Опорожнение резервуара запаса воды |
|
|
|
13.11.2007, 18:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 9.11.2007
Из: Москва
Пользователь №: 12740

|
Коллеги, никто не проектировал запасные резервуары воды? До меня никак не доходит, как опорожнить эти резервуары. Дело в том, что на проектируемом мной объекте, дебет скважины ограничен и решили сделать часовой запас воды. Резервуары запаса воды разместили в подвале. Вот теперь встал вопрос как их опорожнять. Решили сделать в подвале приямок и сливать сначала туда, а затем дренажным насосом уже в канализацию. Только вот не могу додуматься, каким образом сделать выпуск из резервуара и куда поставить задвижку и обратный клапан, ведь все эти прибамбасы окажутся в полу подвала….может сделать еще технологический приямок и в нем разместить задвижку и обратный клапан? И еще мучает вопрос, а не замерзнет ли моя труба, которая пойдет под полом подвала, ведь температура стоков будет градусов 5-7?
|
|
|
|
|
13.11.2007, 18:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 188
Регистрация: 29.8.2007
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 10955

|
Какая-то странная схема у вас получается, объясните поподробнее: вода насосом из скважины подается в запасной резервуар для воды? А оттуда в сеть как вода подается?
|
|
|
|
|
13.11.2007, 19:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 9.11.2007
Из: Москва
Пользователь №: 12740

|
У меня вода подается не напрямую из скважины, всеь городок запитан от этой скважины. Вода подается через один ввод к потребителю, а на случай когда воды потребителю не будет хватать включаются насосы и берут воду уже из запасных баков. Но вопрос не в этом...хотелось бы услышать какую-нибудь идею по-поводу опорожнения этих баков (холодной и горячей воды).
|
|
|
|
|
13.11.2007, 20:03
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
А классическая схема Вам не подходит? В СНиПе описанная?
|
|
|
|
|
13.11.2007, 20:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 9.11.2007
Из: Москва
Пользователь №: 12740

|
Какую Вы схему имеете ввиду?
|
|
|
|
|
13.11.2007, 21:13
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Ну, вот эту: 13.15. Водонапорные баки и баки-аккумуляторы (безнапорные) следует устанавливать в вентилируемом и освещаемом помещении высотой не менее 2,2 м с положительной температурой. Несущие конструкции помещения надлежит выполнять из несгораемых материалов. Под баками следует предусматривать поддоны. Расстояния между водонапорными баками и строительными конструкциями должны быть не менее 0,7 м; между баками и строительными конструкциями со стороны расположения поплавкового клапана — не менее 1 м; от верха бака до перекрытия — не менее 0,6 м; от поддона до дна бака — не менее 0,5 м. 13.16. Для водонапорных баков и баков-аккумуляторов (безнапорных) следует предусматривать: а) трубу для подачи воды в бак с поплавковыми клапанами. Перед каждым поплавковым клапаном надлежит устанавливать запорный вентиль или задвижку; б) отводящую трубу; в) переливную трубу, присоединяемую на высоте наивысшего допустимого уровня воды в баке; г) спускную трубу, присоединяемую к днищу бака и к переливной трубе с вентилем или задвижкой на присоединяемом участке трубопровода; д) водоотводную трубу для отвода воды из поддона; е) устройства, обеспечивающие циркуляцию холодной воды в баках, предназначенных для хранения воды питьевого качества; ж) циркуляционную трубу для поддержания при необходимости постоянной температуры в баке-аккумуляторе во время перерывов при разборе горячей воды; на циркуляционной трубе следует предусматривать установку обратного клапана с вентилем или задвижкой; з) воздушную трубу (диаметром 25 мм), соединяющую бак с атмосферой; и) датчики уровня воды в баках для включения и выключения насосных установок; к) указатели уровня воды в баках и устройства для передачи их показаний на пульт управления.
|
|
|
|
|
13.11.2007, 22:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 375
Регистрация: 19.6.2007
Из: москва
Пользователь №: 9571

|
Цитата(Елка @ 13.11.2007, 18:16) [snapback]189316[/snapback] ...как опорожнить эти резервуары...запаса воды разместили в подвале...сделать в подвале приямок и сливать сначала туда, а затем дренажным насосом уже в канализацию. Только вот не могу додуматься, каким образом ... Цитата(andrey R @ 13.11.2007, 20:03) [snapback]189356[/snapback] А классическая схема Вам не подходит? В СНиПе описанная? Т.е. качать воду из резервуара можно, гидравлика РВ-НС работает, а ОТкачать нет... Это как? Забыл про Ветерана: как Ты это все понял?
Сообщение отредактировал civic - 13.11.2007, 22:35
|
|
|
|
|
13.11.2007, 22:39
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Дык не первый год замужем Норматив требует наличия опорожнения в баках. Откачать то можно, но не насухо. Да и электричество не всегда есть, а слить бак надо. Можно, конечно, и проще делать, и делают, но вопрос вроде был - как надо делать, а не как проще сделать? Или я чего то не понял?
|
|
|
|
|
13.11.2007, 23:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 64
Регистрация: 9.11.2007
Из: Киев
Пользователь №: 12739

|
На мой взгляд, есть два варианта: 1. Предусмотреть переключение тр-да опоржнения на всас подающих насосов; 2. На опоржнении поставить линейный насос малой производительности, но достаточного напора. Не понятно другое, как в этом случае обеспечивается санзона. Прошу просветить. При отсутствии электричества ставьте "Родник".
Сообщение отредактировал NAL58 - 13.11.2007, 23:53
|
|
|
|
|
14.11.2007, 0:04
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(NAL58 @ 13.11.2007, 23:51) [snapback]189412[/snapback] Предусмотреть переключение тр-да опоржнения на всас подающих насосов И загнать весь осадок со дна бака в сеть Цитата(NAL58 @ 13.11.2007, 23:51) [snapback]189412[/snapback] На опоржнении поставить линейный насос малой производительности, но достаточного напора Линейный крейсер - знаю, линейный насос - не знаю  И зачем насос, когда можно самотёком слить? Цитата(NAL58 @ 13.11.2007, 23:51) [snapback]189412[/snapback] Не понятно другое, как в этом случае обеспечивается санзона. Прошу просветить. Просвещаю. В здании санзона никак не обеспечивается. И не надо  Ибо термин "санзона" используется исключительно, так сказать, на свежем воздухе А мне вот непонятно, из каких соображений назначен такой объем бака, и как обеспечить пожаротушение? И есть ли оно вообще? И ещё обратный клапан? Куда и зачем?
|
|
|
|
|
14.11.2007, 11:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 9.11.2007
Из: Москва
Пользователь №: 12740

|
Мне очень стыдно в этом признаться, но я вообще не знаю, как мне подойти к проектированию этого резервирования. Я просто не знаю что и как сделать...ну не делала я никогда резервацию воды...По СНиПу да, эти емкости холодного водопровода должны содержать неприкосновенный противопожарный запас воды...я пока еще до этого не допетрила...Хочу для начала понять хотябы как их опорожнять...В дне бака ставим трап, от этого трапа хотелось бы дойти до приямка и не замерзнуть и еще вопрос у меня был где установить запорный клапан, а так же обратный, ну вдруг этот приямок затопит и вода из него каким-нибудь образом в питьевую воду попадет...ну может он и не особо нужен...так для подстраховки. И вот на счет пункта с постоянной циркуляцией...как ее можно осуществить? А нет ни у кого принципиальной схемки обвязки баков резервации?
|
|
|
|
|
14.11.2007, 11:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4469
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 8092

|
Цитата(Елка @ 14.11.2007, 11:09) [snapback]189524[/snapback] По СНиПу да, эти емкости холодного водопровода должны содержать неприкосновенный противопожарный запас воды...я пока еще до этого не допетрила... а объем то баков у вас какой получился?, если у вас есть пожарный расход, то посчитайте объем резервуаров вместе с ним - очень любопытно что получится...
|
|
|
|
|
14.11.2007, 11:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 375
Регистрация: 19.6.2007
Из: москва
Пользователь №: 9571

|
Цитата(Елка @ 13.11.2007, 18:16) [snapback]189316[/snapback] ...часовой запас...в подвале... На какие же габариты вышли? Высота подвала? Цитата(sonsumerek @ 14.11.2007, 11:16) [snapback]189528[/snapback] а объем то баков ...есть пожарный расход...посчитайте объем резервуаров вместе с ним - очень любопытно что получится... Получится, что на пожар необходимо 90% от общего объема? Прям весь подвал и залить!
|
|
|
|
|
14.11.2007, 11:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 9.11.2007
Из: Москва
Пользователь №: 12740

|
Я совершила ошибку и дала заказчику промежуточный вариант...в нем был посчитан часовой расход здания это 10 кубов и он уже залил баки объемом 10 кубов (габариты баков на ГВС- 2500х3000х2150, на ХВС 2350х2500х2150). Может теперь заделять придется один бак прегородкой или еще что-нибудь придумывать... А вот еще вопросик родился у нас эти баки стоят в отдельном помещении и в баках есть смотровые окна 800х600мм , а в комнату подвели приточку и вытяжку....может тогда не нужно тянуть воздушую трубу соединяющую бак с атмосферой?
Сообщение отредактировал Елка - 14.11.2007, 11:40
|
|
|
|
Гость_Awarija_*
|
14.11.2007, 11:37
|
Guest Forum

|
Если 10 кубов - без пожаротушения, и расход на него должен постоянно храниться, то придется не перегородкой делить, а строить еще один резервуар.
|
|
|
|
|
14.11.2007, 11:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4469
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 8092

|
Цитата(Awarija @ 14.11.2007, 11:37) [snapback]189536[/snapback] Если 10 кубов - без пожаротушения, и расход на него должен постоянно храниться, то придется не перегородкой делить, а строить еще один резервуар. а то и два...
|
|
|
|
|
14.11.2007, 11:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 9.11.2007
Из: Москва
Пользователь №: 12740

|
Ну и дела...люди...чтож мне делать-то...Может я сейчас чушь спрошу, но а как посчитать необходимый запас воды на пожар? Из учета тушения пожара с расчитанным расходом в течении часа?
|
|
|
|
|
14.11.2007, 11:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 375
Регистрация: 19.6.2007
Из: москва
Пользователь №: 9571

|
Цитата(Елка @ 14.11.2007, 11:35) [snapback]189534[/snapback] ...часовой расход здания это 10 кубов ... ...в комнату подвели приточку и вытяжку....может тогда не нужно тянуть воздушую трубу соединяющую бак с атмосферой? 10-максимальный, средний -5, суточный-120 Запас на хоз.пит. уже 50-60 Пожар здесь видимо не нужен Про трубу: а вот не работает приточка с вытяжкой, чего делать?
|
|
|
|
|
14.11.2007, 11:52
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(Елка @ 14.11.2007, 11:35) [snapback]189534[/snapback] уже залил баки объемом 10 кубов Бетонные резервуары в подвале? Цитата(Елка @ 14.11.2007, 11:45) [snapback]189541[/snapback] Ну и дела...люди...чтож мне делать-то... Давайте плясать от печки. Что за здание, его строительный объём, какое водопотребление на хоз-питьё, какой расход на пожар, как считали... И вот ещё...не надо в дне бака ставить трап и соединять его с канализацией...всёж таки - питьевая вода то...
|
|
|
|
|
14.11.2007, 12:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 375
Регистрация: 19.6.2007
Из: москва
Пользователь №: 9571

|
Цитата(Елка @ 14.11.2007, 11:45) [snapback]189541[/snapback] Ну и дела...люди...чтож мне делать-то....посчитать необходимый запас воды на пожар Есть вариант. Твердить одно и тоже:- В техзадании (если есть) или письме от заказчика прописан максимальный часовой запас и только. Все остальное (пожары и пр.) заданием не предусмотрено.
|
|
|
|
|
14.11.2007, 12:04
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
13.14. Водонапорные и гидропневматические баки питьевой воды, а также баки-аккумуляторы надлежит изготовлять из металла с наружной и внутренней антикоррозионной защитой; при этом для внутренней антикоррозионной защиты следует применять материалы, разрешенные Главным санитарно-эпидемиологическим управлением Минздрава СССР. Для баков-аккумуляторов систем горячего водоснабжения тепловую изоляцию следует предусматривать по расчету.
|
|
|
|
Гость_Awarija_*
|
14.11.2007, 12:24
|
Guest Forum

|
Елка, для наружного ПТ - на 2 часа. для внутреннего 45 минут (но тут могу и соврать, порулите по форуму - где-то обсуждалось) В бетонные емкости для питья опускаете металлическую (шоб по нормам усе), внизу (если резервуар выше уровня пола) патрубок и крантик, все это безобразие в приямок с разрывам струи. Если емкости ниже уровня пола, то лучше уж насос специальный для откачки поставить (ИМХО) и опять же, не забудьте про разрыв струи - СЭС сожрет и не подавится.
По меньшей мере я это так понимаю.
|
|
|
|
Гость_wiktor-m_*
|
14.11.2007, 12:34
|
Guest Forum

|
.... для наружного ПТ - на 2 часа. для внутреннего 45 минут ... Не совсем так. В СНиПе 2.04.01-85* есть такой пункт: 13.11. Неприкосновенный противопожарный запас воды при ручном, дистанционном или автоматическом включении насосов следует принимать из расчета 10-минутной продолжительности тушения пожара из внутренних пожарных кранов при одновременном наибольшем расходе воды на производственные и хозяйственно-питьевые нужды.
Сообщение отредактировал wiktor-m - 14.11.2007, 12:36
|
|
|
|
|
14.11.2007, 12:36
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Вообще то, Елке эту главу 13 неплохо бы почитать самой и целиком...
|
|
|
|
|
14.11.2007, 12:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 9.11.2007
Из: Москва
Пользователь №: 12740

|
Здание-2 этажа+ подвал. В здании расположены Большой бассейн с джакузи, детский бассейн, Сауна, ИК сауна, русская баня и спортзал...Объем здания по наружным конструкциям 16500 куб. м. Всех потребителей считала через NP. Расход на ГВС получился 15,5 л/с, а на ХВС 10,3 л/с. Расход воды на пожаротушение 4.2 л/с. А на счет трапа в дне бака....а как еще можно опорожнять, если трап не делать?
|
|
|
|
|
14.11.2007, 12:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 375
Регистрация: 19.6.2007
Из: москва
Пользователь №: 9571

|
Согласно МГСН 1.01-99 п 12.9 расход на наружное ПТ составляет 100 л/с от 3-х гидрантов.
|
|
|
|
|
14.11.2007, 12:58
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(andrey R @ 14.11.2007, 11:36) [snapback]189570[/snapback] Вообще то, Елке эту главу 13 неплохо бы почитать самой и целиком...  Не Андрей, рано. Это на пятой странице темы надо писать
|
|
|
|
|
14.11.2007, 13:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 9.11.2007
Из: Москва
Пользователь №: 12740

|
Ну наружное ПТ делает другой товарищ...а вот с опорожнением нужно что-нить решить и с циркуляцией...С объемом я уже накосячила, как выкручиваться пока не знаю(((( А Пунк 13 я прочитала ВЕСЬ, только от этого косяк мой стал еще масштабнее
|
|
|
|
Гость_Awarija_*
|
14.11.2007, 13:07
|
Guest Forum

|
Цитата(Елка @ 14.11.2007, 12:51) [snapback]189583[/snapback] А на счет трапа в дне бака....а как еще можно опорожнять, если трап не делать? Елка, Вы мой пост №22 читали? Кстати, бассейн в суточные расходы не забыли внести?
Сообщение отредактировал Awarija - 14.11.2007, 13:07
|
|
|
|
|
14.11.2007, 13:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 9.11.2007
Из: Москва
Пользователь №: 12740

|
да да...читала! Я так понимаю, что (ИМХО) это типа погружного насоса который ставиться непосредственно в бак? Для бассейна я резервацию не делаю...я от ввода к нему отдельную трубу подвела. Поэтому считала запас воды для всех потребителей кроме подпидки бассейна и промывки фильтров. А в суточные, коонечно, внесла...
Сообщение отредактировал Елка - 14.11.2007, 13:30
|
|
|
|