Удаление теплоизбытков из цеха, Подскажите плиз по способу удаления теплоизбытков |
|
|
Гость_кис_*
|
11.10.2007, 11:53
|
Guest Forum

|
В цехе рассчитаны теплопоступления. За вычетом теплопотерь-1,1 МВт. 0,1 МВт удаляется местными отсосами. Как удалить 1 МВт тепла?Заказчик не хочет больших приточек, крышу трогать нельзя. В летний период ясно-окна открть, а в зимний?
|
|
|
|
|
11.10.2007, 12:07
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44738
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Самое простое решение - фонари, но если крышу нельзя трогать - предложите заказчику водяную систему охлаждения - зимой можно по типу фригулинга сделать сухие охладители, иожно градирню, в цех охладители с вентиляторами по типу агрегатов воздушного отопления - однако цена вопроса.
|
|
|
|
Гость_marmotte_*
|
11.10.2007, 12:07
|
Guest Forum

|
Если не хотите ассимилировать притоком, ставьте ХМ. Пункт 7.1.1 СНиП 41.01.2003
|
|
|
|
|
11.10.2007, 12:10
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44738
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Цитата(marmotte @ 11.10.2007, 13:07) [snapback]175405[/snapback] Если не хотите ассимилировать притоком, ставьте ХМ. Пункт 7.1.1 СНиП 41.01.2003 Зачем ХМ? можно попробывать обойтись обороткой, если не получиться тогла ХМ, а вот гонять ХМ зимой не ирационально.
|
|
|
|
Гость_marmotte_*
|
11.10.2007, 12:20
|
Guest Forum

|
Ну с таким определением спорить впустую, а о фрикулинге не подумала.)
|
|
|
|
Гость_кис_*
|
11.10.2007, 12:26
|
Guest Forum

|
А что такое фрикулинг, никогда не сталкивались...(
|
|
|
|
Гость_marmotte_*
|
11.10.2007, 12:36
|
Guest Forum

|
"Свободный холод" тут
Сообщение отредактировал marmotte - 11.10.2007, 12:40
|
|
|
|
Гость_кис_*
|
11.10.2007, 12:41
|
Guest Forum

|
А другие способы есть? если сделать фонари (вытяжку), то надо делать приток и как насчет конденсата. Напомню, что рассматриваем случай когда зима, с летом понятно. А если делать охлаждение не факт что заказчики на это пойдут и вопрос, что использовать в виде охлаждения (тк. цех протяженный, и вентиляторы надо располагать равном.)
есть ли тогда примеры или опишите как по вашему сделать в моем случаи. Заказчики уже на пятки наступают, помогите ПЛИЗ. Опишите как сделать тогда вытяжку и приток зимой.Если делать вытяжку как заказ. хотят осевиками, то не понятно что делать с притоком.
|
|
|
|
|
11.10.2007, 13:06
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44738
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Цитата(кис @ 11.10.2007, 13:26) [snapback]175419[/snapback] А что такое фрикулинг, никогда не сталкивались...( free cooling дословно свободное охлаждение, означает тип систем применяется в холодное время года, без использования холодильной машины, или в обход её, для экономии энергоресурсов, грубо говоря холода на улице и так много, и тепло сборить можно при помощи обыкновенных насосов - то есть водяная или гликолевая система - цех (охладитель) - насос -улица (драй кулер или по русски сухой охладитель), лето можно подключить холодильную машину, пример привожу. А Вы что не делаете приток воздуха в цех? Что за производство?
|
|
|
|
Гость_кис_*
|
11.10.2007, 14:37
|
Guest Forum

|
Кузнечно-прессовый цех...приток воздуха в цех делаем, в размере-6 м3/ч на 1м2 (Заказчик не хочет больших приточек..) Часть теплоизбытков удалим, но не 1 же МВт....cooling-дорого, Заказчик на это не пойдет...(
|
|
|
|
|
11.10.2007, 15:38
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44738
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Цитата(кис @ 11.10.2007, 15:37) [snapback]175501[/snapback] Кузнечно-прессовый цех...приток воздуха в цех делаем, в размере-6 м3/ч на 1м2 (Заказчик не хочет больших приточек..) Часть теплоизбытков удалим, но не 1 же МВт....cooling-дорого, Заказчик на это не пойдет...( Буду резок - не обращайте внимание - Зака послать из фирмы уволиться - так поступить лучше всего - самый простой путь. Сложный путь - убедить Зака, что дешего не получиться - при таких теплопритоках и если соблюдать нормы - дешего не бывает, произвести расчеты - с вентиляцией будет также дорого как и с холодом - и обязательно нужны светоарационные фонари, вообщем Вы коллега попали. Привожу пример цеха с выделением большого количества тепла - зимой на цех 64000 кубов, летом 86800 кубов - и кучу туева воздуховодов + фонари и автоматика и открытые ворота летом.
|
|
|
|
|
11.10.2007, 20:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1180
Регистрация: 24.3.2006
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445

|
О! На фотке еврохиты стоят! Ну хорошо, а если выполнить зонты над оборудованием с естесственной тягой? Не весь цех выветривать, а непосредственно над горячим железом?
|
|
|
|
Гость_кис_*
|
12.10.2007, 10:21
|
Guest Forum

|
Спасибо за советы! пока будем прорабатывать варианты с рекуперацией и рециркуляцией, охлаждая воздух с помощью градирни. вот только вопрос сразу возник- как определить температуру, удаляемую из верхней зоны, на высоте 14 м? в книгах пишут, что через коэффиицент m, но этот коэффициент не учитывает теплопоступлений 1 МВт...., подскажите, есть ли другие формулы определения температуры в верхней зоне, учитывающие теплопоступления?
|
|
|
|
|
  |