Здравствуйте! Первый раз проектирую станцию тех.обслуживания автомобилей. Пожалуйста, выскажите свои замечания.
Объем помещения- 419,6x6=2520 м3 6 легковых автомашин шланговые отсосы удаляют одновременно 3000 м3/ч (задание технологов)
1. По ” ОНТП-01-91” cчитаю количество воздуха на разбавление СО (17,2x0,4x6x1,4x0,08+17,2x0,15x6x1,4x0,02)/ 1x3600=0,0014г/c 0,4 и 0,15-для зоны постов ТО и ТР L=0,0014x1000x3600/(20-5)=340 м3/ч 2. По ”ВСН 01-91” количество отработавших газов двигателей, прорывающихся в помещение, следует принимать при шланговом отсосе-10%. Беру 10% от 3000 м3/ч ?? -300 м3/ч 3.Объем смотровых канав и приямков-25 м3 10-кратный обмен +(-) -250 м3/ч
Итого по общеобменной вытяжке- 340+300+250=890 м3/ч , по 445 м3/ч из верхней и нижней( с учетом смотровых канав) зон. 4. Суммарная вытяжка-3000+890=3890 м3/ч Приток 0,8x3890=3115 м3/ч
Но! По п.7.5.9 СниП 41-01-2003-из верхней зоны производственных пом. с выделением….. необходим однократный воздухообмен., т.е 2520 м3/ч
|
|
|
|
|
1.11.2007, 18:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 3.6.2006
Из: Курск>>Москва
Пользователь №: 3058

|
Цитата(giprotorg @ 1.11.2007, 18:21) [snapback]184374[/snapback] Но! По п.7.5.9 СниП 41-01-2003-из верхней зоны производственных пом. с выделением….. необходим однократный воздухообмен., т.е 2520 м3/ч ага, а еще есть в ВСН 01-91 п. 4.10. "В помещениях постов ТО и ТР подвижного состава удаление воздуха системами общеобменной вентиляции следует предусматривать из верхней и нижней зоны поровну", т.е. воздухообмен по вытяжке не менее 2 крат.
|
|
|
|
|
1.11.2007, 18:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 612
Регистрация: 8.5.2007
Из: РФ
Пользователь №: 7757

|
qiprotorg! 1. вопрос: на каком основании принято решение держать помещение в дипресси (в разряжении). Если оставить как есть, то согласно классическому расчету, теплопотери в холодный период года за счет подсоса: Q = Сv x L x (t1-t2) = 1,4 х 215,7 х (16 - (- 26)) = 12,7 кВт. Можно конечно тепловые завесы поставить, но смысл? 2. По п.7.5.9 СниП 41-01-2003-из верхней зоны производственных пом. с выделением….. необходим однократный воздухообмен., т.е 2520 м3/ч. Слова "необходим" в приведенном пункте отсутствует. Прошу внимательней цитировать нормативные документы! п.7.5.9 СНиП 41-01-2003 "...В производственных помещениях с выделением вредных или горючих газов или паров загразн. воздух следует удалять из верхней зоны в объеме не менее однократного воздухообмена в 1 час, ..." Мое мнение: количество приточного воздуха необходимо подавать 3900 м3/час. P.S. В свое время проектировали гараж со станцией ТО для КаМазов с тепловыми завесами с общеобменкой, все по-взрослому, все смонтировали, наладили. До сих пор работает.
Сообщение отредактировал Mr. S - 1.11.2007, 18:58
|
|
|
|
Гость_Tema219_*
|
2.11.2007, 13:01
|
Guest Forum

|
ну во первых: вы неправильно посчитали воздухообмен на удаление 10% СО, прорывающихся в помещение!!! надо брать не 10% от воздухообмена, удаляемого шлангами, а 10% от СО удаляемого шлангами, а потом по формулам считать воздухообмен на удаление этого СО. когда я делал СТО, то у меня воздухообмены были по 20тыс. (по памяти примерно). авоздухообмен из верх. зоны не менее 1 крата берется в случае, если воздухообмен на удалоение выделяющихся вредностей получается менее однократного.
Сообщение отредактировал Tema219 - 2.11.2007, 13:01
|
|
|
|
|
2.11.2007, 20:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 125
Регистрация: 16.5.2006
Пользователь №: 2889

|
Я не “неправильно посчитала воздухообмен на удаление 10% СО”, а просто я не знаю кол-во вредностей, удаляемых отсосами; технологи дали цифру удаляемого воздуха. Потом, Вы считаете , что воздух удаляемый отсосами приравнивается к воздухообмену из верхней зоны? А 20000 м.куб./ час, так у Вас ,очевидно, была большая СТО, а не на 6 автомобилей.
|
|
|
|
Гость_Tema219_*
|
5.11.2007, 14:30
|
Guest Forum

|
я понимаю как вы подсчитали эти 10%, но вы должны добыть у технологов количество вреднотей, выделяющихся в помещение..и на них считать воздухообмен. "Потом, Вы считаете , что воздух удаляемый отсосами приравнивается к воздухообмену из верхней зоны?" - совсем я так не считаю. я объяснял, что 1кратный воздухообмен - это минимум для пром зданий. если на удаление вредностей воздухообмен получается меньше 1кратного, то за расчетный надо принимать 1кратный. хочу уточнить: вы кода считаете, учитываете, что кроме шлангов, в помещение выделяется много СО при заезде-выезде и маневрировании машин? там тож неплохо выделяется.
|
|
|
|
|
16.6.2011, 10:27
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 27.10.2010
Пользователь №: 78470

|
Здраствуйте. Подскажите пожалуйста можно ли делать рекуперацию в СТО?
|
|
|
|
|
16.6.2011, 10:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 514
Регистрация: 11.8.2008
Из: МИНСК
Пользователь №: 21426

|
ну а чож нельзя? через гликолевый т/о 100% можно. вот через пластинчатые и роторы - сомневаюсь, изза перетоков грязного воздуха с содержанием всяческих выхлопных вредностей. думаю, что защитить такое решение вы не сможете.
|
|
|
|
|
15.5.2016, 23:38
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 17.5.2011
Пользователь №: 108213

|
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как рассчитать расход воздуха на ассимиляцию СО от автомобилей на СТО? Не могу найти какой брать расход СО от каждого автомобиля?
|
|
|
|
|
17.5.2016, 0:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12704
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
ОНТП 01-91 (прилож. 5) Вам в помощь
|
|
|
|
|
17.5.2016, 9:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12704
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
И ещё - для СТО д.б. задание технолога с указанием где/что/как/когда диагностируется/ремонтируется и конкретными указаниями для проектирования ОВ.
|
|
|
|
|
17.5.2016, 10:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6110
Регистрация: 26.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4142

|
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|