Воздушное отопление |
|
|
|
|
6.11.2007, 20:03
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 25.8.2005
Пользователь №: 1114

|
Здравствуйте! пересмотрел много тем про воздушное отопление,но так и не нашел ответа. Вопрос таков- расчитал теплопотери здания, воздухообмен взял по нормам. Считаю температуру приточного воздуха для отопления. Какая разность допустима между tпр и tвн? У меня разброс дельта t от 3 до 40*C (уменьшение температуры производиться увеличением расхода воздуха?). И еще..При расчете тепловой нагрузки следует брать чистые теплопотери, или с учетом теплопоступлений(люди, освещение и т.д.)
|
|
|
|
|
|
|
|
6.11.2007, 22:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20935
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Непонятно где и какие темы Вы смотрели. Воздушное отопление проектируется не под дом, а дом проектируется под воздушное отопление - это обязательное условие. Это слишком обширная тема для того чтобы объяснять даже профессиональному проектировщику, который не владеет минимумом информации по этой теме - по Вашему посту это очевидно. Если немного ориентируетесь в англ. советую посмотреть Канаду, в Европе - чехов Проблема обычно в том, что задумывают воздушное отопление тогда, когда уже готов архитектурный проект или даже построена коробка - уже предложить ничего нельзя. Так что, совет со стороны: просвещайтесь потом заходите на форум с конкретными вопросами, а может и всем расскажете что-то новое. С уважением.
|
|
|
|
|
|
|
|
6.11.2007, 23:44
|
Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 6.11.2007
Пользователь №: 12633

|
Привет! Не так все и плохо. Если опираться на СНиП 41.01.2003 то все формулы для воздушного отопления там есть. Не забудьте резервный агрегат (вентилятор) и схему его аварийного включения. Надо учесть, что в ночное время агрегат должен перключиться на экономичный режим(температура в помещении 12гр). Не забудьте расчитать температуру воздуха на дальнем участке, т.к. температура воздуха при его движении по воздуховоду падает и Вы можете не получить достаточную температуру на выходе из решетки. Если здание многоэтажное потребуется определить разрегулирование. Подробно это описано в справочнике Богословского Глава VII. В Европе для ВО не рекомендуется увеличивать температуру выше +36гр из решеток. Для складов и др ерунды можно поднять до 60гр, но струю воздуха надо направлять так чтобы ассимиляция происходила вне зоны людей. Рекомендую программу фирмы Halton/. Проверьте кратности. Германский Shrag не рекомендует поднимать кратность выше 4-5 крат. ВО работает там где нет больших требований к движению воздуха(магазины склады гаражи...  Да! Еще не забудте! При воздушном отоплении без рециркуляции не обойтись, забор воздуха снизу из рабочей зоны, подача лучше сверху.
|
|
|
|
|
|
|
|
7.11.2007, 0:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20935
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Я понял. что вопрос был о жилом доме, а не производственном, складском и т.п. Для этих помещений воздушное отопление решается достаточно просто. Совсем другое жилой дом, котедж. (И подача рекомендуется не сверху а снизу через решётки в полу, вытяжка сверху.) Что тепло считать нужно по обычному сценарию я согласен, но есть достаточное количество проблем по регулированию температуры по помещениям и многое другое. Поэтому я и посоветовал набрать информации а не повторять чужие ошибки. Качественно спроектировать воздущное отопление жилого дома - задача значительно более сложная чем традиционного. Всё кажется простым, пока не столкнёшся...
|
|
|
|
|
|
|
|
7.11.2007, 0:08
|
Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 6.11.2007
Пользователь №: 12633

|
У ВО есть маленькая тонкость - нет лучистой составляющей. Это вносит некотрый дискомфорт в ощущения человека. Ну а если решетка еще калышет занавеску у окна снизу, то женщинам сразу "дует..."
|
|
|
|
|
|
|
|
7.11.2007, 9:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 133
Регистрация: 1.10.2007
Из: СПб
Пользователь №: 11641

|
Цитата(genset @ 7.11.2007, 0:08) [snapback]186375[/snapback] У ВО есть маленькая тонкость - нет лучистой составляющей. Это вносит некотрый дискомфорт в ощущения человека. Ну а если решетка еще калышет занавеску у окна снизу, то женщинам сразу "дует..." Уточните, о каком доме идет речь. ВО в жилом доме или в промышленном здании? Архитектуру в студию
|
|
|
|
|
|
|
|
7.11.2007, 19:45
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 25.8.2005
Пользователь №: 1114

|
Привет! спасибо за ответы! Речь идет об офисном здании (ВО по ТЗ). Приточка с рекуператором , греет до 18*С, на ответлениях по сети стоят калориферы для догрева на расчитаную дельта t (дельта t-разница м/у приточным из решетки и внутренним нормируемым воздухом). вот меня и интересует какая эта дельта допустима (в некоторых помещениях она доходит до 30 *С, хочу уменьшить ее увеличением расхода приточного воздуха, чтоб знать на сколько -нужно знать какой дельта t ограничиться. Воздухораспределители- типа 4АПР). И еще..по хорошему нужно делать 2 расчета-1й для дневного режима (-теплопотери помещения+теплопоступления) при tвн=22*С, 2й- для расчета дежурного отопления при tвн=17*C 9только теплопотери)... или не заморачиваться и сделать расчет на 22*С с теплопотерями без теплопоступлений, что будет по максимуму??
|
|
|
|
|
|
|
|
7.11.2007, 20:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 25.7.2007
Пользователь №: 10251

|
ну могу вот написать то,что нашел в одной книге: Комфортная зона пребывания людей- дельта T=8...12 Мастерские....10-20..... Промышленные постройки.....15..25... Все зависит от: воздухопроницаемости,вентиляционной составляющей,направления воздуха,высоты помещения,объемного потока,зоны пребывания людей, системы регулирования..... Информация взята из книги "Системы вентиляции" А.Беккер,Евроклимат,Москва,2005..стр.66...
|
|
|
|
|
|
|
|
7.11.2007, 21:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20935
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
что означает калориферы на ответвлениях - может фанкойлы? И непонятно, система смонтирована уже или только собираетесь. От точности вопроса зависит и конкретность ответа
|
|
|
|
|
|
|
|
8.11.2007, 8:55
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 25.8.2005
Пользователь №: 1114

|
калориферы-всмысле канальные водяные нагреватели на воздуховодах. система только проектируется
|
|
|
|
|
|
|
|
8.11.2007, 9:16
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201

|
Цитата(jota @ 7.11.2007, 21:09) [snapback]186962[/snapback] От точности вопроса зависит и конкретность ответа Вот в том то и прикол всего форума. Правильный вопрос содержит 90% ответа, посему либо вопросы носят консультативный характер, либо ... .
|
|
|
|
|
|
|
|
8.11.2007, 9:51
|
Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 6.11.2007
Пользователь №: 12633

|
Привет! Использование рекуператора оправдано, но возможны недопустимые режимы: при увлажнении воздуха до 50-60%, при условии, что в рабочей зоне будет поддерживаться влажность 45-50% использование роторного утилизатора невозможно. Он обязательно замерзнет. Нормальная эксплуатация роторного утилизатора возможна при условии, что влажность удаляемого воздуха при низких температурах наружного воздуха, не будет превышать 35-40%. Увеличивать воздухообмен тоже нежелательно, т.к. при низкой скрытой составляющей теплосодержания увеличивается ощущение холода. Для воздушного отопления критически стоит вопрос доувлажнения. Если это не учесть, то как показывает практика, возникнут жалобы на здоровье, кожа у дамс будет трескаться, мобильники будут самопроизвольно отключаться, а при входе в офис всех будет поражать статическое электричество ручки двери Всего этого можно избежать если дополнительно включить секцию рециркуляции. На предельных режимах контроллер автоматики должен подключать ее. Вы не задавали себе вопрос, что будет если рекуператор на некоторое время встанет?!
|
|
|
|
|
|
|
|
8.11.2007, 10:02
|
Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 6.11.2007
Пользователь №: 12633

|
Цитата(genset @ 8.11.2007, 9:51) [snapback]187132[/snapback] Привет! Использование рекуператора оправдано, но возможны недопустимые режимы: при увлажнении воздуха до 50-60%, при условии, что в рабочей зоне будет поддерживаться влажность 45-50% использование роторного утилизатора невозможно. Он обязательно замерзнет. Нормальная эксплуатация роторного утилизатора возможна при условии, что влажность удаляемого воздуха при низких температурах наружного воздуха, не будет превышать 35-40%. Увеличивать воздухообмен тоже нежелательно, т.к. при низкой скрытой составляющей теплосодержания увеличивается ощущение холода. Для воздушного отопления критически стоит вопрос доувлажнения. Если это не учесть, то как показывает практика, возникнут жалобы на здоровье, кожа у дамс будет трескаться, мобильники будут самопроизвольно отключаться, а при входе в офис всех будет поражать статическое электричество ручки двери Всего этого можно избежать если дополнительно включить секцию рециркуляции. На предельных режимах контроллер автоматики должен подключать ее. Вы не задавали себе вопрос, что будет если рекуператор на некоторое время встанет?! При подаче теплого(горячего) воздуха в помещение разность давлений будет сразу его уносить к потолку. Ассимиляции может не произойти. Используйте ,потолочные диффузоры с управлямым направлением потока (Halton, IMP Clima). Halton, например, может предложить возд. расп. с парафиновым баллончиком без использования автоматики и электирики. При подаче теплого струя прижимается вниз, холодного - отклоняется вверх.
|
|
|
|
|
|
|
|
8.11.2007, 11:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20935
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Калориферы на ответвлениях - неудачное решение. Тогда уже ставьте канальные фанкойлы. Фанкойлами можно будет регулировать температуру в помещениях ( в группе помещений если применить адаптеры с несколькими выходами), задавать понижение температуры в нерабочее время и быстрый разогрев перед началом рабочего дня. Количественное регулирование, как Вы предлагаете, при постоянной температуре греющего воздуха возможно применив VAV (клапана переменного расхода с интеллектуальным приводом) систему, но она обойдётся дороже и придётся пересматривать воздухораспределение горячего воздуха как и писали в предыдущих постах и аэродинамику всей системы
|
|
|
|
|
|
|
|
8.11.2007, 18:24
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 25.8.2005
Пользователь №: 1114

|
спасибо всем!, но я так и не услышал ответ на вопрос -расчет отопительной нагрузки вести по чистым теплопотерям помещений или учитывать еще и теплопоступления в ХП (люди, техника, освещ)??
|
|
|
|
|
|
|
|
8.11.2007, 18:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 728
Регистрация: 22.2.2007
Пользователь №: 6196

|
По чистым
|
|
|
|
|
|
|
|
8.11.2007, 18:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 27.9.2005
Из: СПб
Пользователь №: 1253

|
в справочнике проектировщика все написано... надо составлять тепловой баланс, и определить дефицит или избыток теплоты
|
|
|
|
|
|
|
|
9.11.2007, 10:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 133
Регистрация: 1.10.2007
Из: СПб
Пользователь №: 11641

|
Цитата(aero @ 8.11.2007, 18:24) [snapback]187558[/snapback] спасибо всем!, но я так и не услышал ответ на вопрос -расчет отопительной нагрузки вести по чистым теплопотерям помещений или учитывать еще и теплопоступления в ХП (люди, техника, освещ)?? Расчитывать на чистые, но помнить о том, что работать она будет при поступлениях. Т.е. расчетный режим можно взять почти "критическим", если поступления будут значительными (а в офисах, я полагаю, так и будет). Хотя вообще, по-моему, затея с воздушным отоплением плоха. После расчетов может оказаться, что вам надо будет подавать 100 кубов на человека, что уже не допустимо, да еще и подать без лишней подвижности воздуха в рабочей зоне, что вообще нереально... А в чем проблема с установкой радиаторов?
|
|
|
|
|
|
|
|
18.7.2008, 9:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855

|
В продолжении темы такой вопрос. Производственный цех с системой вентиляции, совмещенной с воздушным отоплением. В рабочее время теплопотери за минусом теплопоступлений составляют 127340 Вт, воздухообмен 50330 м3/ч, температура притока получилась 48 град.С. С этим все понятно. А вот в нерабочее время теплопотери уже 300000 Вт, при этом же расходе и внутренней температуре +10, температуру притока получаем 84,5 град.С. Это много. Значит надо воздуха добавить. Могу добавить до 103055 м3/ч, тогда температура будет 47 град. С. Но, предполагается, что в нерабочее время приточные установки будут работать на полной рециркуляции. Так вот изменится ли из-за этого расчетная формула для температуры приточного воздуха? Когда я пыталась для рабочего времени прибавить к расходу свежего воздуха расход рециркуляционного, мне сказали что я не права. По-моему эта же формула должна быть...хм..
Сообщение отредактировал Странная Белка - 18.7.2008, 9:36
|
|
|
|
|
|
|
|
18.7.2008, 9:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446

|
Цитата Но, предполагается, что в нерабочее время приточные установки будут работать на полной рециркуляции. Так вот изменится ли из-за этого расчетная формула для температуры приточного воздуха? Так и не допоняЛ, что именно беспокоит? Температура приточного станет меняться с наростанием при переключении на рециркуляцию 100%. Достигнет какого-то максимума и тут уж должна вмешаться автоматика
|
|
|
|
|
|
|
|
18.7.2008, 9:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855

|
Беспокоит, корректно ли считать температуру приточного воздуха при полной рециркуляции по формуле Тп=(3,6*Q)/(L*0.24*1.2)? Мне-то кажется, что корректно, но тут некоторые товарищи ходят и вносят сомнения. Я просто хотела убедиться, что я права.
|
|
|
|
|
|
|
|
18.7.2008, 10:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20935
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(Странная Белка @ 18.7.2008, 9:25) [snapback]273089[/snapback] В рабочее время теплопотери за минусом теплопоступлений составляют 127340 Вт, воздухообмен 50330 м3/ч, температура притока получилась 48 град.С. Вы ошиблись в 10 раз. при таком количестве воздуха и температуре подачи 48*С вносимое тепло будет в 10 раз больше 1273400 Вт, дальше уже не смотрел......
|
|
|
|
|
|
|
|
18.7.2008, 10:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855

|
Неа. Не ошиблась. Проверяйте: Тп= ((3,6*127340)/(0,24*1,2*50330))+16=31,6+16=47,6 град. С. Это Вы где-то ошиблись.  Вы наверное как мощность калорифера посчитали.
Сообщение отредактировал Странная Белка - 18.7.2008, 10:33
|
|
|
|
|
|
|
|
18.7.2008, 10:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446

|
Цитата(Странная Белка @ 18.7.2008, 10:57) [snapback]273104[/snapback] Беспокоит, корректно ли считать температуру приточного воздуха при полной рециркуляции по формуле Тп=(3,6*Q)/(L*0.24*1.2)? Мне-то кажется, что корректно, но тут некоторые товарищи ходят и вносят сомнения. Я просто хотела убедиться, что я права. Здесь бывает разнотолк из-за t_определяющей при переводе м3 в кг. Почему взято 1.2? Сама вроде бы формула не при чем (отражает только теплосодержание), да вот (L*0.24*1.2) .... по идее должно быть дельта t - перепад температур и количество воздуха. Зная одну температуру ищем другую. (Все мои книжки, в том числе дружище Пеклов запакованы ещё)
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 18.7.2008, 10:56
|
|
|
|
|
|
|
|
18.7.2008, 10:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855

|
Потому что так надо  Эксперт сказал, что правильно. Лаадно вобщем можете не отвечать на вопрос, а то щас вообще в дебри уйдем.
|
|
|
|
|
|
|
|
18.7.2008, 10:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20935
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Я не проверял температуру. От обратного - при заданной температуре подачи и кол-ве воздуха посчитал кол теплоты: Q=V/3600*p*Cp*dT=50330/3600*1,2*1,005*dT Температура подачи Tпод = (Q1*3600/V*p*Cp)+ Tвн Q в кВт Q1 - теплопотери помещения в кВт
Сообщение отредактировал jota - 18.7.2008, 10:47
|
|
|
|
|
|
|
|
18.7.2008, 10:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855

|
А у меня температура подачи не задана. Я ее определяю как раз. И что-то не так в Вашей обратной формуле..Может dT не то?
|
|
|
|
|
|
|
|
18.7.2008, 10:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 20.10.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4384

|
Откуда коэффициент 0,24? Слишком уж сильный перегрев воздуха - в цехе будет жарко
|
|
|
|
|
|
|
|
18.7.2008, 10:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20935
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Так по этой формуле (Tпод = (Q1*3600/V*p*Cp)+ Tвн) и определяется Тпод опираясь только на нужную внутреннюю температуру и теплопотери. Подставляйте и просчитайте Тпод в рабочее время и для рециркуляции
Сообщение отредактировал jota - 18.7.2008, 10:53
|
|
|
|
|
|
|
|
18.7.2008, 10:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855

|
Допускается перегрев до +70)) Не будет там жарко. Расчет формальный, на самом деле там воздуха в 2 раза больше будет. Цитата(jota @ 18.7.2008, 11:53) [snapback]273129[/snapback] Так по этой формуле (Tпод = (Q1*3600/V*p*Cp)+ Tвн) и определяется Тпод опираясь только на нужную внутреннюю температуру и теплопотери. Подставляйте и просчитайте Тпод в рабочее время и для рециркуляции Вот это я и хотела услышать из компетентных источников. Спасибо, jota.
|
|
|
|
|
|
|
|
18.7.2008, 10:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446

|
Цитата(Странная Белка @ 18.7.2008, 11:50) [snapback]273126[/snapback] А у меня температура подачи не задана. Я ее определяю как раз. И что-то не так в Вашей обратной формуле..Может dT не то? jota показал по логике нужную формулу
|
|
|
|
|
|
|
|
18.7.2008, 18:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 331
Регистрация: 9.9.2006
Из: Харьков
Пользователь №: 3945

|
Цитата Неа. Не ошиблась. Проверяйте: Тп= ((3,6*127340)/(0,24*1,2*50330))+16=31,6+16=47,6 град. С. Это Вы где-то ошиблись. Вы наверное как мощность калорифера посчитали. Белка смешала мясо с мухами и получила белеберду Ну посмотрите же - у Вас теплопотери - в ватах, теплоемкость - в килокалориях, 3.6 - вообще коэффициент непонятный. Когда в формулах в справочниках попадаются такие с неба взятые коэффициенты, и нет четких указаний в каких единицах подставлять переменные, тогда лучше выбросить такую книжку в окно и искать другую. Если правильно посчитать, то по Вашей формуле получится: Тп=(127340(Вт)*0,86((ккал/час)/Вт) / (50330м3/час*1,2кг/м3*0,24(ккал/гк*град))+16град=24 град. А в нерабочее время Тп=(300000(Вт)*0,86((ккал/час)/Вт) / (50330м3/час*1,2кг/м3*0,24(ккал/гк*град))+10град=28 град. И температура воздуха входящего в калорифер, как видите в расчете температуры никак на участвует. Эх! если бы можно было 127 киловатами нагреть 50 тыщ кубов на 30 градусов!
|
|
|
|
|
|
|
|
18.7.2008, 18:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446

|
T_V.JPG ( 99,91 килобайт )
Кол-во скачиваний: 267Не стоит все же пренебрегать изменением плотности при переводе М3 в Кг - при "приличных" кубометрах разница ощутимая. И Т_определяеющая спорная - кто-то берет начальную t, кто конечную, кто среднюю
|
|
|
|
|
|
|
|
18.7.2008, 20:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855

|
Валентин, вы бы хоть не позорились на весь форум. Сами все перепутали, а мне белиберду приписываете. Я не грею воздух 127 киловаттами, я теплопотери снимаю воздушным отоплением. Чувствуете разницу или нет? 50 тыщ я грею с -26 до +48, на это надо примерно 3.2 МВт и это будет мощность моего калорифера, а не 127 киловатт. А формула моя во всех учебниках есть и ее уже в ГГЭ проверили. А ГГЭ я все же склонна доверять. А по вашему расчету получается, что я свои 127 кВт теплопотерь могу снять, перегрев приточный воздух всего на 8 градусов. Вот где чудеса-то.
Сообщение отредактировал Странная Белка - 18.7.2008, 20:51
|
|
|
|
|
|
|
|
18.7.2008, 20:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20935
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Зря ругаетесь. Вы неполно сформулировали задачу. Теплопотери в рабочее время складываются из теплопотерь через ограждения и с вентиляцией с учётом теплопоступлений. А в нерабочее только через ограждение, т.к. 100% рециркуляция, но нет теплопоступлений. Вобщем нужно делать 2 баланса
Valentin_K выдал формулу правильно и она идентична той, что дал я, только у меня в СИ, а его учитывает внесистемные единицы По перегреву на 8*С - так у вас воздуха огромное количество. Было бы меньше воздуха, перегревать пришлось бы больше. В рабочее время подаваемое к-во свежего воздуха наверно по нормам.... Вопрос - а надо ли в нерабочее время гонять такое к-во воздуха?. Можно уменьшить воздух и поднять температуру
Сообщение отредактировал jota - 18.7.2008, 20:59
|
|
|
|
|
|
|
|
18.7.2008, 20:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 331
Регистрация: 9.9.2006
Из: Харьков
Пользователь №: 3945

|
Белка, Вы сначала сравните наши с Вами расчеты - а потом кусаться :-) То. что воздух надо нагреть до Тв это понятно, но потом Вы должны добавить в этот воздух количество теплоты, равное теплопотерям, не так ли? И в своем расчете Вы как раз и пытались найти температуру приточного воздуха после добавления этого количества теплоты. В Вашем расчете количество теплоты - 127кВт, количество воздуха - 50тыщ. и получиласьу Вас дельта 30 градусов. А теперь возьмите и посчитайте обратную задачу - сколько надо тепла. чтобы нагреть 50тыщ кубов на 30 градусов?
Пока отвечал, Jota уже все сказал.
Сообщение отредактировал Valentin_K - 18.7.2008, 20:57
|
|
|
|
|
|
|
|
18.7.2008, 21:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855

|
Нет, не верно!!!Почему я должна прибавлять теплопотери, если я их сняла 50-ю тыщами кубов, нагретыми до 48 градусов? И не нужна мне обратная задача. Не путайте теплопотери и мощность калорифера. У меня стойкое ощущение, что вы что-то путаете...
Сообщение отредактировал Странная Белка - 18.7.2008, 21:08
|
|
|
|
|
|
|
|
18.7.2008, 21:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20935
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(Valentin_K @ 18.7.2008, 20:54) [snapback]273356[/snapback] сколько надо тепла. чтобы нагреть 50тыщ кубов на 30 градусов? Я как раз с этого и начал, увидев что мощность получилась в 10 раз больше, дальше не думал и написал, что Белка видать в значности ошиблась... Думал механическая ошибка, несознательная........
|
|
|
|
|
|
|
|
18.7.2008, 21:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 331
Регистрация: 9.9.2006
Из: Харьков
Пользователь №: 3945

|
Ну не 30, а 31.6 в Ваших расчетах. Посчитайте для самопроверки все-таки обратную задачу: Вы говорите 50тыщ кубов собираетесь греть до 48 град. т. е перегревать на 48-16=32 град (у Вас 31.6 :-)) Теперь считаем 50000*1,2*0,24*32=460000ккал/час=535000Вт. 535 и 127 - не многовата ли разница. Впрочем запас в большую сторону.
|
|
|
|
|
|
|
|
18.7.2008, 21:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20935
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(Странная Белка @ 18.7.2008, 21:00) [snapback]273358[/snapback] Нет, не верно!!!Почему я должна прибавлять теплопотери, если я их сняла 50-ю тыщами кубов, нагретыми до 48 градусов? И не нужна мне обратная задача. Не путайте теплопотери и мощность калорифера. И почему на 30 градусов? Откуда Вы взяли цифру 48*С? Составьте баланс потерь с знаком (-) и теплопоступлений со знаком (+). Разница будет равна мощности калорифера. Зная мощность и количество воздуха расчитаете по формуле моей или Valentin_K температуру подаваемого воздуха. оопс. Валентин уже ответил. Запас по мощности можно взять, от 10 до 30%
Сообщение отредактировал jota - 18.7.2008, 21:11
|
|
|
|
|
|
|
|
18.7.2008, 21:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855

|
Валентин, ну вы же мощность калорифера считаете, а это не то. Получается что есть у нас 127 кВт теплопотерь, мы тупо берем установку с калорифером 127 кВт и всё, сняли теплопотери? Так что ли? И не надо меня передергивать про 32 и 31,6. Получилось 47,6 градусов, так в характеристике писать или округлить до 48 можно?
Сообщение отредактировал Странная Белка - 18.7.2008, 21:21
|
|
|
|
|
|
|
|
18.7.2008, 21:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20935
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(Странная Белка @ 18.7.2008, 21:14) [snapback]273366[/snapback] Валентин, ну вы же мощность калорифера считаете, а это не то. Это проверочный расчёт и он показал, что Вы ошиблись. Может быть и другой вариант - мощность калорифера известна и не может быть уменьшена. Тогда надо решать более сложной системой смешения воздуха наружного и подогретого.
|
|
|
|
|
|
|
|
18.7.2008, 21:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855

|
jota, вы же выше ту же самую формулу, что и у меня написали. Я так понимаю, что все дело в коэффициентах 3.6 и 0.86. При мне эксперт пересчитывал по той же формуле, что и у меня. Вобщем будет 48 градусов, а потом разберемся.
|
|
|
|
|
|
|
|
18.7.2008, 21:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20935
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(Странная Белка @ 18.7.2008, 21:25) [snapback]273371[/snapback] jota, вы же выше ту же самую формулу, что и у меня написали. .... Вобщем будет 48 градусов, а потом разберемся. хм, но я не написал цифр....а получилось как у Valentin_K.... Ну жарко-не холодно....  Зато потом какая экономия будет......
|
|
|
|
|
|
|
|
18.7.2008, 21:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446

|
Проще действительно составить два баланса - рабочий и дежурный, а потом режимы работы калорифера рабочий и дежурный определить и выбрать оптимальный. Но ... каждый всегда имеет свой путь! Вы, Белка, ориентируетесь на "авторитеты"(эксперт скзал). Судя по репликам типа "а потом разберемся" - Любой результат верный
|
|
|
|
|
|
|
|
18.7.2008, 21:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 331
Регистрация: 9.9.2006
Из: Харьков
Пользователь №: 3945

|
Ну, Белочка. непробиваемая барышня. Формула у Вас правильная, только попробуйте в нее вместо теплоемкости 0.24 ккал/кг*град подставить теплоемкость 1 кДж/кг*град и будет Вам щастье :-)
PS. И зачем было отменять совковую систему измерений? Там же все понятно было - никаких секунд, везде часы. теплоемкость воды - единица, воздуха - 0.24.
|
|
|
|
|
|
|
|
18.7.2008, 21:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855

|
Цитата(jota @ 18.7.2008, 22:31) [snapback]273376[/snapback] хм, но я не написал цифр....а получилось как у Valentin_K.... Ну жарко-не холодно....  Зато потом какая экономия будет......  У Вас в числителе те же 3600*Q(кВт), а делите на тот же расход воздуха, 0.24 и 1.2. Цитата(Valentin_K @ 18.7.2008, 22:36) [snapback]273379[/snapback] Ну, Белочка. непробиваемая барышня. Формула у Вас правильная, только попробуйте в нее вместо теплоемкости 0.24 ккал/кг*град подставить теплоемкость 1 кДж/кг*град и будет Вам щастье :-)
PS. И зачем было отменять совковую систему измерений? Там же все понятно было - никаких секунд, везде часы. теплоемкость воды - единица, воздуха - 0.24. Так бы сразу и сказали, а то и котлеты приплели и Белка белиберду написала... Эхх..Никому в наше время верить нельзя. Даже экспертам. Это печально. Черт ногу сломит в этих теплоемкостях. Опять весь завод пересчитывать. Пошла плакать.
Сообщение отредактировал Странная Белка - 18.7.2008, 21:40
|
|
|
|
|
|
|
|
18.7.2008, 21:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 331
Регистрация: 9.9.2006
Из: Харьков
Пользователь №: 3945

|
Пиво закончилось - пора спать.
|
|
|
|
|
|
|
|
18.7.2008, 21:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20935
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(Странная Белка @ 18.7.2008, 21:39) [snapback]273380[/snapback] У Вас в числителе те же 3600*Q(кВт), а делите на тот же расход воздуха, 0.24 и 1.2. Пошла плакать. Нету у меня 0,24, - это у Valentin_K - мне чужого не надо, своё некуда...... ооопс! забыл предупредить, что Ср=1,005 (kJ/kgK) но Вы и не спрашивали.... Не надо плакать, оставьте как есть, потом будут радоваться экономии. Это же не рабочка..... есть ещё одна простенькая формула для расчёта температуры подачи dT = 2,98 * P / L, где dT — разность температур воздуха на входе и выходе системы приточной вентиляции,°С; Р — мощность калорифера, Вт; L — производительность вентиляции, м3/ч.
Сообщение отредактировал jota - 18.7.2008, 21:58
|
|
|
|
|
|
|
|
18.7.2008, 21:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855

|
Конечно оставлю. Тем более этому монстру-эксперту нравится. Все равно там все по-другому на рабочке будет. Но все-таки всплакнула, ибо стресс.  Формула с двумя неизвестными.
Сообщение отредактировал Странная Белка - 18.7.2008, 21:59
|
|
|
|
|
|
|
Гость_zharir_*
|
18.7.2008, 21:59
|
Guest Forum

|
На 8 градусов нагревай в режиме эксплуатации, на 18 - в дежурном режиме, если у тебя расход 50000 м3/ч. Ибудет тебе ЩАСТЬЕ:?)
|
|
|
|
|
|
|
|
18.7.2008, 22:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855

|
Вообще жесть конечно. Человек там сидит и говорит, что 45 лет проектировщиком проработал. Уже месяц из меня кровь пьет, и по неправильной формуле считает. Ндаа
|
|
|
|
|
|
|
|
18.7.2008, 22:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20935
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(Странная Белка @ 18.7.2008, 22:04) [snapback]273395[/snapback] говорит, что 45 лет проектировщиком проработал. Тяжело нам, древним. Что не знали помним, что знали - забыли....
|
|
|
|
|
|
|
|
18.7.2008, 22:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855

|
А нам, молодым, тока завод туда-сюда по 5 раз пересчитывать  Ну теперь я разобралась. Просто не надо было Валентину так издевательски писать, всего-то одно предложение требовалось, что теплоемкость не та. А то сначала разозлили, страницу переписывались и только потом до меня дошло
|
|
|
|
|
|
|
|
18.7.2008, 22:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20935
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(Странная Белка @ 18.7.2008, 22:11) [snapback]273398[/snapback] А то сначала разозлили, страницу переписывались и только потом до меня дошло .... Зато запомнилось......даже мне...
|
|
|
|
|
|
|
|
18.7.2008, 22:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855

|
Да уж. Теперь ночью разбуди - расскажу как температуру посчитать
|
|
|
|
|
|
|
|
19.7.2008, 8:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446

|
Цитата(jota @ 18.7.2008, 23:08) [snapback]273396[/snapback] Тяжело нам, древним. Что не знали помним, что знали - забыли....  Но и удобств не счесть! Но... промолчать лучше про все такое - пусть доживут и сами эти удобства оценят
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 19.7.2008, 8:50
|
|
|
|
|
|
|
|
19.7.2008, 9:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 331
Регистрация: 9.9.2006
Из: Харьков
Пользователь №: 3945

|
Цитата Просто не надо было Валентину так издевательски писать, всего-то одно предложение требовалось, что теплоемкость не та. Да я ж в первом своем посте об этом вроде бы и написал. Еще и правильный ответ посчитал. Столько цифер с института не перемножал за один день :-) Еще и виноватым остался. Абидна
|
|
|
|
|
|
|
|
20.7.2008, 20:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855

|
Цитата(Valentin_K @ 19.7.2008, 10:48) [snapback]273442[/snapback] Да я ж в первом своем посте об этом вроде бы и написал. Еще и правильный ответ посчитал. Столько цифер с института не перемножал за один день :-) Еще и виноватым остался. Абидна Не виноватым. Просто зря Вы про белиберду и про мух с котлетами, тоже ж обидно. Вон и на старейшин проруха бывает, а я-то - молодо-зелено
|
|
|
|
|
|
|
|
20.7.2008, 22:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 331
Регистрация: 9.9.2006
Из: Харьков
Пользователь №: 3945

|
Ну простите - прораб все-таки, в нашем деле без метафор, гипербол и т.п. художественной речи никак нельзя
|
|
|
|
|
|
|
|
31.1.2011, 22:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2537
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777

|
Валентин и jota, респект за изложение информации.
|
|
|
|
|
|
|
|
12.4.2011, 21:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 15.2.2008
Из: Белгород
Пользователь №: 15619

|
Коллеги, аппну тему... Подскажите мысли по задаче... Недопонимаю физику процесса... Вот есть производственный цех... Заказчик хочет воздушное отопление... Кратность воздухообмена он выдал по вредностям - 1,5... или 63000м.куб./ч... Считаю теплопотери, получается 129кВт. Принимая что это нагрузка на калорифер (Вт) Q=0.278*G*c*(tвн. - tнар.), (1) где G - массовый расход воздуха(кг/ч), tвн.=20град., tнар.=-23град., коэффициент 0,278=1000/3600.... Получается, что достаточно расхода воздуха в 10738 кг/ч, чтоб покрыть нагрузку по теплу... Приняв грубо плотность воздуха 1,29кг/м.куб получаю 8324м.куб/ч... Т.е. кратность 0,2 может обеспечить мне покрытие тепловой нагрузки... А приняв кратность 1,5 и догревая воздух до +20 градусов и раздавая его я обеспечиваю восполнение теплопотерь... в этом случае нагрузка 976360Вт по первой формуле... Но, где то в рассуждениях моих крамола... не могу понять где Да, была приведена формула Tпод = (Q1*3600/V*p*Cp)+ Tвн, (2) Но вот есть в помещении теплопотери... его я погашаю в разы более нужного... вроде не нужно перегревать воздух... Все ж подается в помещение... По математике понимаю что первая формула отталкивается от температуры наружного воздха, вторая от температуры внутреннего воздуха... Получается что при воздушном отоплении надо разделять отопительную нагрузку на отопление и отопительную нагрузку на вентиляцию? По опыту с гидравлическим отоплением понимаю, но тут же совмещены отопление с вентиляцией... Почему нельзя пользоваться первой формулой? Чую, господа, авторитетами учебников задавите - что так не одно поколение проектировщиков считало... Но помогите "прочувствовать" процесс в помещении!!! ps: установка с рекуператором, в составе имеет газовый воздухонагреватель.
|
|
|
|
|
|
|
|
12.4.2011, 23:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20935
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Если без формул, то имеются 2 задачи: 1. подать необходимое количество наружного воздуха и нагреть его до Твн 2. внести дополнительное тепло для компенсации тепопотерь. И считать отдельно. Первая задача решается на приточке калорифером. Вторая задача сложнее. Если перегреть наружный воздух, то можно испортить воздухораспределение - перегретый воздух легче и будет всплывать наверх не достигая рабочей зоны. Дуть направленной сильной струёй перегретый воздух в рабочую зону тоже нельзя.... Самый простой способ - подавать наружный воздух на 2-3 градуса ниже Твн, тогда он мягко опускается в рабочую зону, а отапливать вентиляторными калориферами или фанкойлами по зонам. Т.е. отделить отопление, хоть и воздушное, от вентиляции. Способ более сложный - рециркуляция через центральную камеру с подогревом. Но тут ограничения с перегревом о чём писал ранее. Если сильно перегревать нельзя, то для передачи нужного количества тепла, приходится гонять приличное количество воздуха. А это и крупные воздуховоды и мощные вентиляторы и невозможность без дорогих клапанов регулировать температуру в зонах. Поэтому, я стараюсь избегать совмещения вентиляции и отопления в одной системе, разве что совместно с доводчиками-фанкойлами или эжекторными доводчиками.
|
|
|
|
|
|