> Рейтинг датчиков давления, Кто что использовал и какие подводные камни
Гость_Lavr_*
сообщение 17.10.2007, 11:15
Сообщение #1





Guest Forum






Предлагаю перенисти обсуждение датчиков давления в отдельную тему.
Давайте выясним какие датчики существуют на рынке, какие у кого проблеммы были.
Какая стоимость датчика, чтобы можно было выбирать соотношениее цена качество.
Кто их производит и продает, какой разброс цен.
В соседник веткак были слышны разные варианты, может кто то не озвучил что то.
Итак конкурсанты:
ПД-100 Овен
DBSebsors DMP331
Danfoss
Наутилус
Siemens
Honeywell
Давайте дополним этот список, выставим цены, и кто с чем имел дело и какое впечатление, где продают.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ProjectM
сообщение 17.10.2007, 11:18
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 11.1.2007
Пользователь №: 5481



APLISENS не обижайте.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Lavr_*
сообщение 17.10.2007, 11:23
Сообщение #3





Guest Forum






Цитата(ProjectM @ 17.10.2007, 8:18) [snapback]177951[/snapback]
APLISENS не обижайте.

Цена?
Качество?
Опыт работы с ними.
Кто продает?
Ссылочку на поставщиков и документацию пожалуйста.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ProjectM
сообщение 17.10.2007, 11:32
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 11.1.2007
Пользователь №: 5481



Цитата(Lavr @ 17.10.2007, 12:23) [snapback]177955[/snapback]
Цена?
Качество?
Опыт работы с ними.
Кто продает?
Ссылочку на поставщиков и документацию пожалуйста.


Что-то я здорово остыл к этой марке....
Вместо прайса у них такая штука висит
"ООО «АПЛИСЕНС» приносит свои извинения за отсутствие информации по цене!!! Данная информация отсутствует по причине неправильного, самостоятельного определения стоимости со стороны «ЗАКАЗЧИКА» "

Видел эти датчики на химимческом производстве, гл. инж нахваливал.
http://www.aplisens.ru/
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
N@Z
сообщение 17.10.2007, 12:47
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 126
Регистрация: 3.11.2005
Пользователь №: 1458



А ещё Wika есть - здесь
И Thermokon - здесь, цена, в районе 90 евро
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vasiliy
сообщение 17.10.2007, 13:45
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 639
Регистрация: 22.3.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 581



Термокон ставили в контурах ИТП для диспетчеризации. Работают вроде.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Lavr_*
сообщение 17.10.2007, 14:56
Сообщение #7





Guest Forum






Продолжаем, не стесняемся, оценки конкурсантам.

_____________________Цена________Ссылка____________Оценка качества
ПД-100 Овен__________2300_________www.owen.ru
DBSebsors DMP331_____8500_________www.automatization.ru
Danfoss_______________?
Наутилус______________?
Siemens_______________6300
Honeywell______________?
APLISENS______________?___________www.aplisens.ru
Wika__________________?___________www.wika.ru
Thermokon_____________3300________www.thermokon.de

Сообщение отредактировал Lavr - 17.10.2007, 14:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Maikl_Khrupkin_*
сообщение 17.10.2007, 17:11
Сообщение #8





Guest Forum






Датчик давления
Агрострой
http://www.agrostroy.ru/net/catalog/ipdi/
цена 3000
Проверено с частотниками и импульсными блоками питания ведут себя очень хорошо

Сообщение отредактировал Maikl_Khrupkin - 17.10.2007, 17:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Slavik_*
сообщение 17.10.2007, 18:17
Сообщение #9





Guest Forum






Цитата(Maikl_Khrupkin @ 17.10.2007, 20:11) [snapback]178130[/snapback]
Датчик давления
Агрострой
http://www.agrostroy.ru/net/catalog/ipdi/
цена 3000
Проверено с частотниками и импульсными блоками питания ведут себя очень хорошо

Конструктивно, конечно, они могут сперва озадачить, выполнены несколько нетрадиционно - довольно массивный металлический корпус с клеммной головкой, но зато в ЖКХ - самое то! Сантехники по ним в кирзовых сапогах ходят - датчикам пох! Хорошие датчики, с одной оговоркой (поправьте меня, если я не прав) - они не средство измерения. Это следует иметь ввиду.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_a11oleg_*
сообщение 17.10.2007, 18:55
Сообщение #10





Guest Forum






Имейте в виду!
ПД 100 не работает с частотниками и в условиях сильных ЭМ помех.
так что кто не спрятался...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Slavik_*
сообщение 17.10.2007, 19:05
Сообщение #11





Guest Forum






Цитата(a11oleg @ 17.10.2007, 21:55) [snapback]178160[/snapback]
Имейте в виду!
ПД 100 не работает с частотниками и в условиях сильных ЭМ помех.
так что кто не спрятался...

А вот это уже хамство! В инструкции об этом нет ни слова. Наоборот, прочитайте пункт 2.2.5
Очень был бы рад, если бы руководство Овена ВВЕРНУЛА бы эти датчики их разработчикам куда следует.

Сообщение отредактировал Slavik - 17.10.2007, 19:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Lavr_*
сообщение 17.10.2007, 19:08
Сообщение #12





Guest Forum






Цитата(Slavik @ 17.10.2007, 15:17) [snapback]178153[/snapback]
Хорошие датчики, с одной оговоркой (поправьте меня, если я не прав) - они не средство измерения. Это следует иметь ввиду.

Вы имеете в виду их погрешность?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Slavik_*
сообщение 17.10.2007, 19:11
Сообщение #13





Guest Forum






Цитата(Lavr @ 17.10.2007, 22:08) [snapback]178168[/snapback]
Вы имеете в виду их погрешность?

Я имею ввиду отсутствие их в Госреестре. По моим данным.
Погрешность не проверял, вроде, правду показывают.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Lavr_*
сообщение 17.10.2007, 20:07
Сообщение #14





Guest Forum






Цитата(Slavik @ 17.10.2007, 16:11) [snapback]178169[/snapback]
Я имею ввиду отсутствие их в Госреестре. По моим данным.
Погрешность не проверял, вроде, правду показывают.

А с частотниками вы их ставили?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kass
сообщение 17.10.2007, 22:08
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301



Цитата(Lavr @ 17.10.2007, 15:56) [snapback]178056[/snapback]
Danfoss_______________?

MBS 3000 5-6 тыс руб. С частотниками работают нормально.

Цитата(Lavr @ 17.10.2007, 15:56) [snapback]178056[/snapback]
Danfoss_______________?

MBS 3000 5-6 тыс руб. С частотниками работают нормально.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Lavr_*
сообщение 17.10.2007, 22:16
Сообщение #16





Guest Forum







_____________________Цена________Ссылка_________________________Особенности
ПД-100 Овен__________2300_________www.owen.ru______________Низкая перегрузочная способность, неустойчив к помехам
DBSebsors DMP330L____4300_________www.automatization.ru______Если сразу заработали, то как правило не ломаются
Danfoss МВS3000______4000__________________________________Не глючат, жалоб нет:)
Наутилус______________?
Siemens_______________6300
Honeywell______________?
APLISENS______________8000________www.aplisens.ru
Wika__________________?___________www.wika.ru
Thermokon_____________3300________www.thermokon.de
Агрострой_____________3000________www.agrostroy.ru
JUMO__________________?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Slavik_*
сообщение 18.10.2007, 5:22
Сообщение #17





Guest Forum






Цитата(Lavr @ 17.10.2007, 23:07) [snapback]178193[/snapback]
А с частотниками вы их ставили?

Да, всё нормально. Работают уже два года.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey_V
сообщение 18.10.2007, 8:28
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 387
Регистрация: 8.12.2006
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 5106



Цитата(Lavr @ 17.10.2007, 23:16) [snapback]178247[/snapback]
Wika__________________?___________www.wika.ru


~3000 руб, серия ОТ-1. Вроде не плохие.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Долганов
сообщение 18.10.2007, 9:01
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075



WIKA ECO-1 - 112 евро. Работают без нареканий.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Robert_nk_*
сообщение 18.10.2007, 9:03
Сообщение #20





Guest Forum






Здравствуйте!

Цитата(Lavr @ 17.10.2007, 15:56) [snapback]178056[/snapback]
Продолжаем, не стесняемся, оценки конкурсантам.

_____________________Цена________Ссылка____________Оценка качества
ПД-100 Овен__________2300_________www.owen.ru
DBSebsors DMP331_____8500_________www.automatization.ru
Danfoss_______________?
Наутилус______________?
Siemens_______________6300
Honeywell______________?
APLISENS______________?___________www.aplisens.ru
Wika__________________?___________www.wika.ru
Thermokon_____________3300________www.thermokon.de



Таблица в приведённом виде не будет отражать реального соотношения цен, т.к., в зависимости от исполнения и комплектации, цена одной и той же модели может отличаться в разы.
Дополню перечень тем, что сам эксплуатировал: Метран, Fisher Rosemount, Foxboro, Yokogawa.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костя Дж
сообщение 18.10.2007, 13:29
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 126
Регистрация: 15.10.2007
Пользователь №: 12024



Цитата(a11oleg @ 17.10.2007, 15:55) [snapback]178160[/snapback]
Имейте в виду!
ПД 100 не работает с частотниками и в условиях сильных ЭМ помех.
так что кто не спрятался...


Зашибись!
Это из опыта или слухи?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Slavik_*
сообщение 18.10.2007, 15:08
Сообщение #22





Guest Forum






Цитата(Костя Дж @ 18.10.2007, 16:29) [snapback]178477[/snapback]
Зашибись!
Это из опыта или слухи?

Это от представителя ОВЕНА. smile.gif

Сообщение отредактировал Slavik - 19.10.2007, 7:36
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
N@Z
сообщение 18.10.2007, 15:23
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 126
Регистрация: 3.11.2005
Пользователь №: 1458



О, ещё ТАС забыл - скачать описание
Цена в районе 270 евро
Ставили, работают нормально, впрочем, в этом ничего удивительного нет...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ggg__ggg_*
сообщение 18.10.2007, 19:14
Сообщение #24





Guest Forum






ТАС всем хорош, но, например, в городскую воду не воткнешь - по температуре "не лезет".
WIKA ECO-1 (цену не знаю) - пользовали, работают. Но слабая "защита от дураков" - приходится четко соблюдать инструкцию, иначе - плохо biggrin.gif . В показаниях особо не врут (сравнивали с поверенными). Заявленным характеристикам вроде соответствуют.

Сообщение отредактировал ggg__ggg - 18.10.2007, 19:18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Lavr_*
сообщение 18.10.2007, 21:46
Сообщение #25





Guest Forum






Цитата(Robert_nk @ 18.10.2007, 6:03) [snapback]178335[/snapback]
Таблица в приведённом виде не будет отражать реального соотношения цен, т.к., в зависимости от исполнения и комплектации, цена одной и той же модели может отличаться в разы.


Я согласен что разброс цен сильный, но как правило люди берут так что бы работало и подешевле, и у каждого производителя оптимальная цена всё же есть, конечно если в проекте требуются какието спец условия или что то сильно повышающее цену то дело другое, но мы сейчас берем самые простые варианты, максимально доступное по цене, скажем для систем водоснабжения и теплосетей.

______________________Цена________Ссылка_________________________Особенности
ПД-100 Овен___________2300_________www.owen.ru______________Низкая перегрузочная способность, неустойчив к помехам
DBSebsors DMP330L_____4300_________www.automatization.ru____Если сразу заработали, то как правило не ломаются
Danfoss МВS3000_______4000__________________________________Не глючат, жалоб нет:)
Наутилус______________?___________?
Siemens_______________6300________?
Honeywell_____________?
APLISENS______________8000________www.aplisens.ru__________
WIKA ECO-1____________4000________www.wika.ru______________Работают без нареканий,приходится соблюдать инструкцию иначе - плохо
Thermokon_____________3300________www.thermokon.de_________
Агрострой_____________3000________www.agrostroy.ru_________
ТАС___________________9720________?________________________городскую воду не воткнешь - по температуре "не лезет"
JUMO__________________?
Метран________________?
Fisher Rosemoun_______?
Foxboro_______________?
Yokogawa______________?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 19.10.2007, 0:34
Сообщение #26





Guest Forum






А чё? прайсовую цену даем? тоды Nautilus - присутствует дисплей, есть стандартный выход или 4-20 ма, или 0-10 в, плюс программируемый дискретный выход (200мА)... цена по прайсу 9700...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mich_vk
сообщение 19.10.2007, 7:14
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 247
Регистрация: 10.12.2006
Из: Питер
Пользователь №: 5129



Wika
Цитата(Andrey_V @ 18.10.2007, 9:28) [snapback]178323[/snapback]
~3000 руб, серия ОТ-1. Вроде не плохие.

только срок поставки 8 недель

Еще есть ЭЛЕМЕР
средство измерений, сертификаты, бла бла бла, 4-5 недель делают в Питере ваш датчик под заказ за 8-15 т.р. в зависимости от наворотов и класса точности. И это заметьте без HART выхода и чего-нибудь подобного..

Еще есть IFM - отличные датчики. От 150 до 380 евро.
За 150 хороший надежный, за 380 с 2-мя встроенными программируемыми реле и дисплеем
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 19.10.2007, 8:33
Сообщение #28





Guest Forum






про саутеры все забыли... че в них понравилось - переключение типа выхода... хошь 4-20 ма, хошь 0-10 в. Фиг ошибешся...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ggg__ggg_*
сообщение 19.10.2007, 9:23
Сообщение #29





Guest Forum






Вообще-то ВСЕ НОРМАЛЬНЫЕ преобразователи имеют 2/3 (I-V) схему подключения, защиту от неправильной полярности и короткого замыкания.
Насчет Sauter - имел с ними дело много лет назад. Мне кажется, слишком дорогие для своего класса.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Долганов
сообщение 19.10.2007, 9:32
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075



Цитата
ТАС___________________9720________?________________________городскую воду не воткнешь - по температуре "не лезет"

Вобщето в природе существуют охладители ,) Фирменное решение от WIKA:

