Скорость с водопроводном стояке 0,45 м/с |
|
|
|
10.10.2007, 17:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 1.5.2006
Пользователь №: 2777

|
Это нормально? У меня просто потребный напор 94 метров, вот и взял на 1,6 л/с диаметр 65, чтобы потери снизить.
|
|
|
|
|
10.10.2007, 17:51
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Это при расчётном режиме?
|
|
|
|
|
10.10.2007, 17:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 1.5.2006
Пользователь №: 2777

|
Да
|
|
|
|
|
10.10.2007, 18:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(Fireman @ 10.10.2007, 18:34) [snapback]175020[/snapback] Это нормально? У меня просто потребный напор 94 метров, вот и взял на 1,6 л/с диаметр 65, чтобы потери снизить. Плохо. Зарастать будет. Меньше 0,7 лучше не надо.
|
|
|
|
|
10.10.2007, 18:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 1.5.2006
Пользователь №: 2777

|
Можно взять трубу на 50, но тогда потребный напор становится 96,5 м а мембранные баки бывают больше чем 10 бар? А то насос надо выключить хотя бы на 96,5+5=101,5 а лучше на 105 м, правильно?
|
|
|
|
|
10.10.2007, 18:51
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Чё то напорчик великоват... регуляторами давить будете?
|
|
|
|
|
10.10.2007, 18:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 1.5.2006
Пользователь №: 2777

|
ну да.
А напорчик то: у меня геометрическая высота от оси насоса до верх.точки 78 м + потери в насосной 3 м + свободный 10 м + потери по длине, местные, водомер.
Сообщение отредактировал Fireman - 10.10.2007, 19:00
|
|
|
|
|
10.10.2007, 19:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(Fireman @ 10.10.2007, 19:57) [snapback]175061[/snapback] + потери в насосной 3 м + свободный 10 м + ... Вот можете мне объяснить про эти 3 м в насосной. Что это за 3 м? Откуда? А 10 м почему свободный?
|
|
|
|
|
10.10.2007, 19:22
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(Fireman @ 10.10.2007, 19:57) [snapback]175061[/snapback] А напорчик то: у меня геометрическая высота от оси насоса до верх.точки 78 м То бишь, сплошные регуляторы на доброй половине здания...  Цитата(OlgaO @ 10.10.2007, 20:06) [snapback]175064[/snapback] Вот можете мне объяснить про эти 3 м в насосной. Что это за 3 м? Откуда? А это что то вроде тех 10% при совместной работе... шобы не считать ничего..
|
|
|
|
|
10.10.2007, 19:30
|
проектирую по фотографии
Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254

|
Цитата(andrey R @ 10.10.2007, 16:22) [snapback]175069[/snapback] А это что то вроде тех 10% при совместной работе... шобы не считать ничего..  Ай, шалунишка! Опять флудишь?
|
|
|
|
|
10.10.2007, 19:31
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Ну, не работать же в такое время
|
|
|
|
|
10.10.2007, 19:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 1.5.2006
Пользователь №: 2777

|
А мы всегда берем в насосной 3 метра а что неправильно? А 10 метров свободный сказали брать, типа дом повышенной комфортности для бытовой техники подразумевается что будут посудомоечные машины, душевые кабины и т.д. Цитата То бишь, сплошные регуляторы на доброй половине здания... ну да, это плохо?
|
|
|
|
|
10.10.2007, 19:49
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(Fireman @ 10.10.2007, 20:39) [snapback]175080[/snapback] ну да, это плохо? Ну, как бы Вам объяснить... При таком "решении" как минимум половина электроэнергии расходуется в пустую. Очень энергоэффективно получается...
|
|
|
|
|
10.10.2007, 20:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 205
Регистрация: 23.4.2007
Пользователь №: 7322

|
Добрый вечер всем А"бытовуха", то бишь техника на первых 2-х этажах выдержит ли ваш напор?
|
|
|
|
|
10.10.2007, 20:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 1.5.2006
Пользователь №: 2777

|
Цитата А"бытовуха", то бишь техника на первых 2-х этажах выдержит ли ваш напор? Регуляторы давления Цитата Ну, как бы Вам объяснить... При таком "решении" как минимум половина электроэнергии расходуется в пустую. Очень энергоэффективно получается.. А как по другому???
|
|
|
|
|
10.10.2007, 20:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 190
Регистрация: 3.2.2007
Из: Москва
Пользователь №: 5867

|
2 зоны под каждую зону своя группа насосов
|
|
|
|
|
10.10.2007, 20:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 205
Регистрация: 23.4.2007
Пользователь №: 7322

|
Регуляторы "говоришь".... Почему такая уверенность ,что они будут работать?
|
|
|
|
|
10.10.2007, 20:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 1.5.2006
Пользователь №: 2777

|
Цитата 2 зоны под каждую зону своя группа насосов А кто сказал что у меня не так? (96 метров - потребный напор на вторую зону) Цитата Регуляторы "говоришь".... Почему такая уверенность ,что они будут работать? А почему бы и нет?
Сообщение отредактировал Fireman - 10.10.2007, 20:12
|
|
|
|
|
10.10.2007, 20:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 205
Регистрация: 23.4.2007
Пользователь №: 7322

|
Почему? Закон Паскаля. Учебник физики 6 класс средней школы посмотрите.
|
|
|
|
|
10.10.2007, 20:16
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(Fireman @ 10.10.2007, 21:10) [snapback]175094[/snapback] 96 метров - потребный напор на вторую зону Тада двух зон маловато
|
|
|
|
|
10.10.2007, 20:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 190
Регистрация: 3.2.2007
Из: Москва
Пользователь №: 5867

|
Цитата(Fireman @ 10.10.2007, 21:10) [snapback]175094[/snapback] А кто сказал что у меня не так? (96 метров - потребный напор на вторую зону) Зачем тогда везде регуляторы?
|
|
|
|
|
10.10.2007, 20:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 1.5.2006
Пользователь №: 2777

|
Цитата Закон Паскаля. Учебник физики 6 класс средней школы посмотрите. а расшифровать можно, а то за 6-й под рукой нету Цитата Зачем тогда везде регуляторы? так не везде, а токмо где необходимо будет, 1-я зона на 13 этаже кончается, напор на отростке на квартиру 15 метров (10 свободный+2-3 метра потери в разводке+2 м геометрическая высота для душа) на 12 соответственно 15+3,3=18,6; 11 эт-21,6; с 10 по 2 этажи - регуляторы и во второй зоне примерно также.
Сообщение отредактировал Fireman - 10.10.2007, 20:23
|
|
|
|
|
10.10.2007, 20:17
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(Cherep @ 10.10.2007, 21:16) [snapback]175098[/snapback] Зачем тогда везде регуляторы? Вопрос скорее филосовский, нежели технический...  Инж недавно на него хорошо где то ответил
|
|
|
|
|
10.10.2007, 20:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 190
Регистрация: 3.2.2007
Из: Москва
Пользователь №: 5867

|
Цитата(andrey R @ 10.10.2007, 21:17) [snapback]175100[/snapback] Вопрос скорее филосовский, нежели технический...  Инж недавно на него хорошо где то ответил  Это насчёт манагерства?
|
|
|
|
|
10.10.2007, 20:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 190
Регистрация: 3.2.2007
Из: Москва
Пользователь №: 5867

|
Тады я пас
|
|
|
|
|
10.10.2007, 20:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 1.5.2006
Пользователь №: 2777

|
3 метра в насосной это много или мало? а 10 метров на свободный напор много?
|
|
|
|
|
10.10.2007, 21:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 1.5.2006
Пользователь №: 2777

|
Блин, ну ответьте кто-нибудь толком, что с регуляторами то? У меня по техзаданию 2 зоны, чтобы у потребителя напор был в пределах 10-15 метров ставлю регуляторы.
Что там про них в 6 классе то рассказывали??
И про 3 м в насосной и 10 м свободный напор прокомментируйте пожалуста, а?
|
|
|
|
|
10.10.2007, 22:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33354
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Фаерман, что б было проще -выйдите из форума на сам сайт АВОКа и найдите там в журналах статьи про высотки.Автор-Колубков,забыл еще фамилии(да простят меня склеротика авторы) и почитайте про мытарства( не напрасные и трудные) на высотках.Вам это поможет уяснить про ваши две зоны в водоснабжении. Это много писать надо, а там уже написано подобное, именно подобное.
|
|
|
|
|
10.10.2007, 22:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(Fireman @ 10.10.2007, 21:39) [snapback]175106[/snapback] 3 метра в насосной это много или мало? а 10 метров на свободный напор много? 3 м в насосной - не понятно зачем? Что это за потери такие? Я не беру эти 3 м никогда. 10 м - вопрос задала, потому что сама не знаю как надо. По СНиПу достаточно 3 м, а по жизни уже не хватит. Но и 10 м что такое - не очень понятно, хотя неплохо. Если дом элитный, как Вы говорите, то какое там оборудование напихают потом, кто ж его знает? Вот у Колубкова и про 20 и 25 м свободного говорится. Вот допустим - из паспорта на душ. кабину: "давление в хол. и горячем водопроводе должно быть в пределах 1,5-5 атм." Про регуляторы - зачем чтобы у потребителя был напор только 10-15 м. До 45 м Вы можете им вполне оставить и тогда регуляторы будут не с 10 по 2, а на 2, 3, 4 этажах.
|
|
|
|
|
11.10.2007, 6:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 298
Регистрация: 31.7.2007
Из: Новосибирск
Пользователь №: 10363

|
Цитата(OlgaO @ 10.10.2007, 19:53) [snapback]175157[/snapback] 3 м в насосной - не понятно зачем? Что это за потери такие? Я не беру эти 3 м никогда. 10 м - вопрос задала, потому что сама не знаю как надо. По СНиПу достаточно 3 м, а по жизни уже не хватит. Но и 10 м что такое - не очень понятно, хотя неплохо. Вот http://elib.ispu.ru/library/lessons/arsenov/index.html -статейка про напоры,по моему очень содержательная.Может поможет разобратся.  PS:И есть информация о вузовском курсе водоснабжения,так что все кто хотел учится,первым делом сюда!
Сообщение отредактировал selin - 11.10.2007, 6:10
|
|
|
|
|
11.10.2007, 8:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 205
Регистрация: 23.4.2007
Пользователь №: 7322

|
Добрый день всем. Регуляторы давления воды (подчеркиваю ВОДЫ)могут хорошо работать только на протоке т.е. в системах отопления. А У Вас будет такая ситуация: на 2-ом этаже нет расхода воды и весь ваш напор (98м) давит на сантехнику, минуя регулятор. Вопрос : какой допустимый напор по паспорту на входе в стиральную машину с подсоединением через резиновый шланг?
|
|
|
|
|
11.10.2007, 8:15
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(prokop @ 11.10.2007, 9:11) [snapback]175218[/snapback] Регуляторы давления воды могут хорошо работать только на протоке т.е. в системах отопления. А в водопроводе что, нет протока?
|
|
|
|
|
11.10.2007, 8:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(prokop @ 11.10.2007, 9:11) [snapback]175218[/snapback] Регуляторы давления воды (подчеркиваю ВОДЫ)могут хорошо работать только на протоке т.е. в системах отопления. Тогда надо запретить высотное строительство.
|
|
|
|
|
11.10.2007, 8:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 205
Регистрация: 23.4.2007
Пользователь №: 7322

|
Запрещать ничего не надо. Ответ был дан ранее: зональное водоснабжение от отдельных насосов
|
|
|
|
|
11.10.2007, 8:40
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
про свободный напор... импортные смесители требуют минимум 7,5 м (см. паспорт) про потери в насосе - беру для импорных 1 м. Для наших - 3м.
|
|
|
|
|
11.10.2007, 8:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(prokop @ 11.10.2007, 9:33) [snapback]175231[/snapback] Запрещать ничего не надо. Ответ был дан ранее: зональное водоснабжение от отдельных насосов А у Вас получалось когда-нибудь у самого зональное водоснабжение без установки квартирных регуляторов?
|
|
|
|
|
11.10.2007, 8:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 205
Регистрация: 23.4.2007
Пользователь №: 7322

|
У меня не получалось установка квартирных регуляторов об этом я и сообщаю
|
|
|
|
|
11.10.2007, 8:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(prokop @ 11.10.2007, 9:49) [snapback]175239[/snapback] У меня не получалось установка квартирных регуляторов об этом я и сообщаю Ну хорошо, тогда по другому: например, у Колубкова 20-25 м свободного, высотное здание - 30 этажей. Совсем в грубую - 3 м этаж, через каждые 6 этажей должна быть своя зона водоснабжения, итого 5-6 зон.
|
|
|
|
|
11.10.2007, 9:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 205
Регистрация: 23.4.2007
Пользователь №: 7322

|
Достаточно три зоны
|
|
|
|
Гость_Awarija_*
|
11.10.2007, 9:59
|
Guest Forum

|
2 автор А у вас какая схема разводки на 2-ю зону? В смысле, где тех. этаж - сверху/снизу или все вообще прям с подвала гонится?
|
|
|
|
|
11.10.2007, 10:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(prokop @ 11.10.2007, 10:02) [snapback]175244[/snapback] Достаточно три зоны Хорошо, давайте посчитаем тогда: 30 этажей делим на три зоны - на зону 10 этажей, этаж 3 м. Чтобы обеспечить водой 10-ый этаж нужно на 1 этаже иметь 10х3м+25 свободный+потери по длине, и того на первом этаже больше возможных 45 м. Как без квартирного регулятора давления решить такую задачу?
|
|
|
|
|
11.10.2007, 10:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 298
Регистрация: 31.7.2007
Из: Новосибирск
Пользователь №: 10363

|
А Паралельная схема водоснабжения дает нам возможность избавится от регуляторов?По моему да,ведь там на каждую зону свой насос.
3.JPG ( 34,18 килобайт )
Кол-во скачиваний: 75
Сообщение отредактировал selin - 11.10.2007, 10:18
|
|
|
|
|
11.10.2007, 10:23
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Весь этот бред с четверть километровым напором на насосе и кучей регуляторов (читай - гасителей оного напора) придуман по одной простой причине. Зонная система требует наличия нескольких техэтажей по высоте здания. Это снижает количество полезной площади, ради которой и строится здание. А увеличение эксплуатационных затрат застройщика беспокоит в последнюю очередь, важно максимально выжать "квадраты", которые приносят прибыль. Ну и регуляторы нужно же продавать... Я утрирую, разумеется, но доля правды (и изрядная) в этом есть
|
|
|
|
|
11.10.2007, 10:33
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Цитата(OlgaO @ 11.10.2007, 13:11) [snapback]175309[/snapback] Хорошо, давайте посчитаем тогда: 30 этажей делим на три зоны - на зону 10 этажей, этаж 3 м. Чтобы обеспечить водой 10-ый этаж нужно на 1 этаже иметь 10х3м+25 свободный+потери по длине, и того на первом этаже больше возможных 45 м. Как без квартирного регулятора давления решить такую задачу? Согласен с prokop. Ольга, посчитайте, не получится на первом этаже больше 45м. При 10 этаже на зону. Посчитайте. Пятый дом уже. Нет регуляторов. В пределах 40 м получается.
|
|
|
|
|
11.10.2007, 10:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4469
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 8092

|
Цитата(Михаил I @ 11.10.2007, 11:33) [snapback]175332[/snapback] не получится на первом этаже больше 45м. При 10 этаже на зону. Посчитайте. Пятый дом уже. Нет регуляторов. В пределах 40 м получается. я вот в этом вопросе не очень сведущая, может, поясните: напор расчетный получается только при расчетном расходе - максимальном секундном, так? но ведь большую часть времени расход не расчетный, а меньший, следовательно, насос будет давать больший напор... или я не права? как быть в таком случае?, если и так уже на границе с 45 метрами, а тут еще и не все краны открыли? я правда не понимаю
|
|
|
|
|
11.10.2007, 10:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(Михаил I @ 11.10.2007, 11:33) [snapback]175332[/snapback] Согласен с prokop. Ольга, посчитайте, не получится на первом этаже больше 45м. При 10 этаже на зону. Посчитайте. Пятый дом уже. Нет регуляторов. В пределах 40 м получается. Я только что написала большой пост, отправила, а его нет. Мне так не нравится, второй раз набирать не буду. Миша, я же не спорю, что получается. Я задала конкретный вопрос про системы повышенной этажности и комфортности, а prokop, на конкретный пример хочет сделать 3 зоны без регуляторов. Вот мне и интересно, как у него получается так? Ситуации бывают разные. А при 10 этажах на зону может не быть больше 45, если Вы свободный возьмете не 25, о которых я говорю, а Ваши 7,5.
|
|
|
|
|
11.10.2007, 11:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 190
Регистрация: 3.2.2007
Из: Москва
Пользователь №: 5867

|
Цитата(andrey R @ 11.10.2007, 11:23) [snapback]175326[/snapback] Весь этот бред с четверть километровым напором на насосе и кучей регуляторов (читай - гасителей оного напора) придуман по одной простой причине. Зонная система требует наличия нескольких техэтажей по высоте здания. Это снижает количество полезной площади, ради которой и строится здание. А увеличение эксплуатационных затрат застройщика беспокоит в последнюю очередь, важно максимально выжать "квадраты", которые приносят прибыль. Ну и регуляторы нужно же продавать... Я утрирую, разумеется, но доля правды (и изрядная) в этом есть  Регуляторами 250 м напор не гасится для этого и есть зонная схема, при которой напор на нижних приборах каждой из зон избыточен по определению. В силу того что величина необходимого свободного напора доходит до 15м при макс допустимом в 45 чтоб избежать установки регуляторов придется зоны делать по 10эт (это не реально в 50эт здании следовательно регуляторы). Не вижу проблемы в снятии регулятором избыточного давления которое будет макс на нижнем этаже каждой из зон и сотавит при зоне в 16 этажей порядка 20м (65м фактический напор при 45м допустимого) вот он то и гастся регуляторами. Насчет эксплуатационных затрат и удобства обслуживания. Несомненно при размещении всех насосов в подвале здания возрастает их мощность но при этом они находятся в одном месте и вам не надо бегать по этажам при эксплуатации системы. Конечно затраты на эл энергию ложится на потребителя а не на заказчика. Но при размещении насосов на этажах соседство с насосной станцией у потенциальных покупателей почему то не вызывает интузиазма. Цитата(sonsumerek @ 11.10.2007, 11:41) [snapback]175340[/snapback] как быть в таком случае?, если и так уже на границе с 45 метрами, а тут еще и не все краны открыли? я правда не понимаю Для этого изобрели частотное регулирование
|
|
|
|
|
11.10.2007, 11:13
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(Cherep @ 11.10.2007, 12:11) [snapback]175358[/snapback] Регуляторами 250 м напор не гасится А вот тут статью обсуждали недавно, так там вроде как раз гасится. Или я чего не догнал?
|
|
|
|
|
11.10.2007, 11:14
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Цитата(OlgaO @ 11.10.2007, 13:44) [snapback]175341[/snapback] Я только что написала большой пост, отправила, а его нет. Да, я его успел прочитать и не согласиться  . Ольга, согласен с Вами первый раз! Не так понял сначала
|
|
|
|
|
11.10.2007, 11:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 190
Регистрация: 3.2.2007
Из: Москва
Пользователь №: 5867

|
Цитата(andrey R @ 11.10.2007, 12:13) [snapback]175364[/snapback] А вот тут статью обсуждали недавно, так там вроде как раз гасится. Или я чего не догнал? 250м там на напорной трубопроводе в насосной причем эта группа насосов для верхней зоны пока вода поднимится до нижнего этажа верхней зоны напор вней будет порядка 65м. Гляньте схемы из той статьи ничего ревалюционно нового, кроме того чтовсе насосы в подвале там нет,да и этот факт уже как лет 7 не новость.
|
|
|
|
|
11.10.2007, 11:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 205
Регистрация: 23.4.2007
Пользователь №: 7322

|
Не собираюсь никого переубеждать, но регуляторы давления на воду кроме систем отопления не ставлю. Было несколько случаев (Жулебино) разрывов сантехники
|
|
|
|
|
11.10.2007, 11:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 1.5.2006
Пользователь №: 2777

|
Prokop, вроде уже все поняли что вы регуляторами не пользуетесь, по-моему самое время просвятить общественность, как обойтись без регуляторов, если у вас нету промежуточных техэтажей???
|
|
|
|
|
11.10.2007, 12:52
|
просто Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974

|
Новость то что регуляторы работают только на протоке. Становится понятнее странное выскеазывание инжа так высоко оцененное андреем. Думал и продолжаю что регулятор нечто большее чем шайба. При повышении даваления в регулируемой зоне происходит перекрытие потока . Во всяком случае по замыслу авторов. Если кто прогуливал КИП и А то не я. Есть еще плановые проверки и ремонты. Так что надо верить что после регулятора давление снижается и без протока. К томуж всегда найдется растяпа с подтекающим краном или бачком это для релаксации если фобии одолевают.
|
|
|
|
|
11.10.2007, 13:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 1.5.2006
Пользователь №: 2777

|
В паспорте у регулятора ващето написано что он при отсутствии расхода давление не более 30 метров после себя держит. Кстати вот еще что я нашел
|
|
|
|
|
11.10.2007, 14:09
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(Сантехник @ 11.10.2007, 12:52) [snapback]175436[/snapback] Так что надо верить что после регулятора давление снижается и без протока. И это правильно. Человек признался что не работал с ними, поэтому и написал ошибочно.
|
|
|
|
|
11.10.2007, 14:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 205
Регистрация: 23.4.2007
Пользователь №: 7322

|
Господа Еще раз повторюсь - не собираюсь никого переубеждать. В конечном итоге Вы отвечаете за свои решения. Все о чем я излагаю на столь авторитетном форуме взято из моей практики. Теперь почему не работают регуляторы на воде по схеме в тупик. Надеятся на то, что у кого то что-то подтекает, по крайней мере смешно. А то, что под седло самого "надежного" регулятора может попасть "бячка", как говорит мой ребенок, мне не даст гарантий никто из ВАС.
|
|
|
|
|
11.10.2007, 14:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 190
Регистрация: 3.2.2007
Из: Москва
Пользователь №: 5867

|
Цитата(prokop @ 11.10.2007, 15:28) [snapback]175492[/snapback] А то, что под седло самого "надежного" регулятора может попасть "бячка", как говорит мой ребенок, мне не даст гарантий никто из ВАС. Втом числе, Для этого перед регулятором ставят фильтр
|
|
|
|
|
11.10.2007, 14:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33354
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Правда не держат без расхода.Нет 100% перекрытия седла, это не запорная арматура, а регулирующая.У которой нет задачи перекрыть проток, есть задача только регулировать.
|
|
|
|
|
11.10.2007, 15:07
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(инж323 @ 11.10.2007, 14:35) [snapback]175499[/snapback] Правда не держат без расхода. Если завтра не забуду видеокамеру, засниму показания манометра в работе регулятора на тупик. Пока поверьте мне на слово - работают без расхода.
|
|
|
|
|
11.10.2007, 15:59
|
просто Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974

|
У некоторых и клиновые зажвижки не держат воду , а у других керосин не просачивается. Из практики эксплуатации. Но проектант не принимает это во внимание - рассматривает идеальный случай такой как работа кольца без отключения участков и прочее. имхо
|
|
|
|
|
11.10.2007, 16:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33354
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
ВИКТ. Тут другое, они могут(а могут и нет) держать, но не обязаны.И со временем совсем этому соответствуют.И факторы вы знаете.
|
|
|
|
|
12.10.2007, 12:40
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(инж323 @ 11.10.2007, 16:10) [snapback]175583[/snapback] ВИКТ. Тут другое, они могут(а могут и нет) держать, но не обязаны.И со временем совсем этому соответствуют.И факторы вы знаете. ИНЖ. В ГОСТе 12678-80 написано должны. Факторы действуют везде, но в том же госте написано что рег. (выборочно) должны раз в год проходить поверку
|
|
|
|