Высота установки полотенцесушителя, в гостинице на какой высоте от пола? |
|
|
Гость_laser_*
|
12.10.2007, 8:11
|
Guest Forum

|
читал СНиП 3 05 01 85, не нашел про высоту установки полотенчиков от уровня чистого пола, в проекте не указано. Чем руководствоваться при монтаже?
|
|
|
|
|
12.10.2007, 8:53
|
просто Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974

|
Ольга в этом случае посылает ..... к справочнику мастера сантехника а там вроде бы 1 - 1,2 не помню
|
|
|
|
|
12.10.2007, 9:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 278
Регистрация: 25.7.2006
Из: Архангельск
Пользователь №: 3492

|
|
|
|
|
|
12.10.2007, 10:44
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Вот здесь к стати, хорошо видно, что полотенцесушитель не является отопительным прибором так как при установке на высоте 1,5м не может прогревать воздух в нижней зоне ванной. Т.е. если его сделать электрическим, то на него не нужно разрешение как на стационарный отопительный прибор -чем электрики часто от нас пытаются отбиться..
|
|
|
|
|
12.10.2007, 10:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(Сантехник @ 12.10.2007, 9:53) [snapback]175851[/snapback] Ольга в этом случае посылает .....  И часто?  Низ не менее +0,6, верх не более +1,7. Для П-образного оптимально низ +1,15, для М-образного оптимально низ +0,900. Кстати у Староверова на рисунке полотенцесушитель низ на 1455 от пола, а ревизия на 1607 (1617), а через пять страниц текст: "ревизии необходимо размещать на высоте 1 м от пола..."
|
|
|
|
Гость_laser_*
|
12.10.2007, 13:32
|
Guest Forum

|
спасибо за помощь, вообщем вывод высоту и место установки полотенцесушителя определяет дизайнер ?
|
|
|
|
|
12.10.2007, 13:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 278
Регистрация: 25.7.2006
Из: Архангельск
Пользователь №: 3492

|
вообще-то инженер ВК определяет где, какой и на какой высоте, тк дизайнер (архитектор) понятия не имеет где у вас стояк гор воды пойдет ))) ну а у староверова действительно картинка занимательная )))
|
|
|
|
|
16.10.2008, 10:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 264
Регистрация: 29.10.2007
Пользователь №: 12412

|
Привет всем! Вопрос такой.Согласно п.5.6 СНиП 2.04.01-85* В зданиях и помещениях лечебно-профилактических учреждений,дошкольных и жилых зданиях в ванных комнатах и душевых следует предусматривать установку полотенцесушителей и т.д. У меня проект гостиницы.Гостиница не относится к вышеперечисленным зданиям.Гостиница - общественное здание.Значит,полотенцесушители в ней не ставятся?
|
|
|
|
|
16.10.2008, 10:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480

|
Отапливать вы как собираетесь ванные комнаты?
|
|
|
|
|
16.10.2008, 10:57
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Отапливать должно ОВ. Цитата(shexin @ 12.10.2007, 13:57) [snapback]176097[/snapback] вообще-то инженер ВК определяет где, какой и на какой высоте, тк дизайнер (архитектор) понятия не имеет где у вас стояк гор воды пойдет ))) ну а у староверова действительно картинка занимательная ))) А дизайнер заложит полотенцесушитель-лесенку до потолка. Да и не стоят дизайнерские полотенчики на водопроводной больше года.. Текут-с.
|
|
|
|
|
16.10.2008, 10:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480

|
Конечно ОВ. Только в душевых гостиниц отопление то надо.Или вода или электричество.Если здание до 4 этажей то можно и на ГВС поставить.Тогда это уже наше дело))))
|
|
|
|
|
16.10.2008, 12:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 264
Регистрация: 29.10.2007
Пользователь №: 12412

|
У меня в гостинице система отопления фанкойлами.Может они и ванную отапливают?Никто не знает?
|
|
|
|
|
17.10.2008, 12:17
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Тогда электрические. Задача полотенцесушителей - сушить полотенца, а не отапливать ванну. Отопление пусть ОВ решает.
|
|
|
|
|
17.10.2008, 12:30
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 20.4.2008
Пользователь №: 17971

|
Низ полотенцесушителя на 1.100 верх на 1.600
|
|
|
|
|
17.10.2008, 12:53
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Ага, вот такой h=1010мм...
|
|
|
|
|
17.10.2008, 16:26
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
1. Правы. Но напишите об этом в Общих указаниях на 1 листе который ГИП подпишет. 2. Трапы в гостиницах обязательно. Ремонт будет дорого за ваш счет. Поэтому рисуйте - а там как получится..
|
|
|
|
|
17.10.2008, 16:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 264
Регистрация: 29.10.2007
Пользователь №: 12412

|
Спасибо.
|
|
|
|
|
19.10.2008, 9:34
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44735
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Цитата(Serg Ivanov @ 12.10.2007, 11:44) [snapback]175946[/snapback] Вот здесь к стати, хорошо видно, что полотенцесушитель не является отопительным прибором так как при установке на высоте 1,5м не может прогревать воздух в нижней зоне ванной. Т.е. если его сделать электрическим, то на него не нужно разрешение как на стационарный отопительный прибор -чем электрики часто от нас пытаются отбиться..  Не видно, так как на лестничных клетках отопительные приборы необходимо устанавливать под потолком, на высоте не менее 2,2 метра от пола от этого отопительный прибор не становится полотенцесушителем. Цитата(Serg Ivanov @ 17.10.2008, 13:17) [snapback]304240[/snapback] Тогда электрические. Задача полотенцесушителей - сушить полотенца, а не отапливать ванну. Отопление пусть ОВ решает. Это как сдоговоритесь ОВ с ВК, в жилье как раз полотенцесушители отапливают ванну. Цитата(Лена @ 16.10.2008, 13:22) [snapback]303667[/snapback] У меня в гостинице система отопления фанкойлами.Может они и ванную отапливают?Никто не знает? Фанкойл обычно ставят в гостиничных номерах за потолком коридора, в ванную не поступает теплый воздух. Фанкойл рассчитывается на обеспечение температуры воздуха в номере 20-22 градуса, а в ванной надо 25. Догревать или полотенцесушителем или отопительным прибором, но по любому чем то догревать.
|
|
|
|
|
19.10.2008, 10:57
|
просто Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974

|
А есть варианты догревать эл. калоририферами на притоке? Хоть и против правил но в основном вопрос к теплотехникам и в частности к V....
|
|
|
|
|
19.10.2008, 16:14
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Vano @ 19.10.2008, 9:34) [snapback]304765[/snapback] Не видно, так как на лестничных клетках отопительные приборы необходимо устанавливать под потолком, на высоте не менее 2,2 метра от пола от этого отопительный прибор не становится полотенцесушителем. Это как сдоговоритесь ОВ с ВК, в жилье как раз полотенцесушители отапливают ванну. 1.Хе-хе. Лукавите. У лестничной клетки высота несколько побольше чем у ванной комната. Раз эдак в 5 - 10-15 2.Это ОВ думают что полотенчик на ГВС может отапливать ванную. И то только в СНГ. Интересно было бы посмотреть на теплотехнический расчёт этого чюда увязанный с водопотреблением и расходом на циркуляцию..
|
|
|
|
|
19.10.2008, 16:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33351
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(Serg Ivanov @ 19.10.2008, 17:14) [snapback]304830[/snapback] 1.Хе-хе. Лукавите. У лестничной клетки высота несколько побольше чем у ванной комната. Раз эдак в 5 - 10-15 2.Это ОВ думают что полотенчик на ГВС может отапливать ванную. И то только в СНГ. Интересно было бы посмотреть на теплотехнический расчёт этого чюда увязанный с водопотреблением и расходом на циркуляцию.. По п.1: Про Л\к несколько не так.Приборы ставят на такую высоту для обеспечения "несужения" пути эвакуации.Второе- разбивка мощности для компенсации теплопотерь идет в основном на приборы нижних этажей и порой на середине приборы уже отсутствуют..(хотя есть и варианты- в завис. от типа Л\К) По п. 2: В связи с нестационарность теплопоступлений в ванную комнату в момент необходимости обеспечения +25 гр.С расчет будет по любому не корректен.Однако П\С действительно выполняет и эту роль-догрев воздуха в ванной с Т помещений квартиры до Т=+25 гр.С. А там где по ряду причин отсутствует Т4,вот там и ставят ОВшники отопительные приборы СО в ванных комнатах.
|
|
|
|
|
19.10.2008, 16:43
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44735
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Цитата(Serg Ivanov @ 19.10.2008, 17:14) [snapback]304830[/snapback] 2.Это ОВ думают что полотенчик на ГВС может отапливать ванную. И то только в СНГ. Интересно было бы посмотреть на теплотехнический расчёт этого чюда увязанный с водопотреблением и расходом на циркуляцию.. Я не думаю я точно знаю, мне достаточно пройти 3 м от компа до совмещенного сан. узла. Ловите теплотехнический расчет чуда: Для нагрева 25 м3/ч воздуха с 20 градусов до 25 потребуется 40 Вт тепла.
|
|
|
|
|
19.10.2008, 17:13
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44735
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
По пункту 1. Кусок трубы (полотенцесушитель) или кусок еще чего либо (отопительный прибор) будет греть и на высоте 2.2 метра и тем более на высоте 1.5, при подборе приборов вводятся коэф., учитывабщие место расположения прибора.
|
|
|
|
|
19.10.2008, 18:00
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Vano @ 19.10.2008, 16:43) [snapback]304840[/snapback] Я не думаю я точно знаю, мне достаточно пройти 3 м от компа до совмещенного сан. узла. Ловите теплотехнический расчет чуда: Для нагрева 25 м3/ч воздуха с 20 градусов до 25 потребуется 40 Вт тепла. И из-за 40Вт надо тянуть контур Т4 в квартиры и ставить еще один водосчетчик?! И при этом не иметь никакой регулировки по температуре? Да лампочкой обогреться можно! Спасибо, вы мне дали железный аргумент в спорах с ОВ.
|
|
|
|
|
19.10.2008, 18:01
|
просто Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974

|
Цитата(Vano @ 19.10.2008, 17:43) [snapback]304840[/snapback] Я не думаю я точно знаю, мне достаточно пройти 3 м от компа до совмещенного сан. узла. Ловите теплотехнический расчет чуда: Для нагрева 25 м3/ч воздуха с 20 градусов до 25 потребуется 40 Вт тепла. Лукавите снова. Один толчок в совмещенном сан. узле тянет на 50 м3/час.
|
|
|
|
|
19.10.2008, 18:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33351
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(Сантехник @ 19.10.2008, 19:01) [snapback]304856[/snapback] Лукавите снова. Один толчок в совмещенном сан. узле тянет на 50 м3/час. Новый вид гидравлического устройства для создания вытяжной системы в СУ?Вы точны в своих фразах,как никогда.
|
|
|
|
|
19.10.2008, 18:39
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44735
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Цитата(Serg Ivanov @ 19.10.2008, 19:00) [snapback]304855[/snapback] И из-за 40Вт надо тянуть контур Т4 в квартиры и ставить еще один водосчетчик?! И при этом не иметь никакой регулировки по температуре? Да лампочкой обогреться можно! Спасибо, вы мне дали железный аргумент в спорах с ОВ.  Спор, ну ну отопительный прибор на 40 Вт с регулировкой это бредовое решение - прибор переразмерен. Кстати полотенчики можно регулировать - кажется была тема на форуме. Лампочкой можно - а за свет кто платить будет -схожая тема сейчас в ГВС от квартирного котла.
|
|
|
|
|
19.10.2008, 19:13
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44735
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Цитата(Сантехник @ 19.10.2008, 19:01) [snapback]304856[/snapback] Лукавите снова. Один толчок в совмещенном сан. узле тянет на 50 м3/час. Даж не думаю по СНиП 2.08.01-89* ванная 25 кубов, уборная (толчок) 25 кубов, совмещенный 50 кубов. СНиП 31-01-2003 ванная,уборная, совмещенный сан. узел 25 кубов. Это по жилым домам, когда толчок свой, когда чужой и в головах разруха, то 50 кубов. - в гостинице в зависимости от звездатости -от 30 и до наверное 100-140 кубов. Вот если гостиница 5*, то тогда имеет смысл ставить отопительный прибор - уже получается 200 Вт.
|
|
|
|
Гость_Сергей Иванович_*
|
30.3.2011, 7:44
|
Guest Forum

|
Люди, помоги пожалуйста, про высоту установки полотенцесушителя от уровня чистого пола, П-образный, высота его 500 мм, что то думаю если его на 1,5 м поставить то не высоковато ли это? а вот 1,1 м вроде самое то))) но нужна опора на какой нибудь СНиП или ГОСТ, ссылочку.))) Заранее благодарен
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|