Сообщение отредактировал Сергей Долганов - 19.10.2007, 9:33
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  eco_1.JPG ( 31,22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 195
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ggg__ggg_*
сообщение 19.10.2007, 9:40
Сообщение #31





Guest Forum






Ес-нно, имеют. И для WIKA так и есть, т.к. у ЕСО-1 - до 100С. Просто у ТАС я не знаю, существует ли ФИРМЕННОЕ решение. Те проекты, которые я знаю, почти ВСЕ построены на ТАС ( привода клапана, контроллеры, датчики ), кроме датчиков давления, установленных в городскую сеть.
Там стоят WIKA на охладителях. Согласитесь, наличие фирменного решения - большой плюс.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladun
сообщение 19.10.2007, 11:19
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907



Добавьте в обзор Мида от Мидаус-а были неплохие при соблюдении ТИ "точь-вточь" smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Дмитрий_*
сообщение 19.10.2007, 15:18
Сообщение #33





Guest Forum






Цитата(Slavik @ 17.10.2007, 19:17) [snapback]178153[/snapback]
Хорошие датчики, с одной оговоркой (поправьте меня, если я не прав) - они не средство измерения. Это следует иметь ввиду.


Цитата(Slavik @ 17.10.2007, 20:11) [snapback]178169[/snapback]
Я имею ввиду отсутствие их в Госреестре. По моим данным.
Погрешность не проверял, вроде, правду показывают.


Отсутствие в Госреестре ограничивает (юридически) возможность их применения: невозможно поверять (но можно калибровать), нельзя применять (измерять) только в сферах определенных законом "Об обеспечении единства измерений".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Дмитрий_*
сообщение 19.10.2007, 15:32
Сообщение #34





Guest Forum






Цитата(Сергей Долганов @ 19.10.2007, 10:32) [snapback]178820[/snapback]
Вобщето в природе существуют охладители ,) Фирменное решение от WIKA:


Более экономичное решение - сделать отвод импульсной трубкой...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Дмитрий_*
сообщение 19.10.2007, 15:58
Сообщение #35





Guest Forum






вот ещё производитель:

ООО "Гидрогазкомплект"


Наверно, лучше было бы не сравнивать датчики по цене, а разбить фирмы по ценовым сегментам (типа "дешево и сердито", "средне", "экслюзив") и в "одинаковых весовых категориях" sport_boxing.gif.


А для полной картины, надо взять "Перечень показателей качества..." приложение 7 из ГОСТ 22520-85 и сравнить по всем фирмам... Но, увы, это не реально.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Maikl_Khrupkin_*
сообщение 19.10.2007, 16:45
Сообщение #36





Guest Forum






Также неплохо бы было сравнить другие датчики.
Например температуры.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Кузнецов Д А
сообщение 20.10.2007, 23:14
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 233
Регистрация: 16.8.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 3714



Цитата(mich_vk @ 19.10.2007, 7:14) [snapback]178763[/snapback]
Wika

только срок поставки 8 недель

Да вроде нам быстро привозят 2-3 недели.
Тоже wika используем, нареканий нет (пока rolleyes.gif )
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ppsa
сообщение 21.10.2007, 15:14
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 19.3.2006
Из: подольск
Пользователь №: 2398



Цитата(Maikl_Khrupkin @ 19.10.2007, 17:45) [snapback]179027[/snapback]
Также неплохо бы было сравнить другие датчики.
Например температуры.


Да неплохо былобы, правда лучше в отдельной ветке.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Lavr_*
сообщение 21.10.2007, 23:05
Сообщение #39





Guest Forum






Продолжаем заполнять, не стесняемся, желательно приводить в формате списка, что бы удобнее было его расширять.

______________________Цена________Ссылка_________________________Особенности
ПД-100 Овен___________2300_________www.owen.ru______________Низкая перегрузочная способность, неустойчив к помехам
DBSebsors DMP330L_____4300_________www.automatization.ru____Если сразу заработали, то как правило не ломаются
Danfoss МВS3000_______4000_________www.danfoss.ru___________Не глючат, жалоб нет:)
Наутилус______________9700___________
Siemens_______________6300________?
Honeywell_____________?
APLISENS______________8000________www.aplisens.ru__________
WIKA ECO-1____________4000________www.wika.ru______________Работают без нареканий,приходится четко соблюдать инструкцию иначе - плохо
Thermokon_____________3300________www.thermokon.de_________
Агрострой_____________3000________www.agrostroy.ru_________
ТАС___________________9720________?________________________городскую воду не воткнешь - по температуре "не лезет"
JUMO__________________?
Метран________________?
Fisher Rosemoun_______?
Foxboro_______________?
Yokogawa______________?
ЭЛЕМЕР________________10000_______?
IFM___________________5400________?
Sauter________________?
Мида__________________?
Гидрогазкомплект______?___________http://gidrogaz.ru/
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 22.10.2007, 1:46
Сообщение #40





Guest Forum






Цитата(Lavr @ 22.10.2007, 0:05) [snapback]179382[/snapback]
JUMO__________________?

http://www.jumo.ru/
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Дмитрий_*
сообщение 22.10.2007, 15:29
Сообщение #41





Guest Forum






Альбатрос ______?___________ http://www.albatros.ru/
______?___________
http://www.intelmatica.ru

Сообщение отредактировал Дмитрий - 22.10.2007, 15:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_5ova_*
сообщение 26.10.2007, 22:20
Сообщение #42





Guest Forum






Метран
В основном серия 55 ДИ
Сайт www.metran.ru
Про работу сказать не могу, т.к. не с чем сравнивать(((
Вроде работают)
(А вообще у нас доминирует Метран, как расходомеры, так и датчики давления)
На вопрос шефу "А почему именно они?" -У нас с ними хорошие отношения, да и по цене устраивают.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Lavr_*
сообщение 31.10.2007, 15:35
Сообщение #43





Guest Forum






______________________Цена________Ссылка_________________________Особенности
ПД-100 Овен___________2300_________www.owen.ru______________Низкая перегрузочная способность, неустойчив к помехам
DBSebsors DMP330L_____4300_________www.automatization.ru____Если сразу заработали, то как правило не ломаются
Danfoss МВS3000_______4000_________www.danfoss.ru___________Не глючат, жалоб нет:)
Наутилус______________9700___________
Siemens_______________6300________?
Honeywell______________?
APLISENS______________8000________www.aplisens.ru__________
WIKA ECO-1____________4000________www.wika.ru______________Работают без нареканий,приходится четко соблюдать инструкцию иначе - плохо
Thermokon_____________3300________www.thermokon.de_________
Агрострой______________3000________www.agrostroy.ru_________
ТАС___________________9720________?________________________городскую воду не воткнешь - по температуре "не лезет"
JUMO__________________?
Fisher Rosemoun________?
Foxboro________________?
Yokogawa______________?
ЭЛЕМЕР________________10000_______?
IFM___________________5400________?
Sauter_________________?
Мида__________________?
Гидрогазкомплект_______?___________http://gidrogaz.ru
Альбатрос _____________?__________ http://www.albatros.ru
______?___________________________http://www.intelmatica.ru
Метран________________?___________www.metran.ru
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vildanrf
сообщение 2.11.2007, 8:50
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 48
Регистрация: 8.2.2007
Из: Ижевск
Пользователь №: 5940



Представляю торговую организацию, поэтому и оцениваю со своей колокольни.

Брали мы WIKA ECO-1 на пробу, не понравилось как он работает с частотником. Подробностей не помню, дело было года 3-4 назад. Да и один из менеджеров по продажам московского офиса WIKA, высказывался негативно по его надежности. Может что-то изменилось за это время, а может так и задумано было. Цена-то его по сравнению с другими их ДД значительно ниже была. Видимо, ECO значит эконом-класс.

Крайне отрицательно отношусь к изделиям завода "Орлэкс". Мало того, что брак гонят, так еще и вопросы по замене не решаются. Сваливают все на неправильную эксплуатацию и монтаж. Им минус 5.

Хорошие впечатления от МИДА. Широкий ассортимент, гигиенический сертификат, взрывозащита. Все возвраты связаны только с неграмотным монтажом персоналом клиента.

Неплохие датчики у ГидроГазКомплекта. Цены низкие, возвратов нет, но узкий ассортимент.

Расскажите подробней об опыте эксплуатации Овеновских ПД-100, плиз.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Дмитрий_*
сообщение 14.11.2007, 17:18
Сообщение #45





Guest Forum






SUCO http://www.bibus.ru/catalog/suco.php (продукция немецкой компании Robert Schneuffele GmbH & Co.KG)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Slavik_*
сообщение 15.11.2007, 20:04
Сообщение #46





Guest Forum






Цитата(Дмитрий @ 14.11.2007, 21:18) [snapback]189838[/snapback]
SUCO

Ругаться удобно, в адрес производителя. Плюс. (Шутка)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Дмитрий_*
сообщение 30.11.2007, 11:44
Сообщение #47





Guest Forum






Много всяких разных
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ZVA
сообщение 30.11.2007, 14:54
Сообщение #48





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 29.11.2007
Пользователь №: 13348



Nautilus простое реле давления ок. 45 евро, датчик с токовым выходом 440 с гаком,
Danfos - реле перепада давления ок. 460 евро (перепад нормальный для насоса, а макс давление 9 бар, что не всегда подходит)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
den.mgn
сообщение 12.12.2007, 23:10
Сообщение #49





Группа: Участники форума
Сообщений: 1081
Регистрация: 12.12.2007
Пользователь №: 13744



Работал с МИДАми, МЕТРАНОМ-43 и МЕТРАНОМ-55.
Именно в таком порядке я бы их предпочел при возможности выбора.
А кто подскажет о существовании аттестованных ДД (внесенных в госреестр),
кроме МЕТРАНОВ (цену заломили), и с ремонтной базой в пределах РФ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mich_vk
сообщение 12.12.2007, 23:40
Сообщение #50





Группа: Участники форума
Сообщений: 247
Регистрация: 10.12.2006
Из: Питер
Пользователь №: 5129



Вчера устанавливал на объекте ПД от ОВЕНА 6 бар. Работает в насосной станции с частотником на 1.5 кВт. кабель экранирован только в щите. Помех замечено не было, показывает правду. Подключение простое, правда как всегда требуется резистор. В этот раз на 600 Ом (при питании 24В).
Короче ПД Овен +1
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Дмитрий_*
сообщение 14.12.2007, 12:56
Сообщение #51





Guest Forum






Цитата(den.mgn @ 12.12.2007, 23:10) [snapback]201118[/snapback]
Работал с МИДАми, МЕТРАНОМ-43 и МЕТРАНОМ-55.
Именно в таком порядке я бы их предпочел при возможности выбора.
А кто подскажет о существовании аттестованных ДД (внесенных в госреестр),
кроме МЕТРАНОВ (цену заломили), и с ремонтной базой в пределах РФ.


А Вам ДД зачем нужен: чтобы его эксплуатировать или ремонтировать? bleh.gif biggrin.gif

Т.к. любой ДД любой фирмы может выйти из строя (хотя, у кого-то вероятность этого события больше, у кого-то меньше), то возникает вопрос о его ремонте. Главное что-бы ремонт минимально "напрягал", т.е.: 1) сроки ремонта, 2) условия передачи неисправного оборудования 3) удобство монтажа/демонтажа и т.д. и т.п...

Всё же Метраны дешевле, например, Якогавы. А цены надо привязывать к решаемой задаче: нужна ли повышенная точность, стойкость к "воздействиям" окружающей и измеряемой среды и т.п. удорожающие "примочки", иногда необходимые для беспроблемной эксплуатации.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Slavik_*
сообщение 14.12.2007, 17:17
Сообщение #52





Guest Forum






Цитата(mich_vk @ 13.12.2007, 3:40) [snapback]201120[/snapback]
Вчера устанавливал на объекте ПД от ОВЕНА 6 бар. Работает в насосной станции с частотником на 1.5 кВт. кабель экранирован только в щите. Помех замечено не было, показывает правду. Подключение простое, правда как всегда требуется резистор. В этот раз на 600 Ом (при питании 24В).
Короче ПД Овен +1

??? Что значит кабель экранирован только в щите? А вне щита с него экран содрали, что ли? И зачем там резистор? А без резистора что показывает?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
den.mgn
сообщение 14.12.2007, 21:37
Сообщение #53





Группа: Участники форума
Сообщений: 1081
Регистрация: 12.12.2007
Пользователь №: 13744



А Вам ДД зачем нужен: чтобы его эксплуатировать или ремонтировать?

[/quote]

Дмитрий, я связан с тепловыми сетями, а на них иногда устраивают такую фигню как опрессовку. Мы конечно пытаемся предварительно узнать где и когда она происходит, но иногда технологи забывают сказать, а иногда руки не доходят (людей не хватает, с транспортом проблемы и т.д.). В результате "давят" за весну по 20-30 датчиков давления. Ремонтировать их дешевле чем покупать новые, но тут приходят представители разных фирм предлагают DBSebsors, которые в 1,5 раза дешевле новых МЕТРАНовских цен, Danfoss - судя по отзывам тоже ничего. Поэтому мне как потребителю хотелось узнать о существовании рем.базы этих датчиков и естественно поработать с ними, а не с барыгами которые про госповерку, госреестор и ремонт слышать не хотят.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 16.12.2007, 13:19
Сообщение #54





Guest Forum






Цитата(den.mgn @ 14.12.2007, 21:37) [snapback]202016[/snapback]
Дмитрий, я связан с тепловыми сетями, а на них иногда устраивают такую фигню как опрессовку. В результате "давят" за весну по 20-30 датчиков давления. ....Danfoss - судя по отзывам тоже ничего. Поэтому мне как потребителю хотелось узнать о существовании рем.базы этих датчиков и естественно поработать с ними, а не с барыгами которые про госповерку, госреестор и ремонт слышать не хотят.

Надо ставить датчики, которые выдерживают те-же 5-х кратные перегрузки от номинала... от гидроударов и опресовок никто не застрахован... именно из-за этого я ставлю Данфосы и Наутилусы...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mich_vk
сообщение 16.12.2007, 14:21
Сообщение #55





Группа: Участники форума
Сообщений: 247
Регистрация: 10.12.2006
Из: Питер
Пользователь №: 5129



Цитата(Slavik @ 14.12.2007, 17:17) [snapback]201921[/snapback]
??? Что значит кабель экранирован только в щите? А вне щита с него экран содрали, что ли? И зачем там резистор? А без резистора что показывает?

Только в щите значит, что когда делали монтаж от клеммника до контроллера, экранированный кабель под рукой был, а когда подключали датчик на объекте, его забыли и подключили ПВС-ом
А резистор положен по инструкции. Типа если у вас напряжение питания более 14 вольт, надо ограничивать чего-то там. Есть короче формула в инструкции по эксплуатации. Коридор там широкий. Мне всегда переменного резистора на 2 кОм для работы с Овенами хватало.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Рыбы
сообщение 17.12.2007, 22:11
Сообщение #56





Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 3.12.2007
Пользователь №: 13422



В теплосчетчике на пар использовали Метран 100ДИ(2 объекта).В одном - на сильфоне в бок, труба без термоизоляции.На другом - прямое вверх, труба с термоизоляцией.В помещении +35С, пар +150-178С.В первом работал без проблем, пока не сожгли выбросом напряжения на предприятии.На втором - около 3х лет, развалили пьезодатчик гидроударом.После ремонта работает без проблем.Цена нового (не точно) около 16000 руб, ремонт порядка 6000 руб.Причем, по паспорту, рабочая температура среды макс.150С, а ее догоняют до 178С.Датчик взяли с выносным индикатором.Настройка проще некуда, нуль автоматически по кнопке из меню, диапазон аналогично.Когда диагностировали перед ремонтом - сам показал ошибку-требуется замена пьезодатчика.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Slavik_*
сообщение 18.12.2007, 19:45
Сообщение #57





Guest Forum






Цитата(mich_vk @ 16.12.2007, 18:21) [snapback]202326[/snapback]
Только в щите значит, что когда делали монтаж от клеммника до контроллера, экранированный кабель под рукой был, а когда подключали датчик на объекте, его забыли и подключили ПВС-ом

Мы поставляем датчики комплектно со шкафами для ВНС, которые производим. Успели пять штук Овенов подсунуть, пока Лавр в своей параллельной теме вопрос не поднял. Все поменяли на ДМП330Л. Лично присутствовал при пуске 4кВт ПЧ. При реальном выходном давлении 0,75МПа, датчик показывал 0,45 и "плавал". Короче, все, кто использует датчики давления ОВЕН, должны быть готовы к неприятным сюрпризам. Впрочем, это касается всей продукции ОВЕН. Пока только их блоки питания (очень много) и модули (но их мало использовал) не подводили. Ну, простые датчики ТСМ - работают безотказно. Всё остальное - нет доверия.
Цитата(mich_vk @ 16.12.2007, 18:21) [snapback]202326[/snapback]
А резистор положен по инструкции. Типа если у вас напряжение питания более 14 вольт, надо ограничивать чего-то там. Есть короче формула в инструкции по эксплуатации. Коридор там широкий. Мне всегда переменного резистора на 2 кОм для работы с Овенами хватало.

Да нах там при 24В этот резистор не нужен! Вы сами смотрели на формулу?

Сообщение отредактировал Slavik - 18.12.2007, 19:46
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Дмитрий_*
сообщение 20.12.2007, 10:50
Сообщение #58





Guest Forum






Цитата(Игорь Борисов @ 16.12.2007, 13:19) [snapback]202313[/snapback]
Надо ставить датчики, которые выдерживают те-же 5-х кратные перегрузки от номинала... от гидроударов и опресовок никто не застрахован... именно из-за этого я ставлю Данфосы и Наутилусы...


Я бы, условно, разбил последствия травм датчиков (гидроударов/опресовок/тыканья отверткой (встречаются и такие маньяки bang.gif) и т.п.) на 3 стадии:
1) датчику ничего не будет
2) датчик надо "подлечить" - дрейфующий ноль "подкрутить" и т.д.
3) необратимые изменения, несовместимые с функционированием
Очевидно, что у всех производителей "запасы" по каждой стадии разные, а бывает так, что они и настолько маленькие, что границы между ними размываются.

А ещё, можно взять диапазон побольше и работать на его части, если погрешность позволит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
den.mgn
сообщение 20.12.2007, 19:32
Сообщение #59





Группа: Участники форума
Сообщений: 1081
Регистрация: 12.12.2007
Пользователь №: 13744



Ну, от дураков с отвертками и молотками никто не застрахован
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_grant301_*
сообщение 26.12.2007, 0:18
Сообщение #60





Guest Forum






Есть проблема: необходимы данные по сигнализатору газа СКГ-1 и датчику ПД-1. Схемы и принцип действия.
Если у когото есть скиньте по адресу GR.ANT@mail.ru
Заранее БЛАГОДАРЕН.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
PINGPONG
сообщение 22.8.2008, 16:57
Сообщение #61





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 30.7.2007
Пользователь №: 10337



Подскажите пожалуйста кто знает, электронная схема датчиков давления гальванически изолирована от его корпуса? А то в метране55 - нет, и с этим проблема подключения к измерителю с гальванически неизолированным входом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
den.mgn
сообщение 23.8.2008, 14:46
Сообщение #62





Группа: Участники форума
Сообщений: 1081
Регистрация: 12.12.2007
Пользователь №: 13744



Все что мне метраны55 попадались, все гальванически развязаны с корпусом, если конечно исправные. Запросто землить может линия или БП. Попробуйте временную воздушку до датчика пробросить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
PINGPONG
сообщение 25.8.2008, 8:50
Сообщение #63





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 30.7.2007
Пользователь №: 10337



Датчик (4-20мА) у меня на столе, подключен к БП на +24В через резистор по схеме Б.2 из РЭ, схема простая - без изолирующего барьера, в результате между минусом БП и корпусом датчика присутствует напряжение +22В, там где должен эксплуатироваться датчик минус БП соединён с общим заземлением, на которое будет контачить и корпус датчика, при попытке их соединить естественно срабатывает защита по КЗ в БП. А вот например смотрю на схему подключения Rosemount 3051 - там минус БП соединён с общим заземлением и с котпусом датчика. Это что же теперь без изолирующего барьера для питания и выходного сигнала при подключении метрана-55 не обойтись?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BorisBragazin_*
сообщение 25.8.2008, 10:04
Сообщение #64





Guest Forum






Ставитьв одну линейку все эти датчики неправильно и тем более сравнивать их по цене. Всё таки в них есть определённые отличия. Такие как класс точности, способность к перегрузкам? срок изготовления и т.д. Не стоит сравнивать вообще Овен и такие компании как BD Sensors, WIKA и прочие. По опыту эксплуатации датчиков Овна, 15% выходит из строя в первые же полгода. А чтобы понять качество изготовления датчиков самих стоит взять в руки все эти датчики и посмотреть. Увидев следы струбцины на корпусе вы поймёте почему один стоит 2500 а другой 4000 тыс, а третий вообще из пластикового корпуса за 1800.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ank_*
сообщение 25.8.2008, 12:00
Сообщение #65





Guest Forum






Вношу свои пять копеек:
датчики давления Р 30 (компактные), Р 40 (стандартные), производства немецкой фирмы РМА, www.pma-online.de, преобразователи давления имеют 2/3 (I-V) схему подключения, защиту от неправильной полярности и короткого замыкания.
Цена: от 110 евро
Поставка 2 недели (обычно)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Romario
сообщение 25.8.2008, 12:04
Сообщение #66





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 13.5.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 18657



Странно, что никто не упаминает о такой компании, как S+S Regeltechnik (Германия).
Компания, которая специализируется на датчиках и регуляторах.
Стоймость датчика давления в районе 200 евров. Но, когда дело касается качества и надежности, то цена уходит с первого плана.

сайт: http://www.spluss.eu/

Сообщение отредактировал Romario - 25.8.2008, 12:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ank_*
сообщение 25.8.2008, 12:22
Сообщение #67





Guest Forum






Цитата(Romario @ 25.8.2008, 13:04) [snapback]285071[/snapback]
Странно, что никто не упаминает о такой компании, как S+S Regeltechnik (Германия).
Компания, которая специализируется на датчиках и регуляторах.
Стоймость датчика давления в районе 200 евров. Но, когда дело касается качества и надежности, то цена уходит с первого плана.

Насчет датчиков не скажу не знаю, но регуляторы они интегрируют, а не производят, что кстати очень часто делает любимый всеми Сименс smile.gif. Свои регуляторы у Сименса древние, так что чаще они покупают их у сторонних организаций. В том же Симантике 200/300 блоки регуляторов закупаются...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Долганов
сообщение 25.8.2008, 12:40
Сообщение #68





Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075



Цитата
В том же Симантике 200/300 блоки регуляторов закупаются...

Поясните blink.gif

Сообщение отредактировал Сергей Долганов - 25.8.2008, 12:40
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Romario
сообщение 25.8.2008, 12:41
Сообщение #69





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 13.5.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 18657



Да, раньше S+S действительно закупали у других производителей. Но, теперь наладили свое производство регуляторов, в следствии чего понизилась их стоймость. S+S Regeltechnik специализируется именно на производстве датчиков и регуляторов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ank_*
сообщение 25.8.2008, 13:03
Сообщение #70





Guest Forum






Цитата(Сергей Долганов @ 25.8.2008, 13:40) [snapback]285086[/snapback]
Поясните blink.gif

В крупных концернах существуют разные схемы формирования продуктового портфеля. Например АББ или Данахер покупают необходимые производства (знаю, так как сам работал в первом, а во втором и дальше надеюсь работать smile.gif. Не буду спекулировать непроверенной информацией, но точно знаю что для экструдеров в S700 часто идут регуляторы KS 800 той же РМА. Если у кого есть желание могу узнать у инженеров точную кодировку. Кстати, подобная схемя совершенно обычная в Германии, тот же Мерседес закупает, специально под него заточенные комплектующие, а у БМВ вроде даже нет своего кузнечного производства.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Долганов
сообщение 25.8.2008, 13:08
Сообщение #71





Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075



Что такое "блоки регуляторов"? Аппаратный ПИД в составе контроллера?

Сообщение отредактировал Сергей Долганов - 25.8.2008, 13:11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Vasilii_*
сообщение 26.8.2008, 5:47
Сообщение #72





Guest Forum






Заказали Метран-150TG3(0...1600 кПа) 2G 2 1 В М5EM S5 К03 - 23600 р. без НДС. Когда заказывали, менеджеры пели, что поставка месяц. А как только оплатили счет, то сразу начали, что много заказов и т. д.....через 2 месяца. И это тут в одном городе и по такой цене. Больше с ними не буду иметь дело.
Лучше с IFM-ом бы договорился - брали у них другого типа датчики, если сказали, что будет такого-то числа, то можно быть уверенным, что будет. Немцы все-таки лучше амеров (Метран).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Romario
сообщение 26.8.2008, 8:58
Сообщение #73





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 13.5.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 18657



2 месяца это через чур! у немцов действительно такого нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_АлексейХ_*
сообщение 20.11.2008, 17:23
Сообщение #74





Guest Forum






Забыли про преобразователи давления Honeywell серии MLH. Цена в Москве 1970р !!!
http://sensing.honeywell.com/index.cfm?ci_...mp;pr_id=122141

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  MLHseries.pdf ( 222,67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 138
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил_PLC
сообщение 20.11.2008, 23:19
Сообщение #75





Группа: Участники форума
Сообщений: 531
Регистрация: 27.4.2008
Пользователь №: 18198



Очень странно, что забыли про такого изготовителя как :http://www.hubacontrol.com/, а ведь эти самые датчики только с синей этикеткой и продаёт siemens!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Алексей Гришков_*
сообщение 21.11.2008, 23:14
Сообщение #76





Guest Forum






Метран нас в очередной раз подставил с поставками, надо край в начальных числах декабря (в их письме такие сроки), а они с извинениями прислали письмо мол извините но не раньше середины января.
Теперь пришлось закупать такую же арматуру у конкурирующей нам организации и как вы думаете по каким ценам, а куда деваться надо.
Кстати на днях посмотрели предложение Сименс на датчики тех же параметров, оказалось со скидкой цена у Сименс чуть дешевле + табло отображения давления на борту, а арматура и клапанные блоки в двое дешевле и сроки поставки месяц. Но заказчик барин.
К качеству Сименс притензий нет, на одном объекте установили 63 датчика, при апресовке все показали одинаковое значение вплоть до 1 десятитысячной, и по току все как один, а где вы такое видели ещё.

Все датчики (кроме Сименс) на нуле выдают в пределе 3,8-4,1мА, даже BD Sensor, хоть мы и ставим BD Sensor во все объекты с водой, они мне больше нравятся чем WIKA.

Сообщение отредактировал Алексей Гришков - 22.11.2008, 8:34
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dani1978
сообщение 22.11.2008, 1:00
Сообщение #77





Группа: Участники форума
Сообщений: 185
Регистрация: 3.10.2007
Из: Москва
Пользователь №: 11708



По надёжности, IMHO, Endress+Hauser CeraBar - цена около 9 тыс. руб.
Попроще - WIKA, выбор у них большой, для самых жадных есть WIKA A-10 rolleyes.gif
Метраны (имел дело с Метран-55) не особо впечатлили надежностью.
ОВЕН'овские запомнились тем, что резьба в лоскуты режет пальцы и из 4-х два сразу не работали. Ну, может просто нам так не
повезло, но осадок остался.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
den.mgn
сообщение 29.6.2009, 20:24
Сообщение #78





Группа: Участники форума
Сообщений: 1081
Регистрация: 12.12.2007
Пользователь №: 13744



Во попал… bang.gif Господа, кто ни будь сталкивался с датчиками давления DMP 331 от ооо”бд сенсоро рус ”. Приехали дилеры, расхвалили эти датчики: высокая надежность, низкая стоимость – начальство и купилось. Посмотрели, вроде и в гос.реестре есть. Поставили датчики на поднадзорный котел. Два года отработали нормально. Межповерочный период закончился – нужно датчики поверять. Поставили на пресс в лаборатории, шкала немного не бьет. Пол датчика разобрали – нету винтов регулировочных. Может кто подскажет как их подстроить? dry.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
libra
сообщение 29.6.2009, 20:58
Сообщение #79





Группа: Участники форума
Сообщений: 671
Регистрация: 26.10.2008
Пользователь №: 24499



Цитата(den.mgn @ 29.6.2009, 21:24) [snapback]405199[/snapback]
Во попал… bang.gif Господа, кто ни будь сталкивался с датчиками давления DMP 331 от ооо”бд сенсоро рус ”. Приехали дилеры, расхвалили эти датчики: высокая надежность, низкая стоимость – начальство и купилось. Посмотрели, вроде и в гос.реестре есть. Поставили датчики на поднадзорный котел. Два года отработали нормально. Межповерочный период закончился – нужно датчики поверять. Поставили на пресс в лаборатории, шкала немного не бьет. Пол датчика разобрали – нету винтов регулировочных. Может кто подскажет как их подстроить? dry.gif

Наверное подстройка программная. А чего консультанты ихние -молчат?

Сообщение отредактировал libra - 29.6.2009, 21:05
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
По самые по...
сообщение 7.8.2009, 23:15
Сообщение #80





Группа: Участники форума
Сообщений: 3714
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117



Работаем с данфосами и виками. Вики очень чувствительны к импульсным перенапряжениям (от грозы чаще всего), мы замучались их менять...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladun
сообщение 1.9.2009, 12:37
Сообщение #81





Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907



А кто использовал два датчика вместо одного перепадника ?
Я сравнил цены и вышло, что самый дешевый перепадник - около 400 Евро,а датчик - около 100, если даже взять контроллер, то все равно дешевле будет 1+1+PLC. Какие мнения ? Как сделать "бюджетное" дифференцирование сигналов, если нет под рукой контроллера/регулятора ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sniper007
сообщение 1.9.2009, 13:29
Сообщение #82





Группа: Участники форума
Сообщений: 361
Регистрация: 29.6.2008
Пользователь №: 20149



Может пригодится вам. На форуме ОВЕН было такое решение:
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=178&page=2
http://wer-lehich.narod.ru/_private/trm12dp.htm
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladun
сообщение 1.9.2009, 19:35
Сообщение #83





Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907



Спасибо, об этом я и спрашивал, только вот жаль, что все равно "через ТОК" идет дорожка sad.gif
Думаем дальше.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sniper007
сообщение 1.9.2009, 20:05
Сообщение #84





Группа: Участники форума
Сообщений: 361
Регистрация: 29.6.2008
Пользователь №: 20149



Цитата(vladun @ 1.9.2009, 20:35) [snapback]430079[/snapback]
Спасибо, об этом я и спрашивал, только вот жаль, что все равно "через ТОК" идет дорожка sad.gif
Думаем дальше.

Не понял.
Вы хотите использовать датчики с выходом по напряжению (0-10В)? Ну думаю тоже можно что такое помудрить - выход датчика с меньшим давление на "-" входа прибора, выход датчика с большим давлением на "+" прибора.
Х.з. мож молучится.

P.S. А чем датчики с токовым выходом не устраивают?

Сообщение отредактировал Sniper007 - 1.9.2009, 20:05
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladun
сообщение 1.9.2009, 22:07
Сообщение #85





Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907



обычно у меня есть два входа по напряжению в частотнике, но в данный момент нету функции суммирования (разности) входов wink.gif

Сообщение отредактировал vladun - 1.9.2009, 22:08
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sniper007
сообщение 2.9.2009, 7:14
Сообщение #86





Группа: Участники форума
Сообщений: 361
Регистрация: 29.6.2008
Пользователь №: 20149



Вот теперь понял.
Vladun ни один прибор не меряет ТОК с датчика давления, он меряет напряжение. Для этого на входы и ставятся шунты (внешние или внутренние). На схеме с форума ОВЕН тоже на выходе будет напряжение, там даже указание демонтировать внутренний резистор с прибора (схема старая когда у ОВЕН еще были неуниверсальные входы).
Правда при использовании с частотником могут быть проблемы. Разница давлений на этих датчиках будет небольшая, разница напряжений соответственно тоже. Вход по напряжению у частотников 10 В, плюс АЦП 10 битный. Точность будет никакая

Сообщение отредактировал Sniper007 - 2.9.2009, 7:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
libra
сообщение 2.9.2009, 12:57
Сообщение #87





Группа: Участники форума
Сообщений: 671
Регистрация: 26.10.2008
Пользователь №: 24499



Vladun, а погрешность измерения для Вас не критична? Второй вопрос: Необходимо измерить перепад 2500 мм водного столба. При этом избыточное давление в трубопроводе 0,6 МПа. Датчики давления на какой диапазон брать? По моему мнению овчинка не стоит выделки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sniper007
сообщение 3.9.2009, 7:14
Сообщение #88





Группа: Участники форума
Сообщений: 361
Регистрация: 29.6.2008
Пользователь №: 20149



Согласен, мне кажется датчики могут вообще "не почувствовать" перепад давления.
Кстати отечественные перепадомеры вроде бы не очень дорого стоят. Точно сказать не могу, но кажется Казанский "Сапфир" стоит около 200 евро.
Насчет надежности ничего сказать не могу
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladun
сообщение 3.9.2009, 9:49
Сообщение #89





Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907



Да, они меряют НАПРЯЖЕНИЕ, и я ставил резисторы 0.5 кОм и два датчика давали (и дают надо сказать) весьма точные показания (даже разницу отметок установки в 20-30 см видно wink.gif. АЦП 10 бит - 1000 отсчетов (и даже чуть - чуть больше wink.gif ), если меня интересует 10 Бар, то это точность порядка 10 см, что вполне достаточно для уонтроля перпада сетевых насосв.
Овчинка стоит выделки : два датчика MBS1250 (0.5% погрешности) с гасителями гидроударов стоят в РОЗНИЦЕ у Данфосса 92,4 EUR, соответственно два штуки стоят 184,2 EUR и опять же в рознице (скидка порядка 30%). Теперь берем (точнее брал) ATV6000 с двумя аналоговыми входами по напряжению, вешаем копеечные резисторы и В"уаля имеем контроль перепада давления с точностью 10 см.
По вопросу о диапазоне - 6 бар - впритык, я бы поставил 10 или 16 Баровый датчик (второй , если устроит точность). Хотя если Данфосс, то у него очень "живучая" мембрана и большые запасы по прочности.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sniper007
сообщение 3.9.2009, 10:41
Сообщение #90





Группа: Участники форума
Сообщений: 361
Регистрация: 29.6.2008
Пользователь №: 20149



То есть вы попробовали соединить два датчика по приведенной схеме? Или вы завели два датчика давления на прибор и включили функции разницы?
Просто про 10 битное АЦП я написал в том плане, что если если скажем с датчиков давления будет разница напряжений около 1 Вольта, то это будет только 100 единиц. И этого может не хватит для точного регулирования.

Да и еще. У датчика перепада ведь не линейная, а квадратичная характеристика, или это неважно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
libra
сообщение 3.9.2009, 18:58
Сообщение #91





Группа: Участники форума
Сообщений: 671
Регистрация: 26.10.2008
Пользователь №: 24499



Два датчика на 10 Бар с КТ 0,5+ дешевые шунты (шунты приличной точности и термостабильности стоят тоже прилично) + погрешность канала контроллера( пусть 0,1). если шунт взять 0,1 (искать подробности некогда) и доверительном интервале погрешности 0,95, то погрешность измерения составит 0,1 Бар. Для 2500 ВС полученные 1197,2 ВС погрешности? Ну для измерения расхода через диафрагму точно устройство не подойдет. Для измерения перепада на фильтре или другом технологическом оборудовании тоже. 20-30 сантиметров о которых Вы говорили это резрешающая способность устройства и к погрешности измерения имеющие слабое отношение.
В решаемой Вами задаче (в примере)- датчики давления включены в линию нагнетания насосов и для выравнивания производительности насосов вы сравниваете давление в коллекторах. В таких задачах дифманометры не применяются. А там где действительно необходимо измерять перепад давления -например перепад на масло - газ на упорном подшипнике компрессора там ставят дифманометры с перепадом например 20 кг/см^2 и избыточным давлением 50 кг/см^2 .
Шкала с линейной на квадратичную переключается в меню интелектуальных датчиках. ранее в Сапфирах ДД квадратичной шкалы не было, сейчас надо смотреть мануал.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladun
сообщение 4.9.2009, 10:28
Сообщение #92





Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907



У меня система стоит на СЕТЕВЫХ насосах, т.е. поддерживается постоянный перепад давления. Шунт "приличной точности в 1% стоит жалких 20 центов wink.gif. В Ваших расчета есть недочеты (калабур wink.gif ), слишком много погрешности получили.
Коллега Снайпер - датчики преепада измеряют перепад, а вот вычислитель (теплосчетчик или расходомер просто) в зависимости от настроек расчитывает "нелинейность". Иначе, там уже спец датчики - типа Yokogawa с программированием функций.
Цитата
То есть вы попробовали соединить два датчика по приведенной схеме?

пока еще нет, мне пока не донее, она может всплыть вот-вот.
Цитата
Или вы завели два датчика давления на прибор и включили функции разницы?

именно, так и работает VLT6000 - он сам расчитывает перепад и в нем , если не изменяет память, есть корректирующий коэффициент для "подгонки" погрешностей.

Тут, по крайней мере, речь идетне о метрологии,а о поддержании процесса "качания" воды в теплосети.

Сообщение отредактировал vladun - 4.9.2009, 10:27
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
libra
сообщение 4.9.2009, 19:22
Сообщение #93





Группа: Участники форума
Сообщений: 671
Регистрация: 26.10.2008
Пользователь №: 24499



Шунт приличной точности из манганина или аналогичный стоит около 10-20 у.е. Если я ошибся в расчетах , то приведите ваши расчетные значения-перепроверюсь.
Не совсем понял постоянный перепад на чем вы измеряете -на насосе?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sniper007
сообщение 4.9.2009, 19:53
Сообщение #94





Группа: Участники форума
Сообщений: 361
Регистрация: 29.6.2008
Пользователь №: 20149



Цитата(libra @ 4.9.2009, 20:22) [snapback]431395[/snapback]
Шунт приличной точности из манганина или аналогичный стоит около 10-20 у.е.

Что это за шунты такие? ОВЕН продает шунты на 100 Ом точностью 0.1% для своих приборов по 60 рублей за десяток.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladun
сообщение 4.9.2009, 23:16
Сообщение #95





Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907



Не ссорьтесь smile.gif Человек погорячился...
Я не измеряю перепад, а поддерживаю его постоянным на теплосети при выходе из котельной с целью:
1. Энергосбережения (уже давно окупился шкаф ценой 2500 Евро). Вместо 17кВт потребляемых при дросселировании, сейчас насос потребляет 4-8 кВт, в зависимости от нагрузки (бассейн, вентиляция). Котельная 3.4 Мвт, насосы 3х22кВт TP от Грундфоса. Просто сняв перепад на задвижке, расчитал "непотребную" мощность и сделал коммерческое три года тому назад, тогда же они согласислись и уже год как экономят каждый час по 10 кВт в среднем ЗА ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН wink.gif.
2. Уменьшения шума на дросселирующей задвижке/или в системе при малом теплопотреблении (а оно малое по определению - объект недостроен, а насосы расчитаны на полную мощность).
3. Денег заработать wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
libra
сообщение 6.9.2009, 11:09
Сообщение #96





Группа: Участники форума
Сообщений: 671
Регистрация: 26.10.2008
Пользователь №: 24499



Ну да "Овен" продает сопротивления номиналом 100 Ом (не буду коментировать выбор номинала, уже где то обсуждалось), а мне надо номиналом 250 Ом и ТКС не более 15 ррМ. Найдете за такие деньги (60р/десяток) -пишите буду благодарен. biggrin.gif
Вернусь к погрешности: Погрешность системы будет лежать в диапазоне от 550 до 1427 мм ВС. Если поторопился я то только со значением, потому, что в доверительном интервале 0,95 погрешность канала составит =101972 ммВС*1,1*SQRT(0,5^2+0,5^2+0,1^2+0,1^2+0,1^2+0,1^2)/100=824 мм ВС.
Владун я искрене рад, что Ваша инновация приносит экономию Вашим потребителям, но к замене дифманометра на датчики давления она имеет отдаленное отношение biggrin.gif

Сообщение отредактировал libra - 6.9.2009, 11:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladun
сообщение 6.9.2009, 12:02
Сообщение #97





Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907



Цитата
но к замене дифманометра на датчики давления она имеет отдаленное отношение


Я регулирую технологический процесс, а не метрологией заниамаюсь. wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergey_1100
сообщение 6.9.2009, 12:41
Сообщение #98





Группа: Участники форума
Сообщений: 175
Регистрация: 9.7.2009
Пользователь №: 35885



что нужно сделать с датчиком разности давления что бы из него вытекла заполняющая жидкость ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
libra
сообщение 6.9.2009, 15:29
Сообщение #99





Группа: Участники форума
Сообщений: 671
Регистрация: 26.10.2008
Пользователь №: 24499



Цитата(vladun @ 6.9.2009, 13:02) [snapback]431599[/snapback]
Я регулирую технологический процесс, а не метрологией заниамаюсь. wink.gif

Вы технолог? Так и те техрегламент пишут. Ладно проехали.

Цитата(sergey_1100 @ 6.9.2009, 13:41) [snapback]431607[/snapback]
что нужно сделать с датчиком разности давления что бы из него вытекла заполняющая жидкость ?

Разобрать надо -если про мембранный блок. Там должен быть штуцерок для перезаполнения. А какой тип датчика?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergey_1100
сообщение 6.9.2009, 17:10
Сообщение #100





Группа: Участники форума
Сообщений: 175
Регистрация: 9.7.2009
Пользователь №: 35885



Цитата(libra @ 6.9.2009, 16:29) [snapback]431636[/snapback]
Разобрать надо -если про мембранный блок. Там должен быть штуцерок для перезаполнения. А какой тип датчика?

1151. почемуто вытекла заполняющая жидкость.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

11 страниц V   1 2 3 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
14 чел. читают эту тему (гостей: 14, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W

Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.10.2025, 20:24
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных