Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzquhXmku
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Отопительные приборы в больницах, Какие варианты возможны ?
smash
сообщение 5.11.2007, 23:57
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 173
Регистрация: 17.8.2007
Из: Украина
Пользователь №: 10736



Здравствуйте. Что вы можете посоветовать в качестве отопительных приборов в операционных больниц? Проблема в том, что проектом предусмотрены бетонные греющие панели (с замоноличеными стальными трубами). Однако, процесс их изготовления очень трудоемкий и дорогой. Кроме того радиатор, весом свыше 200 кг, внушает страх smile.gif . Стальные панельные гладкие радиаторы не предлагать (система отопления старая однотрубная открытая со стальными трубами и чугунными радиаторами).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Stan_*
сообщение 6.11.2007, 0:00
Сообщение #2





Guest Forum






Регистры из гладких труб.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tamusya
сообщение 12.12.2007, 15:08
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 16.11.2006
Пользователь №: 4762



столкнулась с капитальным ремонтом реанимации. Согласно приложению к СНиП необходимо установить "отопительные радиационные бетонные панели". bang.gif Вот сами приборы такие есть в свободной продаже сейчас?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Вован (Киев)
сообщение 12.12.2007, 15:20
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 728
Регистрация: 22.2.2007
Пользователь №: 6196



Не встречал в реанимации радиационных панелей. Вот ж/б действительно есть. Такие приборы изготавливают непосредственно на стройке по типовому проекту отопительных железобетонных панелей wink.gif

Сообщение отредактировал Вован (Киев) - 12.12.2007, 15:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бабай
сообщение 12.12.2007, 15:43
Сообщение #5


Инженер проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 783
Регистрация: 14.1.2007
Из: Московская область
Пользователь №: 5527



Приветствую. По-моему это "теплая стена"... Это получается старые стены выкинуть, новые поставить? В принципе спасти может "поверхостное отопление". Стандартные рекомендации монстров типа KANа или упонора. Но дорого будет...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Daymonic
сообщение 12.12.2007, 15:48
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 483
Регистрация: 4.7.2006
Пользователь №: 3311



Грейтесь напольным отоплением.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Вован (Киев)
сообщение 12.12.2007, 15:57
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 728
Регистрация: 22.2.2007
Пользователь №: 6196



Бетонные панели устанавливаются под окна (при наличии таковых), представляюют собой регистры,тока замоноличеные в бетон. Если хотите сделать теплую стену по принципу теплого пола, то не известно покроете ли теплопотери в реанимационной, все таки у металла лучше теплоотдача, чем у кановских труб wink.gif. Да и пирожок стены надо разрабатывать.

ЗЫ: На Украине написано в ДБНе по здравоохранению бетонные отопительные панели и точка. Устаревшее это наверное конечно, но эксперты стоят на своем. А вобще видел на фотках медучереждений немецких в операционных стоят отопительные приборы типа полотенцесушителей.... и ничего..... все нормально. Мот и у нас скоро разрешат smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Миша
сообщение 12.12.2007, 16:49
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 22.2.2006
Из: Киев
Пользователь №: 2203



Цитата(Вован (Киев) @ 12.12.2007, 16:57) [snapback]200961[/snapback]
А вобще видел на фотках медучереждений немецких в операционных стоят отопительные приборы типа полотенцесушителей.... и ничего..... все нормально. Мот и у нас скоро разрешат smile.gif

Ты думаешь это будет дешевле теплых стен или пола. wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Вован (Киев)
сообщение 12.12.2007, 17:18
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 728
Регистрация: 22.2.2007
Пользователь №: 6196



Думаю дешевле чем сделать 300кг бетонную панель с замоноличеным регистром. У конструкторов потом еще геморра скока. wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Миша
сообщение 12.12.2007, 17:23
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 22.2.2006
Из: Киев
Пользователь №: 2203



Не, чем бетонные панели то конечно проще и дешевле. А вот по поводу теплого пола или стен возможны варианты. Но все надо считать.

Сообщение отредактировал Миша - 12.12.2007, 17:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Василич
сообщение 12.12.2007, 20:03
Сообщение #11


Затейник


Группа: Участники форума
Сообщений: 336
Регистрация: 20.5.2005
Из: Санкт-Ленинград
Пользователь №: 794



не уверен, но предположение выскажу.
если сделать теплый пол - воздух будет с пола подниматься вверх. вместе с пылью.
а для реанимационной палаты это нормально?
ведь реанимация это не только люди с инфарктом и т п, но и с открытыми ранениями и др...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mazay
сообщение 13.12.2007, 8:01
Сообщение #12





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 17.10.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1345



теплые панели на стены, однозначно. толщина как у гипсокартона. теплоотдача считается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Daymonic
сообщение 13.12.2007, 12:12
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 483
Регистрация: 4.7.2006
Пользователь №: 3311



Цитата(Василич @ 12.12.2007, 20:03) [snapback]201067[/snapback]
не уверен, но предположение выскажу.
если сделать теплый пол - воздух будет с пола подниматься вверх. вместе с пылью.
а для реанимационной палаты это нормально?
ведь реанимация это не только люди с инфарктом и т п, но и с открытыми ранениями и др... (пусть Странная Белка поправит)

утрируете, что там пыль то килограмами будет летать, для того и делают такие приборы что бы влажная уборка постоянно, теплый пол делайте и хватит про регистр замурованый в стену, глупо, старинно, абсолютно не актуально. Кто же железяку замуровывает, пластик еще на что не шло прослужит долго, а железяка сгниет и что тогда ремонт на месяц, а сгниет она обязательно и даст течь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 13.12.2007, 18:31
Сообщение #14


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



А что, трубчатые радиаторы и стальные панельные без конвекционных элементов уже не канают???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Daymonic
сообщение 14.12.2007, 11:39
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 483
Регистрация: 4.7.2006
Пользователь №: 3311



Цитата(Alex_ @ 13.12.2007, 18:31) [snapback]201513[/snapback]
А что, трубчатые радиаторы и стальные панельные без конвекционных элементов уже не канают???

Гладкие легко моющиеся приборы это общее условие для стационаров и больниц, а для реанимации возможно специфичней все, нужно нормы читать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Yaushev
сообщение 14.12.2007, 15:18
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 524
Регистрация: 22.5.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 8664



есть у пурмо например специальные радиаторы для больниц. У них другое крепление - больше вылет от стены, и они абсолютно гладкие спереди и без конвекционных элементов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sfchgu
сообщение 12.12.2008, 14:58
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 21.5.2007
Из: Чебоксары
Пользователь №: 8603



А больше никаких идей??? Просто нам сейчас предстоит реконструкция больницы. Там тоже в операционных установлены бетонные греющие панели. Неужели нет ничего более современного? Я так полагаю, что оборудовангие должно быть легко очищаемым от пыли и т.д.?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
аЛёша
сообщение 12.12.2008, 15:07
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 176
Регистрация: 21.2.2007
Из: Санкт - Петербург
Пользователь №: 6183



Посмотрите в ПОСОБИИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (к СНиП 2.08.02-89), там указаны требования к нагревательным приборам. Исходя из этого и подбирайте что больше понравится
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 12.12.2008, 18:19
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 20898
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Может быть греющий пол, греющие стены, греющий потолочные панели. Но к однотрубной системе их подключить не удасться. Нужно вести отдельную магистраль к операционному блоку и там раскрутиться с коллекторной системой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Вован (Киев)
сообщение 13.12.2008, 21:30
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 728
Регистрация: 22.2.2007
Пользователь №: 6196



В ДБНе украинском указано использование в операционных только отопительных ж/б панелей. Мы такие в проект закладывали, но потом по огромным просьбам монтажников - написали что не возражаем против их замены на гигиенические радиаторы... типа VOGEL@NOOT.... + условие зашивки этих самых радиаторов.

ДБН украинский по медицине хоть и новенький сравнительно, но насчет бетонных панелей это уже пережиток прошлого thumbdown.gif .... все равно их в больницах сейчас практически никто не устанавливает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Иринка:)
сообщение 15.12.2008, 10:19
Сообщение #21





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 25.9.2008
Из: САМАРА
Пользователь №: 22892



Добрый день. В последнем СаНПиНе 2.1.3.1375-03 в пункте 6.3. указано что в операционных ставятся приборы с гладкой поверхностью, устойчивые к воздействию моющих и дезинфицирующих растворов. Так что можно ставить приборы в гигиеническом исполнение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Const82
сообщение 15.12.2008, 11:01
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 4383
Регистрация: 14.11.2006
Пользователь №: 4724



Я ставил радиаторы РС кимрского завода. Никто не возражал. Они легко очищаются, но в проекте я подбирал только однорядные или двухрядные.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ленточка
сообщение 15.12.2008, 16:19
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 151
Регистрация: 8.12.2007
Из: Карелия
Пользователь №: 13614



панели водяные инфракрасные. Например, Zender
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vitnis
сообщение 15.12.2008, 19:24
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 25.6.2007
Из: Сосновый Бор
Пользователь №: 9673



Цитата(Вован (Киев) @ 13.12.2008, 21:30) [snapback]328124[/snapback]
гигиенические радиаторы... типа VOGEL@NOOT.... + условие зашивки этих самых радиаторов.

Зачем зашивать гигиенические радиаторы V&N? Они наоборот должны быть открыты для доступа и для очистки.
Цитата(smash @ 5.11.2007, 23:57) [snapback]185838[/snapback]
система отопления старая однотрубная открытая со стальными трубами и чугунными радиаторами

А теплоноситель откуда поступает, с котельной или из ТП? И как обстоит дело с водоподготовкой?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Вован (Киев)
сообщение 16.12.2008, 0:03
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 728
Регистрация: 22.2.2007
Пользователь №: 6196



Цитата
Зачем зашивать гигиенические радиаторы V&N? Они наоборот должны быть открыты для доступа и для очистки.


Дык у нас гигиенические радиаторы енто уже нарушеньице smile.gif, а если без зашивки дык вобще ахтунг tomato.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nkassandra
сообщение 16.12.2008, 13:47
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 14.8.2006
Из: г.Минск
Пользователь №: 3682



Вован (Киев), а что у вас за конструкция зашивки? Разве пыль туда не попадает?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Giedi Prime
сообщение 16.12.2008, 16:45
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 1180
Регистрация: 24.3.2006
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445



Наверно из гипсокартона с керамической плиткой.
Я тоже как-то поднимал на форуме этот вопрос, нужно поискать, ежели кто интересуется; обсуждалось.
В конце концов тоже в проекте поставили Крадовские панели гигиенические. Вроде замечаний не было.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
pzs
сообщение 16.12.2008, 22:10
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 10.7.2004
Пользователь №: 52



В операционных делали "теплые полы" - правда здание- новое строительство, а в палатах гигиенические радиаторы "Kermi"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
demon185
сообщение 30.6.2009, 12:00
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 593
Регистрация: 9.10.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 11862



Либо технологии Рехау -системы настенного отопления, либо радиаторы типа Zehnder Charleston Klinik
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
flash
сообщение 30.6.2009, 13:31
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 9.6.2008
Пользователь №: 19608



для меня главное нормы и экспертиза в данном случае, хотелось бы знать что подразумевается под таинственным названием
Цитата
бетонные отопительные панели
, а про эти технология я знаю, спасибо за совет wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 1.7.2009, 12:22
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



А почему регистры, а не греющий двухпроводный электрокабель в экране? Это же не вся больница, а одно отделение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 1.7.2009, 12:42
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 20898
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(flash @ 30.6.2009, 13:31) [snapback]405542[/snapback]
что подразумевается под таинственным названием......

Скрывается изобретение прошлого века, которое по недосмотру(недомыслию) составителей СНиП осталось в тексте норм. Бетонные панели с стальными регистрами используются исключительно в РФ и других странах СНГ, копирующих нормы России.
В остальном мире используются: греющие стены, пол, специальные стальные панели в облицовке чистого помещения.
В реанимации - гигиенические радиаторы с гладкой поверхностью и порошковым покрытием, которое не боится дизенфицирующих растворов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_DinaZavr_*
сообщение 1.7.2009, 13:44
Сообщение #33





Guest Forum







В данном случае и в наших нормах записано для

Цитата
Палаты, операционные и другие помещения лечебного назначения в больницах - Водяная с радиаторами и панелями при температуре теплоносителя не более 85 °С. Водяная с нагревательными элементами, встроенными в наружные стены перекрытия и полы (в соответствии с 6.5.13)


Т.е. фактически любые приборы с поверхностью допускающей легкую очистку разрешены. То же самое, что советует jota.

А упоминавшиеся в начале темы самодельные бетонные панели, отливаемые на стройке, делали давным-давно. Когда "легкую очистку" позволяли выполнять гладкие трубы да радиаторы МС-140 (без ребер), да при установке на 100 мм от стены. А сейчас-то что мешает приментиь любые современные приборы? И теплый пол не запрещен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 1.7.2009, 13:50
Сообщение #34


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44857
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(DinaZavr @ 1.7.2009, 14:44) [snapback]406092[/snapback]
В данном случае и в наших нормах записано для

+1 кроме старых пособий к СНиП надо читать новые СанПиНы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ANTONesko
сообщение 28.7.2011, 14:02
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 71
Регистрация: 31.3.2011
Пользователь №: 101135



Здравствуйте, подскажите какие радиаторы отопления можно применить в проекте системы отопления помещений больницы, с повышенными требованиями к гигиене(операционная, перевязочная и т.п.)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vik74
сообщение 28.7.2011, 14:54
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 552
Регистрация: 5.3.2008
Из: Челябинск
Пользователь №: 16293



Ну, напрммер, гигиенические радиаторы ThermX2 Plan-Hygiene (Kermi), хотя подобные есть и у других производителей.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ANTONesko
сообщение 28.7.2011, 15:11
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 71
Регистрация: 31.3.2011
Пользователь №: 101135



я эти уже посмотрел, хотелось бы выяснить какую фирму выбрать в категории: цена-качество. А есть примеры работы радиаторов Kermi в одной системе c биметалическими радиаторами, их совместимость?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
msi
сообщение 28.7.2011, 21:13
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 875
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85268



Цитата(ANTONesko @ 28.7.2011, 16:11) *
я эти уже посмотрел, хотелось бы выяснить какую фирму выбрать в категории: цена-качество. А есть примеры работы радиаторов Kermi в одной системе c биметалическими радиаторами, их совместимость?

Радиаторы Керми в Москве, например, надо согласовывать (так было при кепке). Российский аналог - Конрад питерского производства.
А что Вас так волнует в совместном использовании различных радиаторов? Это сплошь и рядом случается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GarryRU
сообщение 29.7.2011, 11:11
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 433
Регистрация: 12.3.2010
Из: Москва
Пользователь №: 48282



Цитата(ANTONesko @ 28.7.2011, 15:02) *
Здравствуйте, подскажите какие радиаторы отопления можно применить в проекте системы отопления помещений больницы, с повышенными требованиями к гигиене(операционная, перевязочная и т.п.)?


Обратите внимание на стальные трубчатые, типа Zehnder Charleston.

Кроме бОльшей гигиеничности, по-сравнению с даже гигиеническими панельниками (у трубчатых абсолбтно все поверхности легкодоступны к уборке, внезависимости от типоразмера радиатора), они рекомедованы НИИ Гигиены к применению в помещениях вплоть до операционных и у них отсутствуют острые углы, что повышает их травмобезопасность.

В добавок - у них есть специальное покрытие, препятствующее образованию бактерий на поверхности приборов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
msi
сообщение 29.7.2011, 12:02
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 875
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85268



Цитата(GarryRU @ 29.7.2011, 12:11) *
Обратите внимание на стальные трубчатые, типа Zehnder Charleston.

Кроме бОльшей гигиеничности, по-сравнению с даже гигиеническими панельниками (у трубчатых абсолбтно все поверхности легкодоступны к уборке, внезависимости от типоразмера радиатора), они рекомедованы НИИ Гигиены к применению в помещениях вплоть до операционных и у них отсутствуют острые углы, что повышает их травмобезопасность.

В добавок - у них есть специальное покрытие, препятствующее образованию бактерий на поверхности приборов.

Да, это хороший выбор, тем более, что такие производятся и в РФ. Единственный недостаток - цена. Иногда и габариты.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GarryRU
сообщение 29.7.2011, 13:34
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 433
Регистрация: 12.3.2010
Из: Москва
Пользователь №: 48282



Цитата(msi @ 29.7.2011, 13:02) *
Да, это хороший выбор, тем более, что такие производятся и в РФ.

Такие - не производятся smile.gif
Цитата(msi @ 29.7.2011, 13:02) *
Единственный недостаток - цена.

Хорошие вещи стоят обычно дороже менее хороших smile.gif
Цитата(msi @ 29.7.2011, 13:02) *
Иногда и габариты.

В смысле?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
msi
сообщение 29.7.2011, 13:42
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 875
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85268



Цитата(GarryRU @ 29.7.2011, 14:34) *
Такие - не производятся smile.gif

Хорошие вещи стоят обычно дороже менее хороших smile.gif

В смысле?

Производятся, коллега. Именно с антибактериальным покрытием - не знаю, а трубчатые - уже довольно давно.
Габаоиты - имеется в виду то, что иногда плоское рядом со стеной лучше, чем выпукло-впуклое smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GarryRU
сообщение 29.7.2011, 13:50
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 433
Регистрация: 12.3.2010
Из: Москва
Пользователь №: 48282



Цитата(msi @ 29.7.2011, 14:42) *
Производятся, коллега. Именно с антибактериальным покрытием - не знаю, а трубчатые - уже довольно давно.

Трубчатые, типа Zehnder?
Таких российского производства я не знаю.
Цитата(msi @ 29.7.2011, 14:42) *
Габаоиты - имеется в виду то, что иногда плоское рядом со стеной лучше, чем выпукло-впуклое smile.gif

Двухколончатый трубчатый Zehnder имеет глубину 62 мм.
10й и 11й тип панельника Kermi - 63 мм.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
msi
сообщение 29.7.2011, 20:06
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 875
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85268



Цитата(GarryRU @ 29.7.2011, 14:50) *
Трубчатые, типа Zehnder?
Таких российского производства я не знаю.

Двухколончатый трубчатый Zehnder имеет глубину 62 мм.
10й и 11й тип панельника Kermi - 63 мм.

О-о-о-о. Бум знать, спасибо. Поищу этот самый Зэндер smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 29.7.2011, 21:24
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 20898
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Что, правда, дизайн радиаторы Zehnder в РФ разрешено ставить в операционные?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
msi
сообщение 29.7.2011, 22:08
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 875
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85268



Цитата(jota @ 29.7.2011, 22:24) *
Что, правда, дизайн радиаторы Zehnder в РФ разрешено ставить в операционные?

Мне неведомо сие. Сегодня впервые услыхал. Стандартно - керми и его российский аналог конрад.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GarryRU
сообщение 30.7.2011, 12:11
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 433
Регистрация: 12.3.2010
Из: Москва
Пользователь №: 48282



Цитата(msi @ 29.7.2011, 21:06) *
О-о-о-о. Бум знать, спасибо. Поищу этот самый Зэндер smile.gif


Правильно - Цендер unsure.gif

Цитата(jota @ 29.7.2011, 22:24) *
Что, правда, дизайн радиаторы Zehnder в РФ разрешено ставить в операционные?


У конкретной модели - Zehnder Charleston - есть акт испытаний и заключение НИИ Гигиены об этом, да.
По этому заключению они рекомендованы к применению в детских школьных и дошкольных учреждениях, а также в медицинских учреждениях, вплоть до операционных.

Самый серьезный медицинский объект, на данный момент, с этими радиаторами - Московский Федеральный научно-клинический центр детской онкологиии, гематологии и иммунологии на Ленинском проспекте.

Собственно, в той же Германии, стальной трубчатый радиатор - это стандартный прибор отопления для больниц.
Именно в виду своей гигиеничности и травмобезопасности.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ANTONesko
сообщение 1.8.2011, 7:23
Сообщение #48





Группа: Участники форума
Сообщений: 71
Регистрация: 31.3.2011
Пользователь №: 101135



Спасибо за ответы, помогло, решил выбрать Kermi, только интересно, почему их установка должна согласовываться?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BIONDER
сообщение 5.12.2017, 11:43
Сообщение #49





Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437



Цитата(GarryRU @ 30.7.2011, 12:11) *
Правильно - Цендер unsure.gif



У конкретной модели - Zehnder Charleston - есть акт испытаний и заключение НИИ Гигиены об этом, да.
По этому заключению они рекомендованы к применению в детских школьных и дошкольных учреждениях, а также в медицинских учреждениях, вплоть до операционных.

Самый серьезный медицинский объект, на данный момент, с этими радиаторами - Московский Федеральный научно-клинический центр детской онкологиии, гематологии и иммунологии на Ленинском проспекте.

Собственно, в той же Германии, стальной трубчатый радиатор - это стандартный прибор отопления для больниц.
Именно в виду своей гигиеничности и травмобезопасности.

А где можно посмотреть заключение НИИ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Inchin
сообщение 5.12.2017, 12:58
Сообщение #50





Группа: Участники форума
Сообщений: 1653
Регистрация: 22.1.2014
Из: Пенза
Пользователь №: 220488



Гладкие (Plan, а не Profil) гигиенические стальные панельные радиаторы типов 10, 20, 30 (без боковых стенок и верхней крышки) должны подходить по сертификатам для больниц и даже для операционных. Да и мыть их до стерильного состояния намного проще.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GarryRU
сообщение 6.12.2017, 11:29
Сообщение #51





Группа: Участники форума
Сообщений: 433
Регистрация: 12.3.2010
Из: Москва
Пользователь №: 48282



Цитата(BIONDER @ 5.12.2017, 11:43) *
А где можно посмотреть заключение НИИ?


Вот здесь внизу страницы http://zehnder.su/certificate/
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BIONDER
сообщение 6.12.2017, 13:07
Сообщение #52





Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437



Спасибо, хорошая бумажка.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU