> Опорожнение резервуара запаса воды
Елка
сообщение 13.11.2007, 18:16
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 9.11.2007
Из: Москва
Пользователь №: 12740



Коллеги, никто не проектировал запасные резервуары воды? До меня никак не доходит, как опорожнить эти резервуары. Дело в том, что на проектируемом мной объекте, дебет скважины ограничен и решили сделать часовой запас воды. Резервуары запаса воды разместили в подвале. Вот теперь встал вопрос как их опорожнять. Решили сделать в подвале приямок и сливать сначала туда, а затем дренажным насосом уже в канализацию. Только вот не могу додуматься, каким образом сделать выпуск из резервуара и куда поставить задвижку и обратный клапан, ведь все эти прибамбасы окажутся в полу подвала….может сделать еще технологический приямок и в нем разместить задвижку и обратный клапан? И еще мучает вопрос, а не замерзнет ли моя труба, которая пойдет под полом подвала, ведь температура стоков будет градусов 5-7?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AnnaSir
сообщение 13.11.2007, 18:32
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 188
Регистрация: 29.8.2007
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 10955



Какая-то странная схема у вас получается, объясните поподробнее: вода насосом из скважины подается в запасной резервуар для воды? А оттуда в сеть как вода подается?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Елка
сообщение 13.11.2007, 19:41
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 9.11.2007
Из: Москва
Пользователь №: 12740



У меня вода подается не напрямую из скважины, всеь городок запитан от этой скважины. Вода подается через один ввод к потребителю, а на случай когда воды потребителю не будет хватать включаются насосы и берут воду уже из запасных баков. Но вопрос не в этом...хотелось бы услышать какую-нибудь идею по-поводу опорожнения этих баков (холодной и горячей воды).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 13.11.2007, 20:03
Сообщение #4


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



А классическая схема Вам не подходит? В СНиПе описанная?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Елка
сообщение 13.11.2007, 20:43
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 9.11.2007
Из: Москва
Пользователь №: 12740



Какую Вы схему имеете ввиду?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 13.11.2007, 21:13
Сообщение #6


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Ну, вот эту:
13.15. Водонапорные баки и баки-аккумуляторы (безнапорные) следует устанавливать в вентилируемом и освещаемом помещении высотой не менее 2,2 м с положительной температурой. Несущие конструкции помещения надлежит выполнять из несгораемых материалов. Под баками следует предусматривать поддоны. Расстояния между водонапорными баками и строительными конструкциями должны быть не менее 0,7 м; между баками и строительными конструкциями со стороны расположения поплавкового клапана — не менее 1 м; от верха бака до перекрытия — не менее 0,6 м; от поддона до дна бака — не менее 0,5 м.
13.16. Для водонапорных баков и баков-аккумуляторов (безнапорных) следует предусматривать:
а) трубу для подачи воды в бак с поплавковыми клапанами. Перед каждым поплавковым клапаном надлежит устанавливать запорный вентиль или задвижку;
б) отводящую трубу;
в) переливную трубу, присоединяемую на высоте наивысшего допустимого уровня воды в баке;
г) спускную трубу, присоединяемую к днищу бака и к переливной трубе с вентилем или задвижкой на присоединяемом участке трубопровода;
д) водоотводную трубу для отвода воды из поддона;
е) устройства, обеспечивающие циркуляцию холодной воды в баках, предназначенных для хранения воды питьевого качества;
ж) циркуляционную трубу для поддержания при необходимости постоянной температуры в баке-аккумуляторе во время перерывов при разборе горячей воды; на циркуляционной трубе следует предусматривать установку обратного клапана с вентилем или задвижкой;
з) воздушную трубу (диаметром 25 мм), соединяющую бак с атмосферой;
и) датчики уровня воды в баках для включения и выключения насосных установок;
к) указатели уровня воды в баках и устройства для передачи их показаний на пульт управления.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
civic
сообщение 13.11.2007, 22:33
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 375
Регистрация: 19.6.2007
Из: москва
Пользователь №: 9571



Цитата(Елка @ 13.11.2007, 18:16) [snapback]189316[/snapback]
...как опорожнить эти резервуары...запаса воды разместили в подвале...сделать в подвале приямок и сливать сначала туда, а затем дренажным насосом уже в канализацию. Только вот не могу додуматься, каким образом ...


Цитата(andrey R @ 13.11.2007, 20:03) [snapback]189356[/snapback]
А классическая схема Вам не подходит? В СНиПе описанная?

Т.е. качать воду из резервуара можно, гидравлика РВ-НС работает, а ОТкачать нет...
Это как?

Забыл про Ветерана: как Ты это все понял?

Сообщение отредактировал civic - 13.11.2007, 22:35
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 13.11.2007, 22:39
Сообщение #8


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Дык не первый год замужем wink.gif
Норматив требует наличия опорожнения в баках. Откачать то можно, но не насухо. Да и электричество не всегда есть, а слить бак надо. Можно, конечно, и проще делать, и делают, но вопрос вроде был - как надо делать, а не как проще сделать? Или я чего то не понял?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NAL58
сообщение 13.11.2007, 23:51
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 64
Регистрация: 9.11.2007
Из: Киев
Пользователь №: 12739



На мой взгляд, есть два варианта:
1. Предусмотреть переключение тр-да опоржнения на всас подающих насосов;
2. На опоржнении поставить линейный насос малой производительности, но достаточного напора.
Не понятно другое, как в этом случае обеспечивается санзона. Прошу просветить.
При отсутствии электричества ставьте "Родник".

Сообщение отредактировал NAL58 - 13.11.2007, 23:53
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 14.11.2007, 0:04
Сообщение #10


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(NAL58 @ 13.11.2007, 23:51) [snapback]189412[/snapback]
Предусмотреть переключение тр-да опоржнения на всас подающих насосов

И загнать весь осадок со дна бака в сеть smile.gif
Цитата(NAL58 @ 13.11.2007, 23:51) [snapback]189412[/snapback]
На опоржнении поставить линейный насос малой производительности, но достаточного напора

Линейный крейсер - знаю, линейный насос - не знаю tongue.gif И зачем насос, когда можно самотёком слить?
Цитата(NAL58 @ 13.11.2007, 23:51) [snapback]189412[/snapback]
Не понятно другое, как в этом случае обеспечивается санзона. Прошу просветить.

Просвещаю. В здании санзона никак не обеспечивается. И не надо smile.gif Ибо термин "санзона" используется исключительно, так сказать, на свежем воздухе wink.gif

А мне вот непонятно, из каких соображений назначен такой объем бака, и как обеспечить пожаротушение? И есть ли оно вообще?
И ещё обратный клапан? Куда и зачем? rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Елка
сообщение 14.11.2007, 11:09
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 9.11.2007
Из: Москва
Пользователь №: 12740



Мне очень стыдно в этом признаться, но я вообще не знаю, как мне подойти к проектированию этого резервирования. Я просто не знаю что и как сделать...ну не делала я никогда резервацию воды...По СНиПу да, эти емкости холодного водопровода должны содержать неприкосновенный противопожарный запас воды...я пока еще до этого не допетрила...Хочу для начала понять хотябы как их опорожнять...В дне бака ставим трап, от этого трапа хотелось бы дойти до приямка и не замерзнуть и еще вопрос у меня был где установить запорный клапан, а так же обратный, ну вдруг этот приямок затопит и вода из него каким-нибудь образом в питьевую воду попадет...ну может он и не особо нужен...так для подстраховки. И вот на счет пункта с постоянной циркуляцией...как ее можно осуществить? А нет ни у кого принципиальной схемки обвязки баков резервации?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sonsumerek
сообщение 14.11.2007, 11:16
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 4469
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 8092



Цитата(Елка @ 14.11.2007, 11:09) [snapback]189524[/snapback]
По СНиПу да, эти емкости холодного водопровода должны содержать неприкосновенный противопожарный запас воды...я пока еще до этого не допетрила...

а объем то баков у вас какой получился?, если у вас есть пожарный расход, то посчитайте объем резервуаров вместе с ним - очень любопытно что получится...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
civic
сообщение 14.11.2007, 11:34
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 375
Регистрация: 19.6.2007
Из: москва
Пользователь №: 9571



Цитата(Елка @ 13.11.2007, 18:16) [snapback]189316[/snapback]
...часовой запас...в подвале...

На какие же габариты вышли?
Высота подвала?

Цитата(sonsumerek @ 14.11.2007, 11:16) [snapback]189528[/snapback]
а объем то баков ...есть пожарный расход...посчитайте объем резервуаров вместе с ним - очень любопытно что получится...


Получится, что на пожар необходимо 90% от общего объема?
Прям весь подвал и залить!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Елка
сообщение 14.11.2007, 11:35
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 9.11.2007
Из: Москва
Пользователь №: 12740



Я совершила ошибку и дала заказчику промежуточный вариант...в нем был посчитан часовой расход здания это 10 кубов и он уже залил баки объемом 10 кубов (габариты баков на ГВС- 2500х3000х2150, на ХВС 2350х2500х2150). Может теперь заделять придется один бак прегородкой или еще что-нибудь придумывать... А вот еще вопросик родился у нас эти баки стоят в отдельном помещении и в баках есть смотровые окна 800х600мм , а в комнату подвели приточку и вытяжку....может тогда не нужно тянуть воздушую трубу соединяющую бак с атмосферой?

Сообщение отредактировал Елка - 14.11.2007, 11:40
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Awarija_*
сообщение 14.11.2007, 11:37
Сообщение #15





Guest Forum






Если 10 кубов - без пожаротушения, и расход на него должен постоянно храниться, то придется не перегородкой делить, а строить еще один резервуар.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sonsumerek
сообщение 14.11.2007, 11:40
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 4469
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 8092



Цитата(Awarija @ 14.11.2007, 11:37) [snapback]189536[/snapback]
Если 10 кубов - без пожаротушения, и расход на него должен постоянно храниться, то придется не перегородкой делить, а строить еще один резервуар.

а то и два... rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Елка
сообщение 14.11.2007, 11:45
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 9.11.2007
Из: Москва
Пользователь №: 12740



Ну и дела...люди...чтож мне делать-то...Может я сейчас чушь спрошу, но а как посчитать необходимый запас воды на пожар? Из учета тушения пожара с расчитанным расходом в течении часа?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
civic
сообщение 14.11.2007, 11:48
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 375
Регистрация: 19.6.2007
Из: москва
Пользователь №: 9571



Цитата(Елка @ 14.11.2007, 11:35) [snapback]189534[/snapback]
...часовой расход здания это 10 кубов ...
...в комнату подвели приточку и вытяжку....может тогда не нужно тянуть воздушую трубу соединяющую бак с атмосферой?

10-максимальный, средний -5, суточный-120
Запас на хоз.пит. уже 50-60
Пожар здесь видимо не нужен

Про трубу: а вот не работает приточка с вытяжкой, чего делать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 14.11.2007, 11:52
Сообщение #19


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Елка @ 14.11.2007, 11:35) [snapback]189534[/snapback]
уже залил баки объемом 10 кубов

Бетонные резервуары в подвале? blink.gif
Цитата(Елка @ 14.11.2007, 11:45) [snapback]189541[/snapback]
Ну и дела...люди...чтож мне делать-то...

Давайте плясать от печки. Что за здание, его строительный объём, какое водопотребление на хоз-питьё, какой расход на пожар, как считали...
И вот ещё...не надо в дне бака ставить трап и соединять его с канализацией...всёж таки - питьевая вода то...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
civic
сообщение 14.11.2007, 12:04
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 375
Регистрация: 19.6.2007
Из: москва
Пользователь №: 9571



Цитата(Елка @ 14.11.2007, 11:45) [snapback]189541[/snapback]
Ну и дела...люди...чтож мне делать-то....посчитать необходимый запас воды на пожар


Есть вариант.
Твердить одно и тоже:- В техзадании (если есть) или письме от заказчика прописан максимальный часовой запас и только. Все остальное (пожары и пр.) заданием не предусмотрено.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 14.11.2007, 12:04
Сообщение #21


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



13.14. Водонапорные и гидропневматические баки питьевой воды, а также баки-аккумуляторы надлежит изготовлять из металла с наружной и внутренней антикоррозионной защитой; при этом для внутренней антикоррозионной защиты следует применять материалы, разрешенные Главным санитарно-эпидемиологическим управлением Минздрава СССР. Для баков-аккумуляторов систем горячего водоснабжения тепловую изоляцию следует предусматривать по расчету.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Awarija_*
сообщение 14.11.2007, 12:24
Сообщение #22





Guest Forum






Елка, для наружного ПТ - на 2 часа. для внутреннего 45 минут (но тут могу и соврать, порулите по форуму - где-то обсуждалось)
В бетонные емкости для питья опускаете металлическую (шоб по нормам усе), внизу (если резервуар выше уровня пола) патрубок и крантик, все это безобразие в приямок с разрывам струи. Если емкости ниже уровня пола, то лучше уж насос специальный для откачки поставить (ИМХО) и опять же, не забудьте про разрыв струи - СЭС сожрет и не подавится.

По меньшей мере я это так понимаю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_wiktor-m_*
сообщение 14.11.2007, 12:34
Сообщение #23





Guest Forum






.... для наружного ПТ - на 2 часа. для внутреннего 45 минут ...
Не совсем так. В СНиПе 2.04.01-85* есть такой пункт:
13.11. Неприкосновенный противопожарный запас воды при ручном, дистанционном или автоматическом включении насосов следует принимать из расчета 10-минутной продолжительности тушения пожара из внутренних пожарных кранов при одновременном наибольшем расходе воды на производственные и хозяйственно-питьевые нужды.


Сообщение отредактировал wiktor-m - 14.11.2007, 12:36
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 14.11.2007, 12:36
Сообщение #24


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Вообще то, Елке эту главу 13 неплохо бы почитать самой и целиком... wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Елка
сообщение 14.11.2007, 12:51
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 9.11.2007
Из: Москва
Пользователь №: 12740



Здание-2 этажа+ подвал. В здании расположены Большой бассейн с джакузи, детский бассейн, Сауна, ИК сауна, русская баня и спортзал...Объем здания по наружным конструкциям 16500 куб. м. Всех потребителей считала через NP. Расход на ГВС получился 15,5 л/с, а на ХВС 10,3 л/с. Расход воды на пожаротушение 4.2 л/с. А на счет трапа в дне бака....а как еще можно опорожнять, если трап не делать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
civic
сообщение 14.11.2007, 12:54
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 375
Регистрация: 19.6.2007
Из: москва
Пользователь №: 9571



Согласно МГСН 1.01-99 п 12.9 расход на наружное ПТ составляет 100 л/с от 3-х гидрантов.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 14.11.2007, 12:58
Сообщение #27


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(andrey R @ 14.11.2007, 11:36) [snapback]189570[/snapback]
Вообще то, Елке эту главу 13 неплохо бы почитать самой и целиком... wink.gif

Не Андрей, рано. Это на пятой странице темы надо писать wink.gif smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Елка
сообщение 14.11.2007, 13:03
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 9.11.2007
Из: Москва
Пользователь №: 12740



Ну наружное ПТ делает другой товарищ...а вот с опорожнением нужно что-нить решить и с циркуляцией...С объемом я уже накосячила, как выкручиваться пока не знаю(((( А Пунк 13 я прочитала ВЕСЬ, только от этого косяк мой стал еще масштабнее
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Awarija_*
сообщение 14.11.2007, 13:07
Сообщение #29





Guest Forum






Цитата(Елка @ 14.11.2007, 12:51) [snapback]189583[/snapback]
А на счет трапа в дне бака....а как еще можно опорожнять, если трап не делать?

Елка, Вы мой пост №22 читали?

Кстати, бассейн в суточные расходы не забыли внести?

Сообщение отредактировал Awarija - 14.11.2007, 13:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Елка
сообщение 14.11.2007, 13:29
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 9.11.2007
Из: Москва
Пользователь №: 12740



да да...читала! Я так понимаю, что (ИМХО) это типа погружного насоса который ставиться непосредственно в бак? Для бассейна я резервацию не делаю...я от ввода к нему отдельную трубу подвела. Поэтому считала запас воды для всех потребителей кроме подпидки бассейна и промывки фильтров. А в суточные, коонечно, внесла...

Сообщение отредактировал Елка - 14.11.2007, 13:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 7:46
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных