обратный клапан на канализацию |
|
|
|
|
25.10.2007, 11:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 1.5.2006
Пользователь №: 2777

|
Какой клапан взять на выпуске? обычный как на водопровод или нужен специальный какой-нить для канальи?
|
|
|
|
|
|
|
|
25.10.2007, 11:28
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
ставьте как на водопровод и каждые 15 минут промывайте его.
|
|
|
|
|
|
|
|
25.10.2007, 11:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 1.5.2006
Пользователь №: 2777

|
экспертиза потребовала дополнительно к электрозадвижке на выпуске санузла в подвале еще и клапан поставить. А бывают специальные на каналью клапана или нет (может лучше HL взять)? если клапан будет межфланцевый, его можно сразу к фланцу задвижки прижать или между ними нужно патрубок сделать?
|
|
|
|
|
|
|
|
25.10.2007, 11:44
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
 а канализация бывает на фланцах? У HL есть межфланцевые????!!! Ну найдете - ставьте. А задвижка там на кой хрен?
|
|
|
|
|
|
|
|
25.10.2007, 11:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 1.5.2006
Пользователь №: 2777

|
Нет канализация не на фланцах и у HL нету межфланцевых. Цитата А задвижка там на кой хрен? Цитата экспертиза потребовала дополнительно к электрозадвижке на выпуске санузла в подвале еще и клапан поставить. кто какие обратные клапана на выпуске ставит???
|
|
|
|
|
|
|
|
25.10.2007, 11:52
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Откройте каталог HL то, их там 3-4 вида всего.
|
|
|
|
|
|
|
|
25.10.2007, 12:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 1.5.2006
Пользователь №: 2777

|
дык открыл там на 100 мм то и нету ваще. Возьму наверно обычный водопроводный да и все
|
|
|
|
|
|
|
|
25.10.2007, 12:06
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
ага, обычный обратный клапан  ну что ж, удачи!
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Awarija_*
|
25.10.2007, 12:14
|
Guest Forum

|
Ой, Михаил.. сами запутали человека... как нехорошо  ставьте HL. водопроводный низзя, Михаил просто ласково издеваецца
|
|
|
|
|
|
|
|
25.10.2007, 12:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(Fireman @ 25.10.2007, 13:02) [snapback]180886[/snapback] дык открыл там на 100 мм то и нету ваще. Возьму наверно обычный водопроводный да и все Зачем так горячиться? Водопроводный должен стоять на водопроводе. Экспертиза если потребовала, значит должна знать две вещи: 1) на основании какого норматива она это хочет? 2) какой обратный клапан экспертиза имеет ввиду? Пусть посоветует тот клапан, который эту экспертизу устроит. Цитата кто какие обратные клапана на выпуске ставит??? Не ставлю.
|
|
|
|
|
|
|
|
25.10.2007, 12:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 1.5.2006
Пользователь №: 2777

|
Михаил 1,  бесишь ;:;?№%:
|
|
|
|
|
|
|
|
25.10.2007, 12:17
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Цитата(Awarija @ 25.10.2007, 15:14) [snapback]180895[/snapback] Ой, Михаил.. сами запутали человека... как нехорошо  Просто хотел чтобы человек сам посмотрел каталог и почитал область применения клапана. А то получается, как кто-то недавно сказал "поднимите мне веки". клапанов на 100 навалом. В каждом объекте стоят.
|
|
|
|
|
|
|
|
25.10.2007, 13:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 1.5.2006
Пользователь №: 2777

|
скиньте ктонить ссылочку а? нашел только, что делают их ostendorf и ALPHACAN, а кроме цен ничего про них не могу найти
|
|
|
|
|
|
|
|
25.10.2007, 13:26
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
|
|
|
|
|
|
|
Гость_qwer_*
|
25.10.2007, 13:31
|
Guest Forum

|
вы,наверное,попадаете под п.17.27 СНиПа2.04.01-85*,ставте затвор с электроприводом(у HL как раз такие есть)
|
|
|
|
|
|
|
|
25.10.2007, 14:38
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9646
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
|
|
|
|
|
|
|
|
26.10.2007, 10:24
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 28.5.2007
Пользователь №: 8908

|
А если использовать клапан KESSEL Ду=110?
|
|
|
|
|
|
|
|
26.10.2007, 11:09
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Попробуйте. У нас водоканал просит только HL.
|
|
|
|
|
|
|
|
26.10.2007, 13:28
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5238
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Зажрастый у вас водоканал))) Цитата(Fireman @ 25.10.2007, 12:36) [snapback]180869[/snapback] экспертиза потребовала дополнительно к электрозадвижке на выпуске санузла в подвале еще и клапан поставить. А бывают специальные на каналью клапана или нет (может лучше HL взять)? если клапан будет межфланцевый, его можно сразу к фланцу задвижки прижать или между ними нужно патрубок сделать? Дык вы наверное задвижку без датчиков уровня поставили... Поэтому и требуют ещё и обратный)))
|
|
|
|
|
|
|
|
29.10.2007, 21:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 1.5.2006
Пользователь №: 2777

|
Да нет в стадии П было синим по желтому: электрозадвижка. Эх, не надо было соглашаться на клапан.
|
|
|
|
|
|
|
|
29.11.2007, 14:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 1.3.2007
Из: Москва
Пользователь №: 6346

|
В продолжение темы... В коттедже в подвале установлены раковина, душевой поддон,два трапа и унитаз. Хотела установить на общую отводную трубу клапан диаметром 110 мм. Но таковые нашла только для безфекальной воды. Получается, что устанавливать надо задвижку? механическую не хочется. Цитата у HL клапана только на 50 и 75. Может я что-то не понимаю???
|
|
|
|
|
|
|
|
29.11.2007, 14:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4469
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 8092

|
Цитата(Vici @ 29.11.2007, 14:28) [snapback]196339[/snapback] у HL клапана только на 50 и 75. Может я что-то не понимаю???  , стриничку, на которую по ссылке попадаете вниз прокрутите... рыжие такие фиговины нарисованы - так вот вам их как раз надо...
|
|
|
|
|
|
|
|
29.11.2007, 14:35
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
киньте ссылку, куда вы смотрите. Я наоборот на 50 и на 75 не вижу
|
|
|
|
|
|
|
|
29.11.2007, 14:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4469
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 8092

|
Цитата(Михаил I @ 29.11.2007, 14:35) [snapback]196350[/snapback] киньте ссылку, куда вы смотрите. Я наоборот на 50 и на 75 не вижу  а на 50 и 75 там предохранительные затворы, светленькие такие, мерзкого оттенка какого-то...
|
|
|
|
|
|
|
|
29.11.2007, 15:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 1.3.2007
Из: Москва
Пользователь №: 6346

|
предохранительные затворы серенькие HL 4, диаметр 50 и 75. Рыжие - это механические затворы. Смысл, как я понимаю, немного другой и он действительно на 110 мм. Только если клапан работает автоматически (при обратном токе воды шар всплывает и прижимается к тонкой резиновой мембране), то "рыжие такие фиговины" работают механически. Вижу, что в подвале вода появляются, бегу их ручками закрывать. А чтобы автоматически закрывалось??? - только задвижка с электроприводом???? такого клапана нет??? (с воздушным шариком внутри)??? Посмотрела другие производители - там есть наподобие HL 4 (серенькие) на диаметр 100 мм , но только для безфекальной воды
|
|
|
|
|
|
|
|
29.11.2007, 15:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4469
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 8092

|
Цитата(Vici @ 29.11.2007, 15:03) [snapback]196376[/snapback] "рыжие такие фиговины" работают механически еще ниже мотаем страницу и видим: 2-х камерный канализационный затвор с электроприводом, с возможностью фиксации второй заслонки в закрытом положении, с 2-мя монтажными лючками, с входом для подключения компьютера и присоединительными выходами под трубы ПП, ПВХ (DN 110) ect.
|
|
|
|
|
|
|
|
29.11.2007, 15:09
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
не задвижка, а клапан с эл. приводом...смотрите ниже - весь в проводах такой. Остальные механические. Шариковые ваши как работать то будут? Их только на одну раковину ставить.
|
|
|
|
|
|
|
|
3.12.2007, 16:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 30.11.2007
Пользователь №: 13379

|
Канализационные клапаны относятся к местной защите отдельного прибора или группы приборов (в рекомендациях один клапан Ду50 можно ставить на 3 прибора, на унитаз только один, есть такой-HL703 Ду110. Канализационные затворы относятся к общей системе защиты и ставятся на общий выпуск. Механическими они называются не потому, что вручную закрываются, а потому что работают самостоятельно в зависимости от наличия стоков. Нормальный режим-закрыта заслонка, поступили стоки-заслонка отклоняется-слив стоков, по окончании слива под действием силы тяжести засл. стремится вернуться в исходное положение и закрывается. Вот она и механическая заслонка. Другое дело, что создано несколько степеней защиты, как то: 2-е заслонки в одном клапане, автоматика и т.д. Тем более, что в автоматических в отличии от механических заслонка открыта всегда. Если клапан будет-зачем задвижка, не знаю. Просто надо брать марку с дополнительным ручным затвором и тогда отстаивать в ВОДОКАНАЛЕ своё решение.
|
|
|
|
|
|
|
|
3.12.2007, 16:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(OLGUCHA @ 3.12.2007, 16:38) [snapback]197747[/snapback] Если клапан будет-зачем задвижка, не знаю. Просто надо брать марку с дополнительным ручным затвором и тогда отстаивать в ВОДОКАНАЛЕ своё решение. Вы хотите сказать, что механический клапан HL полностью заменяет эл. задвижку? И что от этого механического клапана автоматически подается аварийный сигнал? И что она точно закроется под силой тяжести, если будет подпор в сети? А зачем отстаивать в Водоканале такое решение? Это надо заказчику доказывать, что у него все будет хорошо
|
|
|
|
|
|
|
|
4.12.2007, 7:44
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Цитата(OlgaO @ 3.12.2007, 18:48) [snapback]197753[/snapback] Вы хотите сказать, что механический клапан HL полностью заменяет эл. задвижку? Еще как заменяет. Даже оговорено снипом когда.
|
|
|
|
|
|
|
|
4.12.2007, 8:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 30.11.2007
Пользователь №: 13379

|
Про водоканал- тк они требуют дополнительно задвижку. Полностью может только заменить с эл/ приводом (с сигналами и тд. и тп). Но и сама задвижка водопроводная на канализации- вещь скорее вынужденная, не от хорошей жизни. А это специальное канализационное оборудование. Почему не верить HL?
|
|
|
|
|
|
|
|
4.12.2007, 9:21
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
водопроводное на канализации не работает.
|
|
|
|
|
|
|
|
4.12.2007, 9:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(OLGUCHA @ 4.12.2007, 8:57) [snapback]197941[/snapback] Про водоканал- тк они требуют дополнительно задвижку. Полностью может только заменить с эл/ приводом (с сигналами и тд. и тп). Но и сама задвижка водопроводная на канализации- вещь скорее вынужденная, не от хорошей жизни. А это специальное канализационное оборудование. Почему не верить HL? Водоканал требует дополнительную задвижку на канализации? Это что-то новенькое! В каких случаях они это требуют? Конечно, водопроводная задвижка на канажке плохо, кто спорит-то? А вот по поводу HL: у них есть клапана механические и есть электрические, разница по цене в разы. Мне хочется понять в разговоре с Вами, OLGUCHA, только одно - почему Вы устанавливаете на канализации механический клапан HL, а не электрический HL? Цитата Еще как заменяет. Даже оговорено снипом когда. Миша не переводите стрелки не в ту сторону
|
|
|
|
|
|
|
|
4.12.2007, 11:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 30.11.2007
Пользователь №: 13379

|
Да про водоканал это не моё вообще. Начиналось - то всё с жироуловителя. Хе-хе. А кто мне запретит выбирать систему защиты? Местную или общую. Ведь для чего это оборудование конструировали? Другое дело -одна раковина в подвале или предприятие общепита. Тут уж вправе проектировщик решать. Конечно автоматика на затворе надёжнее, т.е. затвор с автоматикой.
|
|
|
|
|
|
|
|
4.12.2007, 12:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата Ведь для чего это оборудование конструировали? Другое дело -одна раковина в подвале или предприятие общепита. Тут уж вправе проектировщик решать. Конечно автоматика на затворе надёжнее, т.е. затвор с автоматикой. OLGUCHA, проектировщик должен соблюдать норматив! Какая разница через сколько приборов будет топить помещение. Что, если через одну раковину будут фекалии переть в подвальное помещение, будет от этого кому-то легче? Оборудование конструировали под разные условия, под разный кошелек и не забывайте, что это оборудование импортное. Заказчик платит деньги за грамотно выполненный проект. А в проекте Вы должны соблюдать требования СНиПа 2.04.01-85* п.17.27.
|
|
|
|
|
|
|
|
4.12.2007, 14:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 30.11.2007
Пользователь №: 13379

|
В те времена былинные, когда СНиП писали такого оборудования не было и в помине. Соблюдение данного пункта - это ведь и есть установка клапанов или затворов. Кстати, существует новый норматив СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ СТО 0249733 5.2-01-2006. Утверждён и введён в действие Приказом ФГУП "СантехНИИпроект" от 23 августа 2006г. №4. Так вот в нём пункт 17.26 выглядит иначе- в нём нет упоминания о водопроводной эл/задвижке. Так что ситуация меняется. Вот и получается, что сообразно кошельку заказчика и назначению помещения (не будете же Вы на 1 прибор затвор с автоматикой ставить на даче) оборудование подбираешь. Да, а про гарантии-эл-ку тоже могут отключить, а если ещё японцы нападут...
|
|
|
|
|
|
|
|
4.12.2007, 14:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33571
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
"СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ " А в нашей организации приказ обязывает проектировщика оплачивать экономический ущерб от неудачных проектных решений.Залило внешними фекалиями кухню ресторана например.Проектировщик ВК оплачивает все демонтируемое оборудование 100-150 тыс.Баков + СМР по кухне и покупку нового оборудования на аналогичную сумму.Старое бесплатно привезут на место указаное плательщиком. И задвижку на 1 прибор поставите или не поставите и прибор и задвижку.А на дачи СНиП не распространяется. Или нечто типа Соло лифта(марки неуказываю и производителей), что б гарантированно на 100% не залило.С "петлей" сделать.А без эл.энергии и не зальют сами себя в темноте.
|
|
|
|
|
|
|
|
4.12.2007, 16:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(OLGUCHA @ 4.12.2007, 14:07) [snapback]198085[/snapback] В те времена былинные, когда СНиП писали такого оборудования не было и в помине. Соблюдение данного пункта - это ведь и есть установка клапанов или затворов. OLGUCHA, а 2005 год для Вас не былинный? Если нет, то поищите практические рекомендации к СНиПу - те что в форме вопросов-ответов, автор Добромыслов, ну а после прочтения можно будет еще побеседовать, хотя говорено уже много по этому поводу. Цитата Кстати, существует новый норматив СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ СТО 0249733 5.2-01-2006. Утверждён и введён в действие Приказом ФГУП "СантехНИИпроект" от 23 августа 2006г. №4. Так вот в нём пункт 17.26 выглядит иначе- в нём нет упоминания о водопроводной эл/задвижке. Это хорошо, что Вы знаете о наличии такого документа. Позволю себе напомнить, что требования "стандарта подлежат обязательному соблюдению производственными подразделениями СантехНИИпроекта, а также другими субъектами хоз. деятельности на добровольной основе, если в договоре на разработку проектной документации сделана ссылка на этот стандарт".
|
|
|
|
|
|
|
|
4.12.2007, 16:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4469
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 8092

|
Цитата(инж323 @ 4.12.2007, 14:22) [snapback]198091[/snapback] А в нашей организации приказ обязывает проектировщика оплачивать экономический ущерб от неудачных проектных решений  , жуть какая... на ночь глядя начитаешься - потом сны страшные замучают...
|
|
|
|
|
|
|
|
4.12.2007, 17:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33571
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Потому и не показывал его и что б он стал подобным- "другими субъектами хоз. деятельности на добровольной основе"
|
|
|
|
|
|
|
|
4.12.2007, 17:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 264
Регистрация: 29.10.2007
Пользователь №: 12412

|
[quote name='инж323' date='4.12.2007, 14:22' post='198091'] "СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ " А в нашей организации приказ обязывает проектировщика оплачивать экономический ущерб от неудачных проектных решений.Залило внешними фекалиями кухню ресторана например.Проектировщик ВК оплачивает все демонтируемое оборудование 100-150 тыс.Баков + СМР по кухне и покупку нового оборудования на аналогичную сумму.Старое бесплатно привезут на место указаное плательщиком. Вот это действительно жуть! И что были прецеденты?
|
|
|
|
|
|
|
|
4.12.2007, 17:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33571
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Не дай бог-врагу не пожелаешь.Версии на пропихивание этого в обязаловку были, но здравый смысл победил.И потом-откуда такие деньги найдут? По меньшим значительно ущербах пугалось, но тоже до конкретики не доходило.Даже скорее наоборот, прятали ошибки за объективные изменения на поздних стадиях.
|
|
|
|
|
|
|
|
4.12.2007, 17:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 264
Регистрация: 29.10.2007
Пользователь №: 12412

|
Ну и хорошо! А то как-то мрачно все представилось сразу!
|
|
|
|
|
|
|
|
4.12.2007, 18:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33571
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Малейшее нарушение и не отвертется.Потому и насосную напорку на подвальный эксплуатируемый этаж делаем.А авто зальет?Тоже ведь дорогое удовольствие. Да и этажи такие и в мраморах и приличной отделке уже давно и часто. Пусть и по отметкам самотек проходит, но лучше перебдеть, чем трястись(закроется \незакроется).
|
|
|
|
|
|
|
|
24.11.2017, 20:47
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 24.11.2017
Пользователь №: 332427

|
Я обычно все, что касается сантехники беру только качественное. А то потом переделывать дольше и дороже. Лучше всего не рассматривать как варианты китайские, они дешевые но проблем с ними будет ужас. Щас открыл для себя Rubinetterie bresciane, итальянский производитель, делают все из латуни, качество супер. Но вот на канализацию у них вроде нет обратных клапанов.
|
|
|
|
|
|
|
|
24.11.2017, 22:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 1.11.2013
Пользователь №: 211546

|
Без недели как 10 лет прошло...
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxNcYBM
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Реклама: ООО «Зет-Логист» ИНН 5401982392 | erid: 2Vtzqw44UH9
Последние сообщения Форума
|