Гость_dima02376_*
сообщение 14.11.2007, 8:00
Сообщение #1





Guest Forum






Кто знает, как соединить между собой трубы из разных материалов? какие есть нормативные документы? Очень интересно знать как можно соединить полиэтиленовую трубу с чугунной в стык и какие фланцы можно использовать для чугунной трубы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 14.11.2007, 8:18
Сообщение #2


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



посмотрите фланцевые адаптеры фирмы Hawle
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 14.11.2007, 9:20
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(dima02376 @ 14.11.2007, 8:00) [snapback]189467[/snapback]
Кто знает, как соединить между собой трубы из разных материалов? какие есть нормативные документы? Очень интересно знать как можно соединить полиэтиленовую трубу с чугунной в стык и какие фланцы можно использовать для чугунной трубы?


Для чугунных труб есть специальные фасонные части, для пластика - втулки + свободные фланцы. Смотрите ГОСТы и ТУ для конкретных материалов труб.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 14.11.2007, 9:23
Сообщение #4


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41716
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Оля, это же "отстой" и "каменный век" smile.gif Только адаптеры фирмы Hawle по цене Боингов спасут Россию tongue.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 14.11.2007, 9:30
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(andrey R @ 14.11.2007, 9:23) [snapback]189478[/snapback]
Оля, это же "отстой" и "каменный век" smile.gif Только адаптеры фирмы Hawle по цене Боингов спасут Россию tongue.gif


Ага, а мне уж нельзя и глупость сморозить biggrin.gif tongue.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 14.11.2007, 9:36
Сообщение #6


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41716
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Почему глупость? Если Hawle запрессовала тот же самый фланец в кусок трубы и торгует его, как АДАПТЕР, - это не глупость, а просто фланец и втулка под него - глупость? rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 14.11.2007, 9:59
Сообщение #7


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



цена от 400р - 60000 р в зависимости от материала и диаметра
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 14.11.2007, 10:01
Сообщение #8


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41716
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



За 60 - это титановый с позолотой? biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_dima02376_*
сообщение 14.11.2007, 10:54
Сообщение #9





Guest Forum






надеваем на полиэтитен фланец свободный на приварном кольце, далее полиэтиленовую втулку под фланец, а на чугун фланцы фирмы Hawle. Я все правильно понял? и стягиваем болтами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 14.11.2007, 11:57
Сообщение #10


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41716
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Угу. Обычный накидной (свободный) фланец.
Только фланцы можно брать любые, совместимые с фланцами чугунной трубы. А фирма Hawle - не единственный их производитель.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_dima02376_*
сообщение 14.11.2007, 12:31
Сообщение #11





Guest Forum






А любые это какие? Ну например можно ли на чугунную трубу поставить фланец стальной плоский приварной по ГОСТ 12820-80?

Сообщение отредактировал dima02376 - 14.11.2007, 12:31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Awarija_*
сообщение 14.11.2007, 12:39
Сообщение #12





Guest Forum






Цитата
можно ли на чугунную трубу поставить фланец стальной плоский приварной
Можно дурацкий вопрос?
а как к чугуну сталь ПРИВАРИТЬ? huh.gif

Сообщение отредактировал Awarija - 14.11.2007, 12:40
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dubov
сообщение 14.11.2007, 12:44
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 272
Регистрация: 26.4.2007
Из: Тульская обл.
Пользователь №: 7399



Цитата(dima02376 @ 14.11.2007, 12:31) [snapback]189566[/snapback]
Ну например можно ли на чугунную трубу поставить фланец стальной плоский приварной по ГОСТ 12820-80?


Это повод для драки с прорабом rolleyes.gif
какими электродами будем варить стальными или чугунными?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 14.11.2007, 12:45
Сообщение #14


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41716
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Вообще то чугунные трубы уже с фланцами делают, зачем варить то?

Цитата(Awarija @ 14.11.2007, 12:39) [snapback]189572[/snapback]
а как к чугуну сталь ПРИВАРИТЬ? huh.gif

Аргоном. Спецэлектродами.
Для общего развития:
http://www.valok-chugun.ru/product.php?PHP...be67d6784c0de8c
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Awarija_*
сообщение 14.11.2007, 12:48
Сообщение #15





Guest Forum






Цитата(andrey R @ 14.11.2007, 12:45) [snapback]189576[/snapback]
Аргоном. Спецэлектродами.

М-дя.. ну, чисто теоритически представляю, что такой изврат возможен... надо будет литературу почитать...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Awarija_*
сообщение 14.11.2007, 13:03
Сообщение #16





Guest Forum






Цитата(andrey R @ 14.11.2007, 12:45) [snapback]189576[/snapback]

Работа на опережение? laugh.gif
Пасиба, занимательно...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_dima02376_*
сообщение 14.11.2007, 13:09
Сообщение #17





Guest Forum






тогда какие фланцы? на трубе нет фланца, а для соединения нужен, какими пользоваться?

И еще. диаметр меньше 100.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 14.11.2007, 13:11
Сообщение #18


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41716
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



А где Вы взяли чугунную трубу меньше ста? У китайцев?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ptica
сообщение 14.11.2007, 13:11
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 19.7.2006
Пользователь №: 3439



У Георга Фишера есть спец.муфты WAGA. Стыковка труб любых диаметров, любых материалов. Там есть и угловые соединения и фланцевые и всякие разные. Правда, стоят как настоящие. Но ОЧень красивые
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 14.11.2007, 13:11
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(dima02376 @ 14.11.2007, 13:09) [snapback]189598[/snapback]
тогда какие фланцы? на трубе нет фланца, а для соединения нужен, какими пользоваться?

И еще. диаметр меньше 100.


И что, у Вас есть труба чугунная диаметром меньше 100 мм? Поделитесь марочкой, плиз.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_dima02376_*
сообщение 14.11.2007, 13:19
Сообщение #21





Guest Forum






например по ГОСТ 6942-98 диаметры 50, 100, 150. по ГОСТ 5525-88 патрубки 65, 80
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 14.11.2007, 13:22
Сообщение #22


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41716
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Это ж канализационные трубы biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
[SD]SYB
сообщение 14.11.2007, 13:25
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 126
Регистрация: 25.4.2005
Из: Самара
Пользователь №: 713



Если это самотечная канализация, то есть обычные раструбные соединения например WAVIN
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_dima02376_*
сообщение 14.11.2007, 13:31
Сообщение #24





Guest Forum






верно, безнапорная канализация соединяется раструбом. а к патрубку как? это водопровод.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 14.11.2007, 13:39
Сообщение #25


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41716
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Так у Вас что - водопровод или канализация? wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_dima02376_*
сообщение 14.11.2007, 13:42
Сообщение #26





Guest Forum






вот посмотрите. после вентиля идет чугунный патрубок диаметром 65. дальше нужно перейти на полиэтилен.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _18207_.jpg ( 28,76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 67
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 14.11.2007, 13:44
Сообщение #27


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41716
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Если это водопровод, то забудьте про канализационные трубы. Вентиль какой? Фланцевый, муфтовый? Диаметр?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
[SD]SYB
сообщение 14.11.2007, 13:47
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 126
Регистрация: 25.4.2005
Из: Самара
Пользователь №: 713



не могу посмотреть. jpg-запрещенный формат на работе

патрубок фланец-гладкий конец или патрубок фланец-раструб (в зависимости что там у вас), а со стороны полиэтилена Фланец+втулка под фланец

Только зачем вам там патрубок после вентиля, может сразу к вентилю пластмассу?

Сообщение отредактировал [SD]SYB - 14.11.2007, 13:49
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_dima02376_*
сообщение 14.11.2007, 13:54
Сообщение #29





Guest Forum






вроде фланцевыи диаметром 63

со стороны полиэтилена определились. а со стороны чугуна патрубок фланец-гладкий конец. присоединить нужно к гладкому концу.

ок спасибо. а если вентиль муфтовый?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 14.11.2007, 13:57
Сообщение #30


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41716
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



63 полиэтилен прямо к фланцу вентиля накидным фланцем. А муфтовый на 63 не надо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
selin
сообщение 14.11.2007, 13:57
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 298
Регистрация: 31.7.2007
Из: Новосибирск
Пользователь №: 10363



Цитата(dima02376 @ 14.11.2007, 5:00) [snapback]189467[/snapback]
Кто знает, как соединить между собой трубы из разных материалов? какие есть нормативные документы? Очень интересно знать как можно соединить полиэтиленовую трубу с чугунной в стык и какие фланцы можно использовать для чугунной трубы?


Можно использовать трубы rehau канализационные Raupiano Plus
www.REHAU.ru
ЗЫ:Дорогое только удовольствие эти трубы!Но качество хорошее.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 14.11.2007, 14:02
Сообщение #32


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41716
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(selin @ 14.11.2007, 13:57) [snapback]189657[/snapback]
Можно использовать трубы rehau канализационные

На водопроводе?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
selin
сообщение 14.11.2007, 14:06
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 298
Регистрация: 31.7.2007
Из: Новосибирск
Пользователь №: 10363



Цитата(andrey R @ 14.11.2007, 11:02) [snapback]189663[/snapback]
На водопроводе?


Упс blink.gif а что реч о водопроводе?
Что то я заработался)))Пора домой...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 14.11.2007, 14:06
Сообщение #34


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



вентиль позиция 3 для чего?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 14.11.2007, 14:09
Сообщение #35


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41716
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Михаил I @ 14.11.2007, 14:06) [snapback]189671[/snapback]
вентиль позиция 3 для чего?

Для опорожнения. Тока не там нарисован
Как нарисовано, это опорожнение трёхсотки. Если опорожнять 63 трубу, то после вентиля на ответвлении...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 14.11.2007, 14:21
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(dima02376 @ 14.11.2007, 13:54) [snapback]189654[/snapback]
вроде фланцевыи диаметром 63

Вот мне это понравилось! smile.gif Почему вроде и где Вы взяли 63 вентиль?
Марочка интересна smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 14.11.2007, 14:23
Сообщение #37


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41716
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



А мне интересно, почему вентиль, а не задвижка tongue.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dubov
сообщение 14.11.2007, 14:45
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 272
Регистрация: 26.4.2007
Из: Тульская обл.
Пользователь №: 7399



Цитата(andrey R @ 14.11.2007, 13:11) [snapback]189602[/snapback]
А где Вы взяли чугунную трубу меньше ста? У китайцев?


Мож имеется в виду ГОСТ 6942-98
Трубы чугунные канализационные и
фасонные части к ним
Там есть чугунина 50 мм
Только там проще манжетой и на ПВХ
Или я не про то… извиняйте

А вообще в чем у автора темыпроблема соединения?
Фланцевых патрубков на чугун завались, например первое попавшееся из Яндекса:
http://www.msep.ru/knsvik7.html там есть фланец-гладкий конец и фланец-раструб ВЧШГ, делее остается только фленец подобрать, из разных давлений на предмет совпадения отверстий.
Берите стальной, чугунного сводного я не встречал (буду благодарен за номер госта)
делать проточку в чугуне проблематично, хрупкий.
Если в лом отверстия проверять закладывайте нестандартным оборудованием (чертеж за 5 мин), а если давления 1-1,5 очка или то можно нестандартным оборудованием заложить свободный фланец из ПНД, фторопласта… да хоть деревянный это может сделать любой подрядчик без драки (текстолитовый тоже нормуль).

Н-да опять пьяный Дубов лезет в серьезные разговоры
АндрейР, спасибо за общее развитие,
тока у нас в Водоканале аргоновой сварки нет, стрёмно закладывать, как их наши дети ремонтировать – то будут, не ездить же в Липецк каждый раз.

Ни фига себе, а у темы уже вторая страница есть долго я пишу чего-то

а фасонина за 60 тысяч - это только начальнику Водоканала на стенку повесить для интерьера....

Сообщение отредактировал Dubov - 14.11.2007, 14:50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_dima02376_*
сообщение 14.11.2007, 14:56
Сообщение #39





Guest Forum






Спасибо, что поправили вентиль поз 3 .
Теперь точно вентиль не 63 а 65. фланцевый.


почему не задвижка? так здесь вроде не обязательно ставить задвижку, поправьте если чего не знаю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
civic
сообщение 14.11.2007, 15:07
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 376
Регистрация: 19.6.2007
Из: москва
Пользователь №: 9571



Цитата(dima02376 @ 14.11.2007, 8:00) [snapback]189467[/snapback]
...соединить между собой трубы из разных материалов...


http://www.indutek.ru/goods/goods8.htm

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_dima02376_*
сообщение 14.11.2007, 15:16
Сообщение #41





Guest Forum






спасибо за ссылку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 14.11.2007, 15:37
Сообщение #42


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41716
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Dubov @ 14.11.2007, 14:45) [snapback]189696[/snapback]
Н-да опять пьяный Дубов лезет в серьезные разговоры

А почему Дубов вечно пьяный? Других занятий нет? smile.gif
Цитата(Dubov @ 14.11.2007, 14:45) [snapback]189696[/snapback]
у нас в Водоканале аргоновой сварки нет, стрёмно закладывать, как их наши дети ремонтировать – то будут, не ездить же в Липецк каждый раз.

Под большой заказ можно и сварщиков выписать аттестованных. А на пару фланцев и заморачиваться не стоит.
Цитата(dima02376 @ 14.11.2007, 14:56) [snapback]189700[/snapback]
почему не задвижка? так здесь вроде не обязательно ставить задвижку, поправьте если чего не знаю.

Что значит - не обязательно? Во-первых, это где как, а во-вторых, у них сопротивления разные.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_dima02376_*
сообщение 14.11.2007, 15:44
Сообщение #43





Guest Forum






этот вентиль должен будет пропустить максимум 10 кубометров в сутки. Где можно узнать гидравлические сопротивления?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 14.11.2007, 15:47
Сообщение #44


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41716
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Считают не на сутки, а на максимальный секундный. Сопротивления в справочниках.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 14.11.2007, 16:24
Сообщение #45


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(andrey R @ 14.11.2007, 14:37) [snapback]189727[/snapback]
А почему Дубов вечно пьяный? smile.gif

Так проще пальцем по "клаве" попасть biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dubov
сообщение 14.11.2007, 16:50
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 272
Регистрация: 26.4.2007
Из: Тульская обл.
Пользователь №: 7399



Цитата(andrey R @ 14.11.2007, 15:37) [snapback]189727[/snapback]
А почему Дубов вечно пьяный? Других занятий нет? smile.gif



Цитата(Vict @ 14.11.2007, 16:24) [snapback]189774[/snapback]
Так проще пальцем по "клаве" попасть biggrin.gif


Да ладно, ладно вам не ругайтесь, я ж по делу написал-то,
Ну может только за исключением деревянных флланцев, хотя меня убивает, когда вижу фланец на 10 кгсов на безнапорке или на воздухе 0,6 очка
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dubov
сообщение 14.11.2007, 23:28
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 272
Регистрация: 26.4.2007
Из: Тульская обл.
Пользователь №: 7399



А вообще почему бы и нет?

ООО "Дубов" реализует со склада из Тульской области фланцы свободные деревянные на давление до 1 кгс/см2
Материал корпуса: дуб
Защитное покрытие: антисептическая обработка + окраска эмалями ХС
Номинальное давление: 0,1 МПа
с виду ничем не отличаются от стальных (возможна окраска в пятна ржавчины по инд. заказу)
Стоимость:
-по ГОСТ- 100р.
-по DIN 3000р. (сами понимаете растоможка и т.п. и воообще вещь буржуйская)
есть эксклюзив: фланцы из красного дерева - цена договорная (откат нормальный)
ТУ- скоро будут

Всех прошу улубнуться.... потому что жизнь перкрасна

Дима, не подумайте. что я стебаюсь в вашей теме, нет, в подтвеждение нарисовал Вам стальные фланцы 50 на все давления (в прикрепленном файле) Вам будет очень удобно самому нарисовать фланец, который на чугунном патрубке и совместить его с уже нарисованным мною.
Ну и вдовесок запись в заказной спецификации, только обратите внимание боллты гайкм и резина не на один фланец. а на соединение.
Обозначение свободного фланца напишите из госта. который так же прилагается, мне в лом запись оформлять.
Пишите, помогу чем могу, это ж не Биомар технология

Дубов еще не упал....
Нет, все упал...

Всем спокойной ночи

Сообщение отредактировал Dubov - 14.11.2007, 23:32
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Фланцы.dwg ( 138,32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 129
Прикрепленный файл  Свободные_фланцы.htm ( 696,58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 103
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 14.11.2007, 23:38
Сообщение #48


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41716
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Кремень мужик smile.gif С утра квасит, а ещё на ногах biggrin.gif Ну, тока что был... rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W

Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2025, 22:04
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных