> Обвязка двухтрубного фанкойла, Как делать?
Loofos
сообщение 26.10.2007, 15:30
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 1.9.2006
Пользователь №: 3857



Возникла следующая проблема. Необходимо поставить N-ное количество двухтрубных фанкойлов (вода будет только холодная). Необходимо ли делать обвязку с трехходовым и приводом или достаточно будет их подключить на прямую и регулировать температуру скоростью вентилятора? Какие здесь плюсы и минусы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 26.10.2007, 16:29
Сообщение #2


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Прикрепленный файл  Схема_холодоснабжения_Model.jpg ( 88,48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 91

Мне жалко душить насосную станцию, посему использую колличественное регулирование.
(marmotte)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 26.10.2007, 16:49
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 20855
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Прав Ivan-I-ing но наверно не из жалости, а потому что знает что насосная чиллера должна работать с постоянным дебитом. Поэтому и перепускает подачу в обратку через 3-х ходовой клапан когда фанкойл останавливается и прямой проток через него закрывается
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 26.10.2007, 16:56
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 20855
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Рассмотрел рисунок - это что у Вас на клапане 3-х позиционный привод или открыть-закрыть. Просто любопытно про управление фанкойлом с количественным регулированием охлаждающей жидкости
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 26.10.2007, 17:20
Сообщение #5


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Автор творчества указан ниже. Писал под моим ником (приспичило).
Реально стоит трехпозиционный привод дан2н, трехходовои триДС (безусловно шток у них в бок ошибка автора)

Прикрепленный файл  Carrier.JPG ( 110,56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 102
Прикрепленный файл  Airwell.JPG ( 26,34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 107
Прикрепленный файл  Trane.JPG ( 32,71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 83

Для примера стандартные обвязки кэрьер, аирвэл и трэйн.

Сообщение отредактировал ivan-l-ing - 26.10.2007, 17:35
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 26.10.2007, 19:38
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 20855
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Всё ясно, я думал новая эра наступает и фанкоилы из примитивов станут соображающими
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
M.Mar
сообщение 26.10.2007, 22:47
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 155
Регистрация: 1.10.2007
Из: Ариэль, Израиль
Пользователь №: 11623



Если насос с VFD, то двухходовые, если без - трехходовые. Недостаток двухходовых - задержка в охлаждении (t = L / V). Зато экономия энергии, если есть VFD. Если нет, наверное тогда стоит общий байпас рядом с насосом. Открывается по дифференциалу давлений.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 17.6.2025, 0:14
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных