Доброго времени суток всем. Решил сделать у себя на даче водоснабжение и отопление(теплые полы) из металопластиковых труб. Но тут же встал вопрос о целесобразности моего выбора. Проектировщики с которыми я разговаривал не имеют однозначного мнения.Одни сразу начинают отговаривать, другие наоборот активно поддерживают. Звонил в разные компании производящие трубу там дают гарантии на нее 50 и более лет.Огромный выбор фитингов из латуни и полифинилсульфона. Обращаюсь за помощью к Вам. Есть ли у кого опыт работы с металопластиком? Если эта тема уже обсуждалась дайте мне ссылочку. На что мне следует обратить внимание? Заранее благодарен за любую помощь.

Сообщение отредактировал Артур - 11.10.2007, 9:50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 11.10.2007, 10:01
Сообщение #2


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Тема не только обсуждалась, она уже успела осточертеть biggrin.gif Обсуждений достаточно и тут, и на СОКе. Воспользуйтесь поиском.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Артур_*
сообщение 11.10.2007, 10:32
Сообщение #3





Guest Forum






Прочитал, мнений много. Но нет конкретного. Написано"ставь пластик, будет надежнее". А линейное удлинение? МП=0,025мм/м*К, а PPR=0,12мм/м*К. К тому же если посмотреть по таблицам эксплуатационных пораметров то в пересчете PPR срок службы не такой уж большой получается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 11.10.2007, 10:33
Сообщение #4


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Вот уж чего не будет, так это "надёжнее" tongue.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 11.10.2007, 10:36
Сообщение #5


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



металлопластик на высоких температурах разрушается, особенно на поворотах и изгибах, т.к. линейное удлинение металла больше. Металл и отслаивается и перекрывает сечение трубы.

Не рекомендую на горячей воде, т.к. там постоянные температурные колебания.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Артур_*
сообщение 11.10.2007, 10:50
Сообщение #6





Guest Forum






Михаил I, позвонил сейчас в крупную и известную компанию. Долго доказывали что эта проблема решена путем новых технологий в склейке слоев. Можешь дать мне какую нибудь более подробную информацию, ну или где про это почитать подробнее.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 11.10.2007, 10:58
Сообщение #7


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



В компаниях крупных и известных на телефонах сидят "попки" не самые квалифицированные, умеющие только убалтывать возможных клиентов. На следующих этапах их уже и не вспоминают. И чем меньше они наплетут тем легче работать специалистам. Иначе заказчик вообще захочет невообразимого и будет уверен что его обманывает именно инженер а не менеджер с которым он уже все детально обсудил.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rinatbay
сообщение 11.10.2007, 11:05
Сообщение #8


Индивидуальный предприниматель - фрилансер НВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 630
Регистрация: 26.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5345



Если хотите надолго, выбирайте и на водопровод и на теплые полы медь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 11.10.2007, 11:06
Сообщение #9


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Уже десять лет и в квартире и в офисе и на производстве пользуюсь МП, в т.ч на ГВС - полет нормальный.

Но нормально так же и этот пост

Цитата(andrey R @ 11.10.2007, 10:01) [snapback]175297[/snapback]
Тема не только обсуждалась, она уже успела осточертеть biggrin.gif Обсуждений достаточно и тут, и на СОКе. Воспользуйтесь поиском.


а эта цитата прямо в глаз smile.gif
Цитата(Сантехник @ 11.10.2007, 10:58) [snapback]175349[/snapback]
.. на телефонах сидят "попки" .... и будет уверен что его обманывает именно инженер а не менеджер с которым он уже все детально обсудил.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Артур_*
сообщение 11.10.2007, 11:08
Сообщение #10





Guest Forum






Медь я рассматривал как вариант, но отбросил его. Там нужна серьезная подготовка воды, иначе просто деньги на ветер.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 11.10.2007, 11:19
Сообщение #11


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Нужно покупать качественный МП.
Про схлапывание МП труб на ГВС я слышал неоднократно от монтажников с большим стажем.
Говорят был случай, что МП трубы захлопнулись через месяц эксплуатации в 40% квартир. А это очень немало.
Может партия такая была... Изготовители конечно говорят, что не может быть такого.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Awarija_*
сообщение 11.10.2007, 11:30
Сообщение #12





Guest Forum






У родителей дома стоит МП.
нормально стоит - года три уже ГВС и ХВС... Хотя сама его в проектах применять не люблю...
Если решите МП ставить - на диаметрах не экономьте - шумит шибко...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 11.10.2007, 11:31
Сообщение #13


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



Они только забыли сказать что раз по 5 перегибали один и тот же стык потому что руки кривые. Именно тогда все беды и происходят. Я и сам грешным делом перегибал по второму разу, но эпизодически раз 5 в течении 5 лет. На своих объектах поэтому про схлопывание не слышал. А трубу гнул с пружиной или использовал трубогиб для медяхи (теперь думаю это было варварство но гиб красивый).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 11.10.2007, 11:35
Сообщение #14


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



ну значит МП рулит, были бы у монтажников руки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Awarija_*
сообщение 11.10.2007, 11:39
Сообщение #15





Guest Forum






Цитата(Михаил I @ 11.10.2007, 12:35) [snapback]175380[/snapback]
ну значит МП рулит, были бы у монтажников руки.

/А если у них рук нет, то ниче рулить не будет smile.gif

Кстати, с предложенной медяхой тоже при монтаже хлопот не оберешься - ее ж не всякий сварщик варить может...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 11.10.2007, 11:45
Сообщение #16


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



На семинаре у КАН отдельная тема брак при монтаже и подборка фотоматериалов по моему на диске у меня есть, там и тупость и безрукость ну букет настоящий. А материал не простой и капризный. Медь не бодяжат так по черному и сталь тоже. Но есть контроль качества есть представители заказчика есть шеф монтаж компаний производителей наконец. А в отдельно взятой квартире - мастера от лицензированной фирмы , чтоб было на кого в суд подать.

Лен - медяху паяют и сварщику там вообще не место
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Артур_*
сообщение 11.10.2007, 11:46
Сообщение #17





Guest Forum






В целом если взять хороший инструмент, в идеале элекрический, поставить обжимные фитинги (сократить влияние человеческого фактора) из полифинилсульфона, чтобы жидкость не имела контакта с металами, то вырисовывается вполне не плохая картина.
Спасибо всем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Awarija_*
сообщение 11.10.2007, 11:48
Сообщение #18





Guest Forum






Цитата(Сантехник @ 11.10.2007, 12:45) [snapback]175386[/snapback]
Лен - медяху паяют и сварщику там вообще не место

Ну в смысле эта... ну Вы ж меня поняли rolleyes.gif

Чет у меня в последнее время с теминологией траблы.... huh.gif Пора на Сенат в гости съездить - словарный запас восстановить
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 11.10.2007, 13:05
Сообщение #19


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Цитата(Awarija @ 11.10.2007, 14:39) [snapback]175384[/snapback]
/А если у них рук нет, то ниче рулить не будет smile.gif


С точки зрения монтажа МП рулит. Монтаж из МП проще всего.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nikomorozov
сообщение 11.10.2007, 13:19
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 18.5.2007
Пользователь №: 8438



вообще,необходимо исходить из нагрузок ,которые будут на пол >на трубы. МП на воду и тёплый пол до 80 град,после ВГП
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ewgen
сообщение 12.10.2007, 16:26
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 497
Регистрация: 13.6.2007
Пользователь №: 9482



а помоему у Aндрея R аллергия на пластик bleh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 16.10.2007, 10:22
Сообщение #22


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Ewgen @ 12.10.2007, 16:26) [snapback]176259[/snapback]
а помоему у Aндрея R аллергия на пластик bleh.gif

Из ВЧШГ надо теплый пол ложить! Из ВЧШГ! wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 17:41
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных