	 |  отопление в администартивном здании , автономная котельня |  |  |  
	
		| Гость_Olka_* | 
				  7.11.2007, 11:27 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Здравствуте уважаемые коллеги, я прошу у вас помощи. У меня такая ситуация: Мне архитекторы принесли проект административного здания, в нем два этажа плюс технический этаж и еще имеется чердак. Отопление в здании автономное, котел находиться на первом этаже здания, тех.этаж должен быть по заданию +5 градусов, чердак тоже отапливаемый, подскажите пожалуйста как мне спроектировать систему отопления для тех.подполья  и всего здания.  p.s. в СНиПе 41-01-2003 написано что автономное отопление ставиться только для двух этажного здания не считая цокольного этажа.    Пожалуйста подскажите    |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Stan_* | 
				  7.11.2007, 11:56 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Техподполье можно не отапливать. Ограничение в два этажа, если не ошибаюсь только для печного отопления.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Olka_* | 
				  7.11.2007, 12:04 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				там тех. подполье с высотой 2,3м, а что делать если там нужно +5 градусов?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Stan_* | 
				  7.11.2007, 12:07 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Техподполье до 1.80м, дальше подвал. Какая расчетная температура наружного воздуха, конструкция стен и пола (утепленный или нет)? Мало данных.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Olka_* | 
				  7.11.2007, 12:23 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				температура наружного воздуха -28градусов, стяжка пола ж/б, стена бетон 600мм шириной, утепления нет
 Конструктара исправили высоту техподполья сделали 1,7м
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Stan_* | 
				  7.11.2007, 12:26 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Отправьте архитекторам проект обратно пусть полы и стены утепляют     На самом деле температура воздуха не должна упасть ниже +5. Пустите трубопроводы системы отопления под потолком подвала - получите дополнительные теплопоступления.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Olka_* | 
				  7.11.2007, 12:33 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Спасибо большое!!!! я увсе учту:)
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  7.11.2007, 12:49 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 10
 Регистрация: 26.9.2007
 Пользователь №: 11551
 
 
 
  
 | 
				Ну как, разобрались с тех.подпольем?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Awarija_* | 
				  7.11.2007, 13:06 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Собсна не очень понимаю, в чем загвоздка...считаете как обычно теплопотери, минус теплопоступления (от труб, идущих по подвалу, от вышележащих этажей, от постоянно работающего там оборудования) при внутренней температуре +5 (раз уж в задании четко прописано отопить до этой температуры). Если надо - греете, если не надо - не греете...
 
 Ачердак они с какой целью топят?
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  7.11.2007, 13:21 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 524
 Регистрация: 22.5.2007
 Из: Санкт-Петербург
 Пользователь №: 8664
 
 
 
  
 | 
				как с какой?? а улицу обогреть??может, чтобы снег на крыше таял, а потом сосульки образовывались...
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  7.11.2007, 13:24 |  
		| 
 инженер-проектировщик
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 242
 Регистрация: 22.11.2006
 Из: Тверь
 Пользователь №: 4854
 
 
 
  
 | 
				Чердак отапливаемый, или теплый?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Olka_* | 
				  7.11.2007, 13:31 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				чтобы оборудование не замерзло нужен теплый чердак, там будет венткамера и система ГВС с верхней разводкой, в подвале ничего не будет вообще он будет пустой
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Stan_* | 
				  7.11.2007, 13:33 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Olka @ 7.11.2007, 13:31) [snapback]186611[/snapback] и система ГВС с верхней разводкой Зачем с верхней?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Olka_* | 
				  7.11.2007, 13:42 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				чтобы меньше было затрат, котельня ведь находиться на первом этоже,а холодная вода пойдет по низу
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Awarija_* | 
				  7.11.2007, 14:03 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Olka @ 7.11.2007, 13:42) [snapback]186625[/snapback] чтобы меньше было затрат, котельня ведь находиться на первом этоже,а холодная вода пойдет по низу Затрат на что, простите? По трубам, так наоборот больше получится... И насосы, скорее всего, больше выйдут... чет я ниче не понимаю.... если б котельная на крыше была, тогда да.. а так...    Опять же трубы по чердаку изолировать придется + главный стояк... а при нижней разводке только магистрали... Объясните мне неразумной.. может, я просто слишком давно ВК не проектировала...
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  7.11.2007, 21:54 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1180
 Регистрация: 24.3.2006
 Из: Причерноморье
 Пользователь №: 2445
 
 
 
  
 | 
				К Awarija: Может ОВ а не ВК? Магистрали одинаково придется изолировать, что в подвале, что на техэтаже.
 К Olca: Выложите планировку. А то получается брожение вокруг да около.
 
 
 
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Awarija_* | 
				  8.11.2007, 12:53 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Giedi Prime @ 7.11.2007, 21:54) [snapback]186983[/snapback] К Awarija: Может ОВ а не ВК? Магистрали одинаково придется изолировать, что в подвале, что на техэтаже. по изляции - в плане длины трассы. Но я все равно не понимаю. почему Т3 сверху и В1 снизу экономичнее того и другого по подвалу. к тому же там еще отверстия лишние будут...    |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
 
	
		|  |   |  
	1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0) Пользователей: 0  
 
 |  | 
                Реклама          
         
 ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 
 Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
 ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
 Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
 
                Последние сообщения Форума 
                   
                 
 
 
 
 |