Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Замена круглого вентканала на прямоугольный? Конкретный пример., Как рассчитать, таблицы соответствия etc?
Гость_DIY_*
сообщение 12.11.2007, 23:16
Сообщение #1





Guest Forum






Здравствуйте!

Никогда не приходилось иметь дело с вентканалами коробчатого сечения (жестянка). Нужно заменить вентканал из ППЭ труб D=150мм на вентканал прямоугольного сечения, т.к. необходимо убрать его за подвесной потолок, а расстояние от плиты перекрытия до подвесных панелей 110мм. Т.е. реально поставить вентканал со стороной 90мм. Вот, например, 90х250мм подойдет вместо круглого 150мм? Или такое соотношение сторон нежелательно и лучше взять, скажем, 90х180мм? Прошу подсказать, какой вентканал лучше всего подойдет в данном случае и какие есть таблицы соответствия круглых и прямоугольных вентканалов на будущее?
Канал нужен для отвода воздуха от кухонной вытяжки (зонта). Приточка есть, 300м3 / час.
Заранее благодарю за отклики!

PS: по большей стороне вентканала планирую клеить Бимаст-супер для снижения шума (от хлопанья).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 12.11.2007, 23:32
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 20855
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Приточка 300м3/ч, а сколько планируете вытяжку?
Канал диам 150мм можно заменить на 200х100. 200х90 - нестандартный, но если изготавливать, то можно и такой. Скорость получается 4,63 м/с, что в пределах допустимого
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Василич
сообщение 13.11.2007, 9:34
Сообщение #3


Затейник


Группа: Участники форума
Сообщений: 336
Регистрация: 20.5.2005
Из: Санкт-Ленинград
Пользователь №: 794



Секунду, почему 4,63 м/с.
У нас же не отверстие (канал с 0-й длиной). У нас воздуховод. А в нем поток сжимается и углы не работают. Потерю давления в воздуховоде, в таком случае, считают по эквивалентному диаметру. dэкв=2*a*б/(a+б), где а и б стороны прямоугольного воздуховода, м. Тогда скорость достигнет 6,9 м/с, в воздуховоде 200*90. Многовато. Лучше киньте 3 ветки диаметром 90 мм - в каждую по 100 кубов тогда и скорость будет 4,4 м/с

Сообщение отредактировал Василич - 13.11.2007, 9:35
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AAANTOXA
сообщение 13.11.2007, 10:16
Сообщение #4


выпускник ТГВ г.Саратов, теперь в Москве


Группа: Участники форума
Сообщений: 2645
Регистрация: 5.5.2006
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819



опять 25
скорость будет 4,63 . Соотношение столон почти 2/1 - ничего там особо не сплющивается и не сжимается ИМХО (я про поток воздуха)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valentin_K
сообщение 13.11.2007, 11:09
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 331
Регистрация: 9.9.2006
Из: Харьков
Пользователь №: 3945



Цитата
Лучше киньте 3 ветки диаметром 90 мм - в каждую по 100 кубов тогда и скорость будет 4,4 м/с

Правда сопротивление в 1.5 раза увеличится. Но это ж не важно. Главное что воздуховод круглый и все углы у него работают.
А если серьезно, то первый вариант 250х90 - то, что надо. Ну, конечно, если вентилятор не имеет запаса и надо подобрать равносильный воздуховод.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zvyagaaa
сообщение 13.11.2007, 12:16
Сообщение #6


Индивидуальный член АВОК


Группа: Участники форума
Сообщений: 568
Регистрация: 26.7.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1013



я читал в справочнике что менять круглый можно только на квадратный. тогда он будет соответствующий по всем параметрам. Т.е. если берете кругляк 200 то будьте добры поменяйте его на 200х200, а иначе будут расти давления. Ну и 250х90 лучше крепить не на шинка-уголок (т.е. без фланца), а встык.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Василич
сообщение 13.11.2007, 12:19
Сообщение #7


Затейник


Группа: Участники форума
Сообщений: 336
Регистрация: 20.5.2005
Из: Санкт-Ленинград
Пользователь №: 794



Цитата
Правда сопротивление в 1.5 раза увеличится. Но это ж не важно. Главное что воздуховод круглый и все углы у него работают.

Ехидно. А вы считаете, что сопротивление 3х каналов по 90 больше чем одного 200*90? Простите а как у Вас потери давления на трение связаны со скоростью воздушного потока? Обратнопропорционально. Чем больше скорость тем меньше потери на трение?
Цитата
опять 25
скорость будет 4,63 . Соотношение столон почти 2/1 - ничего там особо не сплющивается и не сжимается ИМХО (я про поток воздуха)

Антон, не поверите, честное слово не сам придумал про сжатие потока. Под рукой справочника нет. Дома обязательно сошлюсь на литературу, в которой подробно рассказано про воздушный поток в воздуховоде. Да, никого не хочу обидеть, но даже у нас 2 крупнейших универа ЛИСИ и Холодилка, одни и те же предметы по разному преподносят. Кстати схожая тема про прямоугольный воздуховод уже на форуме обсуждалась, вроде в феврале.
И еще, в универе были лабы где изображали поле скоростей. Результат у всех был одинаков - углы работают слабее.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valentin_K
сообщение 13.11.2007, 13:04
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 331
Регистрация: 9.9.2006
Из: Харьков
Пользователь №: 3945



Цитата
Ехидно. А вы считаете, что сопротивление 3х каналов по 90 больше чем одного 200*90? Простите а как у Вас потери давления на трение связаны со скоростью воздушного потока? Обратнопропорционально. Чем больше скорость тем меньше потери на трение?

Ниче не понял, че Вы щас сказали. Я только хотел сказать, что при одинаковой скорости сопротивление тем больше, чем меньше диаметр. В данном случае в 1.5 раза.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 13.11.2007, 13:44
Сообщение #9


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44701
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(Valentin_K @ 13.11.2007, 13:04) [snapback]189099[/snapback]
Ниче не понял, че Вы щас сказали. Я только хотел сказать, что при одинаковой скорости сопротивление тем больше, чем меньше диаметр. В данном случае в 1.5 раза.

Каналов то ТРИ не один ТРИ круглых.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valentin_K
сообщение 13.11.2007, 14:23
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 331
Регистрация: 9.9.2006
Из: Харьков
Пользователь №: 3945



Д90 - расход 100 - скорость 4,37 - сопротивление 3,45
Д150 - расход 300 - скорость 4,72 - сопротивление 2.1
200х90 - расход 300 - скорость 4,63 - сопротивление 2.57
250х90- расход 300 - скорость 3,7 - сопротивление 1,58

А как прикрепить изображение к сообщению? Че-то поиск ничего похожего не нашел.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 13.11.2007, 14:41
Сообщение #11


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44701
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(Valentin_K @ 13.11.2007, 14:23) [snapback]189175[/snapback]
250х90- расход 300 - скорость 3,7 - сопротивление 1,58

А как прикрепить изображение к сообщению? Че-то поиск ничего похожего не нашел.

Изображение прикрепить припомощи сначала кнопки обзор, затем загрузить затем отправить
250х90 это соотношение 1 к 2.77 - так шоколадно не получиться
200 на 90 более лучший вариант для сравняния трех по 90
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Странная Белка_*
сообщение 13.11.2007, 15:27
Сообщение #12





Guest Forum






Блин. Вы тут с ума чтоль посходили? Обсуждают 10 постов какого сечения должен быть воздуховод для 300 кубов воздуха, сопротивление вычисляют до сотых долей. Вы бы проекты свои так считали. Примите уже решение: 250х90 или 200х90, ну вы же мужчины:D

Сообщение отредактировал Странная Белка - 13.11.2007, 15:28
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 13.11.2007, 15:28
Сообщение #13


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44701
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(Странная Белка @ 13.11.2007, 15:27) [snapback]189244[/snapback]
Блин. Вы тут с ума чтоль посходили? Обсуждают 10 постов какого сечения должен быть воздуховод для 300 кубов воздуха, сопротивление вычисляют до сотых долей. Вы бы проекты свои так считали. biggrin.gif

Блин вопрос всех времен и народов - эквивалентный диаметр воздуховода - надо в следующий раз вместо боулинга идти в лабораторию всем и мерить, тогда вопрос снимется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 13.11.2007, 15:33
Сообщение #14


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Цитата(Странная Белка @ 13.11.2007, 15:27) [snapback]189244[/snapback]
Блин. Вы тут с ума чтоль посходили? Обсуждают 10 постов какого сечения должен быть воздуховод для 300 кубов воздуха, сопротивление вычисляют до сотых долей. Вы бы проекты свои так считали. Примите уже решение: 250х90 или 200х90, ну вы же мужчины:D

Ага приняли - овальный
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Зольников Михаил
сообщение 13.11.2007, 18:04
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777



Воздуховоды и овальные выпускают, уже давно.
Я, например, заинтересовался текстильными воздуховодами – интересная тема, особенно, если дизайнер капризный :-)
По теме могу сказать следующее – раз у Вас такие строгие требования по высоте, можете зайти на сайт Vents, у них есть воздуховоды пластиковые мультивент (110Х55 мм) и Супертуба (200Х60), и к ним все унифицированные детали. И смотрится хорошо, и собирается просто.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  PHTO0033.jpg ( 41,03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 136
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Зольников Михаил
сообщение 20.11.2007, 22:36
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777



Цитата(ivan-l-ing @ 13.11.2007, 18:33) [snapback]189255[/snapback]
Ага приняли - овальный


Вот, кстати, овальный воздуховод.
Искал цену воздуховодов из нержавейки, а наткнулся на них :-)
http://www.airvent.ru/1/detail.php?ID=1520
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valentin_K
сообщение 21.11.2007, 19:17
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 331
Регистрация: 9.9.2006
Из: Харьков
Пользователь №: 3945



Оказывается у овального воздуховода столько преимуществ перед круглым и прямоугольным newconfus.gif
Надо переписать СНиП. Жаль формул для расчета овальных в справочниках нету.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Василич
сообщение 21.11.2007, 19:48
Сообщение #18


Затейник


Группа: Участники форума
Сообщений: 336
Регистрация: 20.5.2005
Из: Санкт-Ленинград
Пользователь №: 794



Нет в справочниках - поставщики помогут. Я в последний раз с московской фирмой предлагавшей у нас плоскоовальные воздуховоды общался 2 года назад, но, имхо, номограммы для подбора диаметра по расходу у них очень даже правдоподобные. А преимуществ действительно много. И неоспоримое преимущество над прямоуголкой это + 40-50 мм по каждой оси, за счет отсутствия фланцев.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valentin_K
сообщение 21.11.2007, 20:20
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 331
Регистрация: 9.9.2006
Из: Харьков
Пользователь №: 3945



Мы маленькую прямоуголку на рейках клёпаем, поетому не такое уж оно неоспоримое это преимущество. Ну разве, что если открытая система и надо чтоб красиво было.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Const82
сообщение 21.11.2007, 20:58
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 4383
Регистрация: 14.11.2006
Пользователь №: 4724



Цитата
Нет в справочниках - поставщики помогут.
Ага, помогут они готовы впаривать все что угодно лишь бы свой % поиметь - недавно нам котел продали и контроллер к нему, который не подходит в принципе к данному котлу, и менаге долго убеждала что конечно все подходит все хорошо и правильно.
Кстати интересная ссылка - преимущества инедосттки - но описаны одни преимущества, делее нет цены этих чудо вещей, инаконец данные производителя могут совсем не соответствовать заявленным - а кто проверит и как? Я видел номограммы производителя, в которых чушь написана. И ничего продают.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Василич
сообщение 21.11.2007, 21:35
Сообщение #21


Затейник


Группа: Участники форума
Сообщений: 336
Регистрация: 20.5.2005
Из: Санкт-Ленинград
Пользователь №: 794



скептически отношусь к обычной рейке. ее сложно загерметизировать когда воздуховод под потолком и длинный. по этому никогда ее не использую. а у плоскоовальных есть еще приемущество крупное - вес.

2 const82. Не спорю, продавцы разные бывают. Просто номограмма была похожа на номограмму прямоугольного воздуховода схожей высоты и ширины. Ничего сверхестественного там не было. Обещаний сверхнизких потерь на трение, новых, еще не открытых режимов потока и цены ниже кругляка тоже. biggrin.gif
Я просто комментировал данный тип воздуховодов, а не рекламировал их.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Зольников Михаил
сообщение 22.11.2007, 11:23
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777



Цитата(Василич @ 22.11.2007, 0:35) [snapback]192917[/snapback]
скептически отношусь к обычной рейке. ее сложно загерметизировать когда воздуховод под потолком и длинный. по этому никогда ее не использую. а у плоскоовальных есть еще приемущество крупное - вес.


По поводу рейки – сам не любитель использовать рейки, но по поводу герметичности не согласен.
Не знаю, как у остальных, но мы, прежде чем забивать ее на стык, сначала в саму рейку изнутри силиконом от души намажем, потом одеваем ее на стык, потом все по верху проходим фольгоскотчем. Получается не совсем красиво, зато неоспоримый выигрыш при потолках, когда каждый сантиметр на счету и где шинка не подходит.
На сечение больше 300Х300 рейку не используем.

Сообщение отредактировал Зольников Михаил - 22.11.2007, 11:24
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Const82
сообщение 22.11.2007, 21:53
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 4383
Регистрация: 14.11.2006
Пользователь №: 4724



Понятно что рекламы не было, просто мне то что яувидел по ссылке непонравилось - менагерское заявление - однипреимушества. Так не быват
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Const82
сообщение 22.11.2007, 22:02
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 4383
Регистрация: 14.11.2006
Пользователь №: 4724



Цитата
Потерю давления в воздуховоде, в таком случае, считают по эквивалентному диаметру. dэкв=2*a*б/(a+б), где а и б стороны прямоугольного воздуховода, м. Тогда скорость достигнет 6,9 м/с, в воздуховоде 200*90. Многовато. Лучше киньте 3 ветки диаметром 90 мм - в каждую по 100 кубов тогда и скорость будет 4,4 м/с
,
нет по эквивалентному диамерру считают только потери на длине, обратный пересчет по уравнению неразрывности - не верите мне поглядите в Богословском раздел аэродинамич расчет тами формула есть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Василич
сообщение 23.11.2007, 13:51
Сообщение #25


Затейник


Группа: Участники форума
Сообщений: 336
Регистрация: 20.5.2005
Из: Санкт-Ленинград
Пользователь №: 794



чесслово не понял.
Цитата
нет по эквивалентному диамерру считают только потери на длине, обратный пересчет по уравнению неразрывности - не верите мне поглядите в Богословском раздел аэродинамич расчет тами формула есть.

само собой разговор шел про потери по длине. однако потери в местных сопротивлениях зависят от динамического давления. а динамическое давление от скорости потока.
кстати кмс - эмпирическая величина, и зависит от формы воздуховода в конкретном месте (сечении).
поясните про обратный пересчет.

Сообщение отредактировал Василич - 23.11.2007, 14:41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Const82
сообщение 27.11.2007, 21:31
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 4383
Регистрация: 14.11.2006
Пользователь №: 4724



Цитата
А в нем поток сжимается и углы не работают. Потерю давления в воздуховоде, в таком случае, считают по эквивалентному диаметру. dэкв=2*a*б/(a+б), где а и б стороны прямоугольного воздуховода, м. Тогда скорость достигнет 6,9 м/с, в воздуховоде 200*90. Многовато. Лучше киньте 3 ветки диаметром 90 мм - в каждую по 100 кубов тогда и скорость будет 4,4 м/с

Потери линейные считаю по эквив. диаметру, но скорость с эквивалентным диаметром никак не связана, и скорость в воздуховоде не будет 6,9 м/с.
Поток сжимается и углы не работают - откуда такая информация? Вроде обещали выложить?
обратный пересчет это я имел ввиду, что в Богословском сначало по расходу и рекомендуемой скорости определяют площадь сечения, потом ее подбирают из ряда и обратным пересчетом находят фактическую скорость (171 стр.). Понятное дело, что это средняя скорость потока, но считатю максимальную скорость близкой к средней. Более того сколько по раоте пересекался с проектировщиками ОВК - они даже потери не считают, иничего объекты работают. И заки довольны, и проверить сложно.
потери вмесных сопротивлениях зависят от динамического давления - я предпочитаю думать по другому - потери месных зависят от того какие потери были в потокепри изменении вектора скорости потока. А динамическое давление - ИМХО просто удобство вычисления.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Василич
сообщение 27.11.2007, 21:54
Сообщение #27


Затейник


Группа: Участники форума
Сообщений: 336
Регистрация: 20.5.2005
Из: Санкт-Ленинград
Пользователь №: 794



Цитата
потери вмесных сопротивлениях зависят от динамического давления - я предпочитаю думать по другому - потери местных зависят от того какие потери были в потоке приизменении вектора скорости потока.

да, это одно из слагаемых.
Цитата
Потери линейные считаю по эквив. диаметру, но скорость с эквивалентным диаметром никак не связана

Стоп! Буду честен! Здесь формулу не выложу - не смогу восстановтить. Точную формулу зависимости потерь на трение, для стального воздуховода забивал сам в эксель 4 года назад. Формула взята из справочника проектировщика издания вроде 1966 года. Файлик готов послать Вам на мыло.
Но даже в аналогичном справочнике 1992 года прямая связь между диаметром круглого воздуховода и потерями на трение. А эквивалентный диаметр для того и введен чтобы прямоуголку под круг подогнать можно было.
Про неработающие углы. Просто так нарисуйте в одних осях разрезы прямоугольного воздуховода по обеим осям. И сразу изобразите поле скоростей, чисто по аналогии со справочниками этаким полуэллипсом. А после попытайтесь перевести картинку в объем и представить поле скоростей в 3D.
Что касаемо обещаной книги.
ЧЕССЛОВО ИЩУ ЕЕ НАЗВАНИЕ. У меня только копии нескольких страниц, книгу не могу найти, хотя ОЧЕНЬ хочу.

Сообщение отредактировал Василич - 27.11.2007, 22:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Василич
сообщение 27.11.2007, 22:03
Сообщение #28


Затейник


Группа: Участники форума
Сообщений: 336
Регистрация: 20.5.2005
Из: Санкт-Ленинград
Пользователь №: 794



Да, про довольного Зака.
Заказчик как проверяет вентиляцию?
ДУЕТ! - Во, зашибись!
Шумит - у Подрядчика ответ - потому что дует.
В жизни не видел чтобы Заказчик замерял Шум.
Оборудование подбирается из расчета ЧТОБ ТОЧНО НЕ ПРОМАЗАТЬ. Отсюда цена. У Подрядчика всегда логика одна - чем дороже монтируемое оборудование - тем лучше.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valentin_K
сообщение 27.11.2007, 22:42
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 331
Регистрация: 9.9.2006
Из: Харьков
Пользователь №: 3945



Цитата
В жизни не видел чтобы Заказчик замерял Шум.

А уменя в гостинице пришлось мерить шум и показывать Заказчику СНиП, в котором этот шум допустимым считался. На что Заказчик мне ответил, что когда его клиенты посылать начнут подальше, он им СНиП показывать не будет. Пришлось уменьшать вентиляцию.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Василич
сообщение 27.11.2007, 22:45
Сообщение #30


Затейник


Группа: Участники форума
Сообщений: 336
Регистрация: 20.5.2005
Из: Санкт-Ленинград
Пользователь №: 794



Валентин, а она у Вас шумела при проектных расходах? Или при превышающих проектные?
И еще, Заказчик ТЗ давал по шуму?
И, прошу прощения wink.gif , дело касалось круглых воздуховодов или прямоугольных?

Сообщение отредактировал Василич - 27.11.2007, 22:53
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.6.2025, 19:11
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных