> Регулировка давление в тамбур-шлюзах
Гость_denis777_*
сообщение 24.10.2007, 16:59
Сообщение #1





Guest Forum






Должно ли давление в тамбур-шлюзах не превышать 150 Па. Если да, то как этого достич:изменением площади клапана на каждом этаже.Чем выше этаж, тем стоит клапан с меньшим сечением-для создания дополнительных по helpsmilie.gif терь давления
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ex_promt_*
сообщение 24.10.2007, 19:59
Сообщение #2





Guest Forum






Не советовал бы я приближаться к допустимому максимуму. Это на ручке двери для её открытия надо будет приложить усилие порядка 17 кг, а если упереться в центр двери, то - далеко за 30 кг. Человек в панике может не открыть.
Давление будет поддерживать сама дверь с доводчиком. Если для стандартной двери 1х2 м применить доводчик с пружиной EN4 по европейскому стандарту EN 1154, то в тамбуре-шлюзе будет поддерживаться подпор порядка 26-28 Па.
Самое оно. Лучше и не придумаешь.
Вот здесь см. обоснование. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mefisto
сообщение 26.10.2007, 8:32
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 5.2.2007
Из: Домодедово
Пользователь №: 5892



один из способов этого достичь - установить вентилятор с инвертером(частотником). И менять его оборотистость в зависимости от температуры воздуха на улице, ведь именно его мы гоним в тамбур-шлюзы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_denis777_*
сообщение 29.10.2007, 12:57
Сообщение #4





Guest Forum






Двери с довдчиком и пружиной должны быть установлены между лестничной клеткой и тамбуром, а между коридором и тамбуром-обычные плотнозакрывающиеся?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_alexa_*
сообщение 29.10.2007, 14:07
Сообщение #5





Guest Forum






Уважаемый проектировщик!
Тамбур шлюз является противопожарной преградой и согласно п. 5.14 СНиП 21-01-97* ограждающие конструкции должны быть выполнены, как для тамбур-шлюза, первого типа.
Таким образом тип заполнения проема 2, как в лестничную клетку, так и в общий коридор EI30.
Согласно ГОСТ 30247.2-97"Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Двери и ворота": должны быть оснащены всеми устройствами (механизмами запирания, защелками, ручками, доводчиком и др.).
Поэтому поддержание подпора порядка 26-28 Па, с помощью доводчика с пружиной, не будет возможен, так как защелка не даст открыться двери при избыточном давлении.
Так, что это далеко не «Самое оно. Лучше и не придумаешь.»
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_denis777_*
сообщение 30.10.2007, 11:14
Сообщение #6





Guest Forum






Так каким же образом регулировать небходимое давление в тамбур-шлюзах
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_alexa_*
сообщение 4.11.2007, 20:21
Сообщение #7





Guest Forum






ПОСОБИЕ 4.91 к СНиП 2.04.05-91 Раздел 4

Приточные системы должны оснащаться регуляторами давления воздуха на верхнем этаже лестничной клетки или на верхних этажах ее частей, разделенных «рассечкой». Датчик этого регулятора должен контролировать разность давлений на двери коридора верхнего этажа, примыкающего лестничной клетке, которая не должна быть выше 150 Па. Датчик должен воздействовать на клапан сброса части приточного воздуха в атмосферу, или клапан дросселирующий производительность вентилятора, что менее желательно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
saveliy46
сообщение 6.11.2007, 14:40
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 3.6.2006
Из: Курск>>Москва
Пользователь №: 3058



alexa,
этот пункт относится к незадымляемым лестничным клеткам типа Н2,
но не к тамбур-шлюзу при лестнице Н3
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_alexa_*
сообщение 10.11.2007, 21:22
Сообщение #9





Guest Forum






В тамбур-шлюзе, должно выполняться требование, что бы разность давления по обе стороны двери, имеющихся в тамбур шлюзе, определяющие усилие, необходимое для их открывания не превышало 150 Па. Регулятор давления воздуха производит сброс избыточного давления (принцип действия совершенно одинаковый, что для незадымляемых лестничных клеток типа Н2, тамбур-шлюзов при выходах в незадымляемые лестничные клетки типа Н3 и в лестницы 2-го типа, на входах в атриумы с уровней подвальных этажей, перед лифтовыми холлами подземных автостоянок.)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
saveliy46
сообщение 13.11.2007, 19:23
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 3.6.2006
Из: Курск>>Москва
Пользователь №: 3058



alexa,
поделитесь опытом,
где Вы ставите этот регулятор давления воздуха?
непосредственно сразу после вентилятора или на каждом этаже?
и как он выглядит?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 20:29
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных