Автоматизация с помощью ОВЕН ПЛК |
|
|
Гость_Viktor80_*
|
15.10.2007, 12:31
|
Guest Forum

|
Есть задачка по автоматизации пресса, хочу использовать Овен ПЛК с дискретными входами и выходами. Вопрос к вам специалисты, ктонибудь уже с талкивался с этим контроллером и какие подводные камни меня ждут если я буду его использовать и вобще стоит ли.
|
|
|
|
|
15.10.2007, 12:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1918
Регистрация: 13.11.2006
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716

|
|
|
|
|
|
15.10.2007, 13:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 126
Регистрация: 15.10.2007
Пользователь №: 12024

|
Цитата(Viktor80 @ 15.10.2007, 9:31) [snapback]176982[/snapback] Есть задачка по автоматизации пресса, хочу использовать Овен ПЛК с дискретными входами и выходами. Вопрос к вам специалисты, ктонибудь уже с талкивался с этим контроллером и какие подводные камни меня ждут если я буду его использовать и вобще стоит ли. В жизни все стоит попробовать, Но если хотите применить ОВЕН, то из каких соображений? Цена? Я S-200 за 370 евро покупаю. Качество? Бог им судья, и соответствующая ветка форума. Поддержка? Тут вроде все на уровне, хотя вся зависит от имеющихся альтернатив Требования заказчика? Значит от этого заказчика вы еще натерпитесь  )
|
|
|
|
Гость_Viktor80_*
|
15.10.2007, 13:12
|
Guest Forum

|
Все почитал и решил, буду использовать контроллер Сигнетикс. Не особо хочется связываться с сырым недоработанным продуктом.
|
|
|
|
|
15.10.2007, 13:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 15.5.2007
Из: Барнаул->Москва
Пользователь №: 8174

|
Смотрите сами, решать-то в любом случае вам. От себя скажу, прогресс налицо. В последеней прошивке практически не осталось глюков (один известный мне - с сетевыми переменными, но это уже изюминки и Вам, да и вообще многим, я думаю эта штука не понадобится). А так, нормальный контроллер, с широким функционалом.
Кхм, пока писал, уже Вы ответ написали. На счет сегнетикса - насколько мне известно, у этих контроллеров нет сертификата средств измерений, соответвенно при сдаче объекта или проверке на предприятии могут возникнуть проблемы
Сообщение отредактировал ScrewDriver - 15.10.2007, 13:15
|
|
|
|
|
15.10.2007, 13:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 126
Регистрация: 15.10.2007
Пользователь №: 12024

|
Цитата(Viktor80 @ 15.10.2007, 10:12) [snapback]177024[/snapback] Все почитал и решил, буду использовать контроллер Сигнетикс. Не особо хочется связываться с сырым недоработанным продуктом. Про сигнетик тоже веточка есть )))))
|
|
|
|
Гость_Viktor80_*
|
15.10.2007, 13:27
|
Guest Forum

|
Цитата(ScrewDriver @ 15.10.2007, 10:13) [snapback]177025[/snapback] Смотрите сами, решать-то в любом случае вам. От себя скажу, прогресс налицо. В последеней прошивке практически не осталось глюков (один известный мне - с сетевыми переменными, но это уже изюминки и Вам, да и вообще многим, я думаю эта штука не понадобится). А так, нормальный контроллер, с широким функционалом.
Кхм, пока писал, уже Вы ответ написали. На счет сегнетикса - насколько мне известно, у этих контроллеров нет сертификата средств измерений, соответвенно при сдаче объекта или проверке на предприятии могут возникнуть проблемы В моем проэкте контроллер не будет применяться как средство измерения
|
|
|
|
Гость_plazma_*
|
15.10.2007, 15:46
|
Guest Forum

|
Цитата(Костя Дж @ 15.10.2007, 10:03) [snapback]177015[/snapback] В жизни все стоит попробовать, Но если хотите применить ОВЕН, то из каких соображений? Цена? Я S-200 за 370 евро покупаю. Качество? Бог им судья, и соответствующая ветка форума. Поддержка? Тут вроде все на уровне, хотя вся зависит от имеющихся альтернатив Требования заказчика? Значит от этого заказчика вы еще натерпитесь  ) 370 евро - 13000р. И это без кабеля для программирования (50-150 евро), среды программирования - до кБакса, модулей расширения и пр. И уточните, 370 - это для своих? И какая модель - 221 ? Про разницу в функционале не буду говорить, она коллосальная. Чего у Сименса не отнять - это бренд и высокая надежность.
|
|
|
|
|
15.10.2007, 15:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075

|
Цитата 370 евро - 13000р. И это без кабеля для программирования (50-150 евро), среды программирования - до кБакса, модулей расширения и пр. И уточните, 370 - это для своих? И какая модель - 221 ? Позвольте я уточню?  CPU 221 стоит 147евро по гросс прайсу, 370 - это CPU 224. Кабель действительно дорогой, софт 299евро по тому-же гросс-прайсу.
|
|
|
|
|
15.10.2007, 16:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 126
Регистрация: 15.10.2007
Пользователь №: 12024

|
Цитата(plazma @ 15.10.2007, 12:46) [snapback]177118[/snapback] 370 евро - 13000р. И это без кабеля для программирования (50-150 евро), среды программирования - до кБакса, модулей расширения и пр. И уточните, 370 - это для своих? И какая модель - 221 ?
Про разницу в функционале не буду говорить, она коллосальная. Чего у Сименса не отнять - это бренд и высокая надежность. Это 224, а если стать партнером сименса, то скидка может быть до 50%!!!! Софт и карточка интерфейсная - разовые затраты.
|
|
|
|
|
15.10.2007, 16:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075

|
Цитата то скидка может быть до 50%!!!! Ну уж совсем не будем дезу разводить. 45% и не на эти позиции.
|
|
|
|
|
15.10.2007, 16:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 126
Регистрация: 15.10.2007
Пользователь №: 12024

|
Цитата(Сергей Долганов @ 15.10.2007, 13:04) [snapback]177135[/snapback] Ну уж совсем не будем дезу разводить. 45% и не на эти позиции. На презантациях сименса, таких деталей не услышишь )
|
|
|
|
Гость_plazma_*
|
15.10.2007, 16:18
|
Guest Forum

|
Цитата(Сергей Долганов @ 15.10.2007, 13:04) [snapback]177135[/snapback] Ну уж совсем не будем дезу разводить. 45% и не на эти позиции. Цитата(Костя Дж @ 15.10.2007, 13:11) [snapback]177142[/snapback] На презантациях сименса, таких деталей не услышишь ) Интересно, а какой сложности программу можно сваять на 2 кБ команд? Что автоматизировать? И это с учетом ошибок и защитой от дурака?
|
|
|
|
|
15.10.2007, 16:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075

|
Цитата Интересно, а какой сложности программу можно сваять на 2 кБ команд? Что автоматизировать? И это с учетом ошибок и защитой от дурака? Тепловой пункт до 3х контуров, три притока.
|
|
|
|
|
15.10.2007, 16:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 126
Регистрация: 15.10.2007
Пользователь №: 12024

|
Цитата(plazma @ 15.10.2007, 13:18) [snapback]177147[/snapback] Интересно, а какой сложности программу можно сваять на 2 кБ команд? Что автоматизировать? И это с учетом ошибок и защитой от дурака? Под программу отводится 8К, а не 2. Код у симатика компактный, для пресса точно хватит. А что Вас так задело?
Сообщение отредактировал Костя Дж - 15.10.2007, 16:31
|
|
|
|
Гость_plazma_*
|
15.10.2007, 17:32
|
Guest Forum

|
Цитата(Костя Дж @ 15.10.2007, 13:27) [snapback]177160[/snapback] Под программу отводится 8К, а не 2. Код у симатика компактный, для пресса точно хватит. А что Вас так задело? Имел опыт программирования приточной вентиляции (сам и помогал опытным людям). Так вот, сам код управления по алгоритму - 10%, остальные 90% - обработка ошибок, защита от персонала, всевозможные аварии, доп. режимы, переходные процессы, индикация в конце-концов. И пусть в CoDeSys код и не такой компактный (хотя как сравнить разл. архитектуры?), но задача под 1 контур занимает >60 кБ. Уберем текстовую визуализацию, но и 40 кБ >> 8 кБайт. Вот и вопрос, а хватит?
|
|
|
|
|
15.10.2007, 17:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075

|
Что ж Вы там написали то:)
|
|
|
|
|
16.10.2007, 2:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301

|
Цитата(Viktor80 @ 15.10.2007, 13:31) [snapback]176982[/snapback] Есть задачка по автоматизации пресса, хочу использовать Овен ПЛК с дискретными входами и выходами. Вот-вот. Для таких задач вполне приемлемое решение. И пусть вас брендами не пугают. По цене конкурентов купите два контроллера и еще останется. Один в щит, другой уже прошитый в ЗИП. И никаких проблем.
|
|
|
|
Гость_ggg__ggg_*
|
16.10.2007, 7:36
|
Guest Forum

|
Доводилось автоматизировать прессовое оборудование. Так вот, собственно логика достаточно простая, но есть одно НО... Надежность. Должна быть опция "безопасное состояние выходов" или нечто подобное + аппаратная диагностика "глюков" контроллера. Смысл действия - не угробить персонал и/или оборудование при отказе контроллера. Еще желательно иметь аппаратное резервирование "мозгов", т.к. пресс приносит, с каждым ударом, денежку, и НОРМАЛЬНЫЙ Зак не позволит Вам заниматься ремонтом по любому поводу. Кроме того, насчет метрологии - не знаю, что за техпроцесс автоматизируется, но если это не "чистая" холодная штамповка, то придется контролировать несколько аналоговых параметров процесса. И начнется метрологическая война с технологами - чьи приборы измеряют правильней и точнее. именно поэтому использовали "double-Siemens "
|
|
|
|
|
16.10.2007, 8:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 126
Регистрация: 15.10.2007
Пользователь №: 12024

|
Цитата(plazma @ 15.10.2007, 14:32) [snapback]177183[/snapback] Имел опыт программирования приточной вентиляции (сам и помогал опытным людям). Так вот, сам код управления по алгоритму - 10%, остальные 90% - обработка ошибок, защита от персонала, всевозможные аварии, доп. режимы, переходные процессы, индикация в конце-концов. И пусть в CoDeSys код и не такой компактный (хотя как сравнить разл. архитектуры?), но задача под 1 контур занимает >60 кБ. Уберем текстовую визуализацию, но и 40 кБ >> 8 кБайт. Вот и вопрос, а хватит? Вентиляцией давно не занимался, спорить не буду. Недвно делали автоматику модульной паровой котелной. Используется два S-200 с SIPLUS 1 - автоматика управления 2- автоматика безопасности всего хватает
|
|
|
|
Гость_Игорь Борисов_*
|
16.10.2007, 9:35
|
Guest Forum

|
Цитата(ggg__ggg @ 16.10.2007, 8:36) [snapback]177354[/snapback] Доводилось автоматизировать прессовое оборудование. Так вот, собственно логика достаточно простая, но есть одно НО... Надежность. Смысл действия - не угробить персонал и/или оборудование при отказе контроллера. Еще желательно иметь аппаратное резервирование "мозгов", т.к. пресс приносит, с каждым ударом, денежку, и НОРМАЛЬНЫЙ Зак не позволит Вам заниматься ремонтом по любому поводу. Сталкивался с прессом для бумаги... тем, который мукалатуру в тюки прессует... Сломался... Владелец звонил в 2 часа ночи и предлагал 5 k$ за ремонт до утра.... после успешно выполненного ремонта выдал еще 10 k$ на модернизацию схемы, в целях избежания поломок в дальнейшем.... Цены предлагал он сам, был очень взвинчен и постоянно курил... 4-й год этот пресс успешно фунциклирует на шнайдеровском контроллере... безотказно... клиент счастлив... кстати, там не так мало датчиков и взаимозависимостей... водоснабжение и отопление отдыхают...
|
|
|
|
Гость_ggg__ggg_*
|
16.10.2007, 10:06
|
Guest Forum

|
Маленькое добавление к предыдущему посту. Еще надо учитывать условия эксплуатации. Вибрации - это само собой. Если "горячий" пресс, то это- караул!!!. мы ставили контроллеры в шкафа на вибропосадке+ климат-контроль внутри шкафов. И то Семе было тяжело  . К подводке (кабелям) тоже предъявляются особые требования ( движущиеся части+ окружающая среда). Что касается простоты логики - тут смотря с чем сравнивать и что "прессовать".
|
|
|
|
|
16.10.2007, 11:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301

|
Я почему то думаю, что даже если шнайдер уже и сломался, то вы либо об этом не узнаете, либо мы. Возможно он уже кому то другому звонил в 2 часа ночи и просил отремонтировать пресс, предлагая те же деньги, и прес уже работает на чем то другом. Это все не показатели. Для таких важных решений делается только горячее резервирование, как всегда делалось на военных объектах. Вот реализация горячего резерва - это профессионально, а прикрываться брендами - дилетанство. Я столько насмотрелся дилетантских решений в автоматики, где люди полагаясь на магию брендов лепили такого горбатого! Вот вчера приехал с объекта.... Там налепили на Джонсонс Контрол... Все масштабно... Теперь меня пригласили для консультаций, что бы подсказать что сделать, что бы объект работал. Отопленцы сделали проект ИТП с трехходовым только на теплые полы. Отопление, бассейн такого не удосужились. На вентустановках (4 шт) не одного узла обвязки калорифера. По ХВС вообще перлы. А автоматику сделали не вникая во все такие огрехи. Никаких ТУ не выдавалось, в технологию никто не вникал. Пришло время включить отопление, и ничего не работает. Так что не в брендах дело. Я более чем уверен, что система с горячим резервам всегда надежнее одиночки любого бренда. А делается все просто. Два комплекта автоматики с автокоммутацией. Пока работает основной, управляет системой он. Резервный постоянно его тестирует. Если с основным проблемы, то резервный берет управление на себя, с соответствующей сигнализацией отказа основного. Думаю что на Овене система с горячим резервом обойдется дешевле чем брендовая одиночка.
|
|
|
|
Гость_ggg__ggg_*
|
16.10.2007, 11:57
|
Guest Forum

|
Если мне не изменяет память, почти у ВСЕХ промышленных брэндов есть сдвоенные контроллеры (про них и шла речь). Всякий "детский сад" по самопальной организации "горячего резервирования" для промышленных приложений с высоким "денежным выходом" - это и есть дилетанство. Я пробовал организовать это на TAС (LON) и вынужден признать - фигня все это. Да, для приточек сойдет, но для ПРОИЗВОДСТВА - я бы постыдился это ставить. Встроенная АППАРАТНАЯ поддержка "горячего резервирования" - это НЕОБХОДИМОЕ условие. Достаточным является умение программиста и наличие некоторого софта. Сильно сомневаюсь, что ОВЕН предназначен для промышленного применения (в прямом смысле этого слова).
|
|
|
|
|
16.10.2007, 12:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 126
Регистрация: 15.10.2007
Пользователь №: 12024

|
Цитата(ggg__ggg @ 16.10.2007, 8:57) [snapback]177476[/snapback] Если мне не изменяет память, почти у ВСЕХ промышленных брэндов есть сдвоенные контроллеры (про них и шла речь). Всякий "детский сад" по самопальной организации "горячего резервирования" для промышленных приложений с высоким "денежным выходом" - это и есть дилетанство. Я пробовал организовать это на TAС (LON) и вынужден признать - фигня все это. Да, для приточек сойдет, но для ПРОИЗВОДСТВА - я бы постыдился это ставить. Встроенная АППАРАТНАЯ поддержка "горячего резервирования" - это НЕОБХОДИМОЕ условие. Достаточным является умение программиста и наличие некоторого софта. Сильно сомневаюсь, что ОВЕН предназначен для промышленного применения (в прямом смысле этого слова). Кстати новые теконники P06, являесь МИКРОконтроллерами, заточены иммено под аппаратное резервирование.
|
|
|
|
Гость_ggg__ggg_*
|
16.10.2007, 12:18
|
Guest Forum

|
Все может быть, может и "заточены". Только производство - это не полигон для обкатки идей, а "тяжелый труд в суровых условиях". Если Зак пойдет на эксперимент - это его проблемы. Пресс - это не приточка или нечто другое, что переключил в "ручной режим" и -ладно. Промышленный контроллер ОЧЕНЬ сильно отличается от полулабораторных изделий и главное отличие - это надежность и предсказуемость поведения в нештатных ситуациях. Как говорится, "за базар отвечает". Например, есть документ, в котором ЧЕСТНО описаны возможные "глюки" и пути их обхода БЕЗ ущерба для работы. Про самодиагностику и говорить нечего - она д.б. настолько развита, чтобы ни один "глюк" не проскочил незамеченным. Для того, чтобы выловить проблемы, лабораторного тестирования МАЛО!!!, нужно много инсталляций и сбор данных. Именно поэтому многие брэнды не спешат снимать с производства пусть старые, но хорошо изученные и проверенные временем модели. Надежность - это девиз ПРОИЗВОДСТВА.
|
|
|
|
|
16.10.2007, 12:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 229
Регистрация: 1.9.2006
Пользователь №: 3858

|
Не зная что за пресс, трудно говорить что за контроллер. На простых прессах ставили простой омроновский контроллер (СРМ) - программируемое реле не проходило по программе и из-за необходимости использования входов прерываний (безопасность). На большие пресса шли модульные контроллеры с кучей разных входов/выходов, включая такие вещи как входы/выходы на 110 VAC и модули под SSI энкодеры. Соответсвенно и объем программы был разный. Про использование дюплексов на прессах слышу впервые, но в общем-то требования по надежности и прочему очень высокие - условия работы у оборудования не сахарные.
|
|
|
|
Гость_ggg__ggg_*
|
16.10.2007, 12:42
|
Guest Forum

|
Все определяется местом пресса в техпроцессе. Сдвоенные контроллеры применяли тогда, когда пресс-машины стояли на выходе цикла и могли "плдвесить" весь завод. Если таких прессов много и/или выход из строя одного не сильно влияет на производственный процесс - тогда и выбор управления соответствующий (стоимость машины и денежка на выходе).
|
|
|
|
Гость_a11oleg_*
|
16.10.2007, 13:13
|
Guest Forum

|
Замечательные вещи люди говорят. Диву иногда даешься. Хвалить или ругать контроллер который в руках не держал... это круто. Заочно сказать, что Сименс S200 - однозначно крут, а ОВЕН глючное г..., просто по названию - наша российская традиция. Не будем говорить что в условиях пром применения и те и другие ломаются и горят. Хотите решать ответственную задачу в процессе обучения - берите сименс - у тех. поддержки Овен меньше проблем будет - и валить на контроллеры не придется.
Бог судья за ветку про "ПЛК ОВЕН - пипец" автору ( мягко скажем, название несколько провокационное). Жаль, что после нее у некоторых появляются неадекватное заочное представление о ПЛК1хх
Сильно удивило, что господин Касс (который, кстати, не просто их в руках держал ) высказывает в отношении ПЛК Овен непредвзятое отношение. Спасибо. Уважаю.
Сообщение отредактировал a11oleg - 16.10.2007, 13:15
|
|
|
|
Гость_ggg__ggg_*
|
16.10.2007, 13:38
|
Guest Forum

|
to a11oleg Мне кажется, что в данной ветке высказываются мнения по вопросу ПРОМЫШЛЕННОГО применения ОВЕН, да еще в не самых простых условиях. Человек изначально сомневается и просит других высказаться. Например я, лично, с контролерами ОВЕН дела не имел , да и не хочу. Это мое ЛИЧНОЕ мнение ( имел дело с разработчиками , о чем писал, а недавно жизнь свела с "бывшим барановцем" ). Речь шла о тех простых и очевидных требованиях к применяемому в промусловиях оборудованию. Если ОВЕНовское изделие им полностью удовлетворяет или Зак согласен на применение данного изделия на объекте - то пуркуа бы и не па. Никакого огульного охаивания и в помине нет. При обосновании применения контроллера придется указывать такие паспортные данные, как : 1) Наработка на отказ 2) Наработка на сбой 3) Наличие штатных средств резервирования 4) Число коммутаций релейных выходов или перегрузочную способность электронных ключей 5) Вибро- и помехоустойчивость 6) Штатные климатические условия работы При этом придется выдерживать конкуренцию с брэндами. Экономия в 1000 евро врядли модно считать большим плюсом при экономически выгодном производстве.
Сообщение отредактировал ggg__ggg - 16.10.2007, 13:48
|
|
|
|
|
  |