Автоматика насосных станций, Контроль уровня воды в скважине |
|
|
|
22.10.2007, 16:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 110
Регистрация: 17.5.2007
Пользователь №: 8361

|
Вот такая ситуация: Есть скважена, есть насосная станция, которая качает воду. Но есть проблема, когда уровень воды опускается ниже обратного клапана, станция начинает подсасывать воздух, что приводит к выходу ее из строя. Ваши соображения по этому поводу?
|
|
|
|
Гость_Игорь Борисов_*
|
22.10.2007, 16:39
|
Guest Forum

|
А какие тут соображения... или реле уровня и электроды в скважину - что есть сравнительно дёшево при неглубоких скважинах, или электронно, замером cos ф двигателя, что дешевле для глубоких скважин...
|
|
|
|
|
22.10.2007, 17:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 110
Регистрация: 17.5.2007
Пользователь №: 8361

|
Цитата(Игорь Борисов @ 22.10.2007, 16:39) [snapback]179785[/snapback] А какие тут соображения... или реле уровня и электроды в скважину - что есть сравнительно дёшево при неглубоких скважинах, или электронно, замером cos ф двигателя, что дешевле для глубоких скважин... А скажи какое реле уровня? я просто занимаюсь автоматикой вентиляции поэтому плохо себе представляю, где его взять это реле?
|
|
|
|
|
22.10.2007, 17:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907

|
Серега, поковыряй поиск хоть немного, может вопросов поубавится, а то так бах и на танке в Лувр  ЗЫ: по сути, есть еще реле контроля двигателя, которые следят за его параметрами и не допускают работы с пониженным или повышенным током (есть РДЦ01 кажется...) такое к примеру : http://www.relsis.ua/relsis/tree/Products/...elej_rdc-01.htmимпорт на порядок дороже будет... это стоит где-то 50-60 у.е.... вот еще такие есть : http://www.relsis.ua/relsis/tree/Products/...dc-02rdc-06.htm
Сообщение отредактировал vladun - 22.10.2007, 17:46
|
|
|
|
|
22.10.2007, 17:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 908
Регистрация: 23.5.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2964

|
http://www.eurotechnics.ru/category126_128/index.htmlГугль знаеть усе! Ps: У меня есть нечто похожее, пришло в комплекте с увлажнителем, встроенным в приточку. Могу уступить по сходной цене
|
|
|
|
|
22.10.2007, 18:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301

|
Простое реле перепада давления на насос, типа ДЭМ-202 в цепь пускателя. И стоит копейки и срабатывает не 10 сек, а мгновенно.
Сообщение отредактировал Kass - 22.10.2007, 18:12
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
22.10.2007, 20:04
|
Guest Forum

|
Цитата(Kass @ 22.10.2007, 19:12) [snapback]179840[/snapback] Простое реле перепада давления на насос, типа ДЭМ-202 в цепь пускателя. а как реле перепада ставится на погружной насос?
|
|
|
|
Гость_Игорь Борисов_*
|
22.10.2007, 20:24
|
Guest Forum

|
Цитата(BUFF @ 22.10.2007, 21:04) [snapback]179889[/snapback] а как реле перепада ставится на погружной насос? Там вроде самовсас, но реле перепада - фтопку... каждый раз придется пускать насос вручную... электроды спасут отца русской демократии, и ниче более... мона ышо зонд, тока зело дорого...
|
|
|
|
|
22.10.2007, 21:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 831
Регистрация: 20.6.2006
Пользователь №: 3194

|
а где можно посмотреть на управление насосом по результатам замера cos ф ? есть ли готовые решения?
|
|
|
|
Гость_Игорь Борисов_*
|
23.10.2007, 7:25
|
Guest Forum

|
Цитата(AlexG @ 22.10.2007, 22:01) [snapback]179905[/snapback] а где можно посмотреть на управление насосом по результатам замера cos ф ? есть ли готовые решения? недавно начал делать любимый мной шнейдер - TeSysT, но дорого, так как ышо имеет свободно-программируемую область... и давно делает нелюбимый мной эмотрон - см. на сайте АДЛ.
|
|
|
|
Гость_ggg__ggg_*
|
23.10.2007, 7:43
|
Guest Forum

|
Игорь, нелюбовь к Emotron - это личное, или какие причины? Много раз сталкивался с их изделиями - очень даже приличные.
|
|
|
|
|
23.10.2007, 8:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 28.4.2006
Из: Самара
Пользователь №: 2758

|
У Грюндфоса есть устройство для управления двигателем насоса МР204 (кат. № 96079927). Для настройки нужен еще пульт. Защищает от всех бед, в том числе и от сухого хода. Цитата нелюбимый мной эмотрон Приходилось использовать их частотники. Проблем не было...
|
|
|
|
Гость_Игорь Борисов_*
|
23.10.2007, 8:23
|
Guest Forum

|
Цитата(aaa @ 23.10.2007, 9:11) [snapback]179947[/snapback] У Грюндфоса есть устройство для управления двигателем насоса МР204 (кат. № 96079927). Для настройки нужен еще пульт. Защищает от всех бед, в том числе и от сухого хода. Громоздкое, недешевое, да ышо и управляемое (как и весь грюнд) замыканием на "общий"... немного раздражает... Цитата(ggg__ggg @ 23.10.2007, 8:43) [snapback]179945[/snapback] Игорь, нелюбовь к Emotron - это личное, или какие причины? Много раз сталкивался с их изделиями - очень даже приличные. личное... увидел - и невзлюбил...  как-то интуитивно... но менять на шнейдер никого не агитирую... даже если попадаются на вызовах... работает, и слава Богу...
|
|
|
|
|
23.10.2007, 9:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 364
Регистрация: 13.10.2007
Из: Мск
Пользователь №: 11973

|
Игорь,
а что такое "замыканием на общий"?????
|
|
|
|
|
23.10.2007, 9:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 110
Регистрация: 17.5.2007
Пользователь №: 8361

|
Да это все хороше, но контролировать надо уровень воды в скважине, насос находится в доме. Если уровень воды опустился и произошел подсос воздуха, приходится в ручную заливать столб воды и запускать станцию. От этого надо уйти
|
|
|
|
|
23.10.2007, 10:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 831
Регистрация: 20.6.2006
Пользователь №: 3194

|
еще бывает задача выравнивания разбора между скважинами, когда нужно поддерживать в нескольких скважинах боле-менее одинаковый уровень
|
|
|
|
Гость_Дмитрий_*
|
23.10.2007, 10:51
|
Guest Forum

|
Цитата(cerega @ 22.10.2007, 17:29) [snapback]179777[/snapback] Вот такая ситуация: Есть скважена, есть насосная станция, которая качает воду. Но есть проблема, когда уровень воды опускается ниже обратного клапана, станция начинает подсасывать воздух, что приводит к выходу ее из строя. Ваши соображения по этому поводу? Можно делать так: измерять уровень воды зондом, вкл./выкл. насос реле
|
|
|
|
|
23.10.2007, 10:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 110
Регистрация: 17.5.2007
Пользователь №: 8361

|
Цитата(Дмитрий @ 23.10.2007, 10:51) [snapback]180029[/snapback] Можно делать так: измерять уровень воды зондом, вкл./выкл. насос реле А что собой представляет этот зонд?
|
|
|
|
Гость_Дмитрий_*
|
23.10.2007, 12:29
|
Guest Forum

|
 Измеряется гидростатическое давление на уровне разделительной мембраны и, с учётом атмосферного (для этого и нужен капилляр), получаем высоту столба жидкости над мембранной. Вых. сигнал 4-20мА...
|
|
|
|
|
23.10.2007, 21:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301

|
Цитата(BUFF @ 22.10.2007, 21:04) [snapback]179889[/snapback] а как реле перепада ставится на погружной насос? Речь шла о насосной станции, а не о погружном насосе. На погружник электроды вешаются.
|
|
|
|
|
23.10.2007, 21:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301

|
Цитата(Дмитрий @ 23.10.2007, 11:51) [snapback]180029[/snapback] Можно делать так: измерять уровень воды зондом, вкл./выкл. насос реле Когда видишь в каком виде насос из скважины достют, мысль о зондах не возникает. Да и назначение зонда несколько другое. Он уровень ИЗМЕРЯЕТ, а надо отключить при достижении некоего уровня. Одно аналог, другое дискрет. Для измерения уровня в емкости нормально, в скажину я бы не стал ставить. Надо еще учесть, что зачастую насос висит на глубине метров 80, а зеркало на глубине 20 м. Какой длины должен быть капиляр? Давление в 6 бар мембрана номально перенесет? За пределы измерения не выйдет? С электродами такие вопросы не встают.
Сообщение отредактировал Kass - 23.10.2007, 21:37
|
|
|
|
|
24.10.2007, 9:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 110
Регистрация: 17.5.2007
Пользователь №: 8361

|
Да скорее всего я остановлюсь на электродах, этот способ лучьше
Сообщение отредактировал cerega - 24.10.2007, 9:38
|
|
|
|
Гость_Дмитрий_*
|
24.10.2007, 10:40
|
Guest Forum

|
Обычно в скажинах вода чистая - нерж. сталь не подвергается коррозии, кабель не "разъест", мембрана не будет засоряться и т.д. Диапазон измерений может быть до 500м H2O, 2-кратная перегрузка ("зашкалит", но работать будет)... 6 бар это чуть больше чем 61м Н2О Возьмем, например, диапазон 0..70м Н2О, тогда на выходе: 4мА, если воды нет 20мА 70м при давлении 6bar, ток будет около 18мА
Диапазоны могут быть любые, расчитываем вых. ток для нужного уровня и ставим реле... С кабелем ситуация хуже - из-за капилляра он дорогой; длина его - расстояние по скважине + небольшой запас для перехода на обычный кабель. Примечание кабель резать нельзя, в каппиляр должен быть защищен от попадания жидкости и других загрязнений.
|
|
|
|
Гость_Maikl_Khrupkin_*
|
24.10.2007, 18:57
|
Guest Forum

|
Я использую Шнайдеровские... RM4LG... электроды беру АВВ-шные EL1... цены (по прайсу) Очень похоже на РОС-301 Поставили год назад на насосной станции под Москвой - нареканий нет
RM4LG - 82,43 euro Электрод EL1 - 28 euro - нужно 3 штучки кабель погружной ELKA для электродов EL-1- 1,32 евро за метр - считайте длины сами
Сообщение отредактировал Maikl_Khrupkin - 24.10.2007, 18:59
|
|
|
|
Гость_Игорь Борисов_*
|
24.10.2007, 21:37
|
Guest Forum

|
Цитата(Задержка поставки! @ 23.10.2007, 10:42) [snapback]179990[/snapback] Игорь, а что такое "замыканием на общий"????? У всех нормальных производителей наличие сигнала означает подачу на вход + питания, а у грюнда - замыкание на (-) минус... и когда в одном ящике применяешь кого-то и грюнд - наживаешь геморой. Цитата(Maikl_Khrupkin @ 24.10.2007, 19:57) [snapback]180666[/snapback] Я использую Шнайдеровские... RM4LG... электроды беру АВВ-шные EL1... цены (по прайсу) Очень похоже на РОС-301 Поставили год назад на насосной станции под Москвой - нареканий нет RM4LG - 82,43 euro Электрод EL1 - 28 euro - нужно 3 штучки кабель погружной ELKA для электродов EL-1- 1,32 евро за метр - считайте длины сами Все прально... цены прайса грюнда, мона взять со скидками... идеальный вариант... сам так же делаю... электроды - хром-никелевый сплав, очень устойчивы корозии, у нас такие стоят 4-й год на КНС (так захотел Зак) - и как новые..
Сообщение отредактировал Игорь Борисов - 24.10.2007, 21:37
|
|
|
|
|
25.10.2007, 9:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1918
Регистрация: 13.11.2006
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716

|
Цитата(Игорь Борисов @ 24.10.2007, 22:37) [snapback]180696[/snapback] У всех нормальных производителей наличие сигнала означает подачу на вход + питания, а у грюнда - замыкание на (-) минус... и когда в одном ящике применяешь кого-то и грюнд - наживаешь геморой. омроновские контроллеры тоже грешат таким безобразием. Чуть один не приговорили, когда хотели подать сигнал принудительно. Благо тестером ктото ткнул по тпривычке
|
|
|
|
|
25.10.2007, 10:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3712
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117

|
А что придумать можно в таком случае: Есть две (3,4...), сильно удаленные друг от друга, скважины, из которых накачивают воду в один резервуар. Насосы скважин управляются частотниками. Заказчик хочет держать постоянный уровень воды в резервуаре, и более-менее равномерно использовать загрузку насосов (чачтотников). Т.е. параллельная работа, но с контролем сухого хода в каждой скважине.
|
|
|
|
Гость_Maikl_Khrupkin_*
|
25.10.2007, 18:32
|
Guest Forum

|
А где предпологается установка частотника
|
|
|
|
|
25.10.2007, 18:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3712
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117

|
Цитата(Maikl_Khrupkin @ 25.10.2007, 19:32) [snapback]181092[/snapback] А где предпологается установка частотника Частотник будет стоять рядом со скважиной
|
|
|
|
|
25.10.2007, 19:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301

|
Цитата(По самые по... @ 25.10.2007, 11:13) [snapback]180826[/snapback] А что придумать можно в таком случае: Есть две (3,4...), сильно удаленные друг от друга, скважины, из которых накачивают воду в один резервуар. Насосы скважин управляются частотниками. Заказчик хочет держать постоянный уровень воды в резервуаре, и более-менее равномерно использовать загрузку насосов (чачтотников). Т.е. параллельная работа, но с контролем сухого хода в каждой скважине. Через каскад насосов с выбором по наработке. Связь через межсетевой обмен. Татчик - тот же зонд с выходом 4-20 мА и электродами для аварийного отключения.
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|