Отопительные приборы в больницах, Какие варианты возможны ? |
|
|
|
|
5.11.2007, 23:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 173
Регистрация: 17.8.2007
Из: Украина
Пользователь №: 10736

|
Здравствуйте. Что вы можете посоветовать в качестве отопительных приборов в операционных больниц? Проблема в том, что проектом предусмотрены бетонные греющие панели (с замоноличеными стальными трубами). Однако, процесс их изготовления очень трудоемкий и дорогой. Кроме того радиатор, весом свыше 200 кг, внушает страх  . Стальные панельные гладкие радиаторы не предлагать (система отопления старая однотрубная открытая со стальными трубами и чугунными радиаторами).
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Stan_*
|
6.11.2007, 0:00
|
Guest Forum

|
Регистры из гладких труб.
|
|
|
|
|
|
|
|
12.12.2007, 15:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 16.11.2006
Пользователь №: 4762

|
столкнулась с капитальным ремонтом реанимации. Согласно приложению к СНиП необходимо установить "отопительные радиационные бетонные панели".  Вот сами приборы такие есть в свободной продаже сейчас?
|
|
|
|
|
|
|
|
12.12.2007, 15:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 728
Регистрация: 22.2.2007
Пользователь №: 6196

|
Не встречал в реанимации радиационных панелей. Вот ж/б действительно есть. Такие приборы изготавливают непосредственно на стройке по типовому проекту отопительных железобетонных панелей
Сообщение отредактировал Вован (Киев) - 12.12.2007, 15:23
|
|
|
|
|
|
|
|
12.12.2007, 15:43
|
Инженер проектировщик
Группа: Участники форума
Сообщений: 783
Регистрация: 14.1.2007
Из: Московская область
Пользователь №: 5527

|
Приветствую. По-моему это "теплая стена"... Это получается старые стены выкинуть, новые поставить? В принципе спасти может "поверхостное отопление". Стандартные рекомендации монстров типа KANа или упонора. Но дорого будет...
|
|
|
|
|
|
|
|
12.12.2007, 15:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 483
Регистрация: 4.7.2006
Пользователь №: 3311

|
Грейтесь напольным отоплением.
|
|
|
|
|
|
|
|
12.12.2007, 15:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 728
Регистрация: 22.2.2007
Пользователь №: 6196

|
Бетонные панели устанавливаются под окна (при наличии таковых), представляюют собой регистры,тока замоноличеные в бетон. Если хотите сделать теплую стену по принципу теплого пола, то не известно покроете ли теплопотери в реанимационной, все таки у металла лучше теплоотдача, чем у кановских труб  . Да и пирожок стены надо разрабатывать. ЗЫ: На Украине написано в ДБНе по здравоохранению бетонные отопительные панели и точка. Устаревшее это наверное конечно, но эксперты стоят на своем. А вобще видел на фотках медучереждений немецких в операционных стоят отопительные приборы типа полотенцесушителей.... и ничего..... все нормально. Мот и у нас скоро разрешат
|
|
|
|
|
|
|
|
12.12.2007, 16:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 22.2.2006
Из: Киев
Пользователь №: 2203

|
Цитата(Вован (Киев) @ 12.12.2007, 16:57) [snapback]200961[/snapback] А вобще видел на фотках медучереждений немецких в операционных стоят отопительные приборы типа полотенцесушителей.... и ничего..... все нормально. Мот и у нас скоро разрешат  Ты думаешь это будет дешевле теплых стен или пола.
|
|
|
|
|
|
|
|
12.12.2007, 17:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 728
Регистрация: 22.2.2007
Пользователь №: 6196

|
Думаю дешевле чем сделать 300кг бетонную панель с замоноличеным регистром. У конструкторов потом еще геморра скока.
|
|
|
|
|
|
|
|
12.12.2007, 17:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 22.2.2006
Из: Киев
Пользователь №: 2203

|
Не, чем бетонные панели то конечно проще и дешевле. А вот по поводу теплого пола или стен возможны варианты. Но все надо считать.
Сообщение отредактировал Миша - 12.12.2007, 17:23
|
|
|
|
|
|
|
|
12.12.2007, 20:03
|
Затейник
Группа: Участники форума
Сообщений: 336
Регистрация: 20.5.2005
Из: Санкт-Ленинград
Пользователь №: 794

|
не уверен, но предположение выскажу. если сделать теплый пол - воздух будет с пола подниматься вверх. вместе с пылью. а для реанимационной палаты это нормально? ведь реанимация это не только люди с инфарктом и т п, но и с открытыми ранениями и др...
|
|
|
|
|
|
|
|
13.12.2007, 8:01
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 17.10.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1345

|
теплые панели на стены, однозначно. толщина как у гипсокартона. теплоотдача считается.
|
|
|
|
|
|
|
|
13.12.2007, 12:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 483
Регистрация: 4.7.2006
Пользователь №: 3311

|
Цитата(Василич @ 12.12.2007, 20:03) [snapback]201067[/snapback] не уверен, но предположение выскажу. если сделать теплый пол - воздух будет с пола подниматься вверх. вместе с пылью. а для реанимационной палаты это нормально? ведь реанимация это не только люди с инфарктом и т п, но и с открытыми ранениями и др... (пусть Странная Белка поправит) утрируете, что там пыль то килограмами будет летать, для того и делают такие приборы что бы влажная уборка постоянно, теплый пол делайте и хватит про регистр замурованый в стену, глупо, старинно, абсолютно не актуально. Кто же железяку замуровывает, пластик еще на что не шло прослужит долго, а железяка сгниет и что тогда ремонт на месяц, а сгниет она обязательно и даст течь.
|
|
|
|
|
|
|
|
13.12.2007, 18:31
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
А что, трубчатые радиаторы и стальные панельные без конвекционных элементов уже не канают???
|
|
|
|
|
|
|
|
14.12.2007, 11:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 483
Регистрация: 4.7.2006
Пользователь №: 3311

|
Цитата(Alex_ @ 13.12.2007, 18:31) [snapback]201513[/snapback] А что, трубчатые радиаторы и стальные панельные без конвекционных элементов уже не канают??? Гладкие легко моющиеся приборы это общее условие для стационаров и больниц, а для реанимации возможно специфичней все, нужно нормы читать
|
|
|
|
|
|
|
|
14.12.2007, 15:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 524
Регистрация: 22.5.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 8664

|
есть у пурмо например специальные радиаторы для больниц. У них другое крепление - больше вылет от стены, и они абсолютно гладкие спереди и без конвекционных элементов.
|
|
|
|
|
|
|
|
12.12.2008, 14:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 21.5.2007
Из: Чебоксары
Пользователь №: 8603

|
А больше никаких идей??? Просто нам сейчас предстоит реконструкция больницы. Там тоже в операционных установлены бетонные греющие панели. Неужели нет ничего более современного? Я так полагаю, что оборудовангие должно быть легко очищаемым от пыли и т.д.?
|
|
|
|
|
|
|
|
12.12.2008, 15:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 176
Регистрация: 21.2.2007
Из: Санкт - Петербург
Пользователь №: 6183

|
Посмотрите в ПОСОБИИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (к СНиП 2.08.02-89), там указаны требования к нагревательным приборам. Исходя из этого и подбирайте что больше понравится
|
|
|
|
|
|
|
|
12.12.2008, 18:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20898
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Может быть греющий пол, греющие стены, греющий потолочные панели. Но к однотрубной системе их подключить не удасться. Нужно вести отдельную магистраль к операционному блоку и там раскрутиться с коллекторной системой.
|
|
|
|
|
|
|
|
13.12.2008, 21:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 728
Регистрация: 22.2.2007
Пользователь №: 6196

|
В ДБНе украинском указано использование в операционных только отопительных ж/б панелей. Мы такие в проект закладывали, но потом по огромным просьбам монтажников - написали что не возражаем против их замены на гигиенические радиаторы... типа VOGEL@NOOT.... + условие зашивки этих самых радиаторов. ДБН украинский по медицине хоть и новенький сравнительно, но насчет бетонных панелей это уже пережиток прошлого  .... все равно их в больницах сейчас практически никто не устанавливает.
|
|
|
|
|
|
|
|
15.12.2008, 10:19
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 25.9.2008
Из: САМАРА
Пользователь №: 22892

|
Добрый день. В последнем СаНПиНе 2.1.3.1375-03 в пункте 6.3. указано что в операционных ставятся приборы с гладкой поверхностью, устойчивые к воздействию моющих и дезинфицирующих растворов. Так что можно ставить приборы в гигиеническом исполнение.
|
|
|
|
|
|
|
|
15.12.2008, 11:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4383
Регистрация: 14.11.2006
Пользователь №: 4724

|
Я ставил радиаторы РС кимрского завода. Никто не возражал. Они легко очищаются, но в проекте я подбирал только однорядные или двухрядные.
|
|
|
|
|
|
|
|
15.12.2008, 16:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 151
Регистрация: 8.12.2007
Из: Карелия
Пользователь №: 13614

|
панели водяные инфракрасные. Например, Zender
|
|
|
|
|
|
|
|
15.12.2008, 19:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 25.6.2007
Из: Сосновый Бор
Пользователь №: 9673

|
Цитата(Вован (Киев) @ 13.12.2008, 21:30) [snapback]328124[/snapback] гигиенические радиаторы... типа VOGEL@NOOT.... + условие зашивки этих самых радиаторов. Зачем зашивать гигиенические радиаторы V&N? Они наоборот должны быть открыты для доступа и для очистки. Цитата(smash @ 5.11.2007, 23:57) [snapback]185838[/snapback] система отопления старая однотрубная открытая со стальными трубами и чугунными радиаторами А теплоноситель откуда поступает, с котельной или из ТП? И как обстоит дело с водоподготовкой?
|
|
|
|
|
|
|
|
16.12.2008, 0:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 728
Регистрация: 22.2.2007
Пользователь №: 6196

|
Цитата Зачем зашивать гигиенические радиаторы V&N? Они наоборот должны быть открыты для доступа и для очистки. Дык у нас гигиенические радиаторы енто уже нарушеньице  , а если без зашивки дык вобще ахтунг
|
|
|
|
|
|
|
|
16.12.2008, 13:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 14.8.2006
Из: г.Минск
Пользователь №: 3682

|
Вован (Киев), а что у вас за конструкция зашивки? Разве пыль туда не попадает?
|
|
|
|
|
|
|
|
16.12.2008, 16:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1180
Регистрация: 24.3.2006
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445

|
Наверно из гипсокартона с керамической плиткой. Я тоже как-то поднимал на форуме этот вопрос, нужно поискать, ежели кто интересуется; обсуждалось. В конце концов тоже в проекте поставили Крадовские панели гигиенические. Вроде замечаний не было.
|
|
|
|
|
|
|
|
16.12.2008, 22:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 10.7.2004
Пользователь №: 52

|
В операционных делали "теплые полы" - правда здание- новое строительство, а в палатах гигиенические радиаторы "Kermi"
|
|
|
|
|
|
|
|
30.6.2009, 12:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 593
Регистрация: 9.10.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 11862

|
Либо технологии Рехау -системы настенного отопления, либо радиаторы типа Zehnder Charleston Klinik
|
|
|
|
|
|
|
|
30.6.2009, 13:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 9.6.2008
Пользователь №: 19608

|
для меня главное нормы и экспертиза в данном случае, хотелось бы знать что подразумевается под таинственным названием Цитата бетонные отопительные панели , а про эти технология я знаю, спасибо за совет
|
|
|
|
|
|
|
|
1.7.2009, 12:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854

|
А почему регистры, а не греющий двухпроводный электрокабель в экране? Это же не вся больница, а одно отделение.
|
|
|
|
|
|
|
|
1.7.2009, 12:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20898
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(flash @ 30.6.2009, 13:31) [snapback]405542[/snapback] что подразумевается под таинственным названием...... Скрывается изобретение прошлого века, которое по недосмотру(недомыслию) составителей СНиП осталось в тексте норм. Бетонные панели с стальными регистрами используются исключительно в РФ и других странах СНГ, копирующих нормы России. В остальном мире используются: греющие стены, пол, специальные стальные панели в облицовке чистого помещения. В реанимации - гигиенические радиаторы с гладкой поверхностью и порошковым покрытием, которое не боится дизенфицирующих растворов.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_DinaZavr_*
|
1.7.2009, 13:44
|
Guest Forum

|
В данном случае и в наших нормах записано для Цитата Палаты, операционные и другие помещения лечебного назначения в больницах - Водяная с радиаторами и панелями при температуре теплоносителя не более 85 °С. Водяная с нагревательными элементами, встроенными в наружные стены перекрытия и полы (в соответствии с 6.5.13) Т.е. фактически любые приборы с поверхностью допускающей легкую очистку разрешены. То же самое, что советует jota. А упоминавшиеся в начале темы самодельные бетонные панели, отливаемые на стройке, делали давным-давно. Когда "легкую очистку" позволяли выполнять гладкие трубы да радиаторы МС-140 (без ребер), да при установке на 100 мм от стены. А сейчас-то что мешает приментиь любые современные приборы? И теплый пол не запрещен.
|
|
|
|
|
|
|
|
1.7.2009, 13:50
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44857
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Цитата(DinaZavr @ 1.7.2009, 14:44) [snapback]406092[/snapback] В данном случае и в наших нормах записано для +1 кроме старых пособий к СНиП надо читать новые СанПиНы.
|
|
|
|
|
|
|
|
28.7.2011, 14:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 71
Регистрация: 31.3.2011
Пользователь №: 101135

|
Здравствуйте, подскажите какие радиаторы отопления можно применить в проекте системы отопления помещений больницы, с повышенными требованиями к гигиене(операционная, перевязочная и т.п.)?
|
|
|
|
|
|
|
|
28.7.2011, 14:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 552
Регистрация: 5.3.2008
Из: Челябинск
Пользователь №: 16293

|
Ну, напрммер, гигиенические радиаторы ThermX2 Plan-Hygiene (Kermi), хотя подобные есть и у других производителей.
|
|
|
|
|
|
|
|
28.7.2011, 15:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 71
Регистрация: 31.3.2011
Пользователь №: 101135

|
я эти уже посмотрел, хотелось бы выяснить какую фирму выбрать в категории: цена-качество. А есть примеры работы радиаторов Kermi в одной системе c биметалическими радиаторами, их совместимость?
|
|
|
|
|
|
|
|
28.7.2011, 21:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 875
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85268

|
Цитата(ANTONesko @ 28.7.2011, 16:11)  я эти уже посмотрел, хотелось бы выяснить какую фирму выбрать в категории: цена-качество. А есть примеры работы радиаторов Kermi в одной системе c биметалическими радиаторами, их совместимость? Радиаторы Керми в Москве, например, надо согласовывать (так было при кепке). Российский аналог - Конрад питерского производства. А что Вас так волнует в совместном использовании различных радиаторов? Это сплошь и рядом случается.
|
|
|
|
|
|
|
|
29.7.2011, 11:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 433
Регистрация: 12.3.2010
Из: Москва
Пользователь №: 48282

|
Цитата(ANTONesko @ 28.7.2011, 15:02)  Здравствуйте, подскажите какие радиаторы отопления можно применить в проекте системы отопления помещений больницы, с повышенными требованиями к гигиене(операционная, перевязочная и т.п.)? Обратите внимание на стальные трубчатые, типа Zehnder Charleston. Кроме бОльшей гигиеничности, по-сравнению с даже гигиеническими панельниками (у трубчатых абсолбтно все поверхности легкодоступны к уборке, внезависимости от типоразмера радиатора), они рекомедованы НИИ Гигиены к применению в помещениях вплоть до операционных и у них отсутствуют острые углы, что повышает их травмобезопасность. В добавок - у них есть специальное покрытие, препятствующее образованию бактерий на поверхности приборов.
|
|
|
|
|
|
|
|
29.7.2011, 12:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 875
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85268

|
Цитата(GarryRU @ 29.7.2011, 12:11)  Обратите внимание на стальные трубчатые, типа Zehnder Charleston.
Кроме бОльшей гигиеничности, по-сравнению с даже гигиеническими панельниками (у трубчатых абсолбтно все поверхности легкодоступны к уборке, внезависимости от типоразмера радиатора), они рекомедованы НИИ Гигиены к применению в помещениях вплоть до операционных и у них отсутствуют острые углы, что повышает их травмобезопасность.
В добавок - у них есть специальное покрытие, препятствующее образованию бактерий на поверхности приборов. Да, это хороший выбор, тем более, что такие производятся и в РФ. Единственный недостаток - цена. Иногда и габариты.
|
|
|
|
|
|
|
|
29.7.2011, 13:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 433
Регистрация: 12.3.2010
Из: Москва
Пользователь №: 48282

|
Цитата(msi @ 29.7.2011, 13:02)  Да, это хороший выбор, тем более, что такие производятся и в РФ. Такие - не производятся  Цитата(msi @ 29.7.2011, 13:02)  Единственный недостаток - цена. Хорошие вещи стоят обычно дороже менее хороших  Цитата(msi @ 29.7.2011, 13:02)  Иногда и габариты. В смысле?
|
|
|
|
|
|
|
|
29.7.2011, 13:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 875
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85268

|
Цитата(GarryRU @ 29.7.2011, 14:34)  Такие - не производятся  Хорошие вещи стоят обычно дороже менее хороших  В смысле? Производятся, коллега. Именно с антибактериальным покрытием - не знаю, а трубчатые - уже довольно давно. Габаоиты - имеется в виду то, что иногда плоское рядом со стеной лучше, чем выпукло-впуклое
|
|
|
|
|
|
|
|
29.7.2011, 13:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 433
Регистрация: 12.3.2010
Из: Москва
Пользователь №: 48282

|
Цитата(msi @ 29.7.2011, 14:42)  Производятся, коллега. Именно с антибактериальным покрытием - не знаю, а трубчатые - уже довольно давно. Трубчатые, типа Zehnder? Таких российского производства я не знаю. Цитата(msi @ 29.7.2011, 14:42)  Габаоиты - имеется в виду то, что иногда плоское рядом со стеной лучше, чем выпукло-впуклое  Двухколончатый трубчатый Zehnder имеет глубину 62 мм. 10й и 11й тип панельника Kermi - 63 мм.
|
|
|
|
|
|
|
|
29.7.2011, 20:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 875
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85268

|
Цитата(GarryRU @ 29.7.2011, 14:50)  Трубчатые, типа Zehnder? Таких российского производства я не знаю.
Двухколончатый трубчатый Zehnder имеет глубину 62 мм. 10й и 11й тип панельника Kermi - 63 мм. О-о-о-о. Бум знать, спасибо. Поищу этот самый Зэндер
|
|
|
|
|
|
|
|
29.7.2011, 21:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20898
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Что, правда, дизайн радиаторы Zehnder в РФ разрешено ставить в операционные?
|
|
|
|
|
|
|
|
29.7.2011, 22:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 875
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85268

|
Цитата(jota @ 29.7.2011, 22:24)  Что, правда, дизайн радиаторы Zehnder в РФ разрешено ставить в операционные? Мне неведомо сие. Сегодня впервые услыхал. Стандартно - керми и его российский аналог конрад.
|
|
|
|
|
|
|
|
30.7.2011, 12:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 433
Регистрация: 12.3.2010
Из: Москва
Пользователь №: 48282

|
Цитата(msi @ 29.7.2011, 21:06)  О-о-о-о. Бум знать, спасибо. Поищу этот самый Зэндер  Правильно - Цендер  Цитата(jota @ 29.7.2011, 22:24)  Что, правда, дизайн радиаторы Zehnder в РФ разрешено ставить в операционные? У конкретной модели - Zehnder Charleston - есть акт испытаний и заключение НИИ Гигиены об этом, да. По этому заключению они рекомендованы к применению в детских школьных и дошкольных учреждениях, а также в медицинских учреждениях, вплоть до операционных. Самый серьезный медицинский объект, на данный момент, с этими радиаторами - Московский Федеральный научно-клинический центр детской онкологиии, гематологии и иммунологии на Ленинском проспекте. Собственно, в той же Германии, стальной трубчатый радиатор - это стандартный прибор отопления для больниц. Именно в виду своей гигиеничности и травмобезопасности.
|
|
|
|
|
|
|
|
1.8.2011, 7:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 71
Регистрация: 31.3.2011
Пользователь №: 101135

|
Спасибо за ответы, помогло, решил выбрать Kermi, только интересно, почему их установка должна согласовываться?
|
|
|
|
|
|
|
|
5.12.2017, 11:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437

|
Цитата(GarryRU @ 30.7.2011, 12:11)  Правильно - Цендер  У конкретной модели - Zehnder Charleston - есть акт испытаний и заключение НИИ Гигиены об этом, да. По этому заключению они рекомендованы к применению в детских школьных и дошкольных учреждениях, а также в медицинских учреждениях, вплоть до операционных. Самый серьезный медицинский объект, на данный момент, с этими радиаторами - Московский Федеральный научно-клинический центр детской онкологиии, гематологии и иммунологии на Ленинском проспекте. Собственно, в той же Германии, стальной трубчатый радиатор - это стандартный прибор отопления для больниц. Именно в виду своей гигиеничности и травмобезопасности. А где можно посмотреть заключение НИИ?
|
|
|
|
|
|
|
|
5.12.2017, 12:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1653
Регистрация: 22.1.2014
Из: Пенза
Пользователь №: 220488

|
Гладкие (Plan, а не Profil) гигиенические стальные панельные радиаторы типов 10, 20, 30 (без боковых стенок и верхней крышки) должны подходить по сертификатам для больниц и даже для операционных. Да и мыть их до стерильного состояния намного проще.
|
|
|
|
|
|
|
|
6.12.2017, 11:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 433
Регистрация: 12.3.2010
Из: Москва
Пользователь №: 48282

|
Цитата(BIONDER @ 5.12.2017, 11:43)  А где можно посмотреть заключение НИИ? Вот здесь внизу страницы http://zehnder.su/certificate/
|
|
|
|
|
|
|
|
6.12.2017, 13:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437

|
Спасибо, хорошая бумажка.
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума
|