсные трубки на двух трубах и определяют тот самый участок с постоянным расходом или падением давления.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алиса-X
сообщение 8.10.2007, 21:50
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 2368
Регистрация: 6.10.2006
Пользователь №: 4280



не рычажный
с мембраной и клапаном
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 8.10.2007, 21:57
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 33354
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



"с мембраной и клапаном "
Мембранный и с пружиной? Или..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fireman
сообщение 8.10.2007, 21:59
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 1.5.2006
Пользователь №: 2777



ага! т.е. я могу на все этажи заказать РР одного диаметра а монтажники их сами настроят?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 8.10.2007, 22:03
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 33354
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



"заказать РР одного диаметра "
А куда вы РР то хотите пристроить?В какую систему?И для чего?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fireman
сообщение 8.10.2007, 22:08
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 1.5.2006
Пользователь №: 2777



Жилой дом 25 этажей хочу поставить перед поэтажной распределительной гребенкой
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

4 страниц V   1 2 3 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 16:47
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных