дюкер на водопроводе, запроектировать дюкер на водопроводе Д400 длина30м |
|
|
|
|
17.10.2007, 14:53
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 17.10.2007
Пользователь №: 12089

|
Делаю реконструкцию водопровода, ну с этим всё ясно, но столкнулся с тем что требуется дюкер.причем сталкиваюсь я с этим первй раз. И каким он должен быть не представляю.Есть ли типовики или может кто поможет примером,  буду примного благодарен. Причем данных о водотоке почти ни каких, Единственно что он не судоходн, ширина колеблется от 2 до 10 м на нужном участке около5м глубина макс 2 м, и ввсё,былабы это канализация я бы не парился.
|
|
|
|
|
|
|
|
17.10.2007, 14:58
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41722
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Есть типовые. Поищите. А особой разницы между какашечным и водопроводным дюкером нет. На берегу камеры переключения и две нитки дюкера с защитой от повреждения. Плюс - аварийный выпуск.
|
|
|
|
|
|
|
|
17.10.2007, 15:10
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 17.10.2007
Пользователь №: 12089

|
ясон,благодарю. гле можно поискать ТП,можно ссылку
|
|
|
|
|
|
|
|
17.10.2007, 15:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 376
Регистрация: 19.6.2007
Из: москва
Пользователь №: 9571

|
Тут вплотную с ПОСовцем надо решать С подрядчиком (владеет он ГНБ) Еще водолазные работы (спец. лицензия)
|
|
|
|
|
|
|
|
17.10.2007, 15:22
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41722
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(Артёмка @ 17.10.2007, 16:10) [snapback]178064[/snapback] гле можно поискать ТП,можно ссылку Не знаю, к сожалению
|
|
|
|
|
|
|
|
17.10.2007, 15:24
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 17.10.2007
Пользователь №: 12089

|
заказчик Горводоканал!я так думаю у него есть все необходимое
|
|
|
|
|
|
|
|
17.10.2007, 15:30
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 17.10.2007
Пользователь №: 12089

|
Цитата(andrey R @ 17.10.2007, 15:58) [snapback]178057[/snapback] Есть типовые. Поищите. А особой разницы между какашечным и водопроводным дюкером нет. На берегу камеры переключения и две нитки дюкера с защитой от повреждения. Плюс - аварийный выпуск. но у какашечного две камеры одна суха др мокра,здесь же мокраяненужна, а вторую камеру здесь предусматривать нeужно?
Сообщение отредактировал Артёмка - 17.10.2007, 16:20
|
|
|
|
|
|
|
|
17.10.2007, 16:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 770
Регистрация: 9.8.2006
Пользователь №: 3639

|
а вообще бывает дюкер на водопроводе?? дюкер - это вроде как установка сообщающихся сосудов, его главное свойство, перейти преграду самотеком, т.е. механическим путем, не устраивая КНС.. А с водопроводом какие проблемы могут быть??? 30м - можно легко сделать безканальной проходкой, самый обычный прокол - вполне решит проблему))) Перед рекой опускаем 400ку ниже реки (вертикальный участок берем в ж/б обойму), прокалываемся под рекой ( цементируем прокольный футляр внутри), вертикальным участком поднимаемся за рекой (опять берем участок в обойму) вот и вся проблема решена))
|
|
|
|
|
|
|
|
17.10.2007, 16:52
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41722
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(dudkas3 @ 17.10.2007, 17:24) [snapback]178109[/snapback] а вообще бывает дюкер на водопроводе?? Ну, строго говоря, на водопроводе это называется как то иначе, "переход через" вроде, или ещё как. Но на жаргоне все называют дюкером, понимая, что это не совсем он. А способов производства работ много. От наклонного бурения до "утопления" трубы с понтона на водоёме. Поэтому, мысль привлечь к решению вопроса зака и ПОСовца - верная.
|
|
|
|
|
|
|
|
18.10.2007, 8:06
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 17.10.2007
Пользователь №: 12089

|
СНиПом какраз таки дюкер и назван дюкером, А что за ПОСовци не уяснил?
|
|
|
|
|
|
|
|
18.10.2007, 12:15
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41722
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
ПОСовцы, это те парни, которые делают проект организации строительства
|
|
|
|
|
|
|
|
18.10.2007, 12:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 376
Регистрация: 19.6.2007
Из: москва
Пользователь №: 9571

|
99% проекта - это они и согласовывать, видимо, лучше только им За тобой только диаметр (лучше пусть тоже они проверят)
|
|
|
|
|
|
|
|
18.10.2007, 12:52
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 17.10.2007
Пользователь №: 12089

|
Диаметр задан ТУ!  А о таких ребятах я и слышал видимо у нас в городе такие не водяться.
|
|
|
|
|
|
|
|
18.10.2007, 13:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 376
Регистрация: 19.6.2007
Из: москва
Пользователь №: 9571

|
Цитата(Артёмка @ 18.10.2007, 13:52) [snapback]178467[/snapback] Диаметр задан ТУ!  А о таких ребятах я и слышал видимо у нас в городе такие не водяться. А ППРовцы?
|
|
|
|
|
|
|
|
18.10.2007, 13:12
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 17.10.2007
Пользователь №: 12089

|
как я понимаю проект проведения работ и с этим не сталкивался странно
|
|
|
|
|
|
|
|
18.10.2007, 15:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 244
Регистрация: 25.2.2007
Из: planet Earth
Пользователь №: 6239

|
Если есть возможность отвести речку или ручей, то обычно это делается так. Выполняется строительство водопровода максимально близко к речки, затем строится обводной канал из лотков. перебрасывается сток на обводной канал и продолжается строительство на бывшем русле .
|
|
|
|
|
|
|
|
18.10.2007, 16:51
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41722
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(zorik2 @ 18.10.2007, 16:28) [snapback]178578[/snapback] обычно это делается так Я бы сказал, что это совсем даже не обычно. К чему такие сложности то?
|
|
|
|
|
|
|
|
18.10.2007, 21:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 244
Регистрация: 25.2.2007
Из: planet Earth
Пользователь №: 6239

|
Это не сложно а наоборот проще, потому что строится открытым способом и простыми механизмами
|
|
|
|
|
|
|
|
19.10.2007, 10:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 770
Регистрация: 9.8.2006
Пользователь №: 3639

|
Цитата(zorik2 @ 18.10.2007, 22:58) [snapback]178717[/snapback] Это не сложно а наоборот проще, потому что строится открытым способом и простыми механизмами хм, этож сколько денег надо потратить чтоб обводной канал на 30м. русло сделать??? ИМХО 5 водопроводов можно построить на эти деньги...
|
|
|
|
|
|
|
|
21.10.2007, 14:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 134
Регистрация: 12.5.2006
Пользователь №: 2857

|
Вопрос ко всем, а если маленькая речка или ручей метр-полтора глубиной, нужно устраивать две нитки или нет. И по каким критериям выбирается способ производства работ, и вообще интересно если типовые решения по переходу через водные преграды. Вопрос интересный и малообсуждаемый.
|
|
|
|
|
|
|
|
21.10.2007, 15:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 376
Регистрация: 19.6.2007
Из: москва
Пользователь №: 9571

|
Цитата(Артёмка @ 17.10.2007, 15:53) [snapback]178053[/snapback] ...на нужном участке около5м глубина макс 2 м... Цитата(gav @ 21.10.2007, 15:59) [snapback]179300[/snapback] ...маленькая речка или ручей метр-полтора глубиной... Отвести по параллельному руслу, как тут говорили, идея отличная Осталось посчитать объемы для конкретного случая и посмотреть на цифры Помню был вариант врезки в водосток 2 по 1600 ж/б, поставили пару мокрых колодцев, насос кинули и перебрасывали из одного в другой Но у нас насос был
|
|
|
|
|
|
|
|
21.10.2007, 17:23
|
просто Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974

|
Цитата(gav @ 21.10.2007, 15:59) [snapback]179300[/snapback] Вопрос ко всем, а если маленькая речка или ручей метр-полтора глубиной, нужно устраивать две нитки или нет. Тогда надо запихать ручей в трубу Цитата(gav @ 21.10.2007, 15:59) [snapback]179300[/snapback] И по каким критериям выбирается способ производства работ По минимальным затратам учитывая и ущерб природе который заставят компенсировать. Цитата(gav @ 21.10.2007, 15:59) [snapback]179300[/snapback] И вообще интересно если типовые решения по переходу через водные преграды. Дюкер
Сообщение отредактировал Сантехник - 21.10.2007, 17:25
|
|
|
|
|
|
|
|
22.10.2007, 8:05
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 17.10.2007
Пользователь №: 12089

|
всеже какое олличество работчих камер пиридётся принять в водопроводном дюкере? выходит по всему достаточно по одой на вход и выход на каждой нитке. а каки образом устроить аварийный выпуск и вообше нужен ли он?
|
|
|
|
|
|
|
|
22.10.2007, 8:12
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41722
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
По одной. Нужен, если водоводы большого диаметра или протяжённости.
|
|
|
|
|
|
|
|
8.9.2010, 13:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 199
Регистрация: 4.2.2010
Из: Владимир
Пользователь №: 45844

|
Добрый день! Проектируя водопровод ПЭ Ду280, столкнулась с проблемой перехода через водную преграду. Глубина 1,5 м, ширина речки - 21,6 м. Решили пройти под речкой МННБ, а две нитки сделать из полиэтиленовой трубы, вместо стальной. Что вы об этом думаете? И еще вопрос: Аварийный выпуск - это что? Для чего он служит? Что б опорожнить трубопровод до и после дюкера? Или нити дюкера? А если нити дюкера, то как? Подскажите пожалуйста
|
|
|
|
|
|
|
|
8.9.2010, 19:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247

|
Полиэтилен форева. Я еще в футляре полиэтиленовом делаю. Аварийный-на случай аварии. Но это больше к канализации относится. На берегах в камерах переключения сделайте спускные краны, этого достаточно.
|
|
|
|
|
|
|
|
18.9.2010, 12:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 199
Регистрация: 4.2.2010
Из: Владимир
Пользователь №: 45844

|
решили пока без футляра. Цитата(lexa00 @ 8.9.2010, 20:29)  Аварийный-на случай аварии. Но это больше к канализации относится. На берегах в камерах переключения сделайте спускные краны, этого достаточно. в случае аварии какие трубопроводы опорожняют? до и после дюкера? в в самом переходе вода остается или ее как то нужно от туда извлечь? если да, то как? не выдувать же ее... или насосом? теряюсь в догадках....
|
|
|
|
|
|
|
|
20.9.2010, 12:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247

|
Опорожняют аварийные трубы дюкера, для ремонта, если он возможен. Как Вы видите до и после дюкера на водопроводе, где до, а где после? Ставьте камеры переключений между нитками дюкера, при ремонте разберутся убирать воду или оставить. Если надо будет убрать воду то уберут через снятые задвижки.
|
|
|
|
|
|
|
|
21.9.2010, 10:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 199
Регистрация: 4.2.2010
Из: Владимир
Пользователь №: 45844

|
Цитата(lexa00 @ 20.9.2010, 13:24)  Как Вы видите до и после дюкера на водопроводе, где до, а где после? трубопровод до камеры переключений между нитками дюкера, и после камеры переключения. Трубопровод, не относящейся к дюкеру. Нити дюкера у меня проходят под руслом реки, поэтому через спускные краны самотеком вода из дюкера не уйдет. С помощью спускных кранов можно опорожнить только трубопровод до и после.
|
|
|
|
|
|
|
|
21.9.2010, 17:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838

|
Язык инженера - чертеж. Словами описать, что вы хотите, вы не можете. Приходится гадать, что же вы имеете в виду. Да, вода из дюкера, проложенного методом гнб, по параболе, не уйдет. И пусть не уходит.
|
|
|
|
|
|
|
|
13.10.2010, 8:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 84
Регистрация: 15.6.2009
Пользователь №: 34813

|
блин,тож столкнулся,вот...
|
|
|
|
|
|
|
|
13.10.2010, 12:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247

|
ГНБ.
|
|
|
|
|
|
|
|
13.10.2010, 13:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838

|
Азычь, что вы имели в виду под "проколом в футляре", можете конкретизировать? Я тоже за гнб. Микротоннель можно, но накладно. Спускники пусть будут, хотя до сих пор не понимаю, когда их ставить, когда нет.
|
|
|
|
|
|
|
|
13.10.2010, 13:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 84
Регистрация: 15.6.2009
Пользователь №: 34813

|
В колодцах,в сторону которых труба идет с уклоном обычно ставлю задвижку и спускник (вентиль,кран),с помощью этой арматуры возможно отключение аварийного уч-ка с последующим сливом воды. Например есть уч-ок кол.В1-1 - кол.В1-2 расстояние Х, уклон от 1го к 2му,вот на 2 ставим задвижку и спускник перед задвижкой,а в 1 в зависимости от того как трасса пришла к колодцу,т.е. с уклоном от него или к нему по аналогии...
|
|
|
|
|
|
|
Гость_KseniyaCheg_*
|
24.1.2011, 16:25
|
Guest Forum

|
Здравствуйте, по поводу материала трубы перехода водовода через реку. Часто встречаются примеры, что используется ПЭ трубы. Хотим запроектировать ПЭ водовод под рекой в ПЭ футляре, как обойти при этом требование п.8.61 СНиП 2.04.02-84? У кого-нибудь есть опыт по получению положительного заключения экспертизы в подобных ситуациях? Указывать на то,что СНиП устарел как-то не солидно.
|
|
|
|
|
|
|
|
24.1.2011, 17:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247

|
Цитата(KseniyaCheg @ 24.1.2011, 16:25)  Здравствуйте, по поводу материала трубы перехода водовода через реку. Часто встречаются примеры, что используется ПЭ трубы. Хотим запроектировать ПЭ водовод под рекой в ПЭ футляре, как обойти при этом требование п.8.61 СНиП 2.04.02-84? У кого-нибудь есть опыт по получению положительного заключения экспертизы в подобных ситуациях? Указывать на то,что СНиП устарел как-то не солидно. Проблем не должно возникнуть, уже много таких решений.
|
|
|
|
|
|
|
|
21.10.2011, 9:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 8.8.2011
Пользователь №: 117851

|
Здраствуйте. Возник вопрос есть ли где-нибудь четко прописанное расстояние, насколько футляр дюкера (для трубы), должен быть больше(длинее) пересекаемой трубы, иными словами сколько брать от реки в + до края обреза футляра, это где-нибудь прописано ?
|
|
|
|
|
|
|
|
21.10.2011, 9:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 199
Регистрация: 4.2.2010
Из: Владимир
Пользователь №: 45844

|
я беру от колодца до колодца, труба выходит из колодца уже в футляре
|
|
|
|
|
|
|
|
21.10.2011, 10:35
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Sinitschkina Вопрос был судя по всему про расстояние от русла до камеры. А еще интересно, кто-нибудь учитывает паводок при выборе отметки люка камеры (насколько брать выше уровня воды в реке)?
|
|
|
|
|
|
|
|
21.10.2011, 10:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 8.8.2011
Пользователь №: 117851

|
да я описался, насколько необходимо ставить камеры в конце футляра(это гденибудь прописано ?), допустим в Питере водоканал требует безколодезную арматуру и камеры/колодцы ставятся все меньше и меньше. Расстояния на котором вы ставите колодцы от русла вы как определяете ?
|
|
|
|
|
|
|
|
21.10.2011, 12:36
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Мне самому интересно как определяется. В нормативке не нашел. Просто чтоб русло не попадало в откос котлована? Или еще какие соображения? Был недавно тема. Но ответа нет. http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=6...%E4%FE%EA%E5%F0Про паводок там, люк на 0,5 м выше уровня воды
Сообщение отредактировал Dmitry_vk - 21.10.2011, 12:46
|
|
|
|
|
|
|
|
21.10.2011, 14:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 199
Регистрация: 4.2.2010
Из: Владимир
Пользователь №: 45844

|
СНиП 2.04.03-85 4.40. Отметку планировки у камер дюкера при расположении их в пойменной части водного объекта следует принимать на 0,5 м выше горизонта высоких вод с обеспеченностью 3 %. СНиП 2.04.02-84 8.61. При переходе трубопроводов через водотоки количество линий дюкера должно быть не менее двух; при выключении одной линии по остальным Должна обеспечиваться подача 100 %-го расчетного расхода воды. Линии дюкера должны укладываться из стальных труб с усиленной антикоррозионной изоляцией, защищенной от механических повреждений. Проект дюкера через судоходные водотоки должен согласовываться с органами управления речным флотом союзных республик. Глубина укладки подводной части трубопровода до верха трубы должна быть не менее 0,5 м ниже дна водотока, а в пределах фарватера на судоходных водотоках — не менее 1 м. При этом надлежит учитывать возможность размыва и переформирования русла водотока. Расстояние между линиями дюкера в свету должно быть не менее 1,5 м. Уклон наклона восходящей части дюкера следует принимать не более 20° к горизонту. По обе стороны дюкера необходимо предусматривать устройство колодцев и переключений с установкой запорной арматуры. Отметка планировки у колодцев дюкера должна приниматься на 0,5 м выше максимального уровня воды в водотоке обеспеченностью 5 %.
Сообщение отредактировал Sinitschkina - 21.10.2011, 14:22
|
|
|
|
|
|
|
|
21.10.2011, 14:47
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Это я видел, а про расстояние от обреза футляра (или от камеры) до русла реки в плане?
|
|
|
|
|
|
|
|
21.10.2011, 14:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 199
Регистрация: 4.2.2010
Из: Владимир
Пользователь №: 45844

|
так вы не в плане, а по профилю смотрите.
|
|
|
|
|
|
|
|
21.10.2011, 14:57
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Посмотрел по профилю, определился с глубиной, дальше камеру мне в плане насколько двигать от реки?
|
|
|
|
|
|
|
|
21.10.2011, 15:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 199
Регистрация: 4.2.2010
Из: Владимир
Пользователь №: 45844

|
я так делаю: указываю на профиле максимальный уровень воды, отступаю от него 0,5 м и где эта линия пересечется с проектной отметкой земли - ставлю там камеру. в этом случае вода точно в колодец не попадет. но надо учесть, что этот колодец надо обслуживать, поэтому на крутых склонах не ставлю.
|
|
|
|
|
|
|
|
24.10.2011, 7:30
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
А если наоборот, склоны пологие и линия +0,5м от максимального уровня воды пересекается с землей в бесконечности (ну или, скажем, метрах в 100)? Тогда камеру где ставим? Ведь можно просто поднять отметку люка до требуемых +0,5м.
|
|
|
|
|
|
|
|
24.10.2011, 11:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247

|
Цитата(Dmitry_vk @ 24.10.2011, 8:30)  А если наоборот, склоны пологие и линия +0,5м от максимального уровня воды пересекается с землей в бесконечности (ну или, скажем, метрах в 100)? Тогда камеру где ставим? Ведь можно просто поднять отметку люка до требуемых +0,5м. И будет у Вас перископ(ы), с затопленной камеры, подплываешь на лодке, залазишь в люк, а в камере сухо (или нет?). По идее к камере подъехать неплохо бы было, да воду из нее откачать куда нибудь.
|
|
|
|
|
|
|
|
24.10.2011, 12:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 199
Регистрация: 4.2.2010
Из: Владимир
Пользователь №: 45844

|
Цитата(lexa00 @ 24.10.2011, 12:52)  По идее к камере подъехать неплохо бы было, да воду из нее откачать куда нибудь. Вот прям за борт и откачивать))))
|
|
|
|
|
|
|
|
24.10.2011, 13:23
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Можно конечно и за борт  Ковшиком  Можно и насос на понтоне причалить... Конечно работы какие-либо неудобно делать посреди озера. Но и полметра не гарантируют от затопления, паводки бывают и посерьезнее. Значит затопление допускается с какой-то вероятностью, и тупо ждать когда вода сойдет?
|
|
|
|
|
|
|
|
24.10.2011, 14:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247

|
Цитата(Dmitry_vk @ 24.10.2011, 14:23)  и тупо ждать когда вода сойдет? Если у Вас допускается перерыв в подаче воды.
|
|
|
|
|
|
|
|
24.10.2011, 14:52
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
А если не допускается, люк на метр под водой, снаряжают водолаза, он перекрывает задвижки и все счастливы. Так все-таки сколько брать в метрах в плане от берега реки до камеры при пологих склонах?
Сообщение отредактировал Dmitry_vk - 24.10.2011, 14:55
|
|
|
|
|
|
|
|
24.10.2011, 15:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247

|
Цитата(Dmitry_vk @ 24.10.2011, 15:52)  А если не допускается, люк на метр под водой, снаряжают водолаза, он перекрывает задвижки и все счастливы. Так все-таки сколько брать в метрах в плане от берега реки до камеры при пологих склонах? В любом случае надо считать верний уровень воды в реке. От него и отступать. Все остальное - это Ваша ответственность. Как Вы отступите от берега? От берега в какое время года? Как на геоподоснове нарисовано? Видел я где-то расчет уровней реки, там такая цитата: "Отметки уровней воды получены путем расчетов с применением программы МОРФОСТВОР (лиц. соглашение №5190.10213.04.09-08), разработанной Хабаровским филиалом ОАО «Гипродор НИИ» совместно с НПО «Кредо-Диалог». Алгоритм решения задач построен на основе рекомендаций и требований, приведенных в пособие к СНиП 2.05.03-84 «Мосты и трубы» по изысканиям и проектированию железнодорожных и автомобильных мостовых переходов через водотоки."
Сообщение отредактировал lexa00 - 24.10.2011, 15:17
|
|
|
|
|
|
|
|
26.10.2011, 9:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 8.8.2011
Пользователь №: 117851

|
Верхний уровень воды в реке, кто-нибудь имеет опыт его расчета или просто ищется в даных реки ?
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.2012, 0:06
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 4.12.2011
Пользователь №: 131930

|
В инженерно-геологических изысканиях указывают при необходимости горизонт высоких вод.
Сообщение отредактировал v2005 - 2.2.2012, 0:07
|
|
|
|
|
|
|
|
6.5.2013, 14:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 11.9.2012
Пользователь №: 162781

|
Подскажите пожалуйста, дюкер на напорной канализации делать так же как на водопрооде?
|
|
|
|
|
|
|
|
6.5.2013, 16:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 272
Регистрация: 25.1.2012
Из: Украина , Луганская обл.
Пользователь №: 137427

|
Да, да , да. приезжаешь - откачиваешь, крутишь задвижки. Каждый раз приезжая на переключения - колодец с задвижками притоплен, а костюм(водолазный) пропускает. И клянёш всех кто сделал по СНиПам. Хотя... всегда жадничает заказчик.
|
|
|
|
|
|
|
|
27.8.2014, 14:31
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 31.7.2012
Пользователь №: 158286

|
Цитата(Артёмка @ 17.10.2007, 14:53)  Делаю реконструкцию водопровода, ну с этим всё ясно, но столкнулся с тем что требуется дюкер.причем сталкиваюсь я с этим первй раз. И каким он должен быть не представляю.Есть ли типовики или может кто поможет примером,  буду примного благодарен. Причем данных о водотоке почти ни каких, Единственно что он не судоходн, ширина колеблется от 2 до 10 м на нужном участке около5м глубина макс 2 м, и ввсё,былабы это канализация я бы не парился. Добрый день. Посмотрите СНиП 2.05.06-85 " Переходы трубопроводов через естественные и искусственные препятствия"
|
|
|
|
|
|
|
|
27.8.2014, 15:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 7.10.2010
Из: Белгород
Пользователь №: 75381

|
Дюкер из стальных электросварных(по снип на наружный водопровод) труб d159х4,5мм по ГОСТ 10704-91 методом горизонтального направленного бурения в соответствии с СТО НОСТРОЙ 2.27.17-2011.
СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения 8.61. При переходе трубопроводов через водотоки количество линий дюкера должно быть не менее двух; при выключении одной линии по остальным Должна обеспечиваться подача 100 %-го расчетного расхода воды. Линии дюкера должны укладываться из стальных труб с усиленной антикоррозионной изоляцией, защищенной от механических повреждений.
Проект дюкера через судоходные водотоки должен согласовываться с органами управления речным флотом союзных республик.
Глубина укладки подводной части трубопровода до верха трубы должна быть не менее 0,5 м ниже дна водотока, а в пределах фарватера на судоходных водотоках — не менее 1 м. При этом надлежит учитывать возможность размыва и переформирования русла водотока.
Расстояние между линиями дюкера в свету должно быть не менее 1,5 м.
Уклон наклона восходящей части дюкера следует принимать не более 20° к горизонту.
По обе стороны дюкера необходимо предусматривать устройство колодцев и переключений с установкой запорной арматуры.
Отметка планировки у колодцев дюкера должна приниматься на 0,5 м выше максимального уровня воды в водотоке обеспеченностью 5 %.
d159 это так для примера
|
|
|
|
|
|
|
|
27.1.2015, 12:37
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 12.2.2014
Пользователь №: 223337

|
Подскажите дюкерный переход должен быть перпендикулярен течению реки или можно пересекать реку под любым углом?
|
|
|
|
|
|