> Датчики давления в чистых помещениях
shylock
сообщение 21.10.2007, 0:08
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 220
Регистрация: 13.1.2007
Из: UK
Пользователь №: 5511



Понадобилось измерять давление в чистых помещениях. Уровень около 5-10 Па. Ранее не приходилось сталкиваться с датчиками с диапазоном менее 50-100 Па. Сомневаюсь, что в данном случае они дадут приемлемую точность.
Можете посоветовать датчики с меньшим диапазоном и / или высокой точностью?

Сообщение отредактировал shylock - 21.10.2007, 0:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abysmo
сообщение 22.10.2007, 8:27
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



Если Вам надо держать 5-10 Па между помещениями, то берется ДВА датчика и меряется давление в одном помещении по отношению к внешнему контуру и во втором помещении по отношению к внешнему контуру. После этого берется разница показаний.

Датчиков давления на 5-10 Па не встречал.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kass
сообщение 22.10.2007, 9:52
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301



Я для такой задачи брал диф. датчик от ACI, -100...+100 Па.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valeriy
сообщение 22.10.2007, 12:53
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 25.10.2006
Пользователь №: 4447



Цитата(shylock @ 21.10.2007, 0:08) [snapback]179238[/snapback]
Понадобилось измерять давление в чистых помещениях. Уровень около 5-10 Па. Ранее не приходилось сталкиваться с датчиками с диапазоном менее 50-100 Па. Сомневаюсь, что в данном случае они дадут приемлемую точность.
Можете посоветовать датчики с меньшим диапазоном и / или высокой точностью?


Класс точности даже в единицу, это плюс-минус 0,5-1 Па (для Вашего диапазона).
Посмотрите здесь может что подойдёт?
http://www.tek-know.ru/1/103.html

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shylock
сообщение 25.10.2007, 9:09
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 220
Регистрация: 13.1.2007
Из: UK
Пользователь №: 5511



Всем спасибо, будем экспериментировать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 21:14
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных