> Подключение к сухотрубам хоз-питьевых насосов???, Экспертиза мучает!Помогите!
Лена
сообщение 1.11.2007, 17:55
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 264
Регистрация: 29.10.2007
Пользователь №: 12412



В жилом доме пожаротушение сухотрубное (зд. до 50м). Экспертиза прицепилась,говорит,что сухотрубы надо подключить к водопроводной линии у хоз-питьевых насосов! Это где-то написано? Если да,то где? Помогите кто-нибудь!!1
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_wiktor-m_*
сообщение 1.11.2007, 17:59
Сообщение #2





Guest Forum






Странная постановка вопроса! А что в этом доме тушить нужно, можно подробнее?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лена
сообщение 1.11.2007, 18:05
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 264
Регистрация: 29.10.2007
Пользователь №: 12412



Ну что тушить? Жилье. На лестничных клетках установлены ПК,по два на этаже (2 стр.х2,2 л/с). В общем все по СНиПу выбрано и соблюдено. Но так как высота здания до 50 м,то сделала сухотруб с выведенными на фасад патрубками для пож.машин. А экспертиза требует еще этот сухотруб подключить к водопроводу внутреннему. Мне самой это странно.Вы слышали про такое?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dudkas3
сообщение 1.11.2007, 18:23
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 770
Регистрация: 9.8.2006
Пользователь №: 3639



Цитата(Лена @ 1.11.2007, 18:05) [snapback]184363[/snapback]
Ну что тушить? Жилье. На лестничных клетках установлены ПК,по два на этаже (2 стр.х2,2 л/с). В общем все по СНиПу выбрано и соблюдено. Но так как высота здания до 50 м,то сделала сухотруб с выведенными на фасад патрубками для пож.машин. А экспертиза требует еще этот сухотруб подключить к водопроводу внутреннему. Мне самой это странно.Вы слышали про такое?

Было бы странно еслиб не требовала))
чтоб применить сухотрубную схему как у вас, т.е. не зависящую от внутреннего водопровода, нужно круто это дело обосновать..
Чтоб применить сухотруб и запитать его от внутр водопровода, надо сначало понять какие плюсы в таком сухотрубе вы поимеете!! а потом подумать как это все устроить, ибо у вас выходит 100% система АПТ..
2.2 - это почти как 2.6 ??? 50ый пож. кран веть??
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лена
сообщение 1.11.2007, 18:29
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 264
Регистрация: 29.10.2007
Пользователь №: 12412



Да,краны 50 поставила. Значит надо все же соединять с водой? А где? И где это прочесть можно? У меня к концу дня уже голова не соображает.Наверное это простой вопрос?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 1.11.2007, 18:34
Сообщение #6


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(dudkas3 @ 1.11.2007, 18:23) [snapback]184375[/snapback]
чтоб применить сухотрубную схему как у вас, т.е. не зависящую от внутреннего водопровода, нужно круто это дело обосновать..

А как?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лена
сообщение 1.11.2007, 18:37
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 264
Регистрация: 29.10.2007
Пользователь №: 12412



Вот именно. А как? А зачем тогда действительно разрешается в зд.до 50 м (жилых) делать сухотруб,если соединять его с водой внутри,так легче просто объеиненную систему хоз-противопож.сделать,да и все. Смысл в этом сухотрубе? tomato.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
volka
сообщение 1.11.2007, 19:05
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 181
Регистрация: 29.7.2007
Пользователь №: 10326



Цитата(Лена @ 1.11.2007, 19:37) [snapback]184392[/snapback]
Вот именно. А как? А зачем тогда действительно разрешается в зд.до 50 м (жилых) делать сухотруб,если соединять его с водой внутри,так легче просто объеиненную систему хоз-противопож.сделать,да и все. Смысл в этом сухотрубе? tomato.gif


у нас тоже возникал такой вопрос и его не согласовали сами пожарники.
Сухотрубы в зд. высотой до 50м проектируют чтобы не ставить пожарные насосы (т.к. пож. машины высоту до 50 м. тушат, а выше-нет). НО! до прибытия пож. подразделений здание может немного сгореть (пожарники ссылались на далеко расположенное пож.депо от проектируемого объекта)...и чтобы этого не происходило нужно на ответвлении от хоз-питьевых насосов поставить электрозадвижку (ну как обычно открывающ. от кнопок у ПК) и подключить таким образом сухотрубы. Но здесь конечно тоже свои загвоздки: напор хоз-питьевых насосов может быть менее требуемого напора у ПК, но т.к. это только в резервных целях... и в принципе это допустимо СНиПом 31-01-2003... Вот тогда и принимают решения какую схему противопож. водопровода проектировать... есть ли смысл отказываться от пож. насосов...?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 2.11.2007, 8:36
Сообщение #9


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



поставьте в квартирах средства первичного пожаротушения, подключенных к водопроводу. СНиП 31-01-2003 п.7.4.5.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dudkas3
сообщение 2.11.2007, 9:47
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 770
Регистрация: 9.8.2006
Пользователь №: 3639



Цитата(andrey R @ 1.11.2007, 18:34) [snapback]184387[/snapback]
А как?

ну что то типа этого:
"Прошу уважаемую экспертизу принять во внимание тот факт, что установка ПК возможна лишь в коридорах, на лестничных клетках. Ввиду того, что в этих же коридорах запроектирована разработка технологии по воспроизводству процессов анабиоза лягушки обыкновенной, с последующим внедрением технологии в организм яйцекладущих, сообщаем что минимальная температура криогенных боксов запроектирована на отметке -5.
В связи с чем, в виду огромной ценности исследований для науки, просим вашего разрешения применить независимую сухотрубную схему пожаротушения."
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лена
сообщение 2.11.2007, 10:01
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 264
Регистрация: 29.10.2007
Пользователь №: 12412



Спасибо всем за ответы. Средства первичного пожаротушения в любом случае мы ставим,независимо от этажности.Но в данном случае нужно было пожаротуш. двумя стр.х2,5.
Я как поняла все-таки конкретного пункта о том,что сухотруб подключать к хоз-питьевым насосам нигде нет. А это только требование пожарников и в каких-то случаях экспертизы.Значит надо делать,как говорят,ведь спорить себе дороже выйдет?
Хотя столько раз приходится выполнять необоснованные их капризы,что и поспорить иногда хочется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 2.11.2007, 10:10
Сообщение #12


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



А мне вот кажется, что сухотруб в жилье - как раз и есть необоснованный каприз, попавший в нормативку трудами какого то "умника" wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лена
сообщение 2.11.2007, 10:28
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 264
Регистрация: 29.10.2007
Пользователь №: 12412



Андрей,ну в общем вы правы. Я вот тоже думала на эту тему. Если уж ПК водяные,как уже обсуждалось ранее,с трудом используют и вообще вроде непонятно кто ими будет пользоваться,жильцам нельзя. Что уж говорить про сухотрубы.Но раз уж разрешил кто-то их делать,то надо воспользоваться,все с пожарными насосами не заморачиваться лишний раз. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 2.11.2007, 12:09
Сообщение #14


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Лена @ 2.11.2007, 10:28) [snapback]184652[/snapback]
то надо воспользоваться

А как быть с гражданской позицией? smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лена
сообщение 2.11.2007, 12:35
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 264
Регистрация: 29.10.2007
Пользователь №: 12412



Вечная тема! tomato.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 2.11.2007, 12:36
Сообщение #16


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Конечно. Но выбор всегда есть smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лена
сообщение 2.11.2007, 13:16
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 264
Регистрация: 29.10.2007
Пользователь №: 12412



Да я вот уже и думаю,что не надо впредь связываться с этими сухотрубами,когда можно сделать водяное.Оно надежней будет.
wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dudkas3
сообщение 2.11.2007, 13:19
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 770
Регистрация: 9.8.2006
Пользователь №: 3639



Возрадуемся други!!! clap.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 2.11.2007, 13:31
Сообщение #19


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Лена @ 2.11.2007, 13:16) [snapback]184821[/snapback]
не надо впредь связываться с этими сухотрубами,когда можно сделать водяное.Оно надежней будет.

Правильной дорогой идёте, товарищ biggrin.gif
(с)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лена
сообщение 2.11.2007, 13:38
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 264
Регистрация: 29.10.2007
Пользователь №: 12412



Легких путей не ищем! rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 2.11.2007, 13:48
Сообщение #21


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Сделайте еще АПТ в каждой квартире с интенсивностью 0,12! Супер надежность будет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 2.11.2007, 14:18
Сообщение #22


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



Плюсы тоже есть. Никаких заданий по электрике, по автоматике тоже? Или кнопки ставим чтоб сирена погудела. И главное не подбирать насосы ибо это не так просто как кажется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dudkas3
сообщение 2.11.2007, 16:05
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 770
Регистрация: 9.8.2006
Пользователь №: 3639



А еще лучше запроектировать туалет и баню во дворе (общественный) !!!
и никаких заморочек еще и с архитекторами))))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